Jump to content

Осваиваю nanoCAD Электро


Recommended Posts

На всякий случай проверьте еще раз время отключения автомата (в БД).

А еще есть такая формальность: ПУЭ обязывает проверять на термическую стойкость только кабели в системах выхе 1000В. Есть Циркуляр № Ц-02-98 (Э). Он обязывает делать не только это, но распространяется он только на объекты энергетики. Так что, если у вас не объект энергетики, то формально вы это требование можете не выполнять. Но по уму и совести, нужно.

Проверил:

-Ввод - 0,1

-Распределительные-0,1

-Групповые 0,01

Для эксперимента ставил вводные 0,05, ничего не изменилось

Link to comment
Share on other sites

На всякий случай проверьте еще раз время отключения автомата (в БД).

А еще есть такая формальность: ПУЭ обязывает проверять на термическую стойкость только кабели в системах выхе 1000В. Есть Циркуляр № Ц-02-98 (Э). Он обязывает делать не только это, но распространяется он только на объекты энергетики. Так что, если у вас не объект энергетики, то формально вы это требование можете не выполнять. Но по уму и совести, нужно.

Проверил:

-Ввод - 0,1

-Распределительные-0,1

-Групповые 0,01

Для эксперимента ставил вводные 0,05, ничего не изменилось

Нужно смотреть как у Вас заданы параметры вышестоящей сети, может все правильно?

Link to comment
Share on other sites

На всякий случай проверьте еще раз время отключения автомата (в БД).

А еще есть такая формальность: ПУЭ обязывает проверять на термическую стойкость только кабели в системах выхе 1000В. Есть Циркуляр № Ц-02-98 (Э). Он обязывает делать не только это, но распространяется он только на объекты энергетики. Так что, если у вас не объект энергетики, то формально вы это требование можете не выполнять. Но по уму и совести, нужно.

Проверил:

-Ввод - 0,1

-Распределительные-0,1

-Групповые 0,01

Для эксперимента ставил вводные 0,05, ничего не изменилось

Нужно смотреть как у Вас заданы параметры вышестоящей сети, может все правильно?

 

Вроде все правильно.

Трансформатор+ шинопровод+ РУНН

post-65226-0-31330700-1545049982.jpg

post-65226-0-88050600-1545050107.jpg

Link to comment
Share on other sites

На всякий случай проверьте еще раз время отключения автомата (в БД).

А еще есть такая формальность: ПУЭ обязывает проверять на термическую стойкость только кабели в системах выхе 1000В. Есть Циркуляр № Ц-02-98 (Э). Он обязывает делать не только это, но распространяется он только на объекты энергетики. Так что, если у вас не объект энергетики, то формально вы это требование можете не выполнять. Но по уму и совести, нужно.

Проверил:

-Ввод - 0,1

-Распределительные-0,1

-Групповые 0,01

Для эксперимента ставил вводные 0,05, ничего не изменилось

Нужно смотреть как у Вас заданы параметры вышестоящей сети, может все правильно?

 

Вроде все правильно.

Трансформатор+ шинопровод+ РУНН

Присылайте мне в личку проект. Посмотрю, что там к чему.

Link to comment
Share on other sites

Есть опуск двух кабелей, один к примеру до отметки +1,000, другой до 0,000.post-65226-0-65509300-1545051427.jpg

 

Подскажите, как проложить кабель в разных трубах?

 

Не получается перенести "Без места" в "Объем 2"

post-65226-0-87087300-1545051520.jpg

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, как проложить кабель в разных трубах?

Не получается перенести "Без места" в "Объем 2"

 

1.Если в разных по диаметру, то пока никак...

2. У вас труба 16мм, а кабель Н11-1 - 11.8мм, 16мм трубы мало для этого кабеля, в программе по умолчанию ограничение на заполненность труб 50%... Два варианта, или уменьшить ограничение или проложить в трубе 25мм или 32мм. Я склоняюсь ко 2-му варианту

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Подскажите, как проложить кабель в разных трубах?

Не получается перенести "Без места" в "Объем 2"

 

1.Если в разных по диаметру, то пока никак...

2. У вас труба 16мм, а кабель Н11-1 - 11.8мм, 16мм трубы мало для этого кабеля, в программе по умолчанию ограничение на заполненность труб 50%... Два варианта, или уменьшить ограничение или проложить в трубе 25мм или 32мм. Я склоняюсь ко 2-му варианту

Спасибо! Изменил диаметр трубы, все получилось!

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, как проложить кабель в разных трубах?

Не получается перенести "Без места" в "Объем 2"

 

1.Если в разных по диаметру, то пока никак...

2. У вас труба 16мм, а кабель Н11-1 - 11.8мм, 16мм трубы мало для этого кабеля, в программе по умолчанию ограничение на заполненность труб 50%... Два варианта, или уменьшить ограничение или проложить в трубе 25мм или 32мм. Я склоняюсь ко 2-му варианту

 

Подскажите, что означает "каналы"?

Сколько в одной трубе можно проложить кабелей?

post-65226-0-80716500-1545129329.jpg

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, что означает "каналы"?

Сколько в одной трубе можно проложить кабелей?

 

1. Каналы - это количество труб в одной трассе. Ограничение "По количеству" означает, что вы вручную задаете это ограничение, в частности у вас стоит "1" - это означает, что в одной трубе будет проложен 1 кабель. Если установить ограничение "По объему" - программа разложит в одну трубу столько кабелей, столько позволяет ее объем.

2. Тут нужно руководствоваться нормативными документами.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Подскажите, что означает "каналы"?

Сколько в одной трубе можно проложить кабелей?

 

1. Каналы - это количество труб в одной трассе. Ограничение "По количеству" означает, что вы вручную задаете это ограничение, в частности у вас стоит "1" - это означает, что в одной трубе будет проложен 1 кабель. Если установить ограничение "По объему" - программа разложит в одну трубу столько кабелей, столько позволяет ее объем.

2. Тут нужно руководствоваться нормативными документами.

Спасибо!

Подскажите пожалуйста, как к гофре добавить аксессуары, к примеру муфту для ввод гофры в оборудование.

В базе данных ДКС есть муфта, а как ее предусмотреть не понимаю

post-65226-0-14690800-1545131346.jpg

Link to comment
Share on other sites

Спасибо!

Подскажите пожалуйста, как к гофре добавить аксессуары, к примеру муфту для ввод гофры в оборудование.

В базе данных ДКС есть муфта, а как ее предусмотреть не понимаю

Тут сложнее, я, обычно, добавляю муфты не к гофре, а к шкафу... Допустим приходит 10 гофр, добавляю к шкафу 10 муфт... Но тут только руками

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Спасибо!

Подскажите пожалуйста, как к гофре добавить аксессуары, к примеру муфту для ввод гофры в оборудование.

В базе данных ДКС есть муфта, а как ее предусмотреть не понимаю

Тут сложнее, я, обычно, добавляю муфты не к гофре, а к шкафу... Допустим приходит 10 гофр, добавляю к шкафу 10 муфт... Но тут только руками

1. Каким образом вы добавляете? Через индивидуальную комплектацию?

 

У меня просто нет этих муфт, если через индивидуальную комплектацию.

post-65226-0-79207000-1545132932.jpg

Link to comment
Share on other sites

1. Каким образом вы добавляете? Через индивидуальную комплектацию?

У меня просто нет этих муфт, если через индивидуальную комплектацию.

Их нужно занести, я через эксель это сделал... через экспорт/импорт

 

 

Снимок.PNG

 

Edited by Andrey_ka
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Еще раз добрый вечер, коллеги! Опять бьюсь над расчетом по РТМ. И снова, как мне кажется, вылез очередной парадокс. Такой результат в расчете нагрузкок может быть?? И почему не учитывается УКРМ в итоге?

Расчет нагрузок по цеху.docx

Link to comment
Share on other sites

Еще раз добрый вечер, коллеги! Опять бьюсь над расчетом по РТМ. И снова, как мне кажется, вылез очередной парадокс. Такой результат в расчете нагрузкок может быть?? И почему не учитывается УКРМ в итоге?

Программа выбрала в качестве определяющего критерия наиболее мощный электроприемник, у него S=109,9, а у расчётной 92,69. Тут всё верно.

А вот то что программа не учитывает УКРМ это видимо косяк, ждём комментарий разработчиков.

А вообще уверен, что если бы в качестве определяющего критерия был бы прямой расчёт, то УКРМ учлось бы, а вот при перекосе фаз и наиболее мощном электроприемнике - нет.

Link to comment
Share on other sites

А вообще уверен, что если бы в качестве определяющего критерия был бы прямой расчёт, то УКРМ учлось бы, а вот при перекосе фаз и наиболее мощном электроприемнике - нет.

Так и есть. Недочет программы. Нужно дорабатывать. Но вообще ситуация крайняя: на РУ, на котором осуществляется компенсация реактивной мощности, "побеждает" наиболее мощный ЭП.

Вообще, я бы порекомендовал этому мостовому крану (и другим, менее мощным) задать значение Ки повыше (хотя бы 0.1). Тогда "победит" прямой расчет и компенсация реактивной мощности учтется. А так вы выбираете всю аппаратуру исходя из мощности одного ЭП причем не полной, а уже скомпенсированной. В общем, "на волоске"...

Link to comment
Share on other sites

А вообще уверен, что если бы в качестве определяющего критерия был бы прямой расчёт, то УКРМ учлось бы, а вот при перекосе фаз и наиболее мощном электроприемнике - нет.

Так и есть. Недочет программы. Нужно дорабатывать. Но вообще ситуация крайняя: на РУ, на котором осуществляется компенсация реактивной мощности, "побеждает" наиболее мощный ЭП.

Вообще, я бы порекомендовал этому мостовому крану (и другим, менее мощным) задать значение Ки повыше (хотя бы 0.1). Тогда "победит" прямой расчет и компенсация реактивной мощности учтется. А так вы выбираете всю аппаратуру исходя из мощности одного ЭП причем не полной, а уже скомпенсированной. В общем, "на волоске"...

Кстати, есть вопрос, навеянный этой ситуацией: а нужно ли при выборе аппаратуры (т.е. при вычислении расчетного режима) учитывать компенсацию реактивной мощности? А если УКРМ поломалась? Все, встало производство?

По уму, на мой взгляд, не нужно УКРМ учитывать в расчетном режиме. Но РТМ предписывает учитывать. А в других нормативных документах есть что-нибудь на это счет?

Link to comment
Share on other sites

Кстати, есть вопрос, навеянный этой ситуацией: а нужно ли при выборе аппаратуры (т.е. при вычислении расчетного режима) учитывать компенсацию реактивной мощности? А если УКРМ поломалась? Все, встало производство?

По уму, на мой взгляд, не нужно УКРМ учитывать в расчетном режиме. Но РТМ предписывает учитывать. А в других нормативных документах есть что-нибудь на это счет?

 

Я УКРМ только для расчётов учитываю, но аппараты и кабели считаю как будто её нет именно по этой причине - "а если поломалось?"

Edited by Ingvarr_
Link to comment
Share on other sites

А вообще уверен, что если бы в качестве определяющего критерия был бы прямой расчёт, то УКРМ учлось бы, а вот при перекосе фаз и наиболее мощном электроприемнике - нет.

Так и есть. Недочет программы. Нужно дорабатывать. Но вообще ситуация крайняя: на РУ, на котором осуществляется компенсация реактивной мощности, "побеждает" наиболее мощный ЭП.

Вообще, я бы порекомендовал этому мостовому крану (и другим, менее мощным) задать значение Ки повыше (хотя бы 0.1). Тогда "победит" прямой расчет и компенсация реактивной мощности учтется. А так вы выбираете всю аппаратуру исходя из мощности одного ЭП причем не полной, а уже скомпенсированной. В общем, "на волоске"...

К сожалению, для этих мостовых кранов Ки мне указал сам главный энергетик этого производства, тыкнув в справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок Тяжпромэлектропроекта... В итоге, для этого 55кВт-го крана компенсацию в конце вручную нужно считать?

Link to comment
Share on other sites

А вообще уверен, что если бы в качестве определяющего критерия был бы прямой расчёт, то УКРМ учлось бы, а вот при перекосе фаз и наиболее мощном электроприемнике - нет.

Так и есть. Недочет программы. Нужно дорабатывать. Но вообще ситуация крайняя: на РУ, на котором осуществляется компенсация реактивной мощности, "побеждает" наиболее мощный ЭП.

Вообще, я бы порекомендовал этому мостовому крану (и другим, менее мощным) задать значение Ки повыше (хотя бы 0.1). Тогда "победит" прямой расчет и компенсация реактивной мощности учтется. А так вы выбираете всю аппаратуру исходя из мощности одного ЭП причем не полной, а уже скомпенсированной. В общем, "на волоске"...

К сожалению, для этих мостовых кранов Ки мне указал сам главный энергетик этого производства, тыкнув в справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок Тяжпромэлектропроекта... В итоге, для этого 55кВт-го крана компенсацию в конце вручную нужно считать?

Получается, что так.

Link to comment
Share on other sites

В итоге, для этого 55кВт-го крана компенсацию в конце вручную нужно считать?

 

просто удалите последние строки расчёта - оставьте до "Определяющий критерий: Прямой расчёт"

Link to comment
Share on other sites

А вообще уверен, что если бы в качестве определяющего критерия был бы прямой расчёт, то УКРМ учлось бы, а вот при перекосе фаз и наиболее мощном электроприемнике - нет.

Так и есть. Недочет программы. Нужно дорабатывать. Но вообще ситуация крайняя: на РУ, на котором осуществляется компенсация реактивной мощности, "побеждает" наиболее мощный ЭП.

Вообще, я бы порекомендовал этому мостовому крану (и другим, менее мощным) задать значение Ки повыше (хотя бы 0.1). Тогда "победит" прямой расчет и компенсация реактивной мощности учтется. А так вы выбираете всю аппаратуру исходя из мощности одного ЭП причем не полной, а уже скомпенсированной. В общем, "на волоске"...

К сожалению, для этих мостовых кранов Ки мне указал сам главный энергетик этого производства, тыкнув в справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок Тяжпромэлектропроекта... В итоге, для этого 55кВт-го крана компенсацию в конце вручную нужно считать?

Получается, что так.

 

Хмм...Я тут решил проверить. Посчитал с учетом УКРМ (75кВАр) полную мощность и ток для этого 55кВт-ного крана. В итоге получилось: cosф=0,94, Sр=58,57кВА, Iр=89А (!). Затем, я попробовал вообще исключить этот кран из проекта (тобишь определяющим критерием стал теперь обычный "Прямой расчет", с учетом того же УКРМа), и что же получилось по расчету нагрузок: cosф=0,99, Sр=91,34кВА, Iр=138,78А. То есть, если бы мы посчитали ток крана с учетом УКРМ и поставили в соответствие с ним АВ на вводе, то вырубись кран, и АВ бы тоже отрубился, обесточив производство. То есть, программа правильно сделала, что не учла компенсацию реактивной мощности для крана, хоть он и выбран для определяющего критерия расчета, как самый мощный ЭП.

Edited by Йозеф К.
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

То есть, программа правильно сделала, что не учла компенсацию реактивной мощности для крана, хоть он и выбран для определяющего критерия расчета, как самый мощный ЭП.

я Вам говорил, поставьте крану режим работы "Кратковременный"...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...