Кстати кто нибудь понимает по какой формуле считается потери напряжения? Потому что мне кажется что формула которая на сайте в обучении неправильная. Как минимум с какой такой стати делить на 10 Uн.

И во вторых

Там написаны 2 формулы для 1ф и 3ф. Отличие только в двухкратной длине и отсутствием корня из 3х в числителе (для однофайзного случая).

Но корень из трех поделенное на линейное напряжение тоже самое что и единица поделенная на фазное напряжение.

 

В общем незнаю как это все считается, поэтому я считаю что подробная табличка необходима.

 

Формулы правильные.

Ну я подставляю значения и не получается даже примерного результата.

Зачем на 10 u делить если в числителе ток уже есть.

Link to comment
Share on other sites

Кстати кто нибудь понимает по какой формуле считается потери напряжения? Потому что мне кажется что формула которая на сайте в обучении неправильная. Как минимум с какой такой стати делить на 10 Uн.

И во вторых

Там написаны 2 формулы для 1ф и 3ф. Отличие только в двухкратной длине и отсутствием корня из 3х в числителе (для однофайзного случая).

Но корень из трех поделенное на линейное напряжение тоже самое что и единица поделенная на фазное напряжение.

 

В общем незнаю как это все считается, поэтому я считаю что подробная табличка необходима.

 

Выложите свои расчеты, а мы попробуем разобраться, что не так.

Link to comment
Share on other sites

Так вот сейчас сижу перепроверяю, если подставлять в формулу значение только R1 и X1 то тогда сходится, а вот тогда зачем даны R0 и X0, а так же Z фаза ноль?

Link to comment
Share on other sites

зачем даны R0 и X0, а так же Z фаза ноль?

R0 и X0 - для расчёта начального значения периодической составляющей тока однофазного КЗ по формуле 24 (ГОСТ 28249-93), 6.9 (РД 153-34.0-20.527-98), Z фаза ноль - то-же методом «петля фаза-ноль»

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

И кстати в книге, которая приводится как источник, формула другая.

post-63116-0-55451700-1447438554.png

И по этой формуле вы получите результат в вольтах, а формула в примерах даёт результат в процентах

Смотрите тему на форуме, вопрос уже обсуждали

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

И кстати в книге, которая приводится как источник, формула другая. Безымянный.png
И по этой формуле вы получите результат в вольтах, а формула в примерах даёт результат в процентах Смотрите тему на форуме, вопрос уже обсуждали

 

Спасибо! почти вроде со всем разобрался.

Link to comment
Share on other sites

Ошибка в редакторе базы данных. Хотел немного упорядочить свои базы, для чего экспортировать их сперва в таблицу, но выходит ошибка.

Но компьютере установлены OpenOffice и LibreOffice. Microsoft Office не установлен (был когда-то, но удалил). Может поэтому?

post-62933-0-02260300-1447534912.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ошибка в редакторе базы данных. Хотел немного упорядочить свои базы, для чего экспортировать их сперва в таблицу, но выходит ошибка.

Но компьютере установлены OpenOffice и LibreOffice. Microsoft Office не установлен (был когда-то, но удалил). Может поэтому?

Выложите файл и опишите действия как делаете. Попробуем.

Edited by Ruyke
Link to comment
Share on other sites

Файл из моей БД?

Вот, к примеру, изделия IEK, которых нет в БД у производителя.

У вас проблема с экспортом в эксель или уже с импортом из эксель обратно в sdf?

Link to comment
Share on other sites

с экспортом в эксель. Не могу экспортировать - выходит такая ошибка. Возможно, конечно, что у меня нет MicrosoftOffice, а только OpenOffice.

У меня все нормально экспортирует Ваш файл.

Опишите как вы пытаетесь экспортировать?

Edited by Ruyke
Link to comment
Share on other sites

Так ,еще вопрос.

В ТХ есть 3-фазный токоприёмник мощностью 3,0 кВт. В расчетной схеме упорно ставится на этот токоприёмник расчетная мощность 4,29 кВт. Уже вручную попроавил, конечно, но почему так - не понял. Точнее было несколько токоприёмников и у всех расчетная мощность была больше установленной. Почему так?

Link to comment
Share on other sites

Так ,еще вопрос.

В ТХ есть 3-фазный токоприёмник мощностью 3,0 кВт. В расчетной схеме упорно ставится на этот токоприёмник расчетная мощность 4,29 кВт. Уже вручную попроавил, конечно, но почему так - не понял. Точнее было несколько токоприёмников и у всех расчетная мощность была больше установленной. Почему так?

Ну коэффициент мощности у него же не 1?

Link to comment
Share on other sites

я задаю установленную мощность Р, кВт, косинус как показатель активной мощности, который влияет на реактивную мощность и полную мощность и, следовательно, ток. Но при чем тут расчетная активная мощность?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...