Jump to content

Осваиваю nanoCAD Электро


Recommended Posts

День добрый!

Как добавить в комплектацию к щитку кабель?

или каким образом можно сделать комплектацию состоящую не только из материалов, но и из розеток, кабелей, кнс и тд и тп. из текущей базы проекта

выбирая из соответствующего раздела.

спасибо.

Обязательно к щитку хотите?

В общем случае это добавляется через менеджер проекта/спецификация/пкм/добавить доп. оборудование

Link to comment
Share on other sites

В этом проекте к щиту.

Щит комплектуется 6 розетками различного типа, переносным прожектором и проводом различного сечения и жильности.

Цель.

Построить сеть установки щитков с определенной мощностью.

Для этого я собирался использовать компл. ЭП (для моделирования эл. модели)

а ниже разместить уже сами щитки с укомплектованным оборудованием (розетки, прожекторы, кабель/провод) по количеству компл.ЭП, чтобы они попали в спецификацию.

Link to comment
Share on other sites

День добрый!

Как добавить в комплектацию к щитку кабель?

или каким образом можно сделать комплектацию состоящую не только из материалов, но и из розеток, кабелей, кнс и тд и тп. из текущей базы проекта

выбирая из соответствующего раздела.

спасибо.

В текущей версии программы этого сделать нельзя. Надеюсь, в следующей версии это можно будет сделать. Задача такая стоит.

Link to comment
Share on other sites

Предварительно указал щит навесной на 24 модуля. В процессе проектирования схема разраслась до необходимого навесного щита на 54 модуля. Хочу поменять щит - в эл.свойствах в БД высвечиваются не все щиты. Почему так?

1-й скрин - база данных проекта, вызванная в эл. меню

2-й скрин - база данных проекта, вызванная в меню эл. свойств щита

post-62933-0-03395800-1433860660.jpg

post-62933-0-77027200-1433860660.jpg

Link to comment
Share on other sites

Предварительно указал щит навесной на 24 модуля. В процессе проектирования схема разраслась до необходимого навесного щита на 54 модуля. Хочу поменять щит - в эл.свойствах в БД высвечиваются не все щиты. Почему так?

1-й скрин - база данных проекта, вызванная в эл. меню

2-й скрин - база данных проекта, вызванная в меню эл. свойств щита

 

Там проблема с сортировкой под количество аппаратов.

Во-первых в твоем щите нужно корректно сделать сброс "Привязки к БД" (либо точка возле меню, либо кнопка на панели свойств щита).

Во-вторых убрать из структуры щита все аппараты кроме вводного, тогда программа корректно "поймет", что ты хочешь поменять коробку, а иначе "думает" что ты меняешь щит в наборе из БД и не находит ему соответствия кроме аналогичных габаритов.

Link to comment
Share on other sites

Если я уберу все аппараты, мне придется заново все переподключать :(

в свойствах нужного щита в БД попробуйте поставить в технических данных/укомплектованность аппаратурой - некомплектный

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Если я уберу все аппараты, мне придется заново все переподключать :(

в свойствах нужного щита в БД попробуйте поставить в технических данных/укомплектованность аппаратурой - некомплектный

 

Получилось, спасибо

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Продолжаю подстраиваться под программу

Конечно много того что нужно добавлять в программу, но как говорится "это бизнес, ничего личного".

Вопрос следущий

Все-таки путем подтасовок и манипуляций мне удалось придумать подсчет по моему проекту, но хочу теперь избавиться от комплексного ЭП (который моделирует нагрузку щита)

можно ли в свойствах щита указать подключенную нагрузку? Без подключения ЭП?

можно ли напрямую указывать длинны кабелей, трасс?

Можно ли использовать следующую идею в программе:

рисую в другом масштабе реальную модель: щит + кабель+ розетки+ЭП потом вставляю эту сборку в план, но отображается она в виде моего УГО?

как из установленного шкафа удалить типовую комплектацию?

---- нашел, ЛКМ на черном ромбике, строчка Типовая комплектация-сбросить значение

чем отличается индивидуальная комплектация от типовой комплектации?

---- нашел, индивидуальная только для конкретного объекта может добавятся как единичные объекты из БД так и готовые комплектации, Индивидуальные попадают в спецификацию не посредственно по объекту, типовые в "общую кучу"

Edited by Илья_500
Link to comment
Share on other sites

Все-таки путем подтасовок и манипуляций мне удалось придумать подсчет по моему проекту, но хочу теперь избавиться от комплексного ЭП (который моделирует нагрузку щита)

можно ли в свойствах щита указать подключенную нагрузку? Без подключения ЭП?

Можно, если вы рассчитываете электрические нагрузки по СП 31-110.

ЭП-ки задаются в окне свойств щита в поле "Потребители"

Image 2.png

Link to comment
Share on other sites

Можно ли использовать следующую идею в программе:

рисую в другом масштабе реальную модель: щит + кабель+ розетки+ЭП потом вставляю эту сборку в план, но отображается она в виде моего УГО?

Нет.

Link to comment
Share on other sites

Коллеги, добрый день. В расчете участвует пусковой ток, вопрос: где его задавать, скажем, для осветительных приборов?

Link to comment
Share on other sites

Коллеги, добрый день. В расчете участвует пусковой ток, вопрос: где его задавать, скажем, для осветительных приборов?

Пусковой ток можно задавать только для технологических электроприемников (в окне Технологическое задание).

Зачем вам задавать пусковой ток для светильников? Он даже для древних светильников не превышает 1.5 номинального. Зачем от него отстраиваться? А у современных светильников ЭПРА никаких пусковых токов не допускает...

Link to comment
Share on other sites

Спасибо, разберусь.

 

Еще вопрос. При автоматической прокладке кабеля в конце линии из 3ф сети с 4 жилами, происходит уменьшение числа жил под фазы приемника.

В итоге из 4ж. получаю 3ж. и 2ж для конечного потребителя (сеть TN-C).

Меняю ручками на в линии кабель на 4х жильный (ЭТМ>Подсоединения>использовать большее числа жил>Да).

обновляю модель. В свойствах кабель корректный но выноска числа жил старая и не обновляется.

 

Это бок или я где-то что-то не учел?

post-61956-0-08316400-1434014180.png

Link to comment
Share on other sites

Спасибо, разберусь.

 

Еще вопрос. При автоматической прокладке кабеля в конце линии из 3ф сети с 4 жилами, происходит уменьшение числа жил под фазы приемника.

В итоге из 4ж. получаю 3ж. и 2ж для конечного потребителя (сеть TN-C).

Меняю ручками на в линии кабель на 4х жильный (ЭТМ>Подсоединения>использовать большее числа жил>Да).

обновляю модель. В свойствах кабель корректный но выноска числа жил старая и не обновляется.

 

Это бок или я где-то что-то не учел?

Это "нормальное" поведение программы. Программа в любом случае показывает необходимое количество жил. Будем вносить изменения.

Link to comment
Share on other sites

Спасибо, разберусь.

 

Еще вопрос. При автоматической прокладке кабеля в конце линии из 3ф сети с 4 жилами, происходит уменьшение числа жил под фазы приемника.

В итоге из 4ж. получаю 3ж. и 2ж для конечного потребителя (сеть TN-C).

Меняю ручками на в линии кабель на 4х жильный (ЭТМ>Подсоединения>использовать большее числа жил>Да).

обновляю модель. В свойствах кабель корректный но выноска числа жил старая и не обновляется.

 

Это бок или я где-то что-то не учел?

Это "нормальное" поведение программы. Программа в любом случае показывает необходимое количество жил. Будем вносить изменения.

Изменения с возможностью выбора? Иногда требуется показать именно необходимое количество жил

Edited by Владимир_43
Link to comment
Share on other sites

Спасибо, разберусь.

 

Еще вопрос. При автоматической прокладке кабеля в конце линии из 3ф сети с 4 жилами, происходит уменьшение числа жил под фазы приемника.

В итоге из 4ж. получаю 3ж. и 2ж для конечного потребителя (сеть TN-C).

Меняю ручками на в линии кабель на 4х жильный (ЭТМ>Подсоединения>использовать большее числа жил>Да).

обновляю модель. В свойствах кабель корректный но выноска числа жил старая и не обновляется.

 

Это бок или я где-то что-то не учел?

Это "нормальное" поведение программы. Программа в любом случае показывает необходимое количество жил. Будем вносить изменения.

Изменения с возможностью выбора? Иногда требуется показать именно необходимое количество жил

Постараемся угодить всем :)

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте. При использовании предохранителей получил замечания от программы по превышению допустимого тока нагрева проводников при КЗ.

С другой стороны при заменен на автоматический выключатель - все ок.

Подозреваю, что для расчета в свойствах предохранителей не хватает значения реактивного сопротивления полюса (х, мОм) как у QF.

post-61956-0-01281200-1434381154.png

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте. При использовании предохранителей получил замечания от программы по превышению допустимого тока нагрева проводников при КЗ.

С другой стороны при заменен на автоматический выключатель - все ок.

Подозреваю, что для расчета в свойствах предохранителей не хватает значения реактивного сопротивления полюса (х, мОм) как у QF.

Здравствуйте!

Там действительно кое-чего не хватает, но не сопротивления, а времени отключения... В общем, при использовании предохранителей, игнорируйте эту проверку.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Вопрос уже задавал ранее, мне вместо ответа посоветовали почитать документацию, но там я так и не нашел ничего.

Допустим идет сеть, я ставлю там выключатель, но получается таким образом, что выключатель в 2D оформлении "налазит" на светильник. Я поворачиваю выключатель, но при переходе в 3D выключатель тоже повернут. Как повернуть выключатель только в 2D представлении, оставив в 3D виде без изменений?

Link to comment
Share on other sites

Вопрос уже задавал ранее, мне вместо ответа посоветовали почитать документацию, но там я так и не нашел ничего.

Допустим идет сеть, я ставлю там выключатель, но получается таким образом, что выключатель в 2D оформлении "налазит" на светильник. Я поворачиваю выключатель, но при переходе в 3D выключатель тоже повернут. Как повернуть выключатель только в 2D представлении, оставив в 3D виде без изменений?

 

А можно скрины приложить? А то так не очень понятно...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...