Jump to content

Осваиваю nanoCAD Электро


Recommended Posts

Подскажите пожалуйста, ввод технологического задания, там при выборе типа нагрузки нужно выбрать:

1 Асинх.двиг.

2 Нагреватель

3 Комплексный эл.пр.

4 Щиток

Насколько принципиальна правильность ввода типа нагрузки?

Каких потребителей отнести к комплексным эл.пр.?

Link to comment
Share on other sites

Подскажите пожалуйста, ввод технологического задания, там при выборе типа нагрузки нужно выбрать:

1 Асинх.двиг.

2 Нагреватель

3 Комплексный эл.пр.

4 Щиток

Насколько принципиальна правильность ввода типа нагрузки?

Каких потребителей отнести к комплексным эл.пр.?

Комплексным ЭП-ком можно моделировать все кроме двигателей. А так это кондиционеры, холодильники, вентустановки и т.д., т.е. устройства, у которых нет четкой принадлежности к нагревателям или двигателям.

Link to comment
Share on other sites

Подскажите пожалуйста, ввод технологического задания, там при выборе типа нагрузки нужно выбрать:

1 Асинх.двиг.

2 Нагреватель

3 Комплексный эл.пр.

4 Щиток

Насколько принципиальна правильность ввода типа нагрузки?

Каких потребителей отнести к комплексным эл.пр.?

 

1. Тут все понятно, двигатель он и в Африке двигатель, можно задать мощность, косинус, КПД, Ки...

2. Нагреватель, тоже понятно, можно задать мощность, косинус всегда = 1, Ки...

3. Комплексный, ну тут может быть полет фантазии... в принципе любое устр-во, можно задать мощность, косинус, Ки...

4. Щиток, тоже понятно, можно задать мощность и косинус.... (допустим щиток освещения уже с известной расчетной мощностью, или существующий щит с известной расчетной мощностью)

5. Нисколько не принципиально, но нужно понимать, что выбор УГО осуществляется от типа выбранной нагрузи в ТЗ, т.е. потребителю "Нагреватель" невозможно присвоить УГО типа "Двигатель" и наоборот.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

в программе есть небольшой минус

задаю двигатель, указываю КПД по паспортным данным, в итоге расчетная мощность растет. Ну, тут все понятно. Хотя я об этом позабыл когда-то. Да и не только я - сразу вопросы появляются. Ладно, открыл Шабада, почитал - да, все верно. Но когда собирается расчетная нагрузка на щит - то учет идет уже без КПД.

Т.е. на щит подключаю 2 двигателя мощностью 5,0 и 3,0 кВ с КПД каждого 0,5. Расчетная мощность получается 10,0 и 6,0 кВт соответственно. В схеме на линию. А на щит - все равно только 8,0 кВт.

Link to comment
Share on other sites

Спасибо за ответ!

Есть промышленный объект и в нем присутствуют санитарные помещения, в которых предусматривается фен подключаемый через розетку. В этом случае, в тех.здание вносить фен, как компл.эл.пр, а на плане устанавливать розетку и в свойствах розетки указывать в разделе Параметры нагрузки-Способ задания нагрузки выбрать Подключением ТО и ниже выбрать из тех.зад?

post-65226-0-79070200-1487662808.jpg

Link to comment
Share on other sites

в программе есть небольшой минус задаю двигатель, указываю КПД по паспортным данным, в итоге расчетная мощность растет. Ну, тут все понятно. Хотя я об этом позабыл когда-то. Да и не только я - сразу вопросы появляются. Ладно, открыл Шабада, почитал - да, все верно. Но когда собирается расчетная нагрузка на щит - то учет идет уже без КПД. Т.е. на щит подключаю 2 двигателя мощностью 5,0 и 3,0 кВ с КПД каждого 0,5. Расчетная мощность получается 10,0 и 6,0 кВт соответственно. В схеме на линию. А на щит - все равно только 8,0 кВт.

Согласен, что это минус. Но категорически не согласен, что этот минус в программе. Вашу логику я полностью разделяю, НО РТМ диктует именно такой алгоритм. Может быть она учитывает этот момент в своих коэффициентах...

Более того, если мы сделаем "как правильно", вы потом замучаетесь в экспертизе доказывать свою правоту и, подозреваю, что не докажете...

Link to comment
Share on other sites

Спасибо за ответ! Есть промышленный объект и в нем присутствуют санитарные помещения, в которых предусматривается фен подключаемый через розетку. В этом случае, в тех.здание вносить фен, как компл.эл.пр, а на плане устанавливать розетку и в свойствах розетки указывать в разделе Параметры нагрузки-Способ задания нагрузки выбрать Подключением ТО и ниже выбрать из тех.зад?

Да, все верно.

Link to comment
Share on other sites

Поясните пожалуйста момент с вентсистемой. Есть шкаф управления вентсистемой от которого запитаны двигатель, обогрев воздухозаборного клапана, привод воздухозаборного клапана, привод насоса и т.д (назовем их ЭП). В данном случае в тех.зад. прописывать указанных ЭП, за исключением самого шкафа управления, а на плане уже установить УГО ШУ и от него подключать всех ЭП?

Link to comment
Share on other sites

Поясните пожалуйста момент с вентсистемой. Есть шкаф управления вентсистемой от которого запитаны двигатель, обогрев воздухозаборного клапана, привод воздухозаборного клапана, привод насоса и т.д (назовем их ЭП). В данном случае в тех.зад. прописывать указанных ЭП, за исключением самого шкафа управления, а на плане уже установить УГО ШУ и от него подключать всех ЭП?

 

Можно сделать как-то так.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Поясните пожалуйста момент с вентсистемой. Есть шкаф управления вентсистемой от которого запитаны двигатель, обогрев воздухозаборного клапана, привод воздухозаборного клапана, привод насоса и т.д (назовем их ЭП). В данном случае в тех.зад. прописывать указанных ЭП, за исключением самого шкафа управления, а на плане уже установить УГО ШУ и от него подключать всех ЭП?

Да.

Link to comment
Share on other sites

в программе есть небольшой минус задаю двигатель, указываю КПД по паспортным данным, в итоге расчетная мощность растет. Ну, тут все понятно. Хотя я об этом позабыл когда-то. Да и не только я - сразу вопросы появляются. Ладно, открыл Шабада, почитал - да, все верно. Но когда собирается расчетная нагрузка на щит - то учет идет уже без КПД. Т.е. на щит подключаю 2 двигателя мощностью 5,0 и 3,0 кВ с КПД каждого 0,5. Расчетная мощность получается 10,0 и 6,0 кВт соответственно. В схеме на линию. А на щит - все равно только 8,0 кВт.

Согласен, что это минус. Но категорически не согласен, что этот минус в программе. Вашу логику я полностью разделяю, НО РТМ диктует именно такой алгоритм. Может быть она учитывает этот момент в своих коэффициентах...

Более того, если мы сделаем "как правильно", вы потом замучаетесь в экспертизе доказывать свою правоту и, подозреваю, что не докажете...

 

хм...надо перечитать РТМ, видимо (мне)

Link to comment
Share on other sites

в программе есть небольшой минус задаю двигатель, указываю КПД по паспортным данным, в итоге расчетная мощность растет. Ну, тут все понятно. Хотя я об этом позабыл когда-то. Да и не только я - сразу вопросы появляются. Ладно, открыл Шабада, почитал - да, все верно. Но когда собирается расчетная нагрузка на щит - то учет идет уже без КПД. Т.е. на щит подключаю 2 двигателя мощностью 5,0 и 3,0 кВ с КПД каждого 0,5. Расчетная мощность получается 10,0 и 6,0 кВт соответственно. В схеме на линию. А на щит - все равно только 8,0 кВт.

Согласен, что это минус. Но категорически не согласен, что этот минус в программе. Вашу логику я полностью разделяю, НО РТМ диктует именно такой алгоритм. Может быть она учитывает этот момент в своих коэффициентах...

Более того, если мы сделаем "как правильно", вы потом замучаетесь в экспертизе доказывать свою правоту и, подозреваю, что не докажете...

 

хм...надо перечитать РТМ, видимо (мне)

И напишите потом свои мысли на этот счет. Мне эта тема очень интересна.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

В нано кад электро 6 при соединений кабельных трасс проложенных на различной высоте в точке соединения трасса автоматически уходит куда-то в сторону на довольно большое расстояние и автоматически не устанавливается УГО перепад высот в РS электрика этой проблемы не возникает в чём дело?

Link to comment
Share on other sites

В нано кад электро 6 при соединений кабельных трасс проложенных на различной высоте в точке соединения трасса автоматически уходит куда-то в сторону на довольно большое расстояние и автоматически не устанавливается УГО перепад высот в РS электрика этой проблемы не возникает в чём дело?

Потому что nanoCAD Электро 6.0 сильно устарела. Попробуйте 8.0.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день, а есть мысли как отказаться от установки коробок при автоматической прокладке?

Заказчик хочет весь монтаж без коробок выполнить.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день, а есть мысли как отказаться от установки коробок при автоматической прокладке?

Заказчик хочет весь монтаж без коробок выполнить.

Нужно после стандартного подключения подключить все объекты шлейфом. Тогда кабель будет ходить от объекта до объекта без коробок.

Link to comment
Share on other sites

Добрый День. Спасибо за подсказку.

Еще вопрос, как подключить и правильно смоделировать UPS, Дизель генератор?

UPS можно смоделировать Распред Усстройством, но в однолинейке не получите желаемого результата...

ДГ - по-хорошему не моделируются. Можно попробовать трансформатором.

Link to comment
Share on other sites

подскажите как пользоваться этой функцией?

 

Тут как бы все просто, есть 2-10... 30 одинаковых помещений (допустим офисное здание), с одинаковыми светотехническими параметрами помещений, так вот, чтобы не заморачиваться с каждым, делаешь расчет одного, расставляешь светильники, далее копируешь на все остальные... Естественно нужно обозначить все помещения... Размеры помещений тоже должны быть +/- одинаковыми...

 

P.S. И на последок, метод "научного тыка" еще никто не отменял... Соответствует всем СП, ГОСТам и СНиПам начиная 69 года :)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Можно пошагово?

что за чем нажимать. Моей логике команда не поддается.

 

Точно также как с кисточкой в платформе.

Сначала задаем полностью помещение образец.

Потом нажимаем "кисточку" и выбираем образец

Затем выбираем помещения. КОТОРЫМ, нужно задать параметры

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Можно пошагово?

что за чем нажимать. Моей логике команда не поддается.

 

Точно также как с кисточкой в платформе.

Сначала задаем полностью помещение образец.

Потом нажимаем "кисточку" и выбираем образец

Затем выбираем помещения. КОТОРЫМ, нужно задать параметры

Третий пункт лишний.

1. Делаем расчет освещения в помещении

2. Из контекстного меню к помещению или из окна свойств этого помещения вызываем данную команду.

3. Выделяем помещения, на которые нужно перенести свойства и результаты расчета.

Link to comment
Share on other sites

подскажите как пользоваться этой функцией?

 

Тут как бы все просто, есть 2-10... 30 одинаковых помещений (допустим офисное здание), с одинаковыми светотехническими параметрами помещений, так вот, чтобы не заморачиваться с каждым, делаешь расчет одного, расставляешь светильники, далее копируешь на все остальные... Естественно нужно обозначить все помещения... Размеры помещений тоже должны быть +/- одинаковыми...

 

P.S. И на последок, метод "научного тыка" еще никто не отменял... Соответствует всем СП, ГОСТам и СНиПам начиная 69 года :)

Помещения могут быть совершенно разных размеров.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день, подскажите пожалуста, как правильно моделировать вводно-распределительный щит с перекидными рубильниками.

Под "правильно" понимаю нагрузку по каждому вводу и общую на щит в аварийном режиме.

Пока удалось либо итогом по щиту, либо по каждому вводу. Второй вариант ближе к целе, но как получить общую нагрузку щита в аварийном, да еще и с привязкой на схему не понятно.

Спасибо!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...