Господа, подскажите, может вопрос не совсем по теме. Как сделать вкладку "Электрика" в ленточном интерфейсе? Пропала, когда переключил в классический интерфейс, сейчас захотел вернуться обратно в ленточный...

Спойлер

2.png

 

Спойлер

скрин2.png

Изменено пользователем Йозеф К.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не повторять! у меня теперь тоже нету :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Йозеф К. сказал:

Господа, подскажите, может вопрос не совсем по теме. Как сделать вкладку "Электрика" в ленточном интерфейсе? Пропала, когда переключил в классический интерфейс, сейчас захотел вернуться обратно в ленточный...

Переключитесь в ленту, ПКМ по ленте - Видимые вкладки - Электрика (поставить галочку) 

У меня работает корректно и туда и обратно...

Изменено пользователем Andrey_ka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Andrey_ka сказал:

Переключитесь в ленту, ПКМ по ленте - Видимые вкладки - Электрика (поставить галочку) 

У меня работает корректно и туда и обратно...

Нету такой(

1.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
25 минут назад, Йозеф К. сказал:

Нету такой(

Попробуйте так:

Спойлер

image.png.3d6edd6fd9f8f0a2318790a9058a71cc.png

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Andrey_ka сказал:

Попробуйте так:

  Показать контент

image.png.3d6edd6fd9f8f0a2318790a9058a71cc.png

 

 

Странно, у меня это меню пустое...

 

Спойлер

1.png.3a8bc23b3c3a26fcaf48131b09c885e4.png

Кстати заметил, что у меня нет файла конфига, как у вас, то есть nCadAppC3DPC.cfg, а есть лишь как на скрине. Может в этом дело?

 

Спойлер

2.png.1562dd4367ab80ef5333494810118452.png

Изменено пользователем Йозеф К.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, Йозеф К. сказал:

Странно, у меня это меню пустое...

 

Возможно... Подгрузите любой файл конфигурации и настройте там видимость...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Andrey_ka сказал:

 

Возможно... Подгрузите любой файл конфигурации и настройте там видимость...

То же самое получается :( Меню пустое. А вы бы могли поделиться этим шаблончиком конфигурации?) Буду весьма благодарен)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 минут назад, Йозеф К. сказал:

То же самое получается :( Меню пустое. А вы бы могли поделиться этим шаблончиком конфигурации?) Буду весьма благодарен)

да не вопрос... но он "пустой"... Видать что-то Вы все ж таки отключили... 

Конфиг.cfg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Andrey_ka сказал:

да не вопрос... но он "пустой"... Видать что-то Вы все ж таки отключили... 

Конфиг.cfg 715 \u0411 · 0 загрузок

Спасибо! Буду пробовать)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сейчас в программе к щитам можно приложить комплектацию материалов. А можно ли эту комплектацию сделать так, чтобы можно было включить розетки/автоматы/прочее? Без танцев с бубном, внося автоматы в материалы.

Нужно, когда есть большое количество однотипных щитов (к примеру, щит квартирный, временный щит на период строительства и т.д.). Но при этом в проекте запитываются только эти щиты, а от них уже ничего не запитывается.

Так можно было прикрутить комплектацию и не парится с конструктивом каждого щита.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, Ingvarr_ сказал:

Сейчас в программе к щитам можно приложить комплектацию материалов. А можно ли эту комплектацию сделать так, чтобы можно было включить розетки/автоматы/прочее? Без танцев с бубном, внося автоматы в материалы.

Нужно, когда есть большое количество однотипных щитов (к примеру, щит квартирный, временный щит на период строительства и т.д.). Но при этом в проекте запитываются только эти щиты, а от них уже ничего не запитывается.

Так можно было прикрутить комплектацию и не парится с конструктивом каждого щита.

 

Вроде в 20-ке обещали, что можно воткнуть в комплектацию любой элемент БД.

А так, только заново создавая "розетки/автоматы/прочее" в разделе "Комплектации"

Можно попробовать создать комплектный щит, может что-то получиться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 07.05.2020 в 14:50, Doctor_Che сказал:

По поводу задания "падения напряжения сверху"  свойствах РУ в разделе "Характеристики подключения".
Хотелось бы автоматического вычисления этого поля. Ведь кабель или сопротивления заданы. Зачем вручную считать и вводить это значение?

Дело в том, что нужно еще знать ток. А мы его не знаем.

1. Сверху может быть много ступеней дистрибуции, и если на первый взгляд (только на первый) ток в кабеле до нашего РУ верхнего уровня мы знаем, то выше - точно нет.

2. Если у нас выше нашего РУ верхнего уровня только один кабель, а дальше трансформатор. Тут тоже не факт, что ток от нашей нагрузки - это то, что нужно. Очень много ситуаций, когда мы запитываемся от существующего ВРУ и там уже есть другая нагрузка, которая в нашем проекте не участвует. Учитывая все эти "если", проще указывать потери напряжения в явном виде.

3. Если же у вас РУ верхнего уровня вновь проектируемое, "левой" нагрузки нет, выше РУ только один кабель, а дальше трансформатор, то можно установить на план и трансформатор и прочертить трассу и все рассчитать. Трассу и трансформатор можно разместить в непечатаемый слой.

добавлено через 1 минуту
В 08.05.2020 в 10:43, TrustMe сказал:

Хотелось бы, чтобы для всех блоков оборудования фидеров на однолинейных схемах добавили как можно больше свойств для вывода на схему. Для реле, например, сейчас вообще ничего нет (в мануале, по крайней мере).

Принято.

добавлено через 3 минут
В 17.05.2020 в 21:47, Ingvarr_ сказал:

Сейчас в программе к щитам можно приложить комплектацию материалов. А можно ли эту комплектацию сделать так, чтобы можно было включить розетки/автоматы/прочее? Без танцев с бубном, внося автоматы в материалы.

Нужно, когда есть большое количество однотипных щитов (к примеру, щит квартирный, временный щит на период строительства и т.д.). Но при этом в проекте запитываются только эти щиты, а от них уже ничего не запитывается.

Так можно было прикрутить комплектацию и не парится с конструктивом каждого щита.

В 11-ой версии это уже возможно.

добавлено через 4 минут
В 08.05.2020 в 13:28, Йозеф К. сказал:

Господа, подскажите, может вопрос не совсем по теме. Как сделать вкладку "Электрика" в ленточном интерфейсе? Пропала, когда переключил в классический интерфейс, сейчас захотел вернуться обратно в ленточный...

  Скрин (Показать контент)

2.png

 

  скрин 2 (Показать контент)

скрин2.png

У вас случайно не 10-ая версия?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Электрик сказал:

 

добавлено через 3 минут

В 11-ой версии это уже возможно.

 

 

нет. Возможно добавить к щиту различные изделия. В том числе электроустановочные. А нужна именно "комплектация материалов". А вот в "комплектацию материалов" можно добавить только "материалы"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 часов назад, Ingvarr_ сказал:

 

нет. Возможно добавить к щиту различные изделия. В том числе электроустановочные. А нужна именно "комплектация материалов". А вот в "комплектацию материалов" можно добавить только "материалы"

 

Ну тогда пусть разрабы сделают раздел "Комплектация", а там пусть уже будут подразделы "РУ", "Материалы", "Хлам" и т.д., с возможностью создавать свои подразделы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
20 часов назад, Ingvarr_ сказал:

 

нет. Возможно добавить к щиту различные изделия. В том числе электроустановочные. А нужна именно "комплектация материалов". А вот в "комплектацию материалов" можно добавить только "материалы"

Понял. Будем делать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Май. Проходит когда 20 версия :beat: 

 

:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Друзья, есть вопрос по ГХ квартир с повышенной комфортности. Есть схема здания, как на приложенной картинке. ГРЩ - от него подключены этажные РЩ1 и РЩ2 - от РЩ подключены квартирные щиты 1...6 (1...3 к РЩ1, 4...6 к РЩ2)

Проблема в том, что если всем квартирным щитам присваивать одну ГХ, то для этажных щитов будут применяться теже самые коэффициенты спроса и одновременности, что и к ГРЩ, что неверно. Если поставить разные ГХ, для групп квартирных щитов в рамках одного этажного щита, то получается, что для ГРЩ коэффициенты неверные. 

Я чего-то не доделываю, или сделать, чтобы для РЩ и ГРЩ считались разные кэфы невозможно?

 

Спойлер

222.png

 

Изменено пользователем TrustMe

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не пожелание, а вопрос.

Допустим, есть проект "Электрика" с файлами 1.dwg, 2.dwg, 3.dwg, 4.dwg

Я открыл их всех. Поработал в файле "1.dwg", закрыл его, при этом внизу экрана пробежала полоска сохранения.

Переключился в файл "2.dwg"

При это внизу экрана опять появилась синяя полоска с надписью "Загрузка 1.dwg". Т.е. файла, который мне уже не нужен на данный момент и он закрыт. Ладно, забиваем, работаем в файле "2.dwg". Поработали, закрываем. Он автоматом сохраняется.А потом снова сохраняется файл "1.dwg".

Зачем это нужно? Файл "1.dwg" вроде как не активен. Почему он всё время выскакивает в открытии-сохранении? Иногда не только он, а по несколько не открытых файлах периодически проскальзывают.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 23.05.2020 в 11:15, nukri1s сказал:

Май. Проходит когда 20 версия :beat: 

 

:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

В процессе... Дело осложняется тем, что теперь nanoCAD Электро должен уметь устанавливаться сверху на nanoCAD Plus, а не идти моноблоком, как сейчас. В связи с этим появилось много дополнительных проблем. Вот их и решаем...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 24.05.2020 в 11:37, TrustMe сказал:

Друзья, есть вопрос по ГХ квартир с повышенной комфортности. Есть схема здания, как на приложенной картинке. ГРЩ - от него подключены этажные РЩ1 и РЩ2 - от РЩ подключены квартирные щиты 1...6 (1...3 к РЩ1, 4...6 к РЩ2)

Проблема в том, что если всем квартирным щитам присваивать одну ГХ, то для этажных щитов будут применяться теже самые коэффициенты спроса и одновременности, что и к ГРЩ, что неверно. Если поставить разные ГХ, для групп квартирных щитов в рамках одного этажного щита, то получается, что для ГРЩ коэффициенты неверные. 

Я чего-то не доделываю, или сделать, чтобы для РЩ и ГРЩ считались разные кэфы невозможно?

 

  Схема (Показать контент)

222.png

 

ГХ для всех квартир должна быть одинаковые. Коэффициент спроса зависит от количества квартир. Если на РЩ1 будет 10 квартир, и на РЩ2 будет 10 квартир, то на РЩ1 и РЩ2 будет Кс=0.8, а на ГРЩ - Кс=0,65. Т.е. ГХ у всех квартир одинаковые, а Кс на РЩ и на ГРЩ - разные.

Если я что-то не так понял, пишите - обсудим.

добавлено через 1 минуту
19 часов назад, Ingvarr_ сказал:

Не пожелание, а вопрос.

Допустим, есть проект "Электрика" с файлами 1.dwg, 2.dwg, 3.dwg, 4.dwg

Я открыл их всех. Поработал в файле "1.dwg", закрыл его, при этом внизу экрана пробежала полоска сохранения.

Переключился в файл "2.dwg"

При это внизу экрана опять появилась синяя полоска с надписью "Загрузка 1.dwg". Т.е. файла, который мне уже не нужен на данный момент и он закрыт. Ладно, забиваем, работаем в файле "2.dwg". Поработали, закрываем. Он автоматом сохраняется.А потом снова сохраняется файл "1.dwg".

Зачем это нужно? Файл "1.dwg" вроде как не активен. Почему он всё время выскакивает в открытии-сохранении? Иногда не только он, а по несколько не открытых файлах периодически проскальзывают.

 

Это не случайно. Чтобы обсчитывать всю сеть целиком, программе нужны данные со всех планов. Поэтому при открытии проекта "скрыто" загружаются все планы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, Электрик сказал:

ГХ для всех квартир должна быть одинаковые. Коэффициент спроса зависит от количества квартир. Если на РЩ1 будет 10 квартир, и на РЩ2 будет 10 квартир, то на РЩ1 и РЩ2 будет Кс=0.8, а на ГРЩ - Кс=0,65. Т.е. ГХ у всех квартир одинаковые, а Кс на РЩ и на ГРЩ - разные.

Если я что-то не так понял, пишите - обсудим.

Все так. Только речь о коэффициенте одновременности, который по таблице 7.3 выбирается, в зависимости от кол-ва квартир. И если для всех квартир на всех РЩ выбрать одинаковую ГХ - этот коэффициент будет одинаковый на всех РЩ и на ГРЩ, а это неверно. И коэффициент спроса же для квартир только считается, а не для РЩ, разве нет? Сначала установленная мощность квартиры умножается коэффициент спроса - получаем расчетную мощность квартиры. Потом на РЩ и ГРЩ, в зависимости от кол-ва подключенных квартир, умножаем сумму мощностей этих квартир еще на коэффициент одновременности и получаем расчетную мощность уже на щите.

Изменено пользователем TrustMe

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Цитата

Все так. Только речь о коэффициенте одновременности, который по таблице 7.3 выбирается, в зависимости от кол-ва квартир. И если для всех квартир на всех РЩ выбрать одинаковую ГХ - этот коэффициент будет одинаковый на всех РЩ и на ГРЩ, а это неверно.

Так почему же на РЩ и на ГРЩ Ко будет одинаковый? Количество квартир будет разное. И Ко будет разным.

добавлено через 1 минуту
Цитата

И коэффициент спроса же для квартир только считается, а не для РЩ, разве нет? Сначала установленная мощность квартиры умножается коэффициент спроса - получаем расчетную мощность квартиры. 

Все верно. Тут я неправильно написал.

добавлено через 2 минуты
Цитата

Потом на РЩ и ГРЩ, в зависимости от кол-ва подключенных квартир, умножаем сумму мощностей этих квартир еще на коэффициент одновременности и получаем расчетную мощность уже на щите.

Все верно. А т.к. на РЩ и на ГРЩ разное количество квартир, то и Ко будет разным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 минут назад, Электрик сказал:

Так почему же на РЩ и на ГРЩ Ко будет одинаковый? Количество квартир будет разное. И Ко будет разным.

Да, он должен быть разным, в том-то и дело. А программа считает его одинаковым (по общему количеству элементов с одной ГХ), что для ГРЩ, что для РЩ. Проверял калькулятором.

Изменено пользователем TrustMe

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 часов назад, TrustMe сказал:

Да, он должен быть разным, в том-то и дело. А программа считает его одинаковым (по общему количеству элементов с одной ГХ), что для ГРЩ, что для РЩ. Проверял калькулятором.

Пришлите, пожалуйста, проект - буду смотреть, разбираться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...