Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Добрый день. Подскажите на каком этаже определять помещения попадающие под второй/третий свет? Как делить для установки датчиков частично перекрытые помещения? На каком плане/этаже выполнять для них расстановку датчиков? Как указывать высоту помещения со скошенной крышей? Как определять помещение если в нем разные высоты потолков?

Не могу никак разораться. Файл для примера в приложении.

Пример.dwg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день. Специальных параметров обозначающих двусветные помещения и наклонные кровли в программе пока не предусмотрено.

Для простых двусветных помещений для себя нахожу удобным такой алгоритм. Помещение определяю на этаже верхнем этаже, автоматические ИП расставляю с ручной корректировкой с поправкой на высоту (ну или можно создать рядом в внутри рамки этажа помещение нужной высоты, расставить там ИП в автоматическом режиме и скопировать ИП от туда, потом в свойствах изменить высоту). Для ручных ИП задаем высоту с отрицательным значением, чтобы установить ИПР на 1500 мм от пола нижнего этажа. В этом случае трассы считаются наиболее корректно.

Для помещений с переменной высотой, только задавать разную высоту в свойствах для извещателей.

добавлено через 3 минут
42 минуты назад, Sart сказал:

Не могу никак разораться. Файл для примера в приложении.

 

Если правильно разобрался по Вашему эскизу, то разбил помещения по этажам так

image.thumb.png.ea93bd785da2d11333e201e3f92bfc22.png

 

Но все равно тут без корректировки в ручном режиме Вам не обойтись.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Александр спасибо за оперативный ответ. Только разбираюсь с программой, но сразу приходится на сложном объекте. Примерно понял логику, как то так у меня и вырисовывалось сделать. Подскажите еще если помещение попадает частично под перекрытие а частично под второй свет и там где второй свет перекрытия уже нет, просто перегородка. В архитектуре это одно помещение, в ОПС же получается его нужно на 2 разбивать?

image.png.889bb1df8cf01efca6879a6c2f26b845.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если только разбираетесь с программой, то мой совет сначала создать маленький тест-проект на 5-10 помещений и 2 этажа, чтобы лучше понять логику и сформировать удобную для себя базу данных. Потом уже браться за сложные объекты.

 

14 минут назад, Sart сказал:

Подскажите еще если помещение попадает частично под перекрытие а частично под второй свет и там где второй свет перекрытия уже нет, просто перегородка. В архитектуре это одно помещение, в ОПС же получается его нужно на 2 разбивать?

Да получается лучше разбить, чтобы ИП расставить в обоих.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Чтобы не создавать отдельную тему спрошу сразу здесь.

Глупый вопрос наверное, но не смог найти ответа ни в обучающих видео ни в манулах. 

В помещениях с подвесным потолком высота указывается до перекрытия или до подвесного потолка? 

Т.к. в нанокаде высота фальшпотолка указывается нестандарно, от верхнего перекрытия, то несовсем понятно, высота до перекрытия это высота помещения + высота фальшпотолка или высота помещения это и есть высота до перекрытия, а фальшпотолок это отдельно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
33 минуты назад, Sart сказал:

В помещениях с подвесным потолком высота указывается до перекрытия или до подвесного потолка? 

 

Высота до основного перекрытия.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!
  • Похожий контент

    • От Elantonio
      Добрый день!
      А можно сделать так, чтобы:
      1) одновременно отображались масштаб измерений и масштаб символов на разных кнопках?
      2) В маркере помещения отображалась площадь с учетом отделки, как в экспликации помещений?
×
×
  • Создать...