строительное задание на гофротрубы в монолите где-то уже рассматривалось?

повторю вопрос.

или это в комплексе не решается и надо трассировку труб с расстановкой коробок выполнять дополнительно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго дня

У меня такой вопросик

для оборудования и материалов мы используем сетевую папку с БД

1. в менеджере проектов прописан путь к этой папке

2. в редакторе БД прописан путь к этой папке

 

в электрике меняю БД (добавляю элемент)

в редакторе БД открываю и не вежу этого элемента

 

складывается такое впечатление что программы работают с разными БД

одна локально, ну а вторая ХЗ как

Как правильно настроить работу с БД, расположенными на сетевом ресурсе?

те не происходит синхронизации БД

и вообще как происходит синхронизация БД (сетевой)

Здравствуйте!

Тут основной момент такой:

Локальная и сетевая библиотеки синхронизируются только в одном направлении: от сетевой к локальной. В обратную сторону - ни-ни.

Сетевую нужно редактировать Редактором БД. Причем для Редактора БД сетевую библиотеку БД нужно указывать как локальную.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
строительное задание на гофротрубы в монолите где-то уже рассматривалось?

повторю вопрос.

или это в комплексе не решается и надо трассировку труб с расстановкой коробок выполнять дополнительно?

Не решается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
строительное задание на гофротрубы в монолите где-то уже рассматривалось?

повторю вопрос.

или это в комплексе не решается и надо трассировку труб с расстановкой коробок выполнять дополнительно?

Не решается.

если нет, то и смысла нет каналы в трассах выполнять в трубах?

и необходимо делать отдельный проект на замоноличиваемые трубы с коробками?

Изменено пользователем den12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
строительное задание на гофротрубы в монолите где-то уже рассматривалось?

повторю вопрос.

или это в комплексе не решается и надо трассировку труб с расстановкой коробок выполнять дополнительно?

Не решается.

если нет, то и смысла нет каналы в трассах выполнять в трубах?

и необходимо делать отдельный проект на замоноличиваемые трубы с коробками?

Объясните, что вам мешает проложить трубу с коробками в монолите?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
строительное задание на гофротрубы в монолите где-то уже рассматривалось?

повторю вопрос.

или это в комплексе не решается и надо трассировку труб с расстановкой коробок выполнять дополнительно?

Не решается.

если нет, то и смысла нет каналы в трассах выполнять в трубах?

и необходимо делать отдельный проект на замоноличиваемые трубы с коробками?

Объясните, что вам мешает проложить трубу с коробками в монолите?

можете ваш пример привести, покажу главспецу, интересно что он скажет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Осваиваю программу

подскажите, пожалуйста:  

  1. Выполняется ли проверка селективности аппаратов защиты между уровнями распределения электроэнергии?
  2. Расчет токов короткого замыкания выполняется только в конце линии или есть возможность задавать промежуточные точки?
  3. Учитывается ли подпитка от электродвигателей при расчетах токов короткого замыкания?
  4. Какие групповые операции возможны над объектами?
  5. Возможно ли создание своих собственных групп объектов, блоков?
  6. Возможно ли оформление изменений в выпущенную документацию в соответствие с ГОСТом? Можно ли каким-то образом выделять изменения или вести контроль версий?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 минут назад, нюша сказал:

Добрый день! Осваиваю программу...

развернуть...  

 

1. да;

2. возможность задавать промежуточные точки в программе отсутствует;

3. о методике расчета можно почитать тут;

4. поясните, что Вы имеете ввиду?

5. да, в рамках возможности программы;

6. да, как оформите, так и будет... каким-то образом выделять изменения или вести контроль версий в программе отсутствует.

Изменено пользователем Andrey_ka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как правильно создавать строительное задание для монолита? на отдельном плане или тут же , но в других слоях? в 3Д или 2Д?

сделал шестигранные коробки Л251 и круглые с крюком Л253, привязку давать по низу плиты? коробки можно сделать объёмными или не стоит?

присоединение труб есть. трубы будут учитываться?

если план с трубами и коробками отдельный, то на основном плане трассировку делаем без труб?

 

up. при попытке установки коробки для строительного задания на линию кнс, она тут же интегрируется в неё, что мне не нужно, приходится ставить рядом

Изменено пользователем den12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Цитата

как правильно создавать строительное задание для монолита? на отдельном плане или тут же , но в других слоях?

Думаю, на отдельном плане будет удобнее. Но решать вам.

Цитата

в 3Д или 2Д?

Коробки в 3D программа пока не отображает...

Цитата

сделал шестигранные коробки Л251 и круглые с крюком Л253, привязку давать по низу плиты? коробки можно сделать объёмными или не стоит?

С учетом выше написанного не стоит.

Цитата

присоединение труб есть. трубы будут учитываться?

Вопрос не понятен.

Цитата

если план с трубами и коробками отдельный, то на основном плане трассировку делаем без труб?

Да

Цитата

up. при попытке установки коробки для строительного задания на линию кнс, она тут же интегрируется в неё, что мне не нужно, приходится ставить рядом

Нужно открыть файл базы УГО и в свойствах нужной угошки выставить нижнюю галку.

1755538094_Image2.png.a03d2d486311369d7a23c296a0588daa.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
23 часа назад, Электрик сказал:

Нужно открыть файл базы УГО и в свойствах нужной угошки выставить нижнюю галку.

не помогло

может из уго убрать элемент "модель точка присоединения"? но тогда не будет коннекта кнс с коробкой?

 

как "сбросить" трассы, убрать все трубы из всех трасс махом?

 

у одного УГО может быть несколько точек присоединения? или всё вести из одной точки?

 

или уж если нет 3Д коробок, то  нет смысла замоноличиваемые изделия чертить средствами НКЭ, а использовать просто НК? только как считать метраж труб по диаметрам?

Изменено пользователем den12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Можно ли объединить два проекта в один?!

Или хотя бы объединить две базы данных разных проектов в одну (или одну в другую экспортировать)?!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
25 минут назад, MaxGP сказал:

Добрый день!

Можно ли объединить два проекта в один?!

Или хотя бы объединить две базы данных разных проектов в одну (или одну в другую экспортировать)?!

1. нет, нельзя...

2. можно при создании нового проекта указать базу данных на основании которой, будет создана база нового проекта.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Цитата

может из уго убрать элемент "модель точка присоединения"? но тогда не будет коннекта кнс с коробкой?

Можно и так.

Цитата

как "сбросить" трассы, убрать все трубы из всех трасс махом?

Одним махом не получится. Нужно воспользоваться командой "Удалить канал из трасс".

Цитата

у одного УГО может быть несколько точек присоединения? или всё вести из одной точки?

Только одна.

Цитата

или уж если нет 3Д коробок, то  нет смысла замоноличиваемые изделия чертить средствами НКЭ, а использовать просто НК? только как считать метраж труб по диаметрам?

Видимо, придется комбинировать...

добавлено через 4 минут
Цитата

Или хотя бы объединить две базы данных разных проектов в одну (или одну в другую экспортировать)?!

Можно положить обе базы проекта в библиотеку БД, тогда можно будет импортом/экспортом импортировать оборудование из обеих БД в БД нового проекта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, Andrey_ka сказал:

1. нет, нельзя...

2. можно при создании нового проекта указать базу данных на основании которой, будет создана база нового проекта.  

Базу данных объединил. Лист со второго проекта подцепил. Все видит, шкафы, светильники, выключатели. Но оборудование из базы берет не то которое было изначально заложено, а какое-то первопопавшееся.

Почти все удалось))).....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 минут назад, MaxGP сказал:

Базу данных объединил. Лист со второго проекта подцепил. Все видит, шкафы, светильники, выключатели. Но оборудование из базы берет не то которое было изначально заложено, а какое-то первопопавшееся.

Почти все удалось))).....

Я же не знал, что у вас такая задача... Тогда просто нужно было скопировать весь проект, переименовать его, а также базу данных в нужное вам название и внести соответствующие изменения в 2 файла с расширением .csp и .csw. Это получилась бы 100% копия. И в этой копии уже делали бы изменения...  Допустим у вас был проект с названием "ХХХ_ЭОМ", соответственно в корне проекта были 3 файла "ХХХ_ЭОМ.csp ", "ХХХ_ЭОМ.csw" и "ХХХ_ЭОМ.sdf" (последний это база данных). Берете и в копии просто переименовываете ХХХ_ЭОМ в "00000_ЭОМ", а также и все 3 файла( "00000_ЭОМ.csp ", "00000_ЭОМ.csw" и "00000_ЭОМ.sdf"). Далее блокнотом открываете "00000_ЭОМ.csp", находите ХХХ_ЭОМ и меняете на 00000_ЭОМ. Я делаю это через "найти и заменить"... С "00000_ЭОМ.csw" проделываете теже манипуляции. Все, у вас новый проект с 100% настройками, оборудованием, ТХ предыдущего. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, Andrey_ka сказал:

Я же не знал, что у вас такая задача... Тогда просто нужно было скопировать весь проект, переименовать его, а также базу данных в нужное вам название и внести соответствующие изменения в 2 файла с расширением .csp и .csw. Это получилась бы 100% копия. И в этой копии уже делали бы изменения...  Допустим у вас был проект с названием "ХХХ_ЭОМ", соответственно в корне проекта были 3 файла "ХХХ_ЭОМ.csp ", "ХХХ_ЭОМ.csw" и "ХХХ_ЭОМ.sdf" (последний это база данных). Берете и в копии просто переименовываете ХХХ_ЭОМ в "00000_ЭОМ", а также и все 3 файла( "00000_ЭОМ.csp ", "00000_ЭОМ.csw" и "00000_ЭОМ.sdf"). Далее блокнотом открываете "00000_ЭОМ.csp", находите ХХХ_ЭОМ и меняете на 00000_ЭОМ. Я делаю это через "найти и заменить"... С "00000_ЭОМ.csw" проделываете теже манипуляции. Все, у вас новый проект с 100% настройками, оборудованием, ТХ предыдущего. 

 

Класс, я до такого не додумался (((

Спер к себе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:

      <StampCustomerName />
      <StampProjectName>Наименование проекта</StampProjectName>
      <StampProjectStage>Р</StampProjectStage>
      <StampOrganizationName>ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТЧИК</StampOrganizationName>
      <StampOrganizationCode>ШИФР ПРОЕКТА</StampOrganizationCode>
      <StampDocumentCode>&lt;Шифр комплекта документации&gt;</StampDocumentCode>
      <StampExDeveloper>РАЗРАБОТАЛ</StampExDeveloper>
      <StampExCheck>ПРОВЕРИЛ</StampExCheck>
      <StampExManager />
      <StampExDepManager />
      <StampExNControl>Н.КОНТРОЛЬ</StampExNControl>
      <StampExConfirm />
      <StampGIP>ГИП</StampGIP>

=========================================================================

Если вместо выделенных жирным шрифтом значений вписать требуемые, то данный текст появится в менеджере проектов (там где его нельзя ни копировать, ни вставлять)... А когда выгружаешь спеку в верд, то очень удобно, что все данные по проекту автоматически заносятся в шаблон...

Следует отметить, что "пустая" строка имеет вид: <StampCustomerName />,

вам же нужно копировать данный вид: 

<StampProjectName>Наименование проекта</StampProjectName>

 

PS

Перед тем, как вносить изменения, скопируйте оригинал :) от греха, как говорится...

Изменено пользователем Andrey_ka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
20 минут назад, Andrey_ka сказал:

Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:

Да Вы гений! Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, Andrey_ka сказал:

Я же не знал, что у вас такая задача... Тогда просто нужно было скопировать весь проект, переименовать его, а также базу данных в нужное вам название и внести соответствующие изменения в 2 файла с расширением .csp и .csw. Это получилась бы 100% копия. И в этой копии уже делали бы изменения...  Допустим у вас был проект с названием "ХХХ_ЭОМ", соответственно в корне проекта были 3 файла "ХХХ_ЭОМ.csp ", "ХХХ_ЭОМ.csw" и "ХХХ_ЭОМ.sdf" (последний это база данных). Берете и в копии просто переименовываете ХХХ_ЭОМ в "00000_ЭОМ", а также и все 3 файла( "00000_ЭОМ.csp ", "00000_ЭОМ.csw" и "00000_ЭОМ.sdf"). Далее блокнотом открываете "00000_ЭОМ.csp", находите ХХХ_ЭОМ и меняете на 00000_ЭОМ. Я делаю это через "найти и заменить"... С "00000_ЭОМ.csw" проделываете теже манипуляции. Все, у вас новый проект с 100% настройками, оборудованием, ТХ предыдущего. 

Когда проекты однотипные, - да. Так и делаю!

Но в данном случае была задача объединить в один проект, два проекта сделанных на разных компах.

Например две секции жилого дома (поликлиники, фабрики, чего угодно), выполнялись на разных компах, разными специалистами. Один все выполнил на ИЭКе, другой на Шнайдере. Необходимо объединить обе секции здания (хоть на разных листах, хоть копированием плана второго проекта на лист основного). Что бы после объединения можно было проводить сети через обе секции, внутри одного проекта. И как следствие получить общую спецификацию. С суммарными кабелями, коробками, и прочим.

И как уже и писал выше, объединить обе базы проектов получилось в одну базу. То есть в базу проекта на ИЭКе, удалось добавить все примененное оборудование из проекта на Шнайдере.

И подцепить лист второго проекта тоже не составило труда. Но вот оборудование на втором листе, не осталось Шнайдеровским, а заменилось на случайное ИЭКовское. Не подтягивает старый план в новом проекте данные из базы, то оборудование, которое ему было назначено не берет от туда. Хотя оно там есть. Его можно переназначить, из базы данных проекта, но так как шкафов, и сетей очень много, это трудозатратно. Надеюсь теперь понятно объяснил.

Вот в чем сложность. Если решить ее. То можно объединять проекты. Бывают такие случаи, когда это нужно. У нас это уже третий случай)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, MaxGP сказал:
Спойлер

 

Когда проекты однотипные, - да. Так и делаю!

Но в данном случае была задача объединить в один проект, два проекта сделанных на разных компах.

Например две секции жилого дома (поликлиники, фабрики, чего угодно), выполнялись на разных компах, разными специалистами. Один все выполнил на ИЭКе, другой на Шнайдере. Необходимо объединить обе секции здания (хоть на разных листах, хоть копированием плана второго проекта на лист основного). Что бы после объединения можно было проводить сети через обе секции, внутри одного проекта. И как следствие получить общую спецификацию. С суммарными кабелями, коробками, и прочим.

И как уже и писал выше, объединить обе базы проектов получилось в одну базу. То есть в базу проекта на ИЭКе, удалось добавить все примененное оборудование из проекта на Шнайдере.

И подцепить лист второго проекта тоже не составило труда. Но вот оборудование на втором листе, не осталось Шнайдеровским, а заменилось на случайное ИЭКовское. Не подтягивает старый план в новом проекте данные из базы, то оборудование, которое ему было назначено не берет от туда. Хотя оно там есть. Его можно переназначить, из базы данных проекта, но так как шкафов, и сетей очень много, это трудозатратно. Надеюсь теперь понятно объяснил.

Вот в чем сложность. Если решить ее. То можно объединять проекты. Бывают такие случаи, когда это нужно. У нас это уже третий случай)))

 

 

 

Тут без вариантов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 часов назад, MaxGP сказал:

Когда проекты однотипные, - да. Так и делаю!

Но в данном случае была задача объединить в один проект, два проекта сделанных на разных компах.

Например две секции жилого дома (поликлиники, фабрики, чего угодно), выполнялись на разных компах, разными специалистами. Один все выполнил на ИЭКе, другой на Шнайдере. Необходимо объединить обе секции здания (хоть на разных листах, хоть копированием плана второго проекта на лист основного). Что бы после объединения можно было проводить сети через обе секции, внутри одного проекта. И как следствие получить общую спецификацию. С суммарными кабелями, коробками, и прочим.

И как уже и писал выше, объединить обе базы проектов получилось в одну базу. То есть в базу проекта на ИЭКе, удалось добавить все примененное оборудование из проекта на Шнайдере.

И подцепить лист второго проекта тоже не составило труда. Но вот оборудование на втором листе, не осталось Шнайдеровским, а заменилось на случайное ИЭКовское. Не подтягивает старый план в новом проекте данные из базы, то оборудование, которое ему было назначено не берет от туда. Хотя оно там есть. Его можно переназначить, из базы данных проекта, но так как шкафов, и сетей очень много, это трудозатратно. Надеюсь теперь понятно объяснил.

Вот в чем сложность. Если решить ее. То можно объединять проекты. Бывают такие случаи, когда это нужно. У нас это уже третий случай)))

К сожалению, пока это невозможно. Но мы к этому двигаемся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Жду с нетерпением новой версии, там разработчики обещали, что можно будет просто перетаскивать/ копировать оборудование из другого проекта в новый без проблем. Когда ориентировочно выйдет хотябы бета версия?

Изменено пользователем nextbin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

будет ли возможность трассировки каналов с перепадом высот?

Изменено пользователем den12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Как восстановить слои в настройках электро по умолчанию?

 

Какой-то странный глюк - при переименовании слоя названия некоторых других почему-то тоже меняются
+ после переименования слоя оборудование вставляется в слой со старым именем

 

подозреваю что глюк системный - появился после замены винды нашими админами

 

сейчас пробовал переустановку -не помогло

Изменено пользователем аааа

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...