Добавьте "кисточку" в модель здания/объекта.

Что бы можно было несколько помещения "покрасить"

 

А лучше сделайте фильтр по названию помещения:

Например: есть тамбур1 и тамбур2, И по поиску "тамбур*" выбираются все тамбуры, вне зависимости от номера.

И во всем здании (зданиях)

Изменено пользователем Lion2032

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день

У меня такое пожелание:

Добавить в Характеристики подключения - способ задания вышестоящей сети - трансформатор + кабели

1. оборудование из базы с сопротивлениями

- коммутационное оборудование

2. произвольное задание наименования и сопротивления элемента

 

в итоге

Характеристики подключения - способ задания вышестоящей сети - трансформатор + кабели + элементы

Хорошо. Можно уже сейчас попробовать сделать такое. Заводите в таблицу БД "Кабели" нужный элемент и задаете ему нужное сопротивление. В свойствах щита добавляем "кабель" с длиной 1 м. Должно сработать.

да , можно использовать костыль, но вырастает трудоемкость!!!

далее в отчете по элементам системы будет стоять "1м", опять же править придется

хотелось бы добавлять туда не только кабеля, но и все таки элементы (выключатели, контакторы и тд и тп, все у чего есть сопротивление)

на данный момент самое простое свети в таблицу ексель и вбить суммарное сопротивление.

PS

 

вопрос, как учитывают переходные сопротивления при расчете КЗ? случайно не параметр в кабелях R контактов?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день

У меня такое пожелание:

Добавить в Характеристики подключения - способ задания вышестоящей сети - трансформатор + кабели

1. оборудование из базы с сопротивлениями

- коммутационное оборудование

2. произвольное задание наименования и сопротивления элемента

 

в итоге

Характеристики подключения - способ задания вышестоящей сети - трансформатор + кабели + элементы

Хорошо. Можно уже сейчас попробовать сделать такое. Заводите в таблицу БД "Кабели" нужный элемент и задаете ему нужное сопротивление. В свойствах щита добавляем "кабель" с длиной 1 м. Должно сработать.

да , можно использовать костыль, но вырастает трудоемкость!!!

далее в отчете по элементам системы будет стоять "1м", опять же править придется

хотелось бы добавлять туда не только кабеля, но и все таки элементы (выключатели, контакторы и тд и тп, все у чего есть сопротивление)

на данный момент самое простое свети в таблицу ексель и вбить суммарное сопротивление.

PS

 

вопрос, как учитывают переходные сопротивления при расчете КЗ? случайно не параметр в кабелях R контактов?

Оно самое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

высоту прокладки в выпадающем списке лучше б ранжировать по величине, а не по времени добавления в список. так быстрее выбирать

Принято.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добавьте "кисточку" в модель здания/объекта.

Что бы можно было несколько помещения "покрасить"

 

А лучше сделайте фильтр по названию помещения:

Например: есть тамбур1 и тамбур2, И по поиску "тамбур*" выбираются все тамбуры, вне зависимости от номера.

И во всем здании (зданиях)

Принято.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При импорте из Ревита, появляются слои, типа:

IMPORTED_FROM_REVIT_ПЕРЕКРЫТИЯ.

 

Вопрос:

эти названия (IMPORTED_FROM_REVIT_) где-то настраиваются или "жестко зашиты"?

Изменено пользователем Lion2032

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При импорте из Ревита, появляются слои, типа:

IMPORTED_FROM_REVIT_ПЕРЕКРЫТИЯ.

 

Вопрос:

эти названия (IMPORTED_FROM_REVIT_) где-то настраиваются или "жестко зашиты"?

Жестко зашиты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При импорте из Ревита, появляются слои, типа:

IMPORTED_FROM_REVIT_ПЕРЕКРЫТИЯ.

 

Вопрос:

эти названия (IMPORTED_FROM_REVIT_) где-то настраиваются или "жестко зашиты"?

Жестко зашиты.

 

ИМХО, хорошо бы добавить это в настройки. Хотя...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

А ваша группа специалистов может реализовать функционал ваших параметрических объектов на подобии

как он реализован в Autocad Architecture ?

 

А как он реализован в Autocad Architecture? Что именно нужно-то?

Поподробнее можно, а то у меня нет Autocad Architecture...

Изменено пользователем Lion2032

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Реализовать отчет по проверке кабелей на возгорание Ц-02-98 с заданием проверочной температуры пользователем и проверка на расстоянии 20м

2. внести в расчет КЗ учет переходных сопротивлений контактов, отдельно для проекта и/или в характеристиках на кабель

3. приложить в руководство справочную картинку , где указать, какой и где считается ток короткого замыкания

4. дать определение минимальному и максимальному току КЗ

5. сделайте банковское округление для КБЖ

6. Ввести форму для автоматического расчета сопротивления системы, с справочными материалами (контакты, трансформаторы, автоматы, кабеля и тд и тп)

Изменено пользователем Илья_500

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Реализовать отчет по проверке кабелей на возгорание Ц-02-98 с заданием проверочной температуры пользователем и проверка на расстоянии 20м

Проверку на термическую стойкость лучше делать по ГОСТ Р МЭК 60949-2009

Расчет термически допустимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатического нагрева.

Т.к. это более точный расчет, и в этих нормах есть данные для новых кабелей, например с полипропиленовой изоляцией. А так как мы считаем не в ручную, то тем более надо считать по этому МЭК

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

точность это хорошо, но заказчики как правило требуют циркуляр

насколько мне хватило ума, ГОСТ учитывает отдачу тепла , а циркуляр нет, следовательно циркуляр дает большую надежность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

точность это хорошо, но заказчики как правило требуют циркуляр

насколько мне хватило ума, ГОСТ учитывает отдачу тепла , а циркуляр нет, следовательно циркуляр дает большую надежность.

.

Если вы считали по этим двум нормативам, для больших кабелей разница не больше 1-2 градусов.(при диапазоне температур 100-250/300*С) для кабелей маленького сечения иногда можно выиграть один шаг сечения. Вопрос не в надежности( циркуляр использует упрощенную методику) Я не думаю что расчет по госту недостаточно надежен для его применения, скорее наоборот, циркуляр дает большую погрешность. Возможно какие то заказчики требуют расчет именно по данному циркуляру, но в программу нужно вводить точный расчет по этому ГОСТ. К тому же там есть данные для всех современных кабелей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да в том то и дело что за счет погрешности он нивелирует ошибки расчета по более сложной методе

но согласен с тем что в программе должен быть этот расчет и выбор по какой методике считать должен принимать проектант

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Приветствую, коллеги!

Столкнулся с такой проблемой (Nanocad Электро 8.5). Комплектую щит модульными рубильниками с предохранителями ABB типа E94/32 (4 полюса) и при добавлении к этому фидеру оборудования (самих предохранителей, т.к. они заказываются отдельно к рубильнику), в проектных параметрах количество предохранителей 3 шт. (причем изменить кол-во нельзя, при добавлении еще оборудования, вставляется еще 3 предохранителя), а нужно 4. В спецификацию заказывается 1 рубильник и 3 предохранителя.

Можно исправить в будущих обновлениях, если эта проблема еще не поднималась?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще хочу обратить внимание всех на следующий косяк в базе данных DKC (может еще не знает кто). В конфигурации соединительных элементов для лотков S5 с перегородкой заказывается не винт и гайка, а винт и анкер забивной. Хорошо бы если DKC поправила свою базу в будущих обновлениях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще хочу обратить внимание всех на следующий косяк в базе данных DKC (может еще не знает кто). В конфигурации соединительных элементов для лотков S5 с перегородкой заказывается не винт и гайка, а винт и анкер забивной. Хорошо бы если DKC поправила свою базу в будущих обновлениях.

 

Лучше всего по БД писать сюда

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Пытаюсь открыть проект, а он мне пишет "Слишком длинный путь". Проект ещё во вторник открывался, путь при этом не менялся, ничего не переименовывалось и т.п. Как-то можно исправить без переноса проекта ближе к корню?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

pSeryoga, если сможете выложите здесь проект в архиве, попробую помочь открыть. Были такие случаи. В архив включите backup, если есть.

Изменено пользователем Alexgol8

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

pSeryoga, если сможете выложите здесь проект в архиве, попробую помочь открыть. Были такие случаи. В архив включите backup, если есть.

Обнаружил что появилась промежуточная папка, я из неё файлы вырезал и вставил повыше, всё заработало. Но вот откуда взялась эта папка я не знаю, либо из коллег кто-то напакостил(проект лежит на сервере), либо глюк nanocada.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Сейчас в менеджере проектов в спецификацию можно произвольно добавить какое-либо оборудование. Когда оборудования много, то можно забыть что зачем добавлял. Сделайте какое-нибудь поле "Комментарий" или "Примечание", чтобы можно было в произвольной форме для себя написать шпаргалку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Сейчас в менеджере проектов в спецификацию можно произвольно добавить какое-либо оборудование. Когда оборудования много, то можно забыть что зачем добавлял. Сделайте какое-нибудь поле "Комментарий" или "Примечание", чтобы можно было в произвольной форме для себя написать шпаргалку.

 

А можно узнать, что именно и для чего Вы добавляете?

Просто на мой взгляд, это нерационально: что-то делать ручками в спецификации.

Я обычно такие вещи делаю через комплектации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! Сейчас в менеджере проектов в спецификацию можно произвольно добавить какое-либо оборудование. Когда оборудования много, то можно забыть что зачем добавлял. Сделайте какое-нибудь поле "Комментарий" или "Примечание", чтобы можно было в произвольной форме для себя написать шпаргалку.

 

А можно узнать, что именно и для чего Вы добавляете?

Просто на мой взгляд, это нерационально: что-то делать ручками в спецификации.

Я обычно такие вещи делаю через комплектации.

 

Где возможно я тоже делаю через комплектации. Но так не всегда возможно сделать т.к. фильтр не даёт добавить произвольное оборудование, перемещать оборудование из одной категории в другую чтоб обойти фильтр - долго, проще вручную. Но даже если фильтр убрать, то всё равно бывают ситуации когда надо что-то добавить вручную. Так у меня сейчас вручную добавлены КНСы, видов креплений получилось очень много и каждый забивать в базу очень долго. В общем нестандартная ситуация, и тут гораздо проще просто добавить через менеджер проектов вручную.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

А поясните, пожалуйста, подробнее, что такое банковское округление7

5. сделайте банковское округление для КБЖ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...