Alexgol8 Posted July 4, 2022 Report Share Posted July 4, 2022 Добрый день ! Решил посмотреть новую версию ОПС 22.1 Получаю ошибку "Кабель уложен в трассах не являющихся ОКЛ" при использовании ОКЛ. В чем может-быть дело ? 1729937415_.7z Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted July 4, 2022 Report Share Posted July 4, 2022 Верно. Если в проверках выполнить команду "Показать на плане", то будет подсвечен извещатель. Значит, от трассы до извещателя нет канала с ОКЛ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexgol8 Posted July 4, 2022 Author Report Share Posted July 4, 2022 Максим, добрый день ! Проверил подсоединение между трассой и извещателем, связь есть, выдается длина кабеля. Если Вас не затруднит, пожайлуста, поправьте мой проект и выложите здесь. Удачного дня !!! добавлено через 1 минуту Огнестойкий кабель для ОПС и СОУЭ КСРПнг(А)-FRHF 2х0,50 мм (0,2 мм.кв.) ТУ 3581-014-39793330-2009 101289 Кабельный завод Паритет м 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted July 4, 2022 Report Share Posted July 4, 2022 Добрый день! У Вас в проекте вертикальный участок без ОКЛ. Программа об этом и предупреждает Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexgol8 Posted July 4, 2022 Author Report Share Posted July 4, 2022 Александр, добрый день ! Спасибо, дело было именно в отсутствии заданной высоты трассы. Поставил от фонаря 1500 мм, все сразу заработало добавлено через 0 минут Вопрос закрыт Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts