Электрик Posted October 16, 2020 Report Share Posted October 16, 2020 Да, посмотрите 3D модель. Сделайте так, чтобы она была размещена по центру. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted October 19, 2020 Report Share Posted October 19, 2020 при расчетах выявилось, что надо увеличить сечение кабеля. При увеличении сечения увеличится и гофра (канал). Как, выделив все отрезки, заменить гофру, к примеру, с ф16 на ф20? Через свойства пробовал. Не активна кнопка Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted October 20, 2020 Report Share Posted October 20, 2020 6 часов назад, benua сказал: при расчетах выявилось, что надо увеличить сечение кабеля. При увеличении сечения увеличится и гофра (канал). Как, выделив все отрезки, заменить гофру, к примеру, с ф16 на ф20? Через свойства пробовал. Не активна кнопка Через свойства, это не сделать. Нужно "проложить КНС в существующих трассах", кнопка есть такая. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 20, 2020 Report Share Posted October 20, 2020 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted October 20, 2020 Report Share Posted October 20, 2020 1 час назад, Lion2032 сказал: Через свойства, это не сделать. Нужно "проложить КНС в существующих трассах", кнопка есть такая. И все равно тыкать мышкой на каждый отрезок. Не выделить все сразу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted October 20, 2020 Report Share Posted October 20, 2020 7 минут назад, benua сказал: И все равно тыкать мышкой на каждый отрезок. Не выделить все сразу Ну это старый прикол... еще с 2010 года... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted October 20, 2020 Report Share Posted October 20, 2020 Заметил, что не указывается схематически на планах тип трассы (например лоток). Вроде это в типах линии было? Работаю в прожект студио. Если в них, можете поделиться файликом .lin? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted October 20, 2020 Report Share Posted October 20, 2020 Я когда то просто вытащил их в файл, если по какой то причине нужный тип линии пропадает ( в основном после чистки файла) просто копирую в проектТипы линий.dwg 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Йозеф К. Posted October 20, 2020 Report Share Posted October 20, 2020 (edited) 5 часов назад, benua сказал: Заметил, что не указывается схематически на планах тип трассы (например лоток). Вроде это в типах линии было? Работаю в прожект студио. Если в них, можете поделиться файликом .lin? Периодически редактирую и пополняю типы линий. Пользуйтесь) Мои типы линий.lin Мои типы линий.lin Edited October 20, 2020 by Йозеф К. 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted October 20, 2020 Report Share Posted October 20, 2020 2 часа назад, benua сказал: Заметил, что не указывается схематически на планах тип трассы Советую вам почитать вот эту тему, там мого чего интересного... В том числе и ответ на ваш вопрос. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted October 21, 2020 Report Share Posted October 21, 2020 (edited) Столкнулся с проблемой одной: создал нагрузку по ТЗ. Пытаюсь подключить ее от щита. Если напрямую одним куском канала соединить, то кабель прокидывает. Если же подключаться к существующему каналу или даже делать "один клик" (поворот), то кабель уже не прокладывается При том первая такая же нагрузка днем ранее подключилась. Теперь просто копирую, изменяю название в свойствах и не цепануться. Не важно, к любому щиту не прокладывает Edited October 21, 2020 by benua Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted October 21, 2020 Report Share Posted October 21, 2020 2 часа назад, benua сказал: Столкнулся с проблемой одной: создал нагрузку по ТЗ. Пытаюсь подключить ее от щита. Если напрямую одним куском канала соединить, то кабель прокидывает. Если же подключаться к существующему каналу или даже делать "один клик" (поворот), то кабель уже не прокладывается При том первая такая же нагрузка днем ранее подключилась. Теперь просто копирую, изменяю название в свойствах и не цепануться. Не важно, к любому щиту не прокладывает Не понятно: "Если же подключаться к существующему каналу или даже делать "один клик" (поворот), то кабель уже не прокладывается" При любых действиях с трассой, лучше всего проложить кабели заново и обновить модель. Ну и попробуйте приложить скрин трассы, а также скрин ЭТМ. (конечно, хотелось бы саму модель "позырить"). Еще вопрос: трасса проходит через межэтажные соединения? Там прикол (недокументированный) может быть такой (но это не точно): копия трассы как-то "прикрепляется" к родительской трассе и не воспринимает новые трассы, которые к ней подходят... Можно также проверить координату Z трассы, может она при копировании сбилась Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted October 21, 2020 Report Share Posted October 21, 2020 (edited) 1 час назад, Lion2032 сказал: Еще вопрос: трасса проходит через межэтажные соединения? воткнул нагрузку в упор к щиту. Пробовал к разным щитам. Спойлер Спойлер ... Edited October 21, 2020 by benua Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted October 21, 2020 Report Share Posted October 21, 2020 поковырялся я.. в итоге остановился на том, что по-ходу корявое УГО. Взял другое УГО и цепанулось без проблем. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted October 22, 2020 Report Share Posted October 22, 2020 (edited) А как в схеме подключить 2 группы (до 4 групп) через один контактор (например 4НО)? Спойлер Чтобы не плодить контакторы на каждую группу, если не важно отдельное включение Edited October 22, 2020 by benua Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted October 22, 2020 Report Share Posted October 22, 2020 50 минут назад, benua сказал: А как в схеме подключить 2 группы (до 4 групп) через один контактор (например 4НО)? примерно так выглядит (Скрыть контент) Чтобы не плодить контакторы на каждую группу, если не важно отдельное включение А мне другое интересно, а что, по вашему мнению, должно произойти при нажатии на кнопку? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted October 22, 2020 Report Share Posted October 22, 2020 (edited) 1 час назад, benua сказал: А как в схеме подключить 2 группы (до 4 групп) через один контактор (например 4НО)? примерно так выглядит (Показать контент) Чтобы не плодить контакторы на каждую группу, если не важно отдельное включение Конечно, интересное техническое решение. НО!!! Нужно учесть, что если сломается контактор, то 4 т.н. "группы" "вылетят". Поэтому, лучше всего ставить отдельные контакторы на каждую группу, особенно в свете п.12.7 (последний абзац) и 10.1 (последнее предложение) СП 256.1325800.2016 . Но если мы говорим о возможности самого такого решения в программе, то тогда ставим контактор на каждую группу (группы 1,2,3,4: 1 - 4-х полюсный; 2,3,4 - 1-полюсный, а в спецификации убираем однополюсные контакторы), т.е. в ЭТМ на группах 2,3,4 в оборудовании контактора, "ставим галочку" - не выводить в спецификацию. И обязательно разрисовываем схему подключения контактора, Равшан с Джамшутом не поймут-с... Edited October 22, 2020 by Lion2032 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted October 22, 2020 Report Share Posted October 22, 2020 56 минут назад, Lion2032 сказал: Нужно учесть, что если сломается контактор, то 4 т.н. "группы" "вылетят". Поэтому, лучше всего ставить отдельные контакторы на каждую группу, особенно в свете п.12.7 (последний абзац) и 10.1 (последнее предложение) СП 256.1325800.2016 . это понятно, но в моем случае идет освещение одного помещения, где одной группой не обойтись. И управление кнопкой всем светом. Если и выйдет из строя, то все сразу) На моей практике не было ни одного джамшута, допущенного к электике, даже на протяжку кабелей) хз может повезло)) А за решение по реализации спасибо, так и сделаю! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted October 22, 2020 Report Share Posted October 22, 2020 и еще с контакторами. Когда выставляешь группу цепью управления, подключаешь к нему выключатель, в однолинейной схеме не прорисовывается кабель. Подсмотрел тут в готовых шаблонах, что выкладывали (конкретно шаблон ! +++ЩР Pglubokov.dwg), там просто в блоке с контактором добавлена дробная группа с выключателем и кабелем КВВГ. Просто рисунок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted October 22, 2020 Report Share Posted October 22, 2020 1 минуту назад, benua сказал: и еще с контакторами. Когда выставляешь группу цепью управления, подключаешь к нему выключатель, в однолинейной схеме не прорисовывается кабель. Подсмотрел тут в готовых шаблонах, что выкладывали (конкретно шаблон ! +++ЩР Pglubokov.dwg), там просто в блоке с контактором добавлена дробная группа с выключателем и кабелем КВВГ. Просто рисунок. Если у Вас освещение, то нужно учесть п. 11.6, 11.7 СП 256.1325800.2016. Если нужно подключить кабель управления к контактору, то лучше всего это делать через контрольные подключения. И да, схемы управления (и кабеля в них) в генерируемых схемах не отображаются. Это логика программы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted October 23, 2020 Report Share Posted October 23, 2020 Друзья, возможно ли как-то соединить шлейфом элементы, находящиеся в разных dwg? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted October 23, 2020 Report Share Posted October 23, 2020 51 минуту назад, TrustMe сказал: Друзья, возможно ли как-то соединить шлейфом элементы, находящиеся в разных dwg? Скорее всего нет... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted October 25, 2020 Report Share Posted October 25, 2020 В 24.04.2015 в 13:56, Электрик сказал: В одну таблицу в БД добавить не получится. В скором времени сделаем возможность добавлять к розеткам (да и не только к ним) все, что угодно. пытаюсь собрать блок розеток: рамка+3механизма+подрозетник. Я так понял, спустя 5лет не добавили возможность добавлять в комплектацию ЭУИ "все что угодно"? Посоветуйте тогда, как удобнее собрать блок? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted October 26, 2020 Report Share Posted October 26, 2020 9 часов назад, benua сказал: Посоветуйте тогда, как удобнее собрать блок? Странно, что у вас не получается. Такую возможность добавили. Теперь в комплектацию ЭУИ можно добавлять все что угодно... В частности я добавляю и рамки, и суппорты, и установочные коробки... да и сами розетки (когда места мало) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted October 26, 2020 Report Share Posted October 26, 2020 (edited) 1 час назад, Andrey_ka сказал: Странно, что у вас не получается. Такую возможность добавили. Теперь в комплектацию ЭУИ можно добавлять все что угодно... В частности я добавляю и рамки, и суппорты, и установочные коробки... да и сами розетки (когда места мало) рамки, супорты это доп.оборудование. вот что предлагает "база" при выборе комплектации ЭУИ: Спойлер Еще к тому же при выборе из базы нет кнопки убрать фильтр Edited October 26, 2020 by benua Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.