Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Если я правильно понимаю, то Вы скорее всего не "подключили" план к проекту. В проводнике в Менеджере проекта есть папка "Чертежи", в которой должен быть ваш план. По двойному нажатию по нему должно открываться CAD-окно с вашим планом. Если по двойному нажатию открывается пустой план, то ваш план из AutoCAD и план проекта NanoCAD Электро - два разных файла. Надо подключить Ваш файл AutoCAD к проекту. Правой кнопкой мыши по проекту в Проводнике -> Подключить существующий план.

Да, Вы правы! Всё получилось, огромное спасибо! Только уже два раза выскочили критические ошибки и вырубило NanoCAD Электро.

 

В руководстве написано, что подключать планы не рекомендуется, а лучше создавать их сразу из-под NanoCAD-а. По своему опыту скажу, что так ошибок и вылетов меньше, хотя это субъективно. Просто копирую план в автоматически создаваемый NanoCAD-ом файл или оформляю внешнюю ссылку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Начал осваивать. Не могу найти ответа на свой вопрос, может плохо ищу. При прокладке КНС( кнопка "Проложить трассу с каналом") в окне БД проекта отсутствую необходимые лотки короба и т.д. Если просто открыть БД проекта, не через эту кнопку, то все на месте. Как добавить все кабеленесущие системы в окно БД проекта вызываемое через кнопку "Проложить трассу с каналом"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Начал осваивать. Не могу найти ответа на свой вопрос, может плохо ищу. При прокладке КНС( кнопка "Проложить трассу с каналом") в окне БД проекта отсутствую необходимые лотки короба и т.д. Если просто открыть БД проекта, не через эту кнопку, то все на месте. Как добавить все кабеленесущие системы в окно БД проекта вызываемое через кнопку "Проложить трассу с каналом"?

У вас в БД просто лотки, а прокладываются "Конфигурации КНС".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Начал осваивать. Не могу найти ответа на свой вопрос, может плохо ищу. При прокладке КНС( кнопка "Проложить трассу с каналом") в окне БД проекта отсутствую необходимые лотки короба и т.д. Если просто открыть БД проекта, не через эту кнопку, то все на месте. Как добавить все кабеленесущие системы в окно БД проекта вызываемое через кнопку "Проложить трассу с каналом"?

У вас в БД просто лотки, а прокладываются "Конфигурации КНС".

Как редактировать "Конфигурации КНС"?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Начал осваивать. Не могу найти ответа на свой вопрос, может плохо ищу. При прокладке КНС( кнопка "Проложить трассу с каналом") в окне БД проекта отсутствую необходимые лотки короба и т.д. Если просто открыть БД проекта, не через эту кнопку, то все на месте. Как добавить все кабеленесущие системы в окно БД проекта вызываемое через кнопку "Проложить трассу с каналом"?

У вас в БД просто лотки, а прокладываются "Конфигурации КНС".

Как редактировать "Конфигурации КНС"?

Где редактировать (добавлять) нашел. Там имеются только крепежные элементы, подвесы и т.п. Сечение самих лотков( коробов) где выбирать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Начал осваивать. Не могу найти ответа на свой вопрос, может плохо ищу. При прокладке КНС( кнопка "Проложить трассу с каналом") в окне БД проекта отсутствую необходимые лотки короба и т.д. Если просто открыть БД проекта, не через эту кнопку, то все на месте. Как добавить все кабеленесущие системы в окно БД проекта вызываемое через кнопку "Проложить трассу с каналом"?

У вас в БД просто лотки, а прокладываются "Конфигурации КНС".

Как редактировать "Конфигурации КНС"?

Где редактировать (добавлять) нашел. Там имеются только крепежные элементы, подвесы и т.п. Сечение самих лотков( коробов) где выбирать?

В Конфигурациях КНС можно добавлять и лотки. Может быть вы смотрите "Конфигурацию узлов крепления".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо. Вроде разобрался. Еще есть вопросы). Прокладываю лоток (короб) на высоте 2.6м. От лотка у меня идут спуски к эл.оборудованию. Пробовал через УГО перепад высот в настройках "Проложить трассу с каналом", спуски выполняю коробом. При просмотре в 3D марка КНС на спуске не показывается, в спецификацию не выводиться. Как мне правильно организовать спуски?

Изменено пользователем novikovilya
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо. Вроде разобрался. Еще есть вопросы). Прокладываю лоток (короб) на высоте 2.6м. От лотка у меня идут спуски к эл.оборудованию. Пробовал через УГО перепад высот в настройках "Проложить трассу с каналом", спуски выполняю коробом. При просмотре в 3D марка КНС на спуске не показывается, в спецификацию не выводиться. Как мне правильно организовать спуски?

 

Я так понимаю у вас оборудование прям под лотками располагается ?

В этом случае прямо в 3D, на удобной для Вас проекции выберите "проложить КНС в существующей трассе" укажите на спуск и будет счастье)

 

P.S так-же КНС можно заложить и без этого, просто щелкнув на виде 2D на само оборудование что подключаете.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо. Вроде разобрался. Еще есть вопросы). Прокладываю лоток (короб) на высоте 2.6м. От лотка у меня идут спуски к эл.оборудованию. Пробовал через УГО перепад высот в настройках "Проложить трассу с каналом", спуски выполняю коробом. При просмотре в 3D марка КНС на спуске не показывается, в спецификацию не выводиться. Как мне правильно организовать спуски?

 

Я так понимаю у вас оборудование прям под лотками располагается ?

В этом случае прямо в 3D, на удобной для Вас проекции выберите "проложить КНС в существующей трассе" укажите на спуск и будет счастье)

 

P.S так-же КНС можно заложить и без этого, просто щелкнув на виде 2D на само оборудование что подключаете.

+1

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заполняю Технологическое задание.

В свойствах ТО - Общие параметры - Назначение

Есть варианты "РУ верхнего уровня" и "РУ верхнего уровня (подключённое к трансформатору)".

Чем они отличаются и в каком случае используются?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть задача. Необходимо расставить концевые выключатели и проложить трассы вдоль конвейера. Конвейер идет вдоль всей длины галереи из одного корпуса в другой. При этом галерея (соответственно и конвейер тоже) расположена под углом так, что голова конвейера находится на отметке +20,000 м, а хвост конвейера - на отметке 0,000 м.

Возможно ли в Nanocad Electro проложить трассу и кабели под углом?

Т.е. при подсчете длины кабеля должен учитываться наклон трассы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть задача. Необходимо расставить концевые выключатели и проложить трассы вдоль конвейера. Конвейер идет вдоль всей длины галереи из одного корпуса в другой. При этом галерея (соответственно и конвейер тоже) расположена под углом так, что голова конвейера находится на отметке +20,000 м, а хвост конвейера - на отметке 0,000 м.

Возможно ли в Nanocad Electro проложить трассу и кабели под углом?

Т.е. при подсчете длины кабеля должен учитываться наклон трассы.

 

Наклон трассы сделать нельзя.

Можете задать горизонтальную трассу, а кабель с учетом наклона смоделировать с помощью инд. запаса кабеля.

Или (если у Вас "концевики" расставлены равномерно по всей трассе) сделать "ступенчатую" трассу: концевик - ступенька.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Позиция (маркировка) ЭП "Consumer_TagNumber"

Наименование ЭП "Consumer_Name"

 

Почему-то при эти элементы не выводятся в схеме?

 

Работают только

Тип ЭП "Consumer_Model"

Количество потребителей "Consumer_Count"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заполняю Технологическое задание.

В свойствах ТО - Общие параметры - Назначение

Есть варианты "РУ верхнего уровня" и "РУ верхнего уровня (подключённое к трансформатору)".

Чем они отличаются и в каком случае используются?

Это влияет на расчет нагрузок (разные коэффициенты берутся). В ТЗ можно провести предварительный расчет нагрузок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Позиция (маркировка) ЭП "Consumer_TagNumber"

Наименование ЭП "Consumer_Name"

 

Почему-то при эти элементы не выводятся в схеме?

 

Работают только

Тип ЭП "Consumer_Model"

Количество потребителей "Consumer_Count"

Должны работать. Что выводится? С каким блоком выводите?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заполняю Технологическое задание.

В свойствах ТО - Общие параметры - Назначение

Есть варианты "РУ верхнего уровня" и "РУ верхнего уровня (подключённое к трансформатору)".

Чем они отличаются и в каком случае используются?

Это влияет на расчет нагрузок (разные коэффициенты берутся). В ТЗ можно провести предварительный расчет нагрузок.

 

Ясности ответ не внёс...

 

Повторюсь.

Какие коэф. и откуда берутся для "РУ верхнего уровня", а какие для "РУ верхнего уровня (подключённое к трансформатору)"?

В каком случае используются? Например какой вариант необходимо указывать для РУ0,4, ВРУ, ГРЩ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем Доброго времени суток господа!

Внимание вопрос:

Хочу сделать типовое решение в программе с использованием ВРУ с тремя панелями, причем от первой панели питаются вторая и третья панель. Есть требование на установку автомата как на отходящую линию первой панели так и вводной на второй панели на эту же линию. То есть вариант с секционником отпадает.

Решил опробовать составное РУ: НО, столкнулся с невозможностью подключения панелей друг от друга. Я так понимаю это невозможно в данной версии ? Или же я что-то делаю неправильно?

В принципе решить данную задачу можно немного другими методами, однако в данном случае есть ли возможность использовать составное РУ ?

 

И подскажите пожалуйста ряды светильников для каких нужд в программе, чем удобна эта функция ?

Изменено пользователем 4_lux
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заполняю Технологическое задание.

В свойствах ТО - Общие параметры - Назначение

Есть варианты "РУ верхнего уровня" и "РУ верхнего уровня (подключённое к трансформатору)".

Чем они отличаются и в каком случае используются?

Это влияет на расчет нагрузок (разные коэффициенты берутся). В ТЗ можно провести предварительный расчет нагрузок.

 

Ясности ответ не внёс...

 

Повторюсь.

Какие коэф. и откуда берутся для "РУ верхнего уровня", а какие для "РУ верхнего уровня (подключённое к трансформатору)"?

В каком случае используются? Например какой вариант необходимо указывать для РУ0,4, ВРУ, ГРЩ?

Это имеет смысл для расчета по РТМ. Видимо вы считаете по СП. В этом случае значение этого параметра не имеет значения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем Доброго времени суток господа!

Внимание вопрос:

Хочу сделать типовое решение в программе с использованием ВРУ с тремя панелями, причем от первой панели питаются вторая и третья панель. Есть требование на установку автомата как на отходящую линию первой панели так и вводной на второй панели на эту же линию. То есть вариант с секционником отпадает.

Решил опробовать составное РУ: НО, столкнулся с невозможностью подключения панелей друг от друга. Я так понимаю это невозможно в данной версии ? Или же я что-то делаю неправильно?

В принципе решить данную задачу можно немного другими методами, однако в данном случае есть ли возможность использовать составное РУ ?

 

И подскажите пожалуйста ряды светильников для каких нужд в программе, чем удобна эта функция ?

1. Нет, так сделать не получится.

2. Есть такие светильники, которые вставляются друг в друга. И когда вы делаете ряд из этих светильников, то кабель нужно подводить только к крайнему. Вот для создания такого ряда и нужна эта функция.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем Доброго времени суток господа!

Внимание вопрос:

Хочу сделать типовое решение в программе с использованием ВРУ с тремя панелями, причем от первой панели питаются вторая и третья панель. Есть требование на установку автомата как на отходящую линию первой панели так и вводной на второй панели на эту же линию. То есть вариант с секционником отпадает.

Решил опробовать составное РУ: НО, столкнулся с невозможностью подключения панелей друг от друга. Я так понимаю это невозможно в данной версии ? Или же я что-то делаю неправильно?

В принципе решить данную задачу можно немного другими методами, однако в данном случае есть ли возможность использовать составное РУ ?

 

И подскажите пожалуйста ряды светильников для каких нужд в программе, чем удобна эта функция ?

1. Нет, так сделать не получится.

2. Есть такие светильники, которые вставляются друг в друга. И когда вы делаете ряд из этих светильников, то кабель нужно подводить только к крайнему. Вот для создания такого ряда и нужна эта функция.

 

Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Позиция (маркировка) ЭП "Consumer_TagNumber"

Наименование ЭП "Consumer_Name"

 

Почему-то при эти элементы не выводятся в схеме?

 

Работают только

Тип ЭП "Consumer_Model"

Количество потребителей "Consumer_Count"

Должны работать. Что выводится? С каким блоком выводите?

 

Схема "Групповая сеть. ООО ПроектСтрой"

 

Потребитель "розетка"

 

Блок из шаблона схемы "SCHEMA_FIDER_CLM"

 

 

Выводится при разных условиях разный результат, либо само условие <Consumer_Room_Index>, либо пусто.

 

 

Хотел, чтобы в в схемы в таблице отображались номера розеток на фидере и помещение установки розеток (потребителя).

Изменено пользователем Aleksey-SA
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Позиция (маркировка) ЭП "Consumer_TagNumber"

Наименование ЭП "Consumer_Name"

 

Почему-то при эти элементы не выводятся в схеме?

 

Работают только

Тип ЭП "Consumer_Model"

Количество потребителей "Consumer_Count"

Должны работать. Что выводится? С каким блоком выводите?

 

Схема "Групповая сеть. ООО ПроектСтрой"

 

Потребитель "розетка"

 

Блок из шаблона схемы "SCHEMA_FIDER_CLM"

 

 

Выводится при разных условиях разный результат, либо само условие <Consumer_Room_Index>, либо пусто.

 

 

Хотел, чтобы в в схемы в таблице отображались номера розеток на фидере и помещение установки розеток (потребителя).

 

Бывает такое, если "копи-пастите" Мтекст в Акаде (или редактируете Мтекст созданный в Акаде), то Акад в Мтекст помещает непечатыемые символы, которые Нано не распознаются.

Т.е. у Вас, ИМХО, не "Consumer_TagNumber", а "Consumer_TagNumber*", где * - непечатаемый символ.

Попробуйте удалить все и создать вручную. Или через блокнот.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть задача. Необходимо расставить концевые выключатели и проложить трассы вдоль конвейера. Конвейер идет вдоль всей длины галереи из одного корпуса в другой. При этом галерея (соответственно и конвейер тоже) расположена под углом так, что голова конвейера находится на отметке +20,000 м, а хвост конвейера - на отметке 0,000 м.

Возможно ли в Nanocad Electro проложить трассу и кабели под углом?

Т.е. при подсчете длины кабеля должен учитываться наклон трассы.

 

Наклон трассы сделать нельзя.

Можете задать горизонтальную трассу, а кабель с учетом наклона смоделировать с помощью инд. запаса кабеля.

Или (если у Вас "концевики" расставлены равномерно по всей трассе) сделать "ступенчатую" трассу: концевик - ступенька.

Спасибо!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Позиция (маркировка) ЭП "Consumer_TagNumber"

Наименование ЭП "Consumer_Name"

 

Почему-то при эти элементы не выводятся в схеме?

 

Работают только

Тип ЭП "Consumer_Model"

Количество потребителей "Consumer_Count"

Должны работать. Что выводится? С каким блоком выводите?

 

Схема "Групповая сеть. ООО ПроектСтрой"

 

Потребитель "розетка"

 

Блок из шаблона схемы "SCHEMA_FIDER_CLM"

 

 

Выводится при разных условиях разный результат, либо само условие <Consumer_Room_Index>, либо пусто.

 

 

Хотел, чтобы в в схемы в таблице отображались номера розеток на фидере и помещение установки розеток (потребителя).

 

Бывает такое, если "копи-пастите" Мтекст в Акаде (или редактируете Мтекст созданный в Акаде), то Акад в Мтекст помещает непечатыемые символы, которые Нано не распознаются.

Т.е. у Вас, ИМХО, не "Consumer_TagNumber", а "Consumer_TagNumber*", где * - непечатаемый символ.

Попробуйте удалить все и создать вручную. Или через блокнот.

 

Пробовал. Не работает. А должно ли работать в принципе?

 

Чего пытаюсь получить:

на плане стоит розетка (или несколько) с номером автоматически присвоенным.

Хочу чтобы в схеме щита в ячейке "Наименование" отображался номер розетки в помещении (или несколько номеров).

Ввожу в блоке текст <Consumer_TagNumber>. При формировании схемы, данное поле остается пустым.

 

И почему-то Consumer_Name (Наименование ЭП) выводит название из ГХ элемента + номер группы.

 

Как вывести в схему номера розеток "позиция (маркировка)"?

post-59670-0-60443800-1425412978.png

post-59670-0-70260700-1425413072.png

post-59670-0-17526100-1425413252.png

post-59670-0-19401800-1425413315.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!
×
×
  • Создать...