Вопросы:

1. Скажите, как заставит автоматически заполнять штампы в шаблонах WORD (спецификация, каб.журнал, табл.нагрузок)?

2. Можно ли, при прокладке каб.соединения одножильным проводом, задать различные провода (к примеру: 3х(ПВ3-95)+1х(ПВ3-50син)+1х(ПВ3-50 ж/з)?

 

Пожелания:

1. Более свободная настройка маркировки кабельных линий (к примеру: том ЭМ цеха№1, линии должны маркироваться Н.цех1-№линии (прим. требование заказчика))

2. Вывод на план не только номер трассы но и перечень кабельных линий по КЖ в трассе.

3. Возможность к фитингам и соединителям кабельных каналов добавлять комплектующие (как в узлах крепежа)

4. Возможность на щитах и шкафах в целом и на каждый фидер отдельно набирать доп. комплектацию с выводом в спецификацию в раздел материалы

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 2,8т
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

И снова здоровенный объект (административное здание, 6 этажей, примерно 450 помещений) и снова наш обожаемый (местами) нанокад электро. В этот раз обошлось без освещения. Зато всякой мути типа розеток

Тут я с вами не согласен. Получается следующая ситуация: этажей нет, а кабель в них есть. Это противоречит логике. Ведь мы строим реалистичную модель сети. И если кабель проходит по этажам, то этажи д

Тема для обсуждения: В технологическом задании (ТХЗ), иногда, есть множество однотипных нагрузок (например гаражный щит)   Предлагаю обсудить задание уникального номера для технологического задания

Изображения в теме

Здравствуйте IgorMM!

1. Скажите, как заставит автоматически заполнять штампы в шаблонах WORD (спецификация, каб.журнал, табл.нагрузок)?

На данный момент это невозможно. Эта функция появится в следующей версии программы.

2. Можно ли, при прокладке каб.соединения одножильным проводом, задать различные провода (к примеру: 3х(ПВ3-95)+1х(ПВ3-50син)+1х(ПВ3-50 ж/з)?

Такой возможности нет. Но вопрос тут неоднозначный. Конечно, иногда может понадобиться такая возможность, но с другой стороны нужно таже иметь в виду, что расширение функционала в эту сторону сделает программу более сложной, и в остальных 99% случаев будет только мешать. Поэтому я ваше пожелание возьму на заметку, но конкретного ничего пока сказать не могу.

1. Более свободная настройка маркировки кабельных линий (к примеру: том ЭМ цеха№1, линии должны маркироваться Н.цех1-№линии (прим. требование заказчика))

Расширим. В следующей версии появится.

2. Вывод на план не только номер трассы но и перечень кабельных линий по КЖ в трассе.

В следующей версии появится возможность автоматически формировать выноски по заранее заданной маске (аналогично маркировке)

3. Возможность к фитингам и соединителям кабельных каналов добавлять комплектующие (как в узлах крепежа)

Сделаем. Появится в следующей версии.

4. Возможность на щитах и шкафах в целом и на каждый фидер отдельно набирать доп. комплектацию с выводом в спецификацию в раздел материалы

Эта возможность есть. Задание дополнительного оборудования для РУ и отходящих линий производится из окна свойств РУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день.

Возник вопрос.

Почему при формировании таблиц нагрузок и групповых щитов происходит не совпадение цифр в этих таблицах по параметрам расчетная мощность и ток?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день.

Возник вопрос.

Почему при формировании таблиц нагрузок и групповых щитов происходит не совпадение цифр в этих таблицах по параметрам расчетная мощность и ток?

Здравствуйте IgorMM!

Пришлите пример, я посмотрю, в чем дело.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте IgorMM!

Пришлите пример, я посмотрю, в чем дело.

 

Здравствуйте!

Привожу примеры таблиц одного из шеафов:

Таблица нагрузок

Таблича груп. щитов

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте!

Привожу примеры таблиц одного из шеафов:

Таблица нагрузок

Таблича груп. щитов

К сожалению не могу скачать приложенные примеры. Завтра будет на месте нужный человек. Надеюсь, завтра же и отвечу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
К сожалению не могу скачать приложенные примеры. Завтра будет на месте нужный человек. Надеюсь, завтра же и отвечу.

 

Почему-то файлы удолились, закачал по новой.

таблица груп. щитов

таблица нагрузок

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Почему-то файлы удолились, закачал по новой.

таблица груп. щитов

таблица нагрузок

 

А какие были расширения у файлов? На форуме стоит ограничение на тип прикрепляемых файлов. Если не получается прикрепить - отправтьте на support@nanocad.ru.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А какие были расширения у файлов? На форуме стоит ограничение на тип прикрепляемых файлов. Если не получается прикрепить - отправтьте на support@nanocad.ru.

 

Файлы с расширением .PDF.

У меня при нажатии на ссылку файлы открываются :o .

 

Пробую еще раз.

 

 

 

Возникли еще вопросы:

1. В шаблоне схемы создал блок засечки «SCHEMA_THREE_PHASE» и в блоке отходящих линий устанавливаю атрибут «PHASE» но при формировании схемы засечки не ставиться?

2. В шаблоне схемы создал блок колонки секционирования «SCHEMA_SEC_FIDER_CLM», при формировании схемы колонка вставляется, но секционный аппарат нет?

3. Поясните, пожалуйста, фразу из руководства «После генерации схемы следует выбрать нужный формат чертежа из выпадающего списка»

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день.

Возник вопрос.

Почему при формировании таблиц нагрузок и групповых щитов происходит не совпадение цифр в этих таблицах по параметрам расчетная мощность и ток?

Небольшое расхождение вызвано тем, что в одном случае происходит округление cosf до второго знака после запятой, а в другом cosf не округляется. Погрешность получается незначительная, но мы ее обязательно устраним.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Файлы с расширением .PDF.

У меня при нажатии на ссылку файлы открываются :o .

 

Пробую еще раз.

 

 

 

Возникли еще вопросы:

1. В шаблоне схемы создал блок засечки «SCHEMA_THREE_PHASE» и в блоке отходящих линий устанавливаю атрибут «PHASE» но при формировании схемы засечки не ставиться?

2. В шаблоне схемы создал блок колонки секционирования «SCHEMA_SEC_FIDER_CLM», при формировании схемы колонка вставляется, но секционный аппарат нет?

3. Поясните, пожалуйста, фразу из руководства «После генерации схемы следует выбрать нужный формат чертежа из выпадающего списка»

 

1. Проверьте все еще раз внимательно (имя блока, имя атрибута). Вывод засечек работает. Проверьте на шаблоне "ПР силовой_CSE.dwg", поставляемым с программой.

2. Предполагалось, что в секционной колонке может стоять только автоматический выключатель. Его нужно начертить непосредственно в блоке секционной колонки.

3. Там я забежал чуть-чуть вперед. Вставка блока рамки с основной надписью еще не сделана. Надеюсь в следующей версии появится.

 

Кстати, зная, что вы поклонник Open Office, могу поделиться хорошей новостью. В nanoCAD Электро сделали связь с Open Office. Так что в следующей версии можно будет выгружать выходные документы в Open Office Writer и Open Office Calc!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

 

1. Проверьте все еще раз внимательно (имя блока, имя атрибута). Вывод засечек работает. Проверьте на шаблоне "ПР силовой_CSE.dwg", поставляемым с программой.

Заработало, правда не знаю почему, может критичен регистр в названии блока. :huh:

 

2. Предполагалось, что в секционной колонке может стоять только автоматический выключатель. Его нужно начертить непосредственно в блоке секционной колонки.

3. Там я забежал чуть-чуть вперед. Вставка блока рамки с основной надписью еще не сделана. Надеюсь в следующей версии появится.

Понятно, а то Я и так, и этак, и кулаком в монитор, а оно не работает :D

 

Еще вопросы:

1. По умолчанию, при генерации схемы, на комплексные потребители (по тех.заданию) графическое изображение потребителя не устанавливается, создание блока SCHEMA_DEFAULT_CONCUMER (Неизвестный тип ЭП) данную проблему не решает, как быть?

2. При заполнении в базе линейки шкалы уставок и шкалы кратности автом.выключателя и при выборе данных параметров в свойствах РУ, последнее значение данных шкал не отображается ( прим. в базе шкала 1/2/3/4/…./8/9/10, в свойствах отображается 1/2/3/4/…./8/9 ), чтобы последе значение было доступным необходимо повторить последнюю цифру ( прим. в базе шкала 1/2/3/4/…./8/9/10/10 ). Что я делаю не так?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

1. У вас для комплексных ЭП выводится изображение двигателя?

2. Сложно сказать, не видя в живую. Посмотрите, как заданы шкалы у аппаратов в демонстрационной базе. Если проблема не решится, присылайте базу, в которой есть "больные" элементы, буду разбираться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте

1. У вас для комплексных ЭП выводится изображение двигателя?

2. Сложно сказать, не видя в живую. Посмотрите, как заданы шкалы у аппаратов в демонстрационной базе. Если проблема не решится, присылайте базу, в которой есть "больные" элементы, буду разбираться.

 

1. Выводиться, но не для всех, не могу понять, по какому критерию это происходит.

2. Как переслать пример базы? Пркрепить файл не удаеться.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте

 

 

1. Выводиться, но не для всех, не могу понять, по какому критерию это происходит.

2. Как переслать пример базы? Пркрепить файл не удаеться.

Пошлите мне по почте (посмотрите личную информацию).

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пошлите мне по почте (посмотрите личную информацию).

 

 

В личной информации адреса почты невидно, а в предлагаемой форме отправки письма функцию прикрепление файлов не нашел.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте еще раз прикрепить файл на форуме

 

Пишет

"Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пишет

"Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"

Заархивируйте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2. При заполнении в базе линейки шкалы уставок и шкалы кратности автом.выключателя и при выборе данных параметров в свойствах РУ, последнее значение данных шкал не отображается ( прим. в базе шкала 1/2/3/4/…./8/9/10, в свойствах отображается 1/2/3/4/…./8/9 ), чтобы последе значение было доступным необходимо повторить последнюю цифру ( прим. в базе шкала 1/2/3/4/…./8/9/10/10 ). Что я делаю не так?

 

Растяните чуть-чуть вниз выпадающий список уставок теплового расцепителя. Все заработает.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Растяните чуть-чуть вниз выпадающий список уставок теплового расцепителя. Все заработает.

 

Черт, я об этом даже не подумал, понадеялся на полосу прокрутки. :unsure:

Народная мудрость права, «Век живи, век учись и дураком помрешь» :D

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Черт, я об этом даже не подумал, понадеялся на полосу прокрутки. :unsure:

Народная мудрость права, «Век живи, век учись и дураком помрешь» :D

Конечно, такой ситуации возникать не должно. Будем разбираться в чем дело.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Пробую освоить вашу демо-версию. Столкнулся со следующими проблемами:

Курсор двигается рывками, с запаздыванием в поле чертежа. В меню курсор движется нормально. При работе в ACADе этого нет!

После разбирательства нашел, что влияет установленная у меня 2-х мониторная конфигурация. (Это бывает часто удобно для работы.)

Можно ли будет это поправить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день!

Пробую освоить вашу демо-версию. Столкнулся со следующими проблемами:

Курсор двигается рывками, с запаздыванием в поле чертежа. В меню курсор движется нормально. При работе в ACADе этого нет!

После разбирательства нашел, что влияет установленная у меня 2-х мониторная конфигурация. (Это бывает часто удобно для работы.)

Можно ли будет это поправить?

Здравствуйте!

Это проблема связана с драйверами для видеокарты. Попробуйте их обновить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...