Ingvarr_ Posted April 16, 2019 Report Share Posted April 16, 2019 (edited) вопрос: а зачем? чисто любопытно у нас же по сути ~380 +/-5% = 361...399 В. На шинах ТП - 400 В. а проект я бы рекомендовал всё же отправить разработчикам - пусть посмотрят, вдруг баг какой-то Edited April 16, 2019 by Ingvarr_ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted April 16, 2019 Report Share Posted April 16, 2019 (edited) вопрос: а зачем? чисто любопытно у нас же по сути ~380 +/-5% = 361...399 В. На шинах ТП - 400 В. а проект я бы рекомендовал всё же отправить разработчикам - пусть посмотрят, вдруг баг какой-то Ну вот если у меня проект прямо от шин ТП. И у меня на первом щите, в РУ-0,4 будет как раз 400 вольт. И от этих четырехсот должны все расчеты вестись. А так получается, что абсолютно все расчеты сбиваются. Начиная от потерь напряжения, заканчивая токами короткого. По поводу багов - это баг 100%. Просто ситуация эта возникла из-за того, что масштаб УГО, а точнее масштаб точки присоединения был слишком мал и трасса просто так к этой точке не цеплялась. Приходилось пользоваться "Соединить объекты трассой", а вот именно он и бажит. Я отмасштабирвоал УГО в самом файле с условными обозначениями и трасса стала нормально цепляться к ним. Уже просто нет того варианта проекта, где этот баг был. Если будет время в дальнейшем, попробую его воспроизвести и отправить. Edited April 16, 2019 by TrustMe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pSeryoga Posted April 17, 2019 Report Share Posted April 17, 2019 Добрый день! Помогите разобраться: Допустим мы идём по потолку миниканалом и затем по стене опускаемся к клавишному выключателю. Вопрос: по какому принципу программа определяет, внешний или внутренний угол использовать при переходе с потолка на стену. Иногда определяет не верно, не понимаю почему. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted April 17, 2019 Report Share Posted April 17, 2019 Добрый день! Помогите разобраться: Допустим мы идём по потолку миниканалом и затем по стене опускаемся к клавишному выключателю. Вопрос: по какому принципу программа определяет, внешний или внутренний угол использовать при переходе с потолка на стену. Иногда определяет не верно, не понимаю почему. А в чем разница для кабель-канала между внутренним и внешним углом? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 17, 2019 Report Share Posted April 17, 2019 Добрый день! Помогите разобраться: Допустим мы идём по потолку миниканалом и затем по стене опускаемся к клавишному выключателю. Вопрос: по какому принципу программа определяет, внешний или внутренний угол использовать при переходе с потолка на стену. Иногда определяет не верно, не понимаю почему. При прокладке трассы есть параметр "Поверхность крепления" (этот же параметр есть в свойствах трассы - потом можно поправить). Вот исходя из этого параметра (а в случае, если идем "по стене" еще и исходя из ориентации трассы) программа определяет: внешний угол или внутренний. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pSeryoga Posted April 18, 2019 Report Share Posted April 18, 2019 Добрый день! Помогите разобраться: Допустим мы идём по потолку миниканалом и затем по стене опускаемся к клавишному выключателю. Вопрос: по какому принципу программа определяет, внешний или внутренний угол использовать при переходе с потолка на стену. Иногда определяет не верно, не понимаю почему. При прокладке трассы есть параметр "Поверхность крепления" (этот же параметр есть в свойствах трассы - потом можно поправить). Вот исходя из этого параметра (а в случае, если идем "по стене" еще и исходя из ориентации трассы) программа определяет: внешний угол или внутренний. Ситуация: Идём мы по потолку из центра комнаты к стене и потом опускаемся по стене, угол должен быть внутренний. У меня программа упорно выбирает внешний в таких ситуациях, место крепления везде стоит "потолок". Баг? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 18, 2019 Report Share Posted April 18, 2019 Ситуация: Идём мы по потолку из центра комнаты к стене и потом опускаемся по стене, угол должен быть внутренний. У меня программа упорно выбирает внешний в таких ситуациях, место крепления везде стоит "потолок". Баг? а перепад высот вы ставите? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pSeryoga Posted April 18, 2019 Report Share Posted April 18, 2019 Ситуация: Идём мы по потолку из центра комнаты к стене и потом опускаемся по стене, угол должен быть внутренний. У меня программа упорно выбирает внешний в таких ситуациях, место крепления везде стоит "потолок". Баг? а перепад высот вы ставите? В моём случае перепад учитывается в свойствах УГО клавишного выключателя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted April 18, 2019 Report Share Posted April 18, 2019 (edited) Так нет, перепад высот - это такой же участок трассы, которому вы задаете короб и так далее. У меня другой вопрос, друзья. Есть коробка разветвительная, установленная вручную. От нее два светильника подключено. При прокладке кабелей визуально все ОК - трасса до последнего светильника подсвечивается зеленым. В ЭТМ, в свойствах фидера тоже два эти светильника от коробки указано. Но вот кабель в ЭТМ от коробки прокладывается только до одного светильника и хоть ты тресни. Все коробки и светильники подключены одинаково уже на 5 щитах и везде все ОК. И вот только на этом месте коллизия) Уже пробовал и светильник удалять/вставлять и трассу заново прокладывать - эффекта ноль. PS: Где-то какой-то кусок трассы криво присоединился. Удалил большой участок, проложил заново и все стало как надо. Edited April 18, 2019 by TrustMe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaxGP Posted April 19, 2019 Report Share Posted April 19, 2019 Доброе утро, добрый день! Помогите разобраться! Поиск по форуму не помог. То что нашел, не дало ответа. Технологическое задание заполняю по данным раздела ТХ. Есть электроприемники с Кс (коэффициентами спроса), которые сильно снижают расчетную мощность шкафа питающего их. Но это если ручками считать. В программе нашел где задать Кс. Но есть проблема. Электроприемники разные, Кс разные: от 0,2 до 1. И если я задаю Кс для любого из электроприемников в списке, он автоматически прописывается у других. Т.е. не получается задать разные Кс для разных электроприемников. Что не так делаю?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted April 19, 2019 Report Share Posted April 19, 2019 Доброе утро, добрый день! Помогите разобраться! Поиск по форуму не помог. То что нашел, не дало ответа. Технологическое задание заполняю по данным раздела ТХ. Есть электроприемники с Кс (коэффициентами спроса), которые сильно снижают расчетную мощность шкафа питающего их. Но это если ручками считать. В программе нашел где задать Кс. Но есть проблема. Электроприемники разные, Кс разные: от 0,2 до 1. И если я задаю Кс для любого из электроприемников в списке, он автоматически прописывается у других. Т.е. не получается задать разные Кс для разных электроприемников. Что не так делаю?! Вы Кс в ТЗ задаёте? Сдается мне, что на щите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 19, 2019 Report Share Posted April 19, 2019 Доброе утро, добрый день! Что не так делаю?! Доброе утро. Какой тип здания у Вас? Судя по количеству электроприемников с разным Кс - это промышленное здание. Если это так, то используйте расчет нагрузок по РТМ а не по СП и все получится... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pSeryoga Posted April 19, 2019 Report Share Posted April 19, 2019 Так нет, перепад высот - это такой же участок трассы, которому вы задаете короб и так далее. У меня другой вопрос, друзья. Есть коробка разветвительная, установленная вручную. От нее два светильника подключено. При прокладке кабелей визуально все ОК - трасса до последнего светильника подсвечивается зеленым. В ЭТМ, в свойствах фидера тоже два эти светильника от коробки указано. Но вот кабель в ЭТМ от коробки прокладывается только до одного светильника и хоть ты тресни. Все коробки и светильники подключены одинаково уже на 5 щитах и везде все ОК. И вот только на этом месте коллизия) Уже пробовал и светильник удалять/вставлять и трассу заново прокладывать - эффекта ноль. PS: Где-то какой-то кусок трассы криво присоединился. Удалил большой участок, проложил заново и все стало как надо. У меня всегда если в одну точку установить УГО "Перепад высот" и УГО "Разветвитель" - то трасса после них не прокладывается. Если хоть немного эти два УГО друг от друга отодвинуть то всё ок. Посмотрите, возможно у вас где-то такая же проблема есть. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 19, 2019 Report Share Posted April 19, 2019 Ситуация: Идём мы по потолку из центра комнаты к стене и потом опускаемся по стене, угол должен быть внутренний. У меня программа упорно выбирает внешний в таких ситуациях, место крепления везде стоит "потолок". Баг? а перепад высот вы ставите? В моём случае перепад учитывается в свойствах УГО клавишного выключателя. Это баг. Будем править. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 19, 2019 Report Share Posted April 19, 2019 Доброе утро, добрый день! Помогите разобраться! Поиск по форуму не помог. То что нашел, не дало ответа. Технологическое задание заполняю по данным раздела ТХ. Есть электроприемники с Кс (коэффициентами спроса), которые сильно снижают расчетную мощность шкафа питающего их. Но это если ручками считать. В программе нашел где задать Кс. Но есть проблема. Электроприемники разные, Кс разные: от 0,2 до 1. И если я задаю Кс для любого из электроприемников в списке, он автоматически прописывается у других. Т.е. не получается задать разные Кс для разных электроприемников. Что не так делаю?! Подозреваю, что считаете по СП. Для задания ЭП-кам Кс по методике СП в программе создаются Групповые Характеристики. Если у вас ЭП-ки с разными Кс, то и ГХ должно быть несколько.Соответственно ЭП-кам в ТЗ присваиваете нужную ГХ. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaxGP Posted April 19, 2019 Report Share Posted April 19, 2019 Ююююхуууу! Спасибо! Да, здание производство. Все супер теперь. Там теперь не Кс, а Ки указывается. И у всех разные))))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted April 19, 2019 Report Share Posted April 19, 2019 Если я задаю щит как потребитель из технического задания, можно как-то сделать, чтобы УГО подстраивалось под его размеры, как с обычными щитами? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaxGP Posted April 19, 2019 Report Share Posted April 19, 2019 Если я задаю щит как потребитель из технического задания, можно как-то сделать, чтобы УГО подстраивалось под его размеры, как с обычными щитами? Я или УГО создаю нужного размера, или уже существующее масштабирую до нужного размера. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 19, 2019 Report Share Posted April 19, 2019 Если я задаю щит как потребитель из технического задания, можно как-то сделать, чтобы УГО подстраивалось под его размеры, как с обычными щитами? Да, можно. Нужно открыть файл базы УГО и в свойствах этой УГО-шки выставить галку "Подстраивать под реальные размеры". 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 19, 2019 Report Share Posted April 19, 2019 Если я задаю щит как потребитель из технического задания, можно как-то сделать, чтобы УГО подстраивалось под его размеры, как с обычными щитами? Да, можно. Нужно открыть файл базы УГО и в свойствах этой УГО-шки выставить галку "Подстраивать под реальные размеры". В дополнение, нужно не забыть в ТЗ выбрать вид 3Д (например шкаф) и указать нужные размеры... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted April 19, 2019 Report Share Posted April 19, 2019 Если я задаю щит как потребитель из технического задания, можно как-то сделать, чтобы УГО подстраивалось под его размеры, как с обычными щитами? Да, можно. Нужно открыть файл базы УГО и в свойствах этой УГО-шки выставить галку "Подстраивать под реальные размеры". В дополнение, нужно не забыть в ТЗ выбрать вид 3Д (например шкаф) и указать нужные размеры... С размерами понятно, а 3Д зачем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 19, 2019 Report Share Posted April 19, 2019 С размерами понятно, а 3Д зачем? Некоторые УГО без этого не масштабируются (по моему это касается комплексных электроприемников) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NANODEN2 Posted April 20, 2019 Report Share Posted April 20, 2019 Добрый день всем! Где можно скачать базу по коробкам, выключателям и т.д. во взрывобезопасном исполнении? И будет ли программа автоматически делать подбор соединительных элементов ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 20, 2019 Report Share Posted April 20, 2019 Добрый день всем! Где можно скачать базу по коробкам, выключателям и т.д. во взрывобезопасном исполнении? И будет ли программа автоматически делать подбор соединительных элементов ? Тут можно поставить лайк 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted April 20, 2019 Report Share Posted April 20, 2019 Друзья, так можно как-то редактировать начальные значение напряжения или нет? Просто поля эти есть, а редактировать их нельзя, как-то нелогично)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...