Jump to content

Осваиваю nanoCAD Электро


Recommended Posts

31 минуту назад, Walkmax сказал:

Ссылка на устаревший стандарт не допустима. В актуальном стандарте вам дана рекомендация выполнять схему по форме 5, что соответствует положениям п.6.2.2 стандарта.

Но если для вас

даже если это бред, то тут без комментариев.

Момент нагрузки вам ПО не даст, только самостоятельно вычислять.

ГОСТ 21.608-2021 Казахстаном не принят, а в некоторых случаях плевать на стандарт или рекомендации, было дело прокалывал грунтовую дорогу (вдоль и поперек, ужас), поект освещения был и пофиг что она без асфальта, написано колоть дорогу - коли.

Link to comment
Share on other sites

В технологическом задании прописан потребитель, если я "сошлюсь" на него в проекте более 1 раза загорается красным типа ошибка. Если я сошлюсь на потребителя более 1 раза будет ли корректен расчет нагрузок и т.д. 

Спасибо

Edited by vrtv
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, vrtv сказал:

будет ли корректен расчет

Будет, это именно «типа» ошибка, просто ПО обращает внимание на повторяющиеся номера помещений, оборудования и т.д., короче на всё то, что может привести к ошибке при чтении документации.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В 25.10.2022 в 14:04, nextbin сказал:
  Картинка (Скрыть контент)

2022-10-25_15-58-12.thumb.jpg.f9d94a4f7035a1385074f32b317351c4.jpg

Не получается с этим справиться, часть трассы планировал в лотке лестничном по стене и потом уходит на шпильках. Почему то нанокад строит лоток именно перпендикулярно стене, что делать

 

Приветствую, изображение может быть адекватным, если будет присутствовать бесконечно маленький поворот лотковой трассы под 90 градусов в сторону щита, как на скриншотах ниже

Спуск1.png

Спуск 2.png

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

В 08.11.2022 в 19:35, Walkmax сказал:

Будет, это именно «типа» ошибка, просто ПО обращает внимание на повторяющиеся номера помещений, оборудования и т.д., короче на всё то, что может привести к ошибке при чтении документации.

Walkmax все вено написал. Просто уточню: в расчете нагрузок все будет корректно. ЭП-к учтется столько раз, сколько раз вы его происпользуете в проекте.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день! В какой ветке можно подсмотреть правильное включение щита 1 категории (дымоудаление) в цепочку от ВРУ, технологическое задание на вентиляторы, щит -распределительный или аварийного освещения. 

И по выходу однолинейной схемы.

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Avtomatic20 сказал:

Добрый день! В какой ветке можно подсмотреть правильное включение щита 1 категории (дымоудаление) в цепочку от ВРУ, технологическое задание на вентиляторы, щит -распределительный или аварийного освещения. 

И по выходу однолинейной схемы.

Попробуйте здесь, для начала.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день! В какой ветке можно подсмотреть правильное включение щита 1 категории (дымоудаление) в цепочку от ВРУ, технологическое задание на вентиляторы, щит -распределительный или аварийного освещения. 

И по выходу однолинейной схемы.

Здесь пробовал. Есть еще наработки?

Link to comment
Share on other sites

22 минуты назад, Avtomatic20 сказал:

Добрый день! В какой ветке можно подсмотреть правильное включение щита 1 категории (дымоудаление) в цепочку от ВРУ, технологическое задание на вентиляторы, щит -распределительный или аварийного освещения. 

И по выходу однолинейной схемы.

Здесь пробовал. Есть еще наработки?

https://t.me/+qFbhkfAeWGNjZTdi

Попробуйте здесь спросить.

 

Ну или переформулировать вопрос: Правильно с т.з. Электро (как предполагалось разработчиками) или нормативки?

Link to comment
Share on other sites

Кабель проложен в гофротрубе, по всей длинне, программа считает по другому)), на спусках, подьемах наверное не учитывает? Как сделать что бы считало в гофротрубе по всей длинне? 

Спасибо.

Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, A1iexey сказал:

Подскажите, где можно найти установочный файл Электро 21 версии.

дык в личном кабинете 

Спойлер

image.thumb.png.8e8585a606437081307effcf29704ed1.png

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

19 часов назад, vrtv сказал:

Кабель проложен в гофротрубе, по всей длинне, программа считает по другому)), на спусках, подьемах наверное не учитывает? Как сделать что бы считало в гофротрубе по всей длинне? 

Спасибо.

Приветствую, программа рассчитывает по всей длине всегда, если это не исключительный случай. Необходимо проверить все участки трасс линий на привязку к Базе Данных, в том числе перепады высот, опуски и подъемы. Проверить это можно, выделив участки (в том числе УГО перепада высот, опусков и подъемов) и перейдя в свойства(Электро). image.thumb.png.2911e077bbcd8de55ece965ea5553a76.png

Edited by nanoZeus
Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, nanoZeus сказал:

Приветствую, программа рассчитывает по всей длине всегда, если это не исключительный случай. Необходимо проверить все участки трасс линий на привязку к Базе Данных, в том числе перепады высот, опуски и подъемы. Проверить это можно, выделив участки (в том числе УГО перепада высот, опусков и подъемов) и перейдя в свойства(Электро). image.thumb.png.2911e077bbcd8de55ece965ea5553a76.png

Это я проверил, все в гофре, и считает только то что нарисрванно в плоскости.

Link to comment
Share on other sites

9 минут назад, vrtv сказал:

Это я проверил, все в гофре, и считает только то что нарисрванно в плоскости.

Как вы определяете корректность длин? Спецификацию, кабельно-трубный журнал, после доработок необходимо обновлять.

P.s. Пример перепада высот: image.thumb.png.734dabd662235ac7c3c5213d417aaf6b.png

Edited by nanoZeus
Link to comment
Share on other sites

18 часов назад, vrtv сказал:

Это я проверил, все в гофре, и считает только то что нарисрванно в плоскости.

Вы, скорее всего, не проложили гофру в вертикальных участках. Для этого воспользуйтесь командой "Проложить канал в существующих трассах" и выделите УГО элементов, к которым идут опуски (ну и УГО перепада высот в том числе).

image.png.6d50466658ccc7404b5ab8072218af11.png

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

 

1. Подгрузил из Revit 2022 Этаж, впринципе любой из 7 этаже подгружаю боковые стены (фасад) подгружаются от всего здания, как можно их подрезать?

Спойлер

2022-11-24_17-13-03.thumb.png.f91855db87f98277d0db3111d99e175e.png

2. Когда хочу подгрузить назад из электро в ревит проект - вылетает отчёт об ошибке

Спойлер

2022-11-24_17-17-52.thumb.png.53d4d17f860b219b617a4c855dbd6026.png

 

Link to comment
Share on other sites

57 минут назад, nextbin сказал:

 

 

1. Подгрузил из Revit 2022 Этаж, впринципе любой из 7 этаже подгружаю боковые стены (фасад) подгружаются от всего здания, как можно их подрезать?

  Картинка 1 (Скрыть контент)

2022-11-24_17-13-03.thumb.png.f91855db87f98277d0db3111d99e175e.png

2. Когда хочу подгрузить назад из электро в ревит проект - вылетает отчёт об ошибке

  Картинка 2 (Скрыть контент)

2022-11-24_17-17-52.thumb.png.53d4d17f860b219b617a4c855dbd6026.png

 

Приветствую, по первому вопросу: для удобства работы, советую воспользоваться инструментом платформы ограничивающая призма, найти её можно во вкладке вид - кнопка ограничивающая призма, подробнее можно почитать в справке платформы, но в кратце: всё, что попадает в призму будет видимо, вне призмы будет происходить подрезка. image.thumb.png.85576e7c3639f153312600de3b908a07.pngimage.thumb.png.e65fd404d5f946a7e92d8d597a4894f5.png

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Есть у кого нибудь рабочее решение как автоматически собрать названия и номера листов для ведомости рабочих чертежей, не могу найти документации по этой проблеме.

(Использую рамку чертежа из панели инструментов и стандартную таблицу нанокад).

В блоке штампа есть теговые имена, может ими как то можно воспользоваться

Спойлер

2022-11-24_23-29-08.thumb.jpg.ba5567594a6b8e8904c0bf1cf628abd1.jpg

Про СПДС здесь нашёл, но к нанокаду не смог применить https://doctorraz.blogspot.com/2014/01/spDataExtraction.html

Edited by nextbin
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, nextbin сказал:

рабочее решение

базируется на основном функционале табличного редактора СПДС, рекомендую изучить синтаксис выражений таблиц СПДС, тут как пример.

Link to comment
Share on other sites

 

 

В стандартном пакете Нанокад 11 электро этим можно воспользоваться, что то я не найду СПДС

 

Спойлер

2022-11-25_9-27-37.png.2b42419b9ffe66d00bc9b9a2fcd0cf63.png

Это получается просто так другой блок таблицы, его не получится использовать?

Edited by nextbin
Link to comment
Share on other sites

15 часов назад, nanoZeus сказал:

Приветствую, по первому вопросу: для удобства работы, советую воспользоваться инструментом платформы ограничивающая призма, найти её можно во вкладке вид - кнопка ограничивающая призма, подробнее можно почитать в справке платформы, но в кратце: всё, что попадает в призму будет видимо, вне призмы будет происходить подрезка. image.thumb.png.85576e7c3639f153312600de3b908a07.pngimage.thumb.png.e65fd404d5f946a7e92d8d597a4894f5.png

Видимо в 11 версии этого инструмента  нет

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, nextbin сказал:

Видимо в 11 версии этого инструмента  нет

Тогда воспользуйтесь командой Скрыть объекты - HIDEOBJECTS (ОБЪЕКТСКРТ).

И обратной командой UnisolateObjects для возвращения видимости.

Link to comment
Share on other sites

В 24.11.2022 в 15:18, nextbin сказал:

 

 

1. Подгрузил из Revit 2022 Этаж, впринципе любой из 7 этаже подгружаю боковые стены (фасад) подгружаются от всего здания, как можно их подрезать?

  Картинка 1 (Показать контент)

2022-11-24_17-13-03.thumb.png.f91855db87f98277d0db3111d99e175e.png

2. Когда хочу подгрузить назад из электро в ревит проект - вылетает отчёт об ошибке

  Картинка 2 (Скрыть контент)

2022-11-24_17-17-52.thumb.png.53d4d17f860b219b617a4c855dbd6026.png

 

Чтобы ответить на второй вопрос, нужен текст из сообщения об ошибке. На картинке плохо читается. Скопируйте и киньте текст.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...