Добрый день!

Вроде бы уже это обсуждалось. но не могу найти ответы.

Раздел освещения(ЭО) выдал задание- шкаф ЩО Руст=15,4кВт, Ки=0,95, Ррасч=14,7кВт.

Но когда подключаешь шкаф, то в свойствах ТО можно ввести только Ррасч.

И таблице расчета электрических нагрузок получается Руст=Ррасч.

И при выводе расчетных данных Руст не совпадает с реальной.

Планируется или возможно добавить строки Руст и Ки?

 

Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны

 

Если понравилось, то поставь лайк, я же старался :rolleyes:

Подскажите, на какой странице? Не могу найти

 

Упс, это описание должно было быть во второй части вебинара, который я не доделал.

В общем, что бы отображалась Ру нужно задать необходимое кол-во светильников в графе доп. потребители. (Ну и конечно задать светильникам ГХ)

Т.е. сделать симуляцию нижестоящей цепи

Нет такой графы!

У меня промышленный объект

 

У Вас РУ как потребитель, а нужно РУ как ЩИТ.

 

Нет не удобно, это надо эти щиты потом раскидать, да подключить, а если ещё и на разных планах то удалённые связи делать.

Почему нельзя было просто дать возможность создать в ТХ щит, нормально задать его параметры. Я понимаю что расчёты летят, но иногда удобно. Мне сейчас дали задание подключить кучу магазинчиков в так называемом торговом центре, в самом магазинчике ничего делать не надо просто повесить щиток. думаю...

вот такие объекты как многоэтажные дома, ещё куча мелких магазинов очень неудобно делать в нанокаде, даже потому что начинает висеть, причём как на домашнем ноутбуке так и на рабочем ПК (к слову с неплохими характеристиками), а ещё я заметил что БД убивает SSD. Вообще много вопросов и предложений по ходу работы возникает, всё думаю начать записывать, но кому это надо. Вот например кнопка обновить не работает из ЭТМ и от версии к версии без изменений и все об этом знают.

post-71140-0-83456100-1570023109.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот он электроскелет дома, когда делал всё проклял. Теперь думаю 18 этажей по старинке сделать. У меня SSD 6% жизни отдал за этот дом.

post-71140-0-21236300-1570023475.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А ещё делал наружние сети. Ну можно приспособить, токи кабелей даны только для открытой прокладки, если был бы параметр проложить в земле соответсвенно и допустимые токи были бы другими

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поделитесь опытом, кто как пакетники ставит?

Пробовал в БД через УГО трёхполюсного выключателя, но белиберда получается и с маркировкой и с подключением. Особенно когда надо на вентилятор, где управление "по месту" - от простого выключателя.

Как делаете? Через какое УГО и в какой группе УГО? Как получить автоматическое формирование схемы принципиальной?

 

UPD: вроде через рубильник (оболочка) получается. Завтра (сегодня то бишь, толька днём) уже точнее гляну. Есть у кого графика пакетника в оболочке? А то пока только как "Шкаф" забил, что не очень корректно.

 

UPD2: На схеме упорно не хочет выводить ни < Breaker_Model> ни <Breaker_Model_NKU>. Каким именем оператора задать?

 

UPD3: Все же не удаётся реализовать следующую схему: управление канальным 1ф вентилятором от выключателя "по месту" с установкой отключающего рубильника (ПВ1-16) у вентилятора. Рубильник не подключается к выключателю. Хотя схема более-менее собирается.

 

post-62933-0-46407900-1570079570.jpg post-62933-0-08639200-1570079571.jpg

Изменено пользователем Ingvarr_

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поделитесь опытом, кто как пакетники ставит?

Пробовал в БД через УГО трёхполюсного выключателя, но белиберда получается и с маркировкой и с подключением. Особенно когда надо на вентилятор, где управление "по месту" - от простого выключателя.

Как делаете? Через какое УГО и в какой группе УГО? Как получить автоматическое формирование схемы принципиальной?

 

UPD: вроде через рубильник (оболочка) получается. Завтра (сегодня то бишь, толька днём) уже точнее гляну. Есть у кого графика пакетника в оболочке? А то пока только как "Шкаф" забил, что не очень корректно.

 

UPD2: На схеме упорно не хочет выводить ни < Breaker_Model> ни

. Каким именем оператора задать?

 

UPD3: Все же не удаётся реализовать следующую схему: управление канальным 1ф вентилятором от выключателя "по месту" с установкой отключающего рубильника (ПВ1-16) у вентилятора. Рубильник не подключается к выключателю. Хотя схема более-менее собирается.

 

post-62933-0-46407900-1570079570.jpg post-62933-0-08639200-1570079571.jpg

 

Можно попробовать через "Блоки промежуточного оборудования в линии" (SCHEMA_BREAKER_LINE)

А уже в блоке попробовать задать параметр (Breaker_Model_NKU)

НО! насколько я помню там какая-то чехарда с параметрами была.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У Вас РУ как потребитель, а нужно РУ как ЩИТ.

Тут надо прояснить.

В общем, что бы отображалась Ру нужно задать необходимое кол-во светильников в графе доп. потребители. (Ну и конечно задать светильникам ГХ)

Т.е. сделать симуляцию нижестоящей цепи

Предложенное решение подходит только для проекта в котором в качестве методики расчёта выбрана СП256.1325800.2016.

В остальных случаях (РТМ 36.18.32.4-92/НТП-96, ТЭП) будет так:

Нет такой графы!

У меня промышленный объект

По какой такой причине создать набор ЭП (потребителей) для учёта их в нагрузке без установки на план

Т.е. сделать симуляцию нижестоящей цепи

возможно только в РУ общественных и жилых зданий лично мне не понятно, почему Разработчики не включат эту возможность для пром. объектов, могут ответить только сами Разработчики.

Ранее я поднимал этот вопрос, но вразумительного ответа не получил. Так что, если у вас пром. объект, то правильного расчёта в вашей ситуации вам не получить без полной сети.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не ставится перегородка в лотке, хотя она создана

2019-10-08_14-22-22.png

2019-10-08_14-21-01.png

2019-10-08_14-19-58.png

2019-10-08_14-17-47.png

Изменено пользователем AntSam

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не ставится перегородка в лотке, хотя она создана

Да, в сечении она не проставляется. Но в спецификацию идет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не ставится перегородка в лотке, хотя она создана

Да, в сечении она не проставляется. Но в спецификацию идет.

в спецификации ее нет

2019-10-08_14-25-38.png

Изменено пользователем AntSam

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не ставится перегородка в лотке, хотя она создана

Да, в сечении она не проставляется. Но в спецификацию идет.

в спецификации ее нет

Присылайте проект, нужно смотреть, что у вас происходит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не ставится перегородка в лотке, хотя она создана

Да, в сечении она не проставляется. Но в спецификацию идет.

А если кабель в лоток положить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Высота лотка 85, перегородки - 55 - вот программа и не сопоставляет

Изменено пользователем Ingvarr_

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Высота лотка 85, перегородки - 55 - вот программа и не сопоставляет

да! NE учитывает этот размер, когда поставил 85 все стало считать! Хотя высоту перегородки брал с каталога. спасибо за помощь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

строительное задание на гофротрубы в монолите где-то уже рассматривалось?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите пожалуйста, как настроить скорость перемещения курсора?

Это в ветку платформы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день.

Несколько вопросов от новичка. Через поиск ответы на них что-то не нашел.

1. У заводов Электрокабель и Алюр не нашел одножильных проводов типа ПВ или АПВ. Подскажите, в каких базах их можно найти?

2. Сейчас значение длительно-допустимого тока у кабелей заводы просто взяли из ПУЭ для воздуха без каких-либо коэффициентов. При этом в ГОСТ 31996-2012, на который ссылаются заводы, указаны совсем другие токи. Правильно я понимаю, что все это нужно корректировать вручную? Неплохо бы сделать напоминание от программы.

3. Если я правильно понимаю в программе кабели скрытой и открытой прокладки графически отображаются одинаково. Как программе указать какой кабель будет проложен скрыто под штукатуркой, а какой открыто на скобах?

4. Как выполнить подключение оборудования, которое учтено в другом разделе (а фактически может быть выполнено в другой программе, в Revit к примеру). К примеру, насос от ВК или вентилятор от ОВ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день.

Несколько вопросов от новичка...

1. можно задать вручную, всего в программе не предусмотришь (взять любой 1-но жильный кабель, скопировать и внести соответствующие изменения):

2. правильно понимаете, все это нужно корректировать вручную;

3. это можно сделать условно-графическим способом, т.е. типом линии (или выбрав из стандартных или создать свою);

4. такое подключение можно выполнить через ТЗ (технологическое задание).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2. Сейчас значение длительно-допустимого тока у кабелей заводы просто взяли из ПУЭ для воздуха без каких-либо коэффициентов. При этом в ГОСТ 31996-2012, на который ссылаются заводы, указаны совсем другие токи. Правильно я понимаю, что все это нужно корректировать вручную? Неплохо бы сделать напоминание от программы.

Можно задать автоматически из справочника программы (там как раз ГОСТ-вские значения). Нужно вызвать контекстное меню выбрать пункт "Задать из справочных данных".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вероятнее всего, нужно будет создать нового УГО с цветом блока "по блоку".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если нужно подправить все цвета для элементов, а не отдельного элмента, то в панели Электро - Настройки - Слои, там настроить цвета слоёв

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нужно создавать соответствующий слой и перемещать УГО в этот слой. Цвет УГО берут из слоя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо Вам за конференцию в Ташкенте, хорошая организация, всё было действительно интересно. Наши люди хоть узнали наконец про нанокад, а то каждый раз удивлялись: "а что это у тебя автокад такой странный". Надеюсь что Вы займёте свою нишу в нашей стране, было бы здорого на самом деле, но пока что как я не пытался продвигать Ваш продукт своим коллегам - всё безуспешно, ответ один: "зачем нам это, например текла и так нормально работает, да не по госту, в автокаде два дня допиливать ну ничего привыкли". Так и живём. Я же тем не менее буду с нетерпением ждать обновления линейки электро, если там всё будет так как Вы рассказали, то это превосходно. Можно ли уже где нибудь попробовать бета-версию?. Спасибо Вам большое, надеюсь Вам у нас понравилось, приезжайте почаще.

Хотелось бы увидеть ролики лекций с разных секций, выложите куда-нибудь.

Изменено пользователем nextbin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго дня

У меня такой вопросик

для оборудования и материалов мы используем сетевую папку с БД

1. в менеджере проектов прописан путь к этой папке

2. в редакторе БД прописан путь к этой папке

 

в электрике меняю БД (добавляю элемент)

в редакторе БД открываю и не вежу этого элемента

 

складывается такое впечатление что программы работают с разными БД

одна локально, ну а вторая ХЗ как

Как правильно настроить работу с БД, расположенными на сетевом ресурсе?

те не происходит синхронизации БД

и вообще как происходит синхронизация БД (сетевой)

Изменено пользователем Илья_500

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...