Добрый день, немного запутался в расчётах: на главном щите НКУ Ру=705кВт/ Рр=306кВт т.е Ки=0,43

Схема питания следующая: от НКУ отходит шинопровод, который питает этажные щиты бизнес центра, от этажных щитов в каждом офисе свой щит.

Можно ли как нибудь увеличить расчитываемую мощность на НКУ, дело в том, что эксперту постоянно не нравятся такие низкие коэфициенты спроса

 

Прилагаю ссылку на проект, главный щит называется "1РУ"

https://disk.yandex.uz/d/ZfQcDMtAQbNkYg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 5,1т
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны   Если понравилось, то поставь лайк, я же старался Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc

вот собственно Основные расчёты в ЭЛТ.docx

Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:       <StampCustomerName />       <StampProjectName>Наименование проекта</StampProject

Изображения в теме

Приветствую друзья! Есть вопрос по шаблону кабельного журнала (тот что для выгрузки в CAD). С самим шаблоном все ок, проблемы с настройками листа в dwg файлах. В файлах шаблонов для первой и второй страницы выбираю нужный принтер, но при выгрузке в CAD поле принтера упорно остается пустым и формат сбивается. Плюс еще первая страница почему то съезжает в сторону, хотя вторая и последующие хорошо вписываются в форматку. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Шаблоны КЖ и пример выгрузки прикрепляю к сообщению. В стандартных шаблонах такая же фигня, кроме того, что первая страничка ровно в форматку ложится. Может быть принтеры выгрузка берет из dwt шаблона самого нанокада?

Кабельный журнал ГОСТ 21.608-84 A3- my eng.dwg A3(420x297)-1 - my eng.dwg A3(420x297)-2 - my eng.dwg Кабельный журнал ГОСТ 21.608-84 my A3.xml Без имени2.dwg

Изменено пользователем TrustMe
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 20.04.2021 в 16:50, nextbin сказал:

Добрый день, немного запутался в расчётах: на главном щите НКУ Ру=705кВт/ Рр=306кВт т.е Ки=0,43

Схема питания следующая: от НКУ отходит шинопровод, который питает этажные щиты бизнес центра, от этажных щитов в каждом офисе свой щит.

Можно ли как нибудь увеличить расчитываемую мощность на НКУ, дело в том, что эксперту постоянно не нравятся такие низкие коэфициенты спроса

 

Прилагаю ссылку на проект, главный щит называется "1РУ"

https://disk.yandex.uz/d/ZfQcDMtAQbNkYg

А эксперт как то обосновывает, на основании чего ему не "нравится"?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 22.04.2021 в 12:14, TrustMe сказал:

Приветствую друзья! Есть вопрос по шаблону кабельного журнала (тот что для выгрузки в CAD). С самим шаблоном все ок, проблемы с настройками листа в dwg файлах. В файлах шаблонов для первой и второй страницы выбираю нужный принтер, но при выгрузке в CAD поле принтера упорно остается пустым и формат сбивается. Плюс еще первая страница почему то съезжает в сторону, хотя вторая и последующие хорошо вписываются в форматку. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Шаблоны КЖ и пример выгрузки прикрепляю к сообщению. В стандартных шаблонах такая же фигня, кроме того, что первая страничка ровно в форматку ложится. Может быть принтеры выгрузка берет из dwt шаблона самого нанокада?

  А PDF-принтер как печатает? Ибо Нанософт рекомендует сначала в PDF загнать, а уж потом на бумагу.

(так-то для таких вопросов есть отдельный подраздел)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Собственно ни как, ссылается на наши местные стандарты КМК это аналог Вашего СП. Оснавной аргумент, цитирую: "Чё так мало, сделай побольше брат". Я вот и задумался, может действительно что то где то не так как нужно сделал

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Lion2032 сказал:

  А PDF-принтер как печатает? Ибо Нанософт рекомендует сначала в PDF загнать, а уж потом на бумагу.

(так-то для таких вопросов есть отдельный подраздел)

Значит условный "принтер по умолчанию" для выгрузки документов в формат CAD задать нельзя?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
47 минут назад, nextbin сказал:

Собственно ни как, ссылается на наши местные стандарты КМК это аналог Вашего СП. Оснавной аргумент, цитирую: "Чё так мало, сделай побольше брат". Я вот и задумался, может действительно что то где то не так как нужно сделал

:offtopic: Ну сделай человеку, по-братски.... :rofl:

добавлено через 5 минут
14 минут назад, TrustMe сказал:

Значит условный "принтер по умолчанию" для выгрузки документов в формат CAD задать нельзя?

 Чой-то я запутался...

Принтер в "формат CAD" это как? Распечатать в формате DWG? Или имелось ввиду экспорт в один из форматов, например *.C3D

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 минут назад, Lion2032 сказал:

Принтер в "формат CAD" это как? Распечатать в формате DWG? Или имелось ввиду экспорт в один из форматов, например *.C3D

Можно сделать как-то, чтобы при выгрузке документов в формате CAD листам сразу принтер назначался автоматом? Собственно в этом вопрос был. В каких бы шаблонах я принтер не выставлял, при выгрузке у листа это поле пустое, не заданное.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 минуты назад, TrustMe сказал:

Можно сделать как-то, чтобы при выгрузке документов в формате CAD листам сразу принтер назначался автоматом? Собственно в этом вопрос был. В каких бы шаблонах я принтер не выставлял, при выгрузке у листа это поле пустое, не заданное.

Всё равно не понял...

Причем тут "выгрузка документов в формате CAD" и принтер? Если в формате CAD задать принтер,  он и выгрузиться.

А если вопрос в том, что при создании файла по шаблону, принтер изначально не задан, Вам лучше сюда...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
15 минут назад, Lion2032 сказал:

А если вопрос в том, что при создании файла по шаблону, принтер изначально не задан, Вам лучше сюда...

Именно. В шаблоне принтер задан для листа, а после выгрузки в листах пустое поле выбора принтера. Это Электро эти данные не пропускает через себя, платформа тут не причем, я думаю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, TrustMe сказал:

Именно. В шаблоне принтер задан для листа, а после выгрузки в листах пустое поле выбора принтера. Это Электро эти данные не пропускает через себя, платформа тут не причем, я думаю.

Если у Вас NE выше 20.0 версии, то (для чистоты эксперимента) можно одну платформу запустить и потестить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, Lion2032 сказал:

Если у Вас NE выше 20.0 версии, то (для чистоты эксперимента) можно одну платформу запустить и потестить.

А что мне в платформе тестить?) В DWG файле шаблона все настроено и сохранено. Я когда в менеджере проектов Электро на документ любой (например, кабельный журнал) нажимаю "Создать в CAD" - в результате во всех листах поле принтера пустое.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, TrustMe сказал:

А что мне в платформе тестить?) В DWG файле шаблона все настроено и сохранено. Я когда в менеджере проектов Электро на документ любой (например, кабельный журнал) нажимаю "Создать в CAD" - в результате во всех листах поле принтера пустое.

 Теперь понял. Скорее всего баг. Точнее скажет Электрик.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

Только что, Lion2032 сказал:

 Теперь понял. Скорее всего баг. Точнее скажет Электрик.

Я тоже так думаю, потому что в прошлой версии вроде проблем не было с этим. И центровка на выгруженных листах тоже как-то страдает. Ставлю на первом и втором листе шаблона документа одинаковые координаты для элементов, а в лист вписывается все равно по разному. Причем если сдвинуть что-то на первом листе, то съехать что-то может на втором и последующих. Чехарда вообщем какая-то непонятная.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 20.04.2021 в 16:15, Pykhto сказал:

Делаю проект освещения и силовой части на одном плане. Их разделение по листам планирую сделать с помощью отключения слоев. Вопрос, как сделать так, чтобы выноски на каждом из планов отображались корректно: отображались не все группы, а только по принадлежности к разделу (ЭО, ЭМ).

Тоже интересно, пока не получилось

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 часов назад, Ingvarr_ сказал:

Тоже интересно, пока не получилось

А как народ здесь делает? Можно на разных планах, но в таком случае полную раскладку кабелей по лоткам не сформируешь в сечении...

И еще вопрос, если кто сможет ответить - как сделать так, чтобы и контрольные кабели отображались в выноске?

 
Изменено пользователем Pykhto
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго дня. Вопрос по выноскам. Хочу для выключателя добавить выноску "маркировка+группа от щита". Маркировка есть, а вот №группы в масках нет... Или что я делаю не так?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, benua сказал:

Доброго дня. Вопрос по выноскам. Хочу для выключателя добавить выноску "маркировка+группа от щита". Маркировка есть, а вот №группы в масках нет... Или что я делаю не так?

Скорее всего, Вы что-то делаете не так

Спойлер

36835765_2021-04-2719-31-24.thumb.jpg.d05c98487270d38d782627566e6cb732.jpg

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 часов назад, Pykhto сказал:

А как народ здесь делает? Можно на разных планах, но в таком случае полную раскладку кабелей по лоткам не сформируешь в сечении...

И еще вопрос, если кто сможет ответить - как сделать так, чтобы и контрольные кабели отображались в выноске?

 

я раньше делал на разных планах. Но сейчас решил делать всё на одном с группированием слоёв. Проект пока не завершил, пока ХЗ как буду делать. Буду либо сечениями показывать, либо говорить что "так нагляднее же, ну чо вы" :)

В общем, пока у меня не получилось отделить групповые сети от распределительных и питающих.

 

Про контрольные кабели не понял вопроса, вроде как отображаются они в куче

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, Lion2032 сказал:

Скорее всего, Вы что-то делаете не так

  Как-то так (Показать контент)

36835765_2021-04-2719-31-24.thumb.jpg.d05c98487270d38d782627566e6cb732.jpg

 

Спойлер

image.thumb.png.7420e4a26d8e93bce695f74b9a6f1cc5.png

Ураа! получилось!)))) спасибо за подсказку))

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, может есть в базе, никак не могу понять как реализовать ответвления при помощи сжимов У733М, может есть ещё какие нибудь способы

http://www.hegelbox.ru/product/clip/u733m/

Изменено пользователем nextbin
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 минут назад, nextbin сказал:

Подскажите, может есть в базе, никак не могу понять как реализовать ответвления при помощи сжимов У733М, может есть ещё какие нибудь способы

http://www.hegelbox.ru/product/clip/u733m/

В разветвитель их добавить, как материалы. Как вариант.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 часов назад, Ingvarr_ сказал:

я раньше делал на разных планах. Но сейчас решил делать всё на одном с группированием слоёв. Проект пока не завершил, пока ХЗ как буду делать. Буду либо сечениями показывать, либо говорить что "так нагляднее же, ну чо вы" :)

В общем, пока у меня не получилось отделить групповые сети от распределительных и питающих.

Я делал на одном, но сейчас все-таки пришлось разделить. Очень не удобно в ручную удалять "лишние" кабели из трассы.

14 часов назад, Ingvarr_ сказал:

Про контрольные кабели не понял вопроса, вроде как отображаются они в куче

Например, в щите вентиляции у меня стоит модульный контактор с выносным пультом. Я его соединяю с помощью контрольного соединения. Так вот, этот кабель контрольного соединения, почему-то не отображается в общей выноске из стандартного шаблона "Выноска групп многострочная (маркировка группы)". В схеме этого контрольного соединения тоже нет (но это, как я понимаю не реализовать функционалом программы, надо руками допиливать)

Изменено пользователем Pykhto
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ещё странно делаю автоматическую расстановку коробок и в некоторых местах на ответвлении к светильнику он ставит 4 коробки в одну точку, а когда её сдвигаю появляются дополнительные связи с другими магазинами с которыми она в принципе не соединена

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

×
×
  • Создать...