1 час назад, NANODEN2 сказал:

Всем доброго дня! Может кто-то вкратце написать какие доработки/изменения присутствуют в NE 11? Уж очень интересно)

 Так все просто...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 5,4т
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны   Если понравилось, то поставь лайк, я же старался Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc

вот собственно Основные расчёты в ЭЛТ.docx

Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:       <StampCustomerName />       <StampProjectName>Наименование проекта</StampProject

Изображения в теме

В 03.12.2019 в 11:33, nextbin сказал:

3. Какую функцию даёт поддержка cadLib, и где это можно применить;

В CADLib можно собирать сводные модели и проверять на коллизии. Это аналог Navis.

добавлено через 1 минуту
В 03.12.2019 в 11:41, Andrey_ka сказал:

в трассах добавилась интересная функция "не выводить трассу в спецификацию"... как ее применить еще не придумал :)

Эта функция пригодится при моделировании существующих трасс. Трасса есть, а в спецификацию не идет.

добавлено через 5 минут
7 часов назад, den12 сказал:

почему при соосной установке УГО светильника на УГО межэтажного перехода коннектор не пропадает?

приходится их разводить в стороны, прокладывать между ними трассу и вновь соосно сводить, а как правильно?

Вот так и правильно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
15 часов назад, Электрик сказал:

почему при соосной установке УГО светильника на УГО межэтажного перехода коннектор не пропадает?

приходится их разводить в стороны, прокладывать между ними трассу и вновь соосно сводить, а как правильно?

 

Вот так и правильно.

канал на высоте светильника должен быть или можно на нуле, прога не будет потом петлю добавлять до нуля и обратно?

ну или "не выводить в спецификацию"

Изменено пользователем den12
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день. Подскажите как правильно расставить автоматом светильника в L-образных помещениях, или тут вручную только? И почему вырезается из расстановки апендикс?

Снимок1.PNG

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Semikonduktor сказал:

Добрый день. Подскажите как правильно....

 

Добрый. NCE умеет расставлять светильники автоматом только в прямоугольных зонах. Для этого ПКМ на контуре помещения (а лучше на круговой выноске с номером, попасть легче), далее "Разбить помещение", после чего удаляете прямоугольную зону и создаете свои... 

Спойлер

1937429685_.PNG.3e731c2d4754a807cd4e325bc42ddb27.PNG

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Расчёты идут по индексу помещения. Поэтому нужны прямоугольные зоны. В помещениях со сложной планировкой после расчётов по индексу помещения лучше еще проверить точечным методом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 05.12.2019 в 02:12, Andrey_ka сказал:

 Так все просто...

что то маловато))

 

В 05.12.2019 в 05:06, Электрик сказал:

 

когда следующий большой релиз с пожеланиями пользователей?

-новые данные для шаблонов

-все планы в одном

-детальная графическая проработка лотков с креплениями

-подсчет массы кабелей в лотках

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Каким образом возможна порядковая нумерация розеток(выключателей) на планах в nanocad, например по какой либо маске.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Semikonduktor сказал:

Каким образом возможна порядковая нумерация розеток(выключателей) на планах в nanocad, например по какой либо маске.

Панель электро, вкладка "Маркировка", далее "Розетки" - задаете маску, далее панель электро, "Модель здания", далее "Задать порядок..." и задаете порядок следования в помещении выделяя розетки (...) в порядке следования, потом нажимаете энтер...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, Andrey_ka сказал:

Панель электро, вкладка "Маркировка", далее "Розетки" - задаете маску, далее панель электро, "Модель здания", далее "Задать порядок..." и задаете порядок следования в помещении выделяя розетки (...) в порядке следования, потом нажимаете энтер...

Как я понимаю порядковая маркировка имеет в своем составе номер помещения(к примеру выключатель "В.116.1, В.116.2 и т.д.") Возможно ли, к примеру, в маску нумерации выключателя включить номер распределительной коробки + обозначение щита? 
Смысл в том, что у нас на предприятии процедура по оформлению теговыми номерами всего(любого) оборудования, которое имеет вид, например розетки, типа "ES-3-04-Р1-SOC/5": где, ES-3-04 - обозначение группового щита(ЩС1), Р1 - номер группы, SOC - говорит о том что это простая розетка, /5 - порядковый номер. 
Вообще реально организовать такое "безобразие":-) в Нанокад? Или всё же быстрее ручками?))
По сути на планах не так сложно пронумеровать по маске средствами ModPlus, а вот розеточные сети и сети освещение(со всеми выключателями, переключателями, коробками и прочими делами аварийного назначения) с теговыми номерами отобразить в каб. журнале это как то грустно(

Изменено пользователем Semikonduktor
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 07.12.2019 в 19:12, Semikonduktor сказал:

Как я понимаю порядковая маркировка имеет в своем составе номер помещения(к примеру выключатель "В.116.1, В.116.2 и т.д.") Возможно ли, к примеру, в маску нумерации выключателя включить номер распределительной коробки + обозначение щита? 
Смысл в том, что у нас на предприятии процедура по оформлению теговыми номерами всего(любого) оборудования, которое имеет вид, например розетки, типа "ES-3-04-Р1-SOC/5": где, ES-3-04 - обозначение группового щита(ЩС1), Р1 - номер группы, SOC - говорит о том что это простая розетка, /5 - порядковый номер. 
Вообще реально организовать такое "безобразие":-) в Нанокад? Или всё же быстрее ручками?))
По сути на планах не так сложно пронумеровать по маске средствами ModPlus, а вот розеточные сети и сети освещение(со всеми выключателями, переключателями, коробками и прочими делами аварийного назначения) с теговыми номерами отобразить в каб. журнале это как то грустно(

Наименование РУ, номер группы и порядковый номер на этаже/в помещении - все эти параметры доступны для использования в маске наименования розетки. Так что проблем не должно быть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, TrustMe сказал:

Наименование РУ, номер группы и порядковый номер на этаже/в помещении - все эти параметры доступны для использования в маске наименования розетки. Так что проблем не должно быть.

Ок. Все параметры по маске розеток нашел. Необходимо в этих параметрах добавить фазность розетки (А,В или С), каким способом это сделать? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Для выведения электрических схем в основном использую шаблон - "Групповая сеть. ООО ПроектСтрой".

Получил недавно замечание от экспертов, о несоответствии аппаратов защиты (автоматических выключателей) выведенных в схемах - условнографическим обозначениям по ГОСТу.

В том плане, что по факту УГО выглядит как рубильник (просто прямая наклонная линия, без прямоугольничка на ней), а подписывается аппарат как Автомат. И вроде как разночтение))), (не то автомат, не то рубильник).

Поправил в шаблоне данное УГО. Теперь выдает автоматы с прямоугольничками. Если кому интересно, файлик прикрепляю здесь к сообщению:

+ Групповая сеть. ООО ПроектСтрой.dwg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не совсем корректно. Если ставите "шапочку", то нужно убрать прямоугольник и дугу внизу. А вообще попадал ГОСТ, в котором обозначения автоматов были выполнены так же, как в программе. Или там просто не оговаривалось где эти обозначения ставить. Не помню уже

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 05.12.2019 в 11:08, den12 сказал:

канал на высоте светильника должен быть или можно на нуле, прога не будет потом петлю добавлять до нуля и обратно?

ну или "не выводить в спецификацию"

На словах понять сложно... Вы в 3D все увидите.

добавлено через 2 минуты
2 часа назад, Semikonduktor сказал:

Ок. Все параметры по маске розеток нашел. Необходимо в этих параметрах добавить фазность розетки (А,В или С), каким способом это сделать? 

Это пока никак...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
16 часов назад, Ingvarr_ сказал:

Не совсем корректно. Если ставите "шапочку", то нужно убрать прямоугольник и дугу внизу. А вообще попадал ГОСТ, в котором обозначения автоматов были выполнены так же, как в программе. Или там просто не оговаривалось где эти обозначения ставить. Не помню уже

Согласен.

Убрал дугу и прямоугольник. Теперь схема стала еще свободнее, и проще для восприятия.

+ Групповая сеть. ООО ПроектСтрой.dwg

Изменено пользователем MaxGP
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Приветствую, друзья!

Возможно ли как-то настроить форматирование таблицы при выводе документов в Excel? Высоту, тип шрифта и так далее?

Изменено пользователем TrustMe
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, TrustMe сказал:

Приветствую, друзья!

Возможно ли как-то настроить форматирование таблицы при выводе документов в Excel? Высоту, тип шрифта и так далее?

Здравствуйте!

Нет, такое только в Word.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 минут назад, Электрик сказал:

Здравствуйте!

Нет, такое только в Word.

А через сам xml файл? Тегами? Я пробовал - не получилось. Может не так пробовал)) В ворде тоже, только стиль всей колонке целиком можно редактировать. Поля отдельно ведь тоже нельзя.

Изменено пользователем TrustMe
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите по установке разветвителей. Подключаю разветвители, розетки, но на коробках не прописывается позиция РУ. С розетками всё ок.image.png.922d8d328abfbfb79c8276be38a7fe53.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, Электрик сказал:

Кнопку "Обновить модель" жали?

Обновлял, не помогает. Но исправно маркирует коробки, которые расставляет автоматом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, den12 сказал:

можно ли портировать ПСК из чертежа в чертёж в пределах проекта? не хочется плодить погрешность

Спросите, пожалуйста, это в ветке платформы.

добавлено через 0 минут
1 час назад, den12 сказал:

можно ли портировать ПСК из чертежа в чертёж в пределах проекта? не хочется плодить погрешность

Посмотрим, что там. По результатам отпишусь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

×
×
  • Создать...