Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

У меня в электротехнической модели, (при изменении сечения кабеля) не изменяется значение падения напряжение (при нажатии на кнопку "обновить")

Для обновления нужно закрыть электротехническую модель - обновить - и снова открыть электротехническую модель.

Хочется что бы обновление происходило прямо в электротехнической модели.

Но может это так и задумано?

Сделаем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 3,1т
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

И снова здоровенный объект (административное здание, 6 этажей, примерно 450 помещений) и снова наш обожаемый (местами) нанокад электро. В этот раз обошлось без освещения. Зато всякой мути типа розеток

Тут я с вами не согласен. Получается следующая ситуация: этажей нет, а кабель в них есть. Это противоречит логике. Ведь мы строим реалистичную модель сети. И если кабель проходит по этажам, то этажи д

Тема для обсуждения: В технологическом задании (ТХЗ), иногда, есть множество однотипных нагрузок (например гаражный щит)   Предлагаю обсудить задание уникального номера для технологического задания

Изображения в теме

У ДКС есть альбом типовых решений лотков. Возможно ли генерация данных листов (в любом формате) как приложение к проекту. Соответственно добавить функцию указания на плане данных узлов. А уж где смотреть узлы проектировщик напишет сам :D

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У ДКС есть альбом типовых решений лотков. Возможно ли генерация данных листов (в любом формате) как приложение к проекту. Соответственно добавить функцию указания на плане данных узлов. А уж где смотреть узлы проектировщик напишет сам :D

Дождитесь выхода новой версии. С ней выйдет база ДКС с включенным альбомом типовых решений...

А генерировать листы типового альбома, по моему, смысла нет. В проекте должны быть ссылки на листы типового альбома. А к проекту нужно прикладывать весь альбом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Очень не хватает в программе возможности обмена данных между проектами. На пример есть два проекта, Проект 1 - эл. снабжение площадки и Проект 2 – эл. снабжение цеха №n. В Проекте 1 конечный потребитель ШР цеха №n, а в Проекте 2 ШР цеха №n является РУ верхнего уровня с подключением к сети НН.

Хотелось иметь возможность из Проекта 1 вытащить значения R1, X1, R0, X0 и т.д. для ШР цеха №n, а из Проекта 2 вытащить (желательно с возможностью автоматической вставки в Проект 1) перечень оборудования подключенного к ШР цеха №n.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Очень не хватает в программе возможности обмена данных между проектами. На пример есть два проекта, Проект 1 - эл. снабжение площадки и Проект 2 – эл. снабжение цеха №n. В Проекте 1 конечный потребитель ШР цеха №n, а в Проекте 2 ШР цеха №n является РУ верхнего уровня с подключением к сети НН.

Хотелось иметь возможность из Проекта 1 вытащить значения R1, X1, R0, X0 и т.д. для ШР цеха №n, а из Проекта 2 вытащить (желательно с возможностью автоматической вставки в Проект 1) перечень оборудования подключенного к ШР цеха №n.

Ваше пожелание мне понятно. Но пока нет никаких идей на этот счет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ваше пожелание мне понятно. Но пока нет никаких идей на этот счет.

 

По поводу способа экспорта перечня оборудования я вижу следующий метод, из формы расчета нагрузки щита конвертировать файл наподобие файла «Технологическое задание», а в свойствах щита, куда будет экспортироваться оборудование, во вкладке «Дополнительная нагрузка» сделать кнопку «экспортировать» как на вкладке «Технологическое задание».

По поводу параметров для расчетов КЗ сложно сказать не зная способа реализации в модуле расчетов, но было бы достаточным вывод этой информации в эл.тех. модели.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По поводу параметров для расчетов КЗ сложно сказать не зная способа реализации в модуле расчетов, но было бы достаточным вывод этой информации в эл.тех. модели.

Здравствуйте!

Информация по сопротивлениям в ЭТМ присутствует. Выделите в ЭТМ ввод щита и откройте вкладку Расчеты. В группе параметров Токи КЗ раскрывайте вложенные параметры: там показаны итоговые сопротивления. Чуть выше расположена информация по потерям напряжения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Информация по сопротивлениям в ЭТМ присутствует.

 

Здравствуйте!

Спасибо, буду знать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, можно ли разложить контрольные кабели по тем трассам, что я хочу, а не по тем, которые нравятся программе?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, можно ли разложить контрольные кабели по тем трассам, что я хочу, а не по тем, которые нравятся программе?

Здравствуйте!

Пока нет. Сейчас программа прокладывает контрольные кабели по кратчайшему пути. В ближайших версиях мы снимем это ограничение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Пока нет. Сейчас программа прокладывает контрольные кабели по кратчайшему пути. В ближайших версиях мы снимем это ограничение.

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Вопрос такой, где можно посмотреть пример создания динамического блока для однолинейной схемы? (если я его в AutoCad делаю, то он программой не воспринимается).

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Вопрос такой, где можно посмотреть пример создания динамического блока для однолинейной схемы? (если я его в AutoCad делаю, то он программой не воспринимается).

Странно, пришлите, пожалуйста, файл с вашим шаблоном (с динамическим блоком). Никакой особенной процедуры создания динамического блока нет...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот динамический блок, я хотел сделать так, чтоб можно было на однолинейной выбирать реверсивный или нет пускатель на отходящих линиях. Как только в файле с шаблонами я делал этот блок динамическим, то при генерации однолинейной схемы отходящие линии АВТ + Пускатель отсутствовали, если делал его простым блоком, то они успешно создавались :mellow:

Авт+Контактор.dwg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот динамический блок, я хотел сделать так, чтоб можно было на однолинейной выбирать реверсивный или нет пускатель на отходящих линиях. Как только в файле с шаблонами я делал этот блок динамическим, то при генерации однолинейной схемы отходящие линии АВТ + Пускатель отсутствовали, если делал его простым блоком, то они успешно создавались :mellow:

Попробовал ваш блок - все сработало нормально.

Сделайте сл. образом:

1. Возьмите ваш шаблон с обыкновенным блоком и откройте его в AutoCAD.

2. Удалите этот блок.

3. Зайдите в меню Файл -> Утилиты -> Очистить. В появившемся окне в разделе блоки найдите блок OUT_FIDER_AUTO_CONTACTOR, выделите его и нажмите кнопку Удалить. Закройте окно.

4. Вставьте в шаблон новый блок (динамический).

5. Сохраните шаблон и используйте.

Все должно получиться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Увы, но это тоже не помогло. Версия нанокад электро 3,2. Уже не в первый раз такое - то что у вас работает у меня нет.... :(

Причем я пробовал и утилиту очистки и редактирование блока.... все равно нету его на сгенерированной схеме.

А так хочется применять динамические блоки....

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И вот еще такой вопрос. Планируется ли создавать базы (автоматы, контакторы, преобразователи частоты) ABB, Schneider Electric и т.п. А то все самому приходится, открывать их каталог и набивать, а времени то мало и работа эта уж очень рутинная. :rolleyes:

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Увы, но это тоже не помогло. Версия нанокад электро 3,2. Уже не в первый раз такое - то что у вас работает у меня нет.... :(

Причем я пробовал и утилиту очистки и редактирование блока.... все равно нету его на сгенерированной схеме.

А так хочется применять динамические блоки....

Давайте поступим так: скачайте и установите версию 4.0. Может, само собой рассосется... Если нет, то будем разбираться, в чем проблема.

 

И вот еще такой вопрос. Планируется ли создавать базы (автоматы, контакторы, преобразователи частоты) ABB, Schneider Electric и т.п. А то все самому приходится, открывать их каталог и набивать, а времени то мало и работа эта уж очень рутинная. :rolleyes:

Сейчас как раз ведем работы в этом направлении.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Hi!

Подскажите дистрибутив версии 4,0 обновит существующую версию или установится в отдельную папку????

Установится в отдельную папку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вы же говорили, что после версии 3.2 будет автоматическое обновление более ранней версии (.

Например у меня есть файлы которые я немножко подстроил под себя (файл со шрифтами, шаблонами документов и т.п.)приходится с выходом новых версий их постоянно копировать в папку с вновь установленной версией программы, что не очень удобно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вы же говорили, что после версии 3.2 будет автоматическое обновление более ранней версии (.

Например у меня есть файлы которые я немножко подстроил под себя (файл со шрифтами, шаблонами документов и т.п.)приходится с выходом новых версий их постоянно копировать в папку с вновь установленной версией программы, что не очень удобно.

Внутри одной версии, например, 3.0, 3.1 и т.д., программа будет ставиться как обновление. Разные версии ставятся в разные папки и существуют на компьютере как разные приложения, т.е. могут работать параллельно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 3 месяца спустя...

Здравствуйте!

1. Нельзя ли сделать так, чтоб при раскладке кабелей в лотке, помимо имеющихся уже инструментов раскладки, я мог сам задавать куда мне какой кабель класть(например простым перетаскиванием :rolleyes: ). Потому что, если у меня есть 2 контрольных или силовых кабеля, и я их хочу разместить в разных лотках это сделать не получается. Если я помещаю вручную один из этих кабелей в объем лотка, то второй туда помещается автоматически, т.к. автоматически в этот объем добавляется помещенную в него группа кабелей.

2. Как в программе определяется силовой резервный и силовой резервируемый кабель. Где это задается?

3. Нельзя ли сделать опцию ручной маркировки силового кабеля как для контрольного, т.к. не всегда получается автоматической маркировкой добиться желаемого результата.

4. Сделайте пожалуйста для Спец выноски возможность выбора ее начала: наклон, точка, без всего.

5. Как известно на плане размещается еще и упрощенная спецификация оборудования размещенного на нем (см. прилагаемый рисунок).Причем каждой единице (Щит, пост, ящик и т.п.) на плане присваивается определенная позиция. Нельзя ли автоматизировать процесс получения такой спецификации для размещения ее на плане, по типу таблицы групповых щитков.

Спасибо!

post-31461-0-46164800-1326968819_thumb.png

Изменено пользователем Deemash
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Hi!

Почему не предусмотрена возможность создания для Потребителей (Электроприемники, Щиты ) с двумя вводами. Например если в проекте необходимо создать Потребитель-РУ (Например Щит КИПиА с известной мощностью и 1категорией электроснабжения), на который должно приходить 2 питания (2 кабеля), то подключить его к 2 разным отходящим фидерам не получается.

Изменено пользователем Deemash
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

1. Нельзя ли сделать так, чтоб при раскладке кабелей в лотке, помимо имеющихся уже инструментов раскладки, я мог сам задавать куда мне какой кабель класть(например простым перетаскиванием :rolleyes: ). Потому что, если у меня есть 2 контрольных или силовых кабеля, и я их хочу разместить в разных лотках это сделать не получается. Если я помещаю вручную один из этих кабелей в объем лотка, то второй туда помещается автоматически, т.к. автоматически в этот объем добавляется помещенную в него группа кабелей.

2. Как в программе определяется силовой резервный и силовой резервируемый кабель. Где это задается?

3. Нельзя ли сделать опцию ручной маркировки силового кабеля как для контрольного, т.к. не всегда получается автоматической маркировкой добиться желаемого результата.

4. Сделайте пожалуйста для Спец выноски возможность выбора ее начала: наклон, точка, без всего.

5. Как известно на плане размещается еще и упрощенная спецификация оборудования размещенного на нем (см. прилагаемый рисунок).Причем каждой единице (Щит, пост, ящик и т.п.) на плане присваивается определенная позиция. Нельзя ли автоматизировать процесс получения такой спецификации для размещения ее на плане, по типу таблицы групповых щитков.

Спасибо!

Здравствуйте!

1. Это можно сделать существующим функционалом. Когда вы выделяете первый кабель и укладываете в какой-либо лоток, то второй кабель автоматически попадет в этот же лоток. Это верно. Это сделано для ускорения работы. Но вы можете второй кабель поместить в другой лоток, причем, тем же самым способом: выделяете второй кабель (в левой области), выделяете второй лоток (в средней области) и нажимаете кнопку "Перенести кабели". В результате кабели разложатся в разных лотках.

2. Это определяется из ЭП-ков. В ТЗ для каждого резервного ЭП можно задать, какой же ЭП он резервирует. Соответственно, кабели к рабочему и резервному ЭП автоматически определяются программой как рабочий и резервный. То же самое для двух кабелей, которые приходят на разныее вводы одного РУ.

3. Это обязательно сделаем, но чуть позже.

4. Не понял...

5. Может быть получится вставить в план во второй половине года. Сейчас план уже расписан: там поставлены вещи не менее полезные и интересные... В общем, постараемся...

 

Hi!

Почему не предусмотрена возможность создания для Потребителей (Электроприемники, Щиты ) с двумя вводами. Например если в проекте необходимо создать Потребитель-РУ (Например Щит КИПиА с известной мощностью и 1категорией электроснабжения), на который должно приходить 2 питания (2 кабеля), то подключить его к 2 разным отходящим фидерам не получается.

Хороший вопрос... Смоделируйте этот щит двумя (1-ая секция и 2-ая) и задайте, что второй резервирует первого. Всё должно получиться правильно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

×
×
  • Создать...