Всем Привет.

Ребят, такой вопрос:

Есть два типа подвеса лотков:

1) Подвес потолочный двойной 200 мм

2) Подвес потолочный двойной 800 мм

Лоток одинаковый

 

Как вы поняли я хочу организовать спуск трассы в лотке под углом 90 градусов, для обхода оборудования вентиляции, далее организовать подъем под таким же углом.

Делаю так: рисую трассу на подвесе 200 мм на высоте 2800, далее рисую УГО перепада высот, из этой точки рисую трассу на подвесе 800 мм на высоте 2200 ну и таким же образом поднимаюсь обратно.

 

Внимание вопрос: Что присвоить из БД вертикальному участку трассы? конфигурацию КНС для 200 мм или 800 мм?

 

Жду помощи. Всем Заранее Спасибо!

Присваивайте 800 мм, а монтажники лишнее отрежут.

Link to comment
Share on other sites

Всем Привет.

Ребят, такой вопрос:

Есть два типа подвеса лотков:

1) Подвес потолочный двойной 200 мм

2) Подвес потолочный двойной 800 мм

Лоток одинаковый

 

Как вы поняли я хочу организовать спуск трассы в лотке под углом 90 градусов, для обхода оборудования вентиляции, далее организовать подъем под таким же углом.

Делаю так: рисую трассу на подвесе 200 мм на высоте 2800, далее рисую УГО перепада высот, из этой точки рисую трассу на подвесе 800 мм на высоте 2200 ну и таким же образом поднимаюсь обратно.

 

Внимание вопрос: Что присвоить из БД вертикальному участку трассы? конфигурацию КНС для 200 мм или 800 мм?

 

Жду помощи. Всем Заранее Спасибо!

Присваивайте 800 мм, а монтажники лишнее отрежут.

 

Спасибо

Link to comment
Share on other sites

Подскажите пожалуйста. Пропали крутые типы линий для обозначения кабельной трассы в трубе, в лотке и т.д

Может что удалил(

 

Заранее Спасибо.

Edited by 4_lux
Link to comment
Share on other sites

Добрый день! Скажите, а есть ли в nanoCAD команда типа "Выбрать подобные"? и как ее активировать? без нее сложнее.

отдельное спасибо за встроенный растровый редактор. очень пригодился.

вообще я nanoCAD юзаю всего неделю. до этого 10 лет на AutoCAD

Link to comment
Share on other sites

Добрый день! Скажите, а есть ли в nanoCAD команда типа "Выбрать подобные"? и как ее активировать? без нее сложнее.

отдельное спасибо за встроенный растровый редактор. очень пригодился.

вообще я nanoCAD юзаю всего неделю. до этого 10 лет на AutoCAD

Это не то?

 

post-57770-0-76875200-1416910859.png

 

 

post-57770-0-11650700-1416910876.png

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Подскажите пожалуйста. Пропали крутые типы линий для обозначения кабельной трассы в трубе, в лотке и т.д

Может что удалил(

 

Заранее Спасибо.

Здравствуйте!

Они могли у вас не появиться. Они хранятся в чертеже (двг файле). При создании чертежа в nanoCAD Электро они "вкладываются" в чертеж. Если вы используете чертеж, который был создан в любой другой программе, то в нем их не будет. Проверить просто: создайте в nanoCAD Электро новый чертеж - специальные типы линий в нем будут.

Как быть: создайте в nanoCAD Электро новый чертеж, начертите в нем линию и задайте ей нужный тип линии. Затем скопируйте эту линию в ваш чертеж. Тип линии перенесется.

 

Добрый день! Скажите, а есть ли в nanoCAD команда типа "Выбрать подобные"? и как ее активировать? без нее сложнее.

отдельное спасибо за встроенный растровый редактор. очень пригодился.

вообще я nanoCAD юзаю всего неделю. до этого 10 лет на AutoCAD

Это не то?

 

2014-11-25_1619_001.png

 

 

2014-11-25_1619.png

 

+1

 

вообще я nanoCAD юзаю всего неделю. до этого 10 лет на AutoCAD

Ну и как впечатления?

Link to comment
Share on other sites

кстати, да. выбираю из выпадающего окна "Свойства" и ничего не происходит. в чем может быть дело?

 

Ну и как впечатления?

отличные! про растровый редактор уже написал, дальше еще какие-нибудь плюсы найду.

Edited by micky
Link to comment
Share on other sites

кстати, да. выбираю из выпадающего окна "Свойства" и ничего не происходит. в чем может быть дело?

Иногда такое случается. Так и не разобрались при каких условиях это возникает. Помогает вызов окна свойств по клавише Ctrl+1 или по кнопке "Свойства" на панели инструментов.

Свойства.png

 

С быстрым выбором разобрались?

Link to comment
Share on other sites

еще вопрос: посоветуйте, как легче привязать криволинейную трассу к светильнику? начертил дугу, сделал её криволинейной трассой, присоединяю к светильнику - её конец становится в середину светильника, а красный кружок не пропадает. по полчаса над каждым светильником мучаюсь, пока каким-то чудом не присоединится

Link to comment
Share on other sites

не разобрался, для чего он нужен. выбрал что-то, потом окно быстрого выбора закрываю и на чертеже ни одного выбранного объекта

1. Если Вы зашли в диалог быстрого выбора и там указываете объект, допустим размер - > кнопка "Ок" -> размер на чертеже выбран.

2. Если Вы изначально выбрали на чертеже объекты -> зашли в диалог быстрого выбора -> Появился список объектов что Вы выбрали -> проставьте галочки для тех объектов, которые должны быть выбраны на чертеже.

 

Почитайте справку еще.

Link to comment
Share on other sites

еще вопрос: посоветуйте, как легче привязать криволинейную трассу к светильнику? начертил дугу, сделал её криволинейной трассой, присоединяю к светильнику - её конец становится в середину светильника, а красный кружок не пропадает. по полчаса над каждым светильником мучаюсь, пока каким-то чудом не присоединится

 

А зачем криволинейная трасса то? Я обычно соединяю трассу и светильник перпендикуляром, самый удобный и крутой вариант.

В вашем случае проще посадить светильник на трассу )

Link to comment
Share on other sites

не разобрался, для чего он нужен. выбрал что-то, потом окно быстрого выбора закрываю и на чертеже ни одного выбранного объекта

 

Быстрый выбор в Нано, работает не так как в Акаде

(в двух словах: если в Акаде по умолчанию выбраны все объекты, то в нано - ни одного.

Нужно явно указывать, что нужно оставить в выборе)

post-31413-0-71975900-1416916598.png

post-31413-0-68096900-1416916617.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

еще вопрос: посоветуйте, как легче привязать криволинейную трассу к светильнику? начертил дугу, сделал её криволинейной трассой, присоединяю к светильнику - её конец становится в середину светильника, а красный кружок не пропадает. по полчаса над каждым светильником мучаюсь, пока каким-то чудом не присоединится

Делайте наоборот: "кидайте" светильник на трассу.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

Подскажите, почему кабель продолжает выводиться в спецификацию, хотя установлено "не выводить!

Причем, комплексное РУ сделано на два ввода. Но если задать кабель только в свойствах головного РУ (рис.1) то в спецификации отображается длина одного ввода. Если дополнительно забить такие же параметры в свойства вводной панели (рис.2), то в спецификации длина кабеля увеличивается, получается как на два ввода.

Программа получается не понимает, что указанную длину в настройках (рис.1) нужно увеличивать согласно количества вводов? или я что-то не так делаю?

post-59670-0-63854200-1416946917.png

post-59670-0-12866000-1416947279.png

Edited by Aleksey-SA
Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

Подскажите, почему кабель продолжает выводиться в спецификацию, хотя установлено "не выводить!

Причем, комплексное РУ сделано надва ввода. Но если задать кабель только в свойствах головного РУ (рис.1) то в спецификации отображается длина одного ввода. Если дополнительно забить такие же параметры в свойства вводной панели (рис.2), то в спецификации длина кабеля увеличивается, получается как на два ввода.

Программа получается не понимает, что указанную длину в настройках (рис.1) нужно увеличивать согласно количества вводов? или я что-то не так делаю?

Дело в том, что кабель до щита, который указывается в свойствах щита, задается в программе для корректного расчета токов КЗ, а для этого нужна только одна цепь. Ошибка не в том, что в спецификацию выводится один кабель вместо двух, а то, что он вообще попадает в спецификацию. Собственно, это мы уже исправили. В версии 6.0 кабели, заданные в свойствах РУ, не идут в спецификацию. В 6.0 помимо этого много усовершенствовали в работе с РУ верхнего уровня. Рекомендую обновиться.

Link to comment
Share on other sites

Что-то у меня кнопки в форуме не работают. меня спрашивали: "А зачем криволинейная трасса то? Я обычно соединяю трассу и светильник перпендикуляром, самый удобный и крутой вариант.

В вашем случае проще посадить светильник на трассу ) "

Отвечаю: 1. такой корпоративный стиль оформления. негрупповые кабели (от светильника к светильнику) за фальшпотолком чертить дугой или сплайном.

2. Светильники расставлены программой с шагом и если я его сдвину, потом невозможно будет найти место, назначенное программой. в общем, не хочу трогать светильники. если только трассу довести до точки блока, а потом на её конец бросить светильник. долго получается: отменить выбор трассы, выбрать светильник... хорошо бы в следующих версиях улучшить функционал криволинейных трасс. я ведь не один такой. сколько раз такое видел.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

Подскажите, почему кабель продолжает выводиться в спецификацию, хотя установлено "не выводить!

Причем, комплексное РУ сделано надва ввода. Но если задать кабель только в свойствах головного РУ (рис.1) то в спецификации отображается длина одного ввода. Если дополнительно забить такие же параметры в свойства вводной панели (рис.2), то в спецификации длина кабеля увеличивается, получается как на два ввода.

Программа получается не понимает, что указанную длину в настройках (рис.1) нужно увеличивать согласно количества вводов? или я что-то не так делаю?

Дело в том, что кабель до щита, который указывается в свойствах щита, задается в программе для корректного расчета токов КЗ, а для этого нужна только одна цепь. Ошибка не в том, что в спецификацию выводится один кабель вместо двух, а то, что он вообще попадает в спецификацию. Собственно, это мы уже исправили. В версии 6.0 кабели, заданные в свойствах РУ, не идут в спецификацию. В 6.0 помимо этого много усовершенствовали в работе с РУ верхнего уровня. Рекомендую обновиться.

У меня PSE 8.1. На какую обновить?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...