при расчетах выявилось, что надо увеличить сечение кабеля. При увеличении сечения увеличится и гофра (канал). Как, выделив все отрезки, заменить гофру, к примеру, с ф16 на ф20?

Через свойства пробовал. Не активна кнопка 

 

Спойлер

image.thumb.png.61a79f7d360b12857e25c8ab637d2096.png

 

Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, benua сказал:

при расчетах выявилось, что надо увеличить сечение кабеля. При увеличении сечения увеличится и гофра (канал). Как, выделив все отрезки, заменить гофру, к примеру, с ф16 на ф20?

Через свойства пробовал. Не активна кнопка

 

Через свойства, это не сделать.

Нужно "проложить КНС в существующих трассах", кнопка есть такая.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Lion2032 сказал:

Через свойства, это не сделать.

Нужно "проложить КНС в существующих трассах", кнопка есть такая.

И все равно тыкать мышкой на каждый отрезок. Не выделить все сразу

Link to comment
Share on other sites

Заметил, что не указывается схематически на планах тип трассы (например лоток). Вроде это в типах линии было?

Работаю в прожект студио. 

Если в них, можете поделиться файликом .lin?

Link to comment
Share on other sites

Я когда то просто вытащил их в файл, если по какой то причине нужный тип линии пропадает ( в основном после чистки файла) просто копирую в проектТипы линий.dwg

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, benua сказал:

Заметил, что не указывается схематически на планах тип трассы (например лоток). Вроде это в типах линии было?

Работаю в прожект студио. 

Если в них, можете поделиться файликом .lin?

Периодически редактирую и пополняю типы линий. Пользуйтесь)

Мои типы линий.lin

Мои типы линий.lin

Edited by Йозеф К.
  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, benua сказал:

Заметил, что не указывается схематически на планах тип трассы

Советую вам почитать вот эту тему, там мого чего интересного... В том числе и ответ на ваш вопрос.

Link to comment
Share on other sites

Столкнулся с проблемой одной: создал нагрузку по ТЗ. Пытаюсь подключить ее от щита. Если напрямую одним куском канала соединить, то кабель прокидывает. Если же подключаться к существующему каналу или даже делать "один клик" (поворот), то кабель уже не прокладывается :stena:

 

При том первая такая же нагрузка днем ранее подключилась. Теперь просто копирую, изменяю название в свойствах и не цепануться. Не важно, к любому щиту не прокладывает

Edited by benua
Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, benua сказал:

Столкнулся с проблемой одной: создал нагрузку по ТЗ. Пытаюсь подключить ее от щита. Если напрямую одним куском канала соединить, то кабель прокидывает. Если же подключаться к существующему каналу или даже делать "один клик" (поворот), то кабель уже не прокладывается :stena:

 

При том первая такая же нагрузка днем ранее подключилась. Теперь просто копирую, изменяю название в свойствах и не цепануться. Не важно, к любому щиту не прокладывает

 

Не понятно: "Если же подключаться к существующему каналу или даже делать "один клик" (поворот), то кабель уже не прокладывается"

 

При любых действиях с трассой, лучше всего проложить кабели заново и обновить модель.

 

Ну и попробуйте приложить скрин трассы, а также скрин ЭТМ.

(конечно, хотелось бы саму модель "позырить").

 

Еще вопрос: трасса проходит через межэтажные соединения?

 

Там прикол (недокументированный) может быть такой (но это не точно):

копия трассы как-то "прикрепляется" к родительской трассе и не воспринимает  новые трассы, которые к ней подходят...

 

Можно также проверить координату Z трассы, может она при копировании сбилась

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Lion2032 сказал:

Еще вопрос: трасса проходит через межэтажные соединения?

воткнул нагрузку в упор к щиту. Пробовал к разным щитам.

Спойлер

image.thumb.png.67c2472af0abbb502917ef4330f542ce.png

Спойлер

image.thumb.png.92ddec9b5f54d72df9e33c51d41e834f.png

 

...

 

 

 

Edited by benua
Link to comment
Share on other sites

А как в схеме подключить 2 группы (до 4 групп) через один контактор (например 4НО)?

 

Спойлер

image.png.fc9073789392b960171adaedd6d365a5.png

 

Чтобы не плодить контакторы на каждую группу, если не важно отдельное включение

 

Edited by benua
Link to comment
Share on other sites

50 минут назад, benua сказал:

А как в схеме подключить 2 группы (до 4 групп) через один контактор (например 4НО)?

 

  примерно так выглядит (Скрыть контент)

image.png.fc9073789392b960171adaedd6d365a5.png

 

Чтобы не плодить контакторы на каждую группу, если не важно отдельное включение

 

А мне другое интересно, а что, по вашему мнению, должно произойти при нажатии на кнопку?

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, benua сказал:

А как в схеме подключить 2 группы (до 4 групп) через один контактор (например 4НО)?

 

  примерно так выглядит (Показать контент)

image.png.fc9073789392b960171adaedd6d365a5.png

 

Чтобы не плодить контакторы на каждую группу, если не важно отдельное включение

 

 Конечно, интересное техническое решение.

НО!!!

Нужно учесть, что если сломается контактор, то 4 т.н. "группы" "вылетят".

Поэтому, лучше всего ставить отдельные контакторы на каждую группу,

особенно в свете п.12.7 (последний абзац) и 10.1 (последнее предложение) СП 256.1325800.2016 .

Но если мы говорим о возможности самого такого решения в программе, то тогда ставим контактор на каждую группу

(группы 1,2,3,4:

1 - 4-х полюсный; 2,3,4 - 1-полюсный, а в спецификации убираем однополюсные контакторы), т.е. в ЭТМ на группах 2,3,4 в оборудовании контактора, "ставим галочку" - не выводить в спецификацию.

И обязательно разрисовываем схему подключения контактора, Равшан с Джамшутом не поймут-с...

 

Edited by Lion2032
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

56 минут назад, Lion2032 сказал:

Нужно учесть, что если сломается контактор, то 4 т.н. "группы" "вылетят".

Поэтому, лучше всего ставить отдельные контакторы на каждую группу,

особенно в свете п.12.7 (последний абзац) и 10.1 (последнее предложение) СП 256.1325800.2016 .

это понятно, но в моем случае идет освещение одного помещения, где одной группой не обойтись. И управление кнопкой всем светом. Если и выйдет из строя, то все сразу)

 

На моей практике не было ни одного джамшута, допущенного к электике, даже на протяжку кабелей) хз может повезло))

А за решение по реализации спасибо, так и сделаю! 

Link to comment
Share on other sites

и еще с контакторами. Когда выставляешь группу цепью управления, подключаешь к нему выключатель, в однолинейной схеме не прорисовывается кабель. 
Подсмотрел тут в готовых шаблонах, что выкладывали (конкретно шаблон ! +++ЩР Pglubokov.dwg), там просто в блоке с контактором добавлена дробная группа с выключателем и кабелем КВВГ. Просто рисунок. 

Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, benua сказал:

и еще с контакторами. Когда выставляешь группу цепью управления, подключаешь к нему выключатель, в однолинейной схеме не прорисовывается кабель. 
Подсмотрел тут в готовых шаблонах, что выкладывали (конкретно шаблон ! +++ЩР Pglubokov.dwg), там просто в блоке с контактором добавлена дробная группа с выключателем и кабелем КВВГ. Просто рисунок. 

 

Если у Вас освещение, то нужно учесть п. 11.6, 11.7 СП 256.1325800.2016.

Если нужно подключить кабель управления к контактору, то лучше всего это делать через контрольные подключения.

И да, схемы управления (и кабеля в них) в генерируемых схемах не отображаются.

Это логика программы.

Link to comment
Share on other sites

51 минуту назад, TrustMe сказал:

Друзья, возможно ли как-то соединить шлейфом элементы, находящиеся в разных dwg?

Скорее всего нет...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В 24.04.2015 в 13:56, Электрик сказал:

В одну таблицу в БД добавить не получится. В скором времени сделаем возможность добавлять к розеткам (да и не только к ним) все, что угодно.

пытаюсь собрать блок розеток: рамка+3механизма+подрозетник. 

Я так понял, спустя 5лет не добавили возможность добавлять в комплектацию ЭУИ "все что угодно"?

 

Посоветуйте тогда, как удобнее собрать блок?

Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, benua сказал:

Посоветуйте тогда, как удобнее собрать блок?

Странно, что у вас не получается. Такую возможность добавили. Теперь в комплектацию ЭУИ можно добавлять все что угодно... В частности я добавляю и рамки, и суппорты, и установочные коробки... да и сами розетки (когда места мало)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Andrey_ka сказал:

Странно, что у вас не получается. Такую возможность добавили. Теперь в комплектацию ЭУИ можно добавлять все что угодно... В частности я добавляю и рамки, и суппорты, и установочные коробки... да и сами розетки (когда места мало)

рамки, супорты это доп.оборудование. 

вот что предлагает "база" при выборе комплектации ЭУИ:

Спойлер

image.thumb.png.665a6a6e2625132412226b28b99ac495.png

Еще  к тому же при выборе из базы нет кнопки убрать фильтр :(

Edited by benua
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...