13 минут назад, Электрик сказал:

А что делать, если одно УГО использовали для нескольких моделей светильников?

 Лично я считаю, что это ошибка,

(для каждого типа светильника д.б. своё, уникальное, УГО)

поэтому пусть выводит как на рисунке

(а уже инженер пусть сам думает, что он тут наваял...)

2020-10-18 11-34-35 Скриншот экрана.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 2,8т
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

И снова здоровенный объект (административное здание, 6 этажей, примерно 450 помещений) и снова наш обожаемый (местами) нанокад электро. В этот раз обошлось без освещения. Зато всякой мути типа розеток

Тема для обсуждения: В технологическом задании (ТХЗ), иногда, есть множество однотипных нагрузок (например гаражный щит)   Предлагаю обсудить задание уникального номера для технологического задания

Тут я с вами не согласен. Получается следующая ситуация: этажей нет, а кабель в них есть. Это противоречит логике. Ведь мы строим реалистичную модель сети. И если кабель проходит по этажам, то этажи д

Изображения в теме

В 17.10.2020 в 19:31, Lion2032 сказал:

Предложение для обсуждения:

При генерации на план таблицу УГО:

1) Сделать возможность настраивать шаблон (по образцу спецификации, экспликации и т.д.)

2) Добавить в параметры шаблона "описание в спецификации",

3) Добавить в параметры шаблона "описание" из свойств УГО

4) Сделать таблицу УГО, таблицей, а не набором блоков.

 

Образец приложен (спойлер не работает)

2020-10-17 20-30-34 Скриншот экрана.jpg

Я тут покумекал, если брать таблицу УГО, которая выводится на плане, то в правом столбце выводится только параметр "Наименование (тип)". Впринципе, теоретически, можно было бы в это поле в свойствах Электро у розеток, светильников, выключателей и т.д. вписывать их описание для СО (например Розетка 2P+E, скрытый монтаж, 220В, 16А, IP20, белая или к примеру Светильник встраиваемый, IP20, бла бла бла). А в настройках спецвыносок, к тем же светильникам, чтобы на план вывести к примеру выноску типа "5xCD LED 27 4000K 12/4000", задать маску не типа, а нормативного документа скажем. Соответственно в эл. свойствах светильника в "Нормативном документе" вписать эту марку. Ну и в шаблоне спецификации подправить маску. Танцы с бубном, ну а шо поделать) На выходе вот такое автоматом получается

Спойлер

1.png.3fbbeee1675b961ae670125fc85f9582.png

 

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть такой ГОСТ 21.608 в нем Приложение В рисунок В.1, когда-то один дяденька накидывал и говорил на форуме что программа не способна такое создать, шаблон я сделал в тот же день и где-то он на форуме есть, может быть Вам такое подойдет? Осталось найти данный шаблон... табличка генерится в dwg...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Pglubokov сказал:

Есть такой ГОСТ 21.608 в нем Приложение В рисунок В.1, когда-то один дяденька накидывал и говорил на форуме что программа не способна такое создать, шаблон я сделал в тот же день и где-то он на форуме есть, может быть Вам такое подойдет? Осталось найти данный шаблон... табличка генерится в dwg...

Это о шаблоне таблицы УГО идёт речь? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это идет речь о возможности ПО, есть различные возможности вывода параметров... Шаблоны типа спецификация, шаблоны типа однолинейки. Шаблоны открыты и настраиваемые, дерзайте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Возвращаясь к теме с выводом таблицы условных обозначений, обнаружил, что в нее совсем ничего не выводится в "Наименование" по асинхронным двигателям, нагревателям и комплексным приемникам, кроме УГО. Пробовал задавать параметры электроприемника из БД и все без толку. Что может быть не так? Насчет других шаблонов по выводу такой таблицы пока мыслей нет...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, для записей из ТЗ Наименовние не выводится. Там нет прямой связи с БД. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Очень хочется чтобы была возможность устанавливать параметр "отметка пола относительно отметки этажа".

Часто встречаются здания с переменной отметкой пола в разных помещениях. В одном +50 мм от ур. этажа, в другом +200, в третьем -300.

Ну и, соответственно, выноску дополнительную. Сейчас пишет либо от отметки нуля здания, либо от отметки ноля этажа. Добавить еще отметку от ур. пола. Т.к. если я буду писать отметку от ноля здания, а не пола - меня монтажники казнят. Реалии таковы, что встречаются подрядные организации, где ни у одного человека нет высшего образования.

Наверно актуально для всех вертикальных решений (ОПС, ВК и т.д.)

Изменено пользователем Ingvarr_
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Ingvarr_ сказал:

Очень хочется чтобы была возможность устанавливать параметр "отметка пола относительно отметки этажа".

Часто встречаются здания с переменной отметкой пола в разных помещениях. В одном +50 мм от ур. этажа, в другом +200, в третьем -300.

Ну и, соответственно, выноску дополнительную. Сейчас пишет либо от отметки нуля здания, либо от отметки ноля этажа. Добавить еще отметку от ур. пола. Т.к. если я буду писать отметку от ноля здания, а не пола - меня монтажники казнят. Реалии таковы, что встречаются подрядные организации, где ни у одного человека нет высшего образования.

Наверно актуально для всех вертикальных решений (ОПС, ВК и т.д.)

Ок, сделаем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Только сделайте привязку высоты рабочей поверхности для расчёта освещенности - от пола помещения :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Ingvarr_ сказал:

монтажники казнят

второй раз когда узнают, что коробки надо было монтировать на уровне чистого пола, а задание давал от верха плиты перекрытия

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 часов назад, Ingvarr_ сказал:

Только сделайте привязку высоты рабочей поверхности для расчёта освещенности - от пола помещения :)

Да не только это. Все высоты от пола задаем...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 20.08.2020 в 18:01, Andrey_ka сказал:

ох и вопросики...

 

В 21.08.2020 в 14:16, Электрик сказал:

В параллель пустить два разных кабеля нельзя ни в программе, ни в жизни.

добавлено через 0 минут

Нет. В этой версии не решили эту проблему.

Имелось в виду конструкция типа

3хВВГнг 1х150 + 1х ВВГнг 1х185+ 1х ПуГВ 1х35

 

Это часто нужно для больших ИБП, например

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, DRB сказал:

 

Имелось в виду конструкция типа

3хВВГнг 1х150 + 1х ВВГнг 1х185+ 1х ПуГВ 1х35

 

Это часто нужно для больших ИБП, например

А кто мешает сделать ИБП Щитом и в свойствах щита (характеристики подключения) в графе кабели указать те самые кабели и их длину и их количество в параллель, и вы удивитесь, но эти кабели упадут в СО, в КЖ, ТКЗ, вообщем будут везде присутствовать...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обсуждение:

Можно ли сделать кнопку в БД "сбросить значение"?

Для позиции "Web-ссылка на сайт производителя", т.к. иногда ссылка очень длинная, а при копировании (корректировке) позиции, иногда остаются лишние символы.

И при вставке новой ссылки, она не работает.

Только обязательно сделать подтверждение, что бы не удалить (например промахнувшись, по изображению).

2020-10-30 10-23-09 Скриншот экрана.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, DRB сказал:

Имелось в виду конструкция типа

3хВВГнг 1х150 + 1х ВВГнг 1х185+ 1х ПуГВ 1х35

Такое пока нельзя сделать, к сожалению.

добавлено через 1 минуту
38 минут назад, Lion2032 сказал:

Обсуждение:

Можно ли сделать кнопку в БД "сбросить значение"?

Для позиции "Web-ссылка на сайт производителя", т.к. иногда ссылка очень длинная, а при копировании (корректировке) позиции, иногда остаются лишние символы.

И при вставке новой ссылки, она не работает.

Только обязательно сделать подтверждение, что бы не удалить (например промахнувшись, по изображению).

2020-10-30 10-23-09 Скриншот экрана.jpg

Есть задачки более "наболевшие" )))

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 30.10.2020 в 12:17, Lion2032 сказал:

Обсуждение:

Можно ли сделать кнопку в БД "сбросить значение"?

Для позиции "Web-ссылка на сайт производителя", т.к. иногда ссылка очень длинная, а при копировании (корректировке) позиции, иногда остаются лишние символы.

И при вставке новой ссылки, она не работает.

Только обязательно сделать подтверждение, что бы не удалить (например промахнувшись, по изображению).

 

Выделять старую ссылку "Ctrl+A" ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 2 недели спустя...
8 минут назад, Walkmax сказал:

две строки с одинаковым значением, в чём смысл?

Спойлер

image.png.b4f1e8082f8afb77e4631ce23a6d1c11.png

методом научного тыка определил...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, Walkmax сказал:

и что это значит?

А означает это следующее, что комплексный электроприемник (т.е. ВРУ, ГРЩ) можно выделить в отдельный от других щитов слой... Т.е. выделить его цветом, или скрывать щиты ЭО или ЭМ не трогая, при этом, ГРЩ или ВРУ... Другого назначения я не придумал.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно ли изобрести кнопку "очистить БД"? Типа как Purge (очистить), только для БД в проекте. Которая бы удаляла неиспользуемые элементы БД из проекта.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

×
×
  • Создать...