Jump to content

Осваиваю nanoCAD Электро


Recommended Posts

А если выключатель развернуть на 180 градусов? На плане в 2D УГО выключателя не будет налазить на УГО светильника. А в 3D будет все красиво.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

А если выключатель развернуть на 180 градусов? На плане в 2D УГО выключателя не будет налазить на УГО светильника. А в 3D будет все красиво.

 

Это частный случай. Такое не везде применить.

 

Вопрос: в БД ИЭК есть раздел "Кабельнесущие системы", там есть "Лотки" и "Крепления лотков". Но готовых КНС нет. Начинаю создавать трассу - задаю лоток, хочу задать элемент креплениея, но выбрать дает только из раздела "Материалы и комплектации", где, естественно, пусто. Как сделать так, чтобы материалы для крепления лотков можно было б брать так же из раздела "Кабельнесущие системы"?

Link to comment
Share on other sites

Вначале нужно создать узел крепления в соответствующей таблице (Конфигурации узлов крепления). При создании узла вы сможете использовать элементы и из таблиц КНС.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

А если выключатель развернуть на 180 градусов? На плане в 2D УГО выключателя не будет налазить на УГО светильника. А в 3D будет все красиво.

 

Это частный случай. Такое не везде применить.

 

Вопрос: в БД ИЭК есть раздел "Кабельнесущие системы", там есть "Лотки" и "Крепления лотков". Но готовых КНС нет. Начинаю создавать трассу - задаю лоток, хочу задать элемент креплениея, но выбрать дает только из раздела "Материалы и комплектации", где, естественно, пусто. Как сделать так, чтобы материалы для крепления лотков можно было б брать так же из раздела "Кабельнесущие системы"?

 

Есть БД с готовыми конфигурациями КНС, например ДКС или РЗКК.

Создание узла крепления можно посмотреть в вебинарах

Edited by Lion2032
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Добрый день

 

Создал конфигурацию трассы лотка. В целом - работает, но на одном участке выдает ошибку "Без места". С чем это может быть связано?

post-63163-0-41867000-1437461414.png

Link to comment
Share on other sites

Добрый день

 

Создал конфигурацию трассы лотка. В целом - работает, но на одном участке выдает ошибку "Без места". С чем это может быть связано?

Кабели нужно разложить в Мастере раскладки кабеля. Сами они раскладываются, только в том случае, если все кабели в трассе относятся к одной группе. А у вас их две.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Вопрос по маркировке питающих кабелей. В принципе все устраивает, но есть одно но... Допустим есть ВРУ1, у ВРУ1 два ввода "Ввод №1" и "Ввод №2". Соответственно два питающих кабеля, так вот они маркируются одинаково - "н.ВРУ1", как можно сделать так, чтобы данные кабели различались, ну допустим 1н.ВРУ1 и 2н.ВРУ1?

 

И еще вопрос... В свойствай фидера можно добавить независимый расцепитель, моторный привод... Можно ли это оборудование вывести на принципиальную схему в виде УГО? Что то я не нашел как это сделать.

Edited by Andrey_ka
Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Вопрос по маркировке питающих кабелей. В принципе все устраивает, но есть одно но... Допустим есть ВРУ1, у ВРУ1 два ввода "Ввод №1" и "Ввод №2". Соответственно два питающих кабеля, так вот они маркируются одинаково - "н.ВРУ1", как можно сделать так, чтобы данные кабели различались, ну допустим 1н.ВРУ1 и 2н.ВРУ1?

В настройках/маркировка пробовали что то менять? задавать участки?

Link to comment
Share on other sites

Да, конечно пробовал... Если задавать участки, по получается, что везде 1... т.е. кабель маркируется как 1н.ВРУ1(ну и всевозможные производные), а что это за участки я не разобрался...

Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Вопрос по маркировке питающих кабелей. В принципе все устраивает, но есть одно но... Допустим есть ВРУ1, у ВРУ1 два ввода "Ввод №1" и "Ввод №2". Соответственно два питающих кабеля, так вот они маркируются одинаково - "н.ВРУ1", как можно сделать так, чтобы данные кабели различались, ну допустим 1н.ВРУ1 и 2н.ВРУ1?

К сожалению пока так... В следующей версии Кабели можно будет маркировать вручную и можно будет в этом случае откорректировать маркировку.

А в автоматическом режиме нужно будет что-то придумывать...

И еще вопрос... В свойствай фидера можно добавить независимый расцепитель, моторный привод... Можно ли это оборудование вывести на принципиальную схему в виде УГО? Что то я не нашел как это сделать.

В однолинейку такие вещи нужно дочерчивать только вручную.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Вопрос по маркировке питающих кабелей. В принципе все устраивает, но есть одно но... Допустим есть ВРУ1, у ВРУ1 два ввода "Ввод №1" и "Ввод №2". Соответственно два питающих кабеля, так вот они маркируются одинаково - "н.ВРУ1", как можно сделать так, чтобы данные кабели различались, ну допустим 1н.ВРУ1 и 2н.ВРУ1?

К сожалению пока так... В следующей версии Кабели можно будет маркировать вручную и можно будет в этом случае откорректировать маркировку.

А в автоматическом режиме нужно будет что-то придумывать...

И еще вопрос... В свойствай фидера можно добавить независимый расцепитель, моторный привод... Можно ли это оборудование вывести на принципиальную схему в виде УГО? Что то я не нашел как это сделать.

В однолинейку такие вещи нужно дочерчивать только вручную.

 

Странно, это же не сложно сделать... Ведь счетчики, амперметры, вольтметры выводятся?

А когда ожидается выпуск новой версии и нужно ли будет покупать сертификат?

Edited by Andrey_ka
Link to comment
Share on other sites

Подскажите, как правильно организовать питающую сеть? У меня проект выполнен в пяти разных проектах (очень большой). 1.1 Питающие сети, 1.2 технологическое оборудование, 1.3 холодоснабжение, 1.4 вентиляция, 1.5 освещение. В каждом проекте, естественно, имеются распределительные устройства(шкафы). В проекте 1.1 (питающие сети) я создаю в ТЗ запись с типом нагрузки "Щиток", заношу расчетную мощность, полученную в результате расчетов в соответствующем проекте. Далее собираю все нагрузки на ВРУ. Так вот, суть вопроса: в расчетах везде устанавливается коэффициент спроса равным 1, т.е. учитывается только установленная мощность. Где можно ввести понижающий коэффициент на ВРУ, в таком варианте?

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, как правильно организовать питающую сеть? У меня проект выполнен в пяти разных проектах (очень большой). 1.1 Питающие сети, 1.2 технологическое оборудование, 1.3 холодоснабжение, 1.4 вентиляция, 1.5 освещение. В каждом проекте, естественно, имеются распределительные устройства(шкафы). В проекте 1.1 (питающие сети) я создаю в ТЗ запись с типом нагрузки "Щиток", заношу расчетную мощность, полученную в результате расчетов в соответствующем проекте. Далее собираю все нагрузки на ВРУ. Так вот, суть вопроса: в расчетах везде устанавливается коэффициент спроса равным 1, т.е. учитывается только установленная мощность. Где можно ввести понижающий коэффициент на ВРУ, в таком варианте?

 

Попробуйте тем или иным щитам назначить расчет коэффициентов спроса через ГХ (Групповая характеристика) в настройках электроприемника в окне технологического задания. Тем самым Вы как минимум сможете назначить расчет мощности на питающей линии согласно той или иной таблицы СП, или же можете установить вручную.

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, как правильно организовать питающую сеть? У меня проект выполнен в пяти разных проектах (очень большой). 1.1 Питающие сети, 1.2 технологическое оборудование, 1.3 холодоснабжение, 1.4 вентиляция, 1.5 освещение. В каждом проекте, естественно, имеются распределительные устройства(шкафы). В проекте 1.1 (питающие сети) я создаю в ТЗ запись с типом нагрузки "Щиток", заношу расчетную мощность, полученную в результате расчетов в соответствующем проекте. Далее собираю все нагрузки на ВРУ. Так вот, суть вопроса: в расчетах везде устанавливается коэффициент спроса равным 1, т.е. учитывается только установленная мощность. Где можно ввести понижающий коэффициент на ВРУ, в таком варианте?

 

Попробуйте тем или иным щитам назначить расчет коэффициентов спроса через ГХ (Групповая характеристика) в настройках электроприемника в окне технологического задания. Тем самым Вы как минимум сможете назначить расчет мощности на питающей линии согласно той или иной таблицы СП, или же можете установить вручную.

 

Я так понял, что при этом в настройках проекта должен быть выбран расчет не по РТМ, а по СП? Но СП, в основном, используется для расчета нагрузок общественных зданий, а у меня производство...

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, как правильно организовать питающую сеть? У меня проект выполнен в пяти разных проектах (очень большой). 1.1 Питающие сети, 1.2 технологическое оборудование, 1.3 холодоснабжение, 1.4 вентиляция, 1.5 освещение. В каждом проекте, естественно, имеются распределительные устройства(шкафы). В проекте 1.1 (питающие сети) я создаю в ТЗ запись с типом нагрузки "Щиток", заношу расчетную мощность, полученную в результате расчетов в соответствующем проекте. Далее собираю все нагрузки на ВРУ. Так вот, суть вопроса: в расчетах везде устанавливается коэффициент спроса равным 1, т.е. учитывается только установленная мощность. Где можно ввести понижающий коэффициент на ВРУ, в таком варианте?

Смотрите, занося в ТЗ ваши щитки вы указываете в их свойствах расчетную мощность (а не установленную), т.е. понижающие коэффициенты там уже учтены. Второй раз вводить понижающие коэффициенты нельзя.

Но вообще при такой схеме "идеально правильный" расчет не получится. Т.к. на каждом щите нужно собирать все ЭП-ки так, как буд-то они запитаны непосредственно от него (без учета промежуточных щитов).

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, как правильно организовать питающую сеть? У меня проект выполнен в пяти разных проектах (очень большой). 1.1 Питающие сети, 1.2 технологическое оборудование, 1.3 холодоснабжение, 1.4 вентиляция, 1.5 освещение. В каждом проекте, естественно, имеются распределительные устройства(шкафы). В проекте 1.1 (питающие сети) я создаю в ТЗ запись с типом нагрузки "Щиток", заношу расчетную мощность, полученную в результате расчетов в соответствующем проекте. Далее собираю все нагрузки на ВРУ. Так вот, суть вопроса: в расчетах везде устанавливается коэффициент спроса равным 1, т.е. учитывается только установленная мощность. Где можно ввести понижающий коэффициент на ВРУ, в таком варианте?

Смотрите, занося в ТЗ ваши щитки вы указываете в их свойствах расчетную мощность (а не установленную), т.е. понижающие коэффициенты там уже учтены. Второй раз вводить понижающие коэффициенты нельзя.

Но вообще при такой схеме "идеально правильный" расчет не получится. Т.к. на каждом щите нужно собирать все ЭП-ки так, как буд-то они запитаны непосредственно от него (без учета промежуточных щитов).

 

Спасибо за ответ, я так и делаю, обычно. Но, когда я выполнил расчет и отправил эксперту, у него возник естественный вопрос: "А почему коэффициенты на щитах равны 1?". Безусловно, второй раз вводить коэффициент на ГРЩ(ВРУ) не правильно, ну разве, что максимум 0,9, но эксперт требует расчета с коэффициентами. Вышел из сложившейся ситуации достаточно просто. Я создал в ТЗ запись с типом нагрузки "Комплексный ЭП", тогда появляется к.спроса. Далее беру расчетную мощность (полученную в ходе расчета на распределительном устр-ве) и делю на установленную мощность. В результате получаю к.спроса, который и заношу в ТЗ (желательно заносить до 4х знаков после запятой)! При выполнении расчета - все получается, с точностью, практически до "копейки". Погрешность на округлении считаю не принципиальной, все рады. Может мой опыт кому то пригодится...

Link to comment
Share on other sites

почему когда я вставляю рамку из Главной панели Электро в пространстве листа - она появляется не в пространстве листа, а пространстве модели?

Link to comment
Share on other sites

почему когда я вставляю рамку из Главной панели Электро в пространстве листа - она появляется не в пространстве листа, а пространстве модели?

 

Насколько я знаю, потому что NE все свои объекты обрабатывает только в модели. А поскольку рамка имеет поля завязанные с менеджером проекта, то она работает только в модели.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

почему когда я вставляю рамку из Главной панели Электро в пространстве листа - она появляется не в пространстве листа, а пространстве модели?

Объекты nanoCAD Электро вставляются только в пространство модели.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...