Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

вар 1. Подключение выполняйте к верхним зажимам. Т.е. выбираете ЩАО1 с вводным автоматом на фазе А, подключаете к верхним зажимам щит ЩАО2. В этом случае щиты подключатся шлейфом.

Спойлер

image.png.7e41414cd5c7b490ae6e62a28e4a5124.png

 

 

Далее в электротехнической модели программа почему-то предлагает провести трёхпроводные линии. Хотя интересно, откуда взяться фазе В на щите ЩАО2, если до ЩАО1 идёт однофазка фазы А. Думаю, это недоработка программы. Хотя не критичная - просто выбираете кабель 5х4 и все. Выбрать большее число жил программа позволяет без проблем. Ну, разве что до последней пары щитов 4х4 и к последнему щиту 3х4 можно

 

вар 2. Я бы сделал так, наверно: подключал как обычно, а не шлейфом. Как вы будете выполнять подключение с чередованием фаз? Я не представляю, как это выполнить физически. Всё равно надо выполнять ответвление -  ставить коробку. Сжимы "орех" не подойдут - нужны керамические сжимы или огнестойкие коробки. Хотя даже для "орехов" удобнее было б прописывать ответвления через такую схему. Так что в этой схеме уже можно будет прописать и марку коробок и посчитать кабель на ответвление.

 

Спойлер

image.thumb.png.0a0636f59a3fa39b7b814868bc017e95.png

 

 

 

Изменено пользователем Ingvarr_
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 5,4т
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны   Если понравилось, то поставь лайк, я же старался Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc

вот собственно Основные расчёты в ЭЛТ.docx

Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:       <StampCustomerName />       <StampProjectName>Наименование проекта</StampProject

Изображения в теме

1 час назад, Ingvarr_ сказал:

вар 1. Подключение выполняйте к верхним зажимам. Т.е. выбираете ЩАО1 с вводным автоматом на фазе А, подключаете к верхним зажимам щит ЩАО2. В этом случае щиты подключатся шлейфом.

  Показать контент

image.png.7e41414cd5c7b490ae6e62a28e4a5124.png

 

 

Далее в электротехнической модели программа почему-то предлагает провести трёхпроводные линии. Хотя интересно, откуда взяться фазе В на щите ЩАО2, если до ЩАО1 идёт однофазка фазы А. Думаю, это недоработка программы. Хотя не критичная - просто выбираете кабель 5х4 и все. Выбрать большее число жил программа позволяет без проблем. Ну, разве что до последней пары щитов 4х4 и к последнему щиту 3х4 можно

 

вар 2. Я бы сделал так, наверно: подключал как обычно, а не шлейфом. Как вы будете выполнять подключение с чередованием фаз? Я не представляю, как это выполнить физически. Всё равно надо выполнять ответвление -  ставить коробку. Сжимы "орех" не подойдут - нужны керамические сжимы или огнестойкие коробки. Хотя даже для "орехов" удобнее было б прописывать ответвления через такую схему. Так что в этой схеме уже можно будет прописать и марку коробок и посчитать кабель на ответвление.

 

  Скрыть контент

image.thumb.png.0a0636f59a3fa39b7b814868bc017e95.png

 

 

 

Получается как в наружном освещении, перед каждым светильником коробка с выбором фазы для светильника и в моем случае, перед ЩАО устанавливаю коробку и от коробки фазу А к ЩАО-1 и т.д.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, по крайней мере я бы так сделал. Может коллеги еще что подскажут.

Есть минус - маркировку надо будет вводить вручную для каждого участка, который хотите промаркировать. Т.к. программа будет автоматом маркировать до коробки, а не следующего щита.

Изменено пользователем Ingvarr_
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Выставляем на вводном фидере каждого щитка нужную фазу.

2. Подключаем щитки к ВРУ (хоть через верхние зажимы, хоть через коробки)

в итоге всё должно получиться

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 минут назад, Электрик сказал:

1. Выставляем на вводном фидере каждого щитка нужную фазу.

2. Подключаем щитки к ВРУ (хоть через верхние зажимы, хоть через коробки)

в итоге всё должно получиться

Будет 9 кабелей от ВРУ

Изменено пользователем forgeprojects
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, forgeprojects сказал:

Будет 9 кабелей от ВРУ

Изначально идея и поиск решения не верны.

Если в ВРУ установлен 3P аппарат защиты на три фазы, то и линия от него должна идти на три фазы. Далее, как вы собирались выполнять отбор мощности по одной фазе от кабеля на три фазы без ввода его в щит? Если с применением функционала ПО то, по правильному это должно выполняться именно в самом щите, т.е на вводе устанавливается 3P аппарат, магистральное соединение выполняется на верхних зажимах а от нижних отбор нужной фазы. И тогда кабель в магистрали будет на три фазы.

Изменено пользователем Walkmax
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день, подскажите пожалуйста как из спецификации убрать ГОСТ МЭК/EN 60898-1, МЭК 60947-2. перевожу в Excel а этот ГОСТ переходит на нижнюю строку и приходиться редактировать в ручную.



 

ГОСТ.PNG

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Ёршик сказал:

Добрый день, подскажите пожалуйста как из спецификации убрать ГОСТ МЭК/EN 60898-1, МЭК 60947-2

Доброе утро. Нужно править шаблон СО. Для этого из запроса нужно убрать ненужную строку, на примере кабеля, поле "Таблицы", "Тип. марка", "Маска"  в оригинале выглядит так: "<Db.wireMark.MarkNameMain>\n<Db.wireMark.DbDocument>", вам нужно сделать так: "<Db.wireMark.MarkNameMain>".

Спойлер

image.png.93971efd0d2d19b0912e567b947800fd.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 часов назад, Ёршик сказал:

переходит на нижнюю строку и приходиться редактировать в ручную

А что редактировать, зачем? Глаз режет вторая строка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 27.08.2021 в 13:44, Электрик сказал:

1. Выставляем на вводном фидере каждого щитка нужную фазу.

2. Подключаем щитки к ВРУ (хоть через верхние зажимы, хоть через коробки)

в итоге всё должно получиться

т.е. коробки можно не ставить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 27.08.2021 в 15:15, Walkmax сказал:

Изначально идея и поиск решения не верны.

Если в ВРУ установлен 3P аппарат защиты на три фазы, то и линия от него должна идти на три фазы. Далее, как вы собирались выполнять отбор мощности по одной фазе от кабеля на три фазы без ввода его в щит? Если с применением функционала ПО то, по правильному это должно выполняться именно в самом щите, т.е на вводе устанавливается 3P аппарат, магистральное соединение выполняется на верхних зажимах а от нижних отбор нужной фазы. И тогда кабель в магистрали будет на три фазы.

т.е на вводе устанавливается 3P аппарат, магистральное соединение выполняется на верхних зажимах а от нижних отбор нужной фазы. И тогда кабель в магистрали будет на три фазы- как это реализовать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
15 минут назад, forgeprojects сказал:

как это реализовать?

Это вопрос к какой части, к схеме щита или способу подключения в ПО?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
55 минут назад, Walkmax сказал:

Это вопрос к какой части, к схеме щита или способу подключения в ПО?

По способу подключения ПО

 

image.thumb.png.db8764ab5172f275ca44656478b40dc7.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, forgeprojects сказал:

По способу подключения ПО

Изучайте как выполняется подключение щитов по магистральной схеме (к верхним зажимам), благо тут этому уделили не мало внимания, и учтите что это не имеет ничего общего с функцией подключения шлейфом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, Walkmax сказал:

Изучайте как выполняется подключение щитов по магистральной схеме (к верхним зажимам), благо тут этому уделили не мало внимания, и учтите что это не имеет ничего общего с функцией подключения шлейфом.

как найти?) 208 страниц)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, forgeprojects сказал:

как найти?

Спойлер

Подключить все щиты к РУ

image.png.d78abbe0023cabbea1e9e090d5b69c82.png

Спойлер

Подключить к верхним зажимам первого щита из списка следующий

image.png.c00b2c3f22a504206e70b2498b9bdc85.png

И так далее

image.png.782c6502108663f9043c4dd85cee07c2.png

image.png.93f1f772212ecb89271b405a6d2d2f78.png

Спойлер

Проложить кабель

image.png.1bc0ccc731a8a783e4f9544ad2f0b19e.png

и проверить результат в ЭТМ

image.thumb.png.130b2015dcd03cf1550892ba2efd5666.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 27.08.2021 в 08:12, Ingvarr_ сказал:

Т.е. выбираете ЩАО1 с вводным автоматом на фазе А, подключаете к верхним зажимам щит ЩАО2. В этом случае щиты подключатся шлейфом.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
16 часов назад, forgeprojects сказал:

вводной сделал 3 фазы, думаете сделать вводной однофазный?

а как у вас в спецификации будет? Нужно 1ф-ный - закладываете 1-фазный, нужно 3-фазный - закладываете 3-фазный автомат.

Но если укажете 3-фазный ввод и туда поставите 1-фазный автомат, обратите внимание, что автомата поставится 3 шт.

А вот как программа отработает в том или ином случае - надо и так и так попробовать, как корректней будет

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

×
×
  • Создать...