По поводу ошиби, вероятно нет, т.к. установка аппарата в оболочке начинается с того, что вам предлагают именно аппарат из БД выбрать, а потом к нему можно и оболочку добавить (если нужно), т.е. это не предусмотрено логикой. Нужно несколько фидеров, так это уже щиток (РУ)

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Подскажите, будет ли реализована постройка автоматики? дело в том что сейчас автоматика строиться в большинстве случаев на контроллерах, но есть вынужденые или температурные условия которые просто не позволяют применение контроллеров, и тогда приходиться использовать старые добрые ПМ и реле, но как получить схему обвязки в нанокаде?

Link to comment
Share on other sites

Подскажите, будет ли реализована постройка автоматики? дело в том что сейчас автоматика строиться в большинстве случаев на контроллерах, но есть вынужденые или температурные условия которые просто не позволяют применение контроллеров, и тогда приходиться использовать старые добрые ПМ и реле, но как получить схему обвязки в нанокаде?

Пока это не планируется.

Link to comment
Share on other sites

Для формирования вертикально-ориентированных структурных схем (стадия "П"), предлагаю дополнить параметры шаблона следующим образом:

 

OUT (OUT0) - 1 уровень схемы

DOUT (OUT1) - 2 уровень схемы

DDOUT (OUT2) - 3 уровень схемы

DDDOUT (OUT3) - 4 уровень схемы.

и т.д.

 

Это поможет строить структурные схемы, типа ГРЩ - ВРУ - РУ - ЩС.

Link to comment
Share on other sites

Так это нужно делать при возможности создавать подобную структуру в свойствах РУ, а про это вопрос уже был вот про ответ не помню.

 

Ага, просто как идея формирования блоков.

Link to comment
Share on other sites

Так это нужно делать при возможности создавать подобную структуру в свойствах РУ, а про это вопрос уже был вот про ответ не помню.

Вот над этим голову и ломаем...

Link to comment
Share on other sites

Просьба разбить панель "Электро" на несколько. По сути там несколько объединённых панелей. Можно сделать их по отдельности? Я предпочитаю выставлять панели преимущественно вертикально чтобы не терять пространство сверху-снизу, а в вертикальном положении она у меня не входит в 24" монитор.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Планируется ли в программе возможность черчения в 3D виде? Точнее, рисовать то, конечно, можно, но нет возможности продлить трассу, если остановился или выполнить присоединение к ответвлению - не ловится.

Link to comment
Share on other sites

Планируется ли в программе возможность черчения в 3D виде? Точнее, рисовать то, конечно, можно, но нет возможности продлить трассу, если остановился или выполнить присоединение к ответвлению - не ловится.

Планируем.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Добрый день! Иногда возникает необходимость прокладки не самым коротким путём, в этом случае в программе можно вручную проложить кабель. Так вот, если проект большой то забываешь где проложил кабель вручную и можешь по ошибке перепроложить кабель, который задавал вручную, и он снова проложится самым коротким путём, и потом заново надо всё восстанавливать.

Хотелось бы иметь какую-то настройку, например можно в электротехнической модели сделать строчку с выпадающим списком, где бы можно было сказать программе что для такого-то фидера "Прокладывать автоматически" или "Прокладывать вручную". Т.е. чтобы была возможность запретить программе в частном случае прокладывать кабель автоматически.

Так в таких случаях не помешало бы как-то визуально выделить такой вот фидер.

Надеюсь понятно изложил:)

Link to comment
Share on other sites

Добрый день! Иногда возникает необходимость прокладки не самым коротким путём, в этом случае в программе можно вручную проложить кабель. Так вот, если проект большой то забываешь где проложил кабель вручную и можешь по ошибке перепроложить кабель, который задавал вручную, и он снова проложится самым коротким путём, и потом заново надо всё восстанавливать.

Хотелось бы иметь какую-то настройку, например можно в электротехнической модели сделать строчку с выпадающим списком, где бы можно было сказать программе что для такого-то фидера "Прокладывать автоматически" или "Прокладывать вручную". Т.е. чтобы была возможность запретить программе в частном случае прокладывать кабель автоматически.

Так в таких случаях не помешало бы как-то визуально выделить такой вот фидер.

Надеюсь понятно изложил :)

Изложили понятно. Будем думать...

Link to comment
Share on other sites

Ребята, как так? Есть вводная панель, к ней подключаю вторую панель, к которой в свою очередь подключаются потребители. Смотрю расчет нагрузок (сделан по РТМ) на вводе у вводной панели и у второй, и получается, что на второй панели ток больше, чем на вводной! Такое вообще может быть?

post-66340-0-17902700-1544559334.jpg

post-66340-0-63109000-1544559406.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ребята, как так? Есть вводная панель, к ней подключаю вторую панель, к которой в свою очередь подключаются потребители. Смотрю расчет нагрузок (сделан по РТМ) на вводе у вводной панели и у второй, и получается, что на второй панели ток больше, чем на вводной! Такое вообще может быть?

Создайте комплексное РУ, судя по скринам вы используете панели типа ЩО70 - это комплексное РУ. состоящие из вводных, секционных и линейных панелей. В вашем случае, по расчету РТМ все правильно, у вас 1-я панель "РУ верхнего уровня", 2-я панель - "промежуточное РУ", обратите внимание на колонку "Коэффициент расчетной нагрузки"...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ребята, как так? Есть вводная панель, к ней подключаю вторую панель, к которой в свою очередь подключаются потребители. Смотрю расчет нагрузок (сделан по РТМ) на вводе у вводной панели и у второй, и получается, что на второй панели ток больше, чем на вводной! Такое вообще может быть?

Создайте комплексное РУ, судя по скринам вы используете панели типа ЩО70 - это комплексное РУ. состоящие из вводных, секционных и линейных панелей. В вашем случае, по расчету РТМ все правильно, у вас 1-я панель "РУ верхнего уровня", 2-я панель - "промежуточное РУ", обратите внимание на колонку "Коэффициент расчетной нагрузки"...

И еще такой момент. Нажимаю "Создать комплексное ВРУ", выбираю панели, создаю, захожу в электротех. модель, а он выдает ошибку, связанную с каким-то циклом

post-66340-0-25764500-1544598260.png

Link to comment
Share on other sites

Ребята, как так? Есть вводная панель, к ней подключаю вторую панель, к которой в свою очередь подключаются потребители. Смотрю расчет нагрузок (сделан по РТМ) на вводе у вводной панели и у второй, и получается, что на второй панели ток больше, чем на вводной! Такое вообще может быть?

Создайте комплексное РУ, судя по скринам вы используете панели типа ЩО70 - это комплексное РУ. состоящие из вводных, секционных и линейных панелей. В вашем случае, по расчету РТМ все правильно, у вас 1-я панель "РУ верхнего уровня", 2-я панель - "промежуточное РУ", обратите внимание на колонку "Коэффициент расчетной нагрузки"...

И еще такой момент. Нажимаю "Создать комплексное ВРУ", выбираю панели, создаю, захожу в электротех. модель, а он выдает ошибку, связанную с каким-то циклом

 

Покажите скрины ЭТМ с развертыванием упомянутых фидеров

Link to comment
Share on other sites

Ребята, как так? Есть вводная панель, к ней подключаю вторую панель, к которой в свою очередь подключаются потребители. Смотрю расчет нагрузок (сделан по РТМ) на вводе у вводной панели и у второй, и получается, что на второй панели ток больше, чем на вводной! Такое вообще может быть?

Создайте комплексное РУ, судя по скринам вы используете панели типа ЩО70 - это комплексное РУ. состоящие из вводных, секционных и линейных панелей. В вашем случае, по расчету РТМ все правильно, у вас 1-я панель "РУ верхнего уровня", 2-я панель - "промежуточное РУ", обратите внимание на колонку "Коэффициент расчетной нагрузки"...

И еще такой момент. Нажимаю "Создать комплексное ВРУ", выбираю панели, создаю, захожу в электротех. модель, а он выдает ошибку, связанную с каким-то циклом

 

Покажите скрины ЭТМ с развертыванием упомянутых фидеров

Знаю что каша, но вроде всё было подключено последовательно перед созданием комплексного ВРУ

post-66340-0-73750000-1544599253.png

Link to comment
Share on other sites

Ребята, как так? Есть вводная панель, к ней подключаю вторую панель, к которой в свою очередь подключаются потребители. Смотрю расчет нагрузок (сделан по РТМ) на вводе у вводной панели и у второй, и получается, что на второй панели ток больше, чем на вводной! Такое вообще может быть?

Создайте комплексное РУ, судя по скринам вы используете панели типа ЩО70 - это комплексное РУ. состоящие из вводных, секционных и линейных панелей. В вашем случае, по расчету РТМ все правильно, у вас 1-я панель "РУ верхнего уровня", 2-я панель - "промежуточное РУ", обратите внимание на колонку "Коэффициент расчетной нагрузки"...

И еще такой момент. Нажимаю "Создать комплексное ВРУ", выбираю панели, создаю, захожу в электротех. модель, а он выдает ошибку, связанную с каким-то циклом

 

Покажите скрины ЭТМ с развертыванием упомянутых фидеров

Суть какая: я создал вводную панель(Панель 1). От нее подключил линейную (панель 2) и панель АВР (панель 3). Потом от панели 2 я запитал всякие там щиты освещения, розеток и двигатели. От панели 3(АВР) запитал панель 4 (ППУ). От ППУ всякие щиты АО, ОПС. И в итоге взял и нажал "Создать комплексное ВРУ" и объединил это всё)

Это питание по одному вводу, тобишь 3-я категория; на второй ввод АВР будет подключаться ДГУ.

Edited by Йозеф К.
Link to comment
Share on other sites

Это питание по одному вводу, тобишь 3-я категория; на второй ввод АВР будет подключаться ДГУ.

 

Что-то у вас там напутано... Очень плохо видно, но зачем вам 4 вводные панели при питании по 3-й категории? Возможно, что вы подключали от вводной панели линейную (со своим вводом), проложили кабель и потом все объединили. Как вариант, больше ничего на ум не приходит. Если не разберетесь присылайте проект, попробую вам помочь...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт Разработка? Tell a friend!
×
×
  • Create New...