Еще вопрос. Есть линия ГРЩ-РЩ-ШУ-ЭП

Поставил ШУ в нем сделал ввод и отходящий, к отходящему подключил ЭП. 

В итоге от ШУ по нагреву кабель проходит, а от РЩ до ШУ нет.

Причем различия по температуре значительные. И Iрасч.=0 на вводе в ШУ 

1-Снимок.PNG

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 5,4т
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны   Если понравилось, то поставь лайк, я же старался Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc

вот собственно Основные расчёты в ЭЛТ.docx

Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:       <StampCustomerName />       <StampProjectName>Наименование проекта</StampProject

Изображения в теме

13 минут назад, Vaskis сказал:

И Iрасч.=0 на вводе в ШУ 

нагрев при КЗ не зависит от расчетного тока, почитайте Циркуляр РАО «ЕЭС России» № Ц-02-98(Э), там все предельно ясно написано... Проверка термической стойкости кабеля основана на расчете теплового импульса тепла, которое выделяется в активном сопротивлении кабеля при протекании через него тока короткого замыкания за время начала короткого замыкания до полного погашения дуги при его отключении. Время действия тока зависит от параметров установленной защиты и коммутационной аппаратуры. Минимальное допустимое сечение кабеля по термической стойкости определяется по выражению:

image.png.cbe8968874f17353f1a87d8ace330099.png

 

С - это апостоянная, для алюминия она равна 95, для меди 114

Та - среднее значение постоянной времени апериодической слагающей тока короткого замыкания (Ta=0.01 c)

Iкз(3ф) - максимальный расчетный ток короткого замыкания, А;

tоткл - собственное время отключения защитных аппаратов

 

Изменено пользователем Andrey_ka
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 минут назад, Vaskis сказал:

от ШУ по нагреву

+1

9 минут назад, Andrey_ka сказал:

почитайте Циркуляр РАО «ЕЭС России» № Ц-02-98(Э)

уже раз 100 обсуждалось, но похоже это уже нормально, не вникая в методику расчёта пытаться понять результат

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 06.08.2021 в 13:53, nextbin сказал:

Картинки, ну если ещё и расчёты сделает вообще хорошо. Нету у местных производителей оборудования никаких материалов. Думал мож у кого завалялась база с трансформаторами, и прочим барахлом

А интернета у Вас тоже нет??? Полно моделей трансформаторов в сети, что масляных, что сухих... У Шнайдера смоделировано все оборудование чуть ли не до гайки...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 06.08.2021 в 12:08, Vaskis сказал:

Добрый день!

Почему в настройках не работает функция не учитывать нагрев при КЗ?

Приближенный расчет в зависимости от коэффициента Снагр. кз работает

1-Снимок.PNG

добавлено через 2 минуты

И если кабель к примеру 2,5 или 4 мм2 можно использовать приближенный расчет и  с каким коэффициентом? 

В ГОСТе указаны начиная с 16мм2

Скорее всего баг. Проверю. Но проблема легко исправляется. Поставьте коэффициент 1.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. Вопрос возник. Программа вдруг перестала считать потери в кабеле или я чего то не так сделал?

16.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
50 минут назад, Mihail18071983 сказал:

Здравствуйте. Вопрос возник. Программа вдруг перестала считать потери в кабеле или я чего то не так сделал?

16.png

Модель обновляли после того, как кабель выбрали?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

добрый день. Через маркеры разделяю спецификацию на части. Но кабель упорно делиться не хочет. В ЭТМ и свойствах маркер присваивается кабельному каналу. Что делать?)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, benua сказал:

добрый день. Через маркеры разделяю спецификацию на части. Но кабель упорно делиться не хочет. В ЭТМ и свойствах маркер присваивается кабельному каналу. Что делать?)

Маркеры с кабелями не работают.

Насколько я знаю.

Можно попробовать разделить спецификацию пофайлово. (1 файл - 1 здание)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
21 час назад, Mihail18071983 сказал:

Здравствуйте. Вопрос возник. Программа вдруг перестала считать потери в кабеле или я чего то не так сделал?

16.png

А в вышестоящей сети кабели заданы?

добавлено через 0 минут
18 часов назад, Lion2032 сказал:

Маркеры с кабелями не работают.

Насколько я знаю.

Можно попробовать разделить спецификацию пофайлово. (1 файл - 1 здание)

Да, маркеры на кабели не действуют...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Электрик сказал:

А в вышестоящей сети кабели заданы?

Даже если не заданы, падение должно считаться на выбранном участке. У товарища новая версия, судя по sin/cos.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
58 минут назад, TrustMe сказал:

У товарища новая версия

в новой версии все нормально с падениями... не в этом дело, а скорее всего в вышестоящей сети не задан кабель или нет вводного автомата... Также можно проверить параметры кабеля

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, Andrey_ka сказал:

а скорее всего в вышестоящей сети не задан кабель или нет вводного автомата

Про автомат не уверен, а кабель в вышестоящей сети можно не задавать и ноля все равно не должно быть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если щит подключён к вышестоящему щиту, но нет кабеля от вышестоящего щита до данного щита, потери не считаются. Надо отключить от вышестоящего щита или прокинуть кабель.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14 минут назад, Ingvarr_ сказал:

Если щит подключён к вышестоящему щиту, но нет кабеля от вышестоящего щита до данного щита, потери не считаются. Надо отключить от вышестоящего щита или прокинуть кабель.

На вышестоящем участке не считаются, это понятно. А на отходящей линии все должно считаться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, TrustMe сказал:

На вышестоящем участке не считаются, это понятно. А на отходящей линии все должно считаться.

Должно, но не считается.

Такова логика программы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, Lion2032 сказал:

Должно, но не считается.

Такова логика программы.

Считается. Показывается 0%+Х%, где Х - падение на отходящей линии. Вероятно мы про разные вещи говорим.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 минут назад, TrustMe сказал:

Считается. Показывается 0%+Х%, где Х - падение на отходящей линии. Вероятно мы про разные вещи говорим.

Про одно и тоже. Просто я ошибся...

(это раньше не считалось)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, Andrey_ka сказал:

в новой версии все нормально с падениями... не в этом дело, а скорее всего в вышестоящей сети не задан кабель или нет вводного автомата... Также можно проверить параметры кабеля

Вот в этом возможно вы и правы. Вышестоящие кабели конечно заданы, а вот вводной автомат вышестоящего щита не задавал, так как тот щит никуда не идёт, а используется лишь для выбора и учёта кабелей к щитам щс1 и щс2. Я задал только 2 отходящих. Завтра попробую задам вводной аппарат вышестоящего щита, отпишусь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 часов назад, Mihail18071983 сказал:

Вот в этом возможно вы и правы. Вышестоящие кабели конечно заданы, а вот вводной автомат вышестоящего щита не задавал, так как тот щит никуда не идёт, а используется лишь для выбора и учёта кабелей к щитам щс1 и щс2. Я задал только 2 отходящих. Завтра попробую задам вводной аппарат вышестоящего щита, отпишусь.

Да. Действительно. Установил вводной автомат на питающем щите и потери начали считаться.

добавлено через 5 минут
8 минут назад, Mihail18071983 сказал:

Да. Действительно. Установил вводной автомат на питающем щите и потери начали считаться.

17.thumb.png.d908a217260faae45565aab1e838a20b.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите, как сбросить тип подключения в шкафу? При копировании или редактировании возникают ошибки подключения (к примеру если был подклчен ПНД гофрой снизу, сверху лотком не завести)

 

Спойлер

image.png.a25b13bbe046bd80a32b8d18dc63f2d3.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
29 минут назад, benua сказал:

если был подклчен ПНД гофрой снизу, сверху лотком не завести

еще и как завести... нужно воспользоваться командой "Проложить в существующих трассах", а если нужно убрать, то "Удалить канал из трасс"...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 минут назад, Andrey_ka сказал:

еще и как завести... нужно воспользоваться командой "Проложить в существующих трассах", а если нужно убрать, то "Удалить канал из трасс"...

ураа заработало! я думал эта команда только для трасс) Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем привет! 

Здание 9 этажей, на каждом этаже по ЩАО. Как сделать в программе, чтобы от ВРУ одним кабелем 5х4 запитать все 9 ЩАО ? Сделать последовательно в мастере подключения? Например от ВРУ к ЩАО-1 (1 этаж), но к ЩАО планируется фаза А. на второй этаж фаза В к ЩАО-2

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

×
×
  • Создать...