Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Добрый день!

Подскажите, пытаюсь нарисовать 3D объеты, при вызове команд 3D выдавливание и т.п вылезает окно. В чем проблема?

Для этого нужно приобрести модуль 3D Моделирование.

Где можно цены узнать?

http://www.nanocad.ru/buy/price/

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 5,4т
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны   Если понравилось, то поставь лайк, я же старался Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc

вот собственно Основные расчёты в ЭЛТ.docx

Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:       <StampCustomerName />       <StampProjectName>Наименование проекта</StampProject

Изображения в теме

Вопрос к разработчику. где можно посмотреть проект (схему) многосекционного жилого дома (с противопожарными потребителями) II категории эл.снабжения с двухсекционным АВР? как это реализуется? есть какой-либо пример?

Здравствуйте!

Такого примера нет.

А что мешает сделать? на курсах один и тот же двухэтажный пример жуют который год

 

Можно почитать "Чаво?"

В частности, см. здесь, п.15

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! Есть ли учебные материалы по созданию структуры РУ. С простыми РУ вроде понятно: ввводной фидер - автоматы на вводе, отходящий фидер - автоматы. А как устанавливать секционники. Как реализовывать конкретные схемы. Для чего предусмотрена иерархия, когда от вводного фидера можно делать отходящий и т.д.?

А как устанавливать секционники.

Создаете фидер и назначаете параметру "Тип фидера" значение "Секционный". Те фидеры которые будут выше - одна секция, которые ниже - вторая.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, друзья!

Можно как-то сделать, чтобы клавиши нумеровались отдельно для каждого выключателя, а не для помещения?

Почему именно такой подход в обозначении клавиш был выбран по умолчанию?

Изменено пользователем TrustMe
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, друзья!

Можно как-то сделать, чтобы клавиши нумеровались отдельно для каждого выключателя, а не для помещения?

Почему именно такой подход в обозначении клавиш был выбран по умолчанию?

Все логично. Смысл нумерации клавиш выключателей в том, чтобы указать монтажнику, какой светильник, с какой клавиши управляется.

Ситуация: в помещении установлены два двухклавишных выключателя. Если у каждого из них будет индивидуальная нумерация клавиш, мы с вами получим две клавиши I и две клавиши II. В итоге, имея рядом со светильником выноску "I" непонятно, с какого выключателя управляется светильник.

Если же нумерация клавиш общая на помещение, то у нас будут клавиши I, II, III, IV. Все однозначно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, друзья!

Можно как-то сделать, чтобы клавиши нумеровались отдельно для каждого выключателя, а не для помещения?

Почему именно такой подход в обозначении клавиш был выбран по умолчанию?

Все логично. Смысл нумерации клавиш выключателей в том, чтобы указать монтажнику, какой светильник, с какой клавиши управляется.

Ситуация: в помещении установлены два двухклавишных выключателя. Если у каждого из них будет индивидуальная нумерация клавиш, мы с вами получим две клавиши I и две клавиши II. В итоге, имея рядом со светильником выноску "I" непонятно, с какого выключателя управляется светильник.

Если же нумерация клавиш общая на помещение, то у нас будут клавиши I, II, III, IV. Все однозначно.

Ну не очень-то логично и однозначно, честно говоря. Если ставить на чертеже только цифры-обозначения клавиш и если, как вы говорите, что выключателей больше одного, как мы поймем, какая цифра-клавиша к какому выключателю относится (даже если обозначения будут общими для помещения)? Конкретных нормативов по этому поводу нет (насколько я знаю, по крайней мере), но лично для меня самый логичный вариант обозначения - наименование выключателя+номер его клавиши. Вот тогда все однозначно.

Изменено пользователем TrustMe
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
какая цифра-клавиша к какому выключателю относится (даже если обозначения будут общими для помещения)?

Все очень просто. Такая же выноска есть и для выключателя. Рядом с первым выключателем будет выноска I, II, а рядом со вторым - III, IV.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
какая цифра-клавиша к какому выключателю относится (даже если обозначения будут общими для помещения)?

Все очень просто. Такая же выноска есть и для выключателя. Рядом с первым выключателем будет выноска I, II, а рядом со вторым - III, IV.

Я имел ввиду, что я для светильников ставлю обозначения от какой клавиши какого выключателя он включается. Потому что у меня бывают помещения с сотней светильников и десятком выключателей( Для меня выноски - всегда головная боль) Долго думаю, как их красивее разместить, чтобы чертеж в свалку не превратился. Так что у меня каждый символ на счету)

Изменено пользователем TrustMe
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
какая цифра-клавиша к какому выключателю относится (даже если обозначения будут общими для помещения)?

Все очень просто. Такая же выноска есть и для выключателя. Рядом с первым выключателем будет выноска I, II, а рядом со вторым - III, IV.

Я имел ввиду, что я для светильников ставлю обозначения от какой клавиши какого выключателя он включается. Потому что у меня бывают помещения с сотней светильников и десятком выключателей( Для меня выноски - всегда головная боль) Долго думаю, как их красивее разместить, чтобы чертеж в свалку не превратился. Так что у меня каждый символ на счету)

 

Есть спец.выноска для клавиши выключателя.

Обычно я делаю выноску группы сверху,

а выноску управления снизу.

 

При большой нагруженности чертежа можно с масштабом поиграть (1:50),

благо в Электро это делается одним кликом из менеджера проекта.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть спец.выноска для клавиши выключателя.

Обычно я делаю выноску группы сверху,

а выноску управления снизу.

А маркировка светильника?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть спец.выноска для клавиши выключателя.

Обычно я делаю выноску группы сверху,

а выноску управления снизу.

А маркировка светильника?

 

Маркировка светильников через УГО, так нагляднее.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть спец.выноска для клавиши выключателя.

Обычно я делаю выноску группы сверху,

а выноску управления снизу.

А маркировка светильника?

Маркировка светильников через УГО, так нагляднее.

Не очень понял вас. Группу вы указываете на выключателе, а не на светильнике?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть спец.выноска для клавиши выключателя.

Обычно я делаю выноску группы сверху,

а выноску управления снизу.

А маркировка светильника?

Маркировка светильников через УГО, так нагляднее.

Не очень понял вас. Группу вы указываете на выключателе, а не на светильнике?

 

https://yadi.sk/i/KI_BMM-K1_nF6g

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть спец.выноска для клавиши выключателя.

Обычно я делаю выноску группы сверху,

а выноску управления снизу.

А маркировка светильника?

Маркировка светильников через УГО, так нагляднее.

Не очень понял вас. Группу вы указываете на выключателе, а не на светильнике?

 

https://yadi.sk/i/KI_BMM-K1_nF6g

Тут же обозначения клавиш вообще нет, что логично, потому что все выключатели одноклавишные. И маркировки светильников нет.

Изменено пользователем TrustMe
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть спец.выноска для клавиши выключателя.

Обычно я делаю выноску группы сверху,

а выноску управления снизу.

А маркировка светильника?

Маркировка светильников через УГО, так нагляднее.

Не очень понял вас. Группу вы указываете на выключателе, а не на светильнике?

 

https://yadi.sk/i/KI_BMM-K1_nF6g

Тут же обозначения клавиш вообще нет, что логично, потому что все выключатели одноклавишные. И маркировки светильников нет.

 

А можно посмотреть Ваше оформление?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем доброго дня! Можно ли сделать так - что бы контрольный кабель отображался на расчетной схеме ? И строились линии в расчетной схеме от пульта управления до ВСЕХ потребителей ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем доброго дня! Можно ли сделать так - что бы контрольный кабель отображался на расчетной схеме ? И строились линии в расчетной схеме от пульта управления до ВСЕХ потребителей ?

Нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Вроде бы уже это обсуждалось. но не могу найти ответы.

Раздел освещения(ЭО) выдал задание- шкаф ЩО Руст=15,4кВт, Ки=0,95, Ррасч=14,7кВт.

Но когда подключаешь шкаф, то в свойствах ТО можно ввести только Ррасч.

И таблице расчета электрических нагрузок получается Руст=Ррасч.

И при выводе расчетных данных Руст не совпадает с реальной.

Планируется или возможно добавить строки Руст и Ки?

post-65226-0-76141300-1570003272.jpg

post-65226-0-95162700-1570003276.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Вроде бы уже это обсуждалось. но не могу найти ответы.

Раздел освещения(ЭО) выдал задание- шкаф ЩО Руст=15,4кВт, Ки=0,95, Ррасч=14,7кВт.

Но когда подключаешь шкаф, то в свойствах ТО можно ввести только Ррасч.

И таблице расчета электрических нагрузок получается Руст=Ррасч.

И при выводе расчетных данных Руст не совпадает с реальной.

Планируется или возможно добавить строки Руст и Ки?

 

Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны

 

Если понравилось, то поставь лайк, я же старался :rolleyes:

Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Товарищи, такой вопросик. Можно ли в спецвыноске к стояку (межэтажный переход) показать маркировку этого самого стояка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Вроде бы уже это обсуждалось. но не могу найти ответы.

Раздел освещения(ЭО) выдал задание- шкаф ЩО Руст=15,4кВт, Ки=0,95, Ррасч=14,7кВт.

Но когда подключаешь шкаф, то в свойствах ТО можно ввести только Ррасч.

И таблице расчета электрических нагрузок получается Руст=Ррасч.

И при выводе расчетных данных Руст не совпадает с реальной.

Планируется или возможно добавить строки Руст и Ки?

 

Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны

 

Если понравилось, то поставь лайк, я же старался :rolleyes:

Подскажите, на какой странице? Не могу найти

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Вроде бы уже это обсуждалось. но не могу найти ответы.

Раздел освещения(ЭО) выдал задание- шкаф ЩО Руст=15,4кВт, Ки=0,95, Ррасч=14,7кВт.

Но когда подключаешь шкаф, то в свойствах ТО можно ввести только Ррасч.

И таблице расчета электрических нагрузок получается Руст=Ррасч.

И при выводе расчетных данных Руст не совпадает с реальной.

Планируется или возможно добавить строки Руст и Ки?

 

Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны

 

Если понравилось, то поставь лайк, я же старался :rolleyes:

Подскажите, на какой странице? Не могу найти

 

Упс, это описание должно было быть во второй части вебинара, который я не доделал.

В общем, что бы отображалась Ру нужно задать необходимое кол-во светильников в графе доп. потребители. (Ну и конечно задать светильникам ГХ)

Т.е. сделать симуляцию нижестоящей цепи

Изменено пользователем Lion2032
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Вроде бы уже это обсуждалось. но не могу найти ответы.

Раздел освещения(ЭО) выдал задание- шкаф ЩО Руст=15,4кВт, Ки=0,95, Ррасч=14,7кВт.

Но когда подключаешь шкаф, то в свойствах ТО можно ввести только Ррасч.

И таблице расчета электрических нагрузок получается Руст=Ррасч.

И при выводе расчетных данных Руст не совпадает с реальной.

Планируется или возможно добавить строки Руст и Ки?

 

Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны

 

Если понравилось, то поставь лайк, я же старался :rolleyes:

Подскажите, на какой странице? Не могу найти

 

Упс, это описание должно было быть во второй части вебинара, который я не доделал.

В общем, что бы отображалась Ру нужно задать необходимое кол-во светильников в графе доп. потребители. (Ну и конечно задать светильникам ГХ)

Т.е. сделать симуляцию нижестоящей цепи

Нет такой графы!

У меня промышленный объект

post-65226-0-64534200-1570012700.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Вроде бы уже это обсуждалось. но не могу найти ответы.

Раздел освещения(ЭО) выдал задание- шкаф ЩО Руст=15,4кВт, Ки=0,95, Ррасч=14,7кВт.

Но когда подключаешь шкаф, то в свойствах ТО можно ввести только Ррасч.

И таблице расчета электрических нагрузок получается Руст=Ррасч.

И при выводе расчетных данных Руст не совпадает с реальной.

Планируется или возможно добавить строки Руст и Ки?

 

Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны

 

Если понравилось, то поставь лайк, я же старался :rolleyes:

Подскажите, на какой странице? Не могу найти

 

Упс, это описание должно было быть во второй части вебинара, который я не доделал.

В общем, что бы отображалась Ру нужно задать необходимое кол-во светильников в графе доп. потребители. (Ну и конечно задать светильникам ГХ)

Т.е. сделать симуляцию нижестоящей цепи

Нет такой графы!

У меня промышленный объект

 

У Вас РУ как потребитель, а нужно РУ как ЩИТ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

×
×
  • Создать...