KeyLink Posted November 9, 2022 Report Share Posted November 9, 2022 Добрый день! Вопросы по продукту BIM СКС. Есть ли возможность проектировать СКС для ЦОД с оптическими разъёмами MPO\MTP? C кабельными сборками NxLC - MPO? Возможно ли проектировать PON сети, где абонентские розетки подключаются одножильным оптическим кабелем, а между шкаофом и розеткой есть оптические делители? Есть ли возможность проектировать кабельную систему для слаботочных систем с линиями RS485 или двухпроводными кабелями для громкоговорителей? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted November 10, 2022 Report Share Posted November 10, 2022 13 часов назад, KeyLink сказал: Есть ли возможность проектировать СКС для ЦОД с оптическими разъёмами MPO\MTP? C кабельными сборками NxLC - MPO? На оба вопроса ответ нет, т.к. в программе оптический порт может быть или на одно или на два волокна. 13 часов назад, KeyLink сказал: Возможно ли проектировать PON сети, где абонентские розетки подключаются одножильным оптическим кабелем, а между шкаофом и розеткой есть оптические делители? Нет такой возможности. 13 часов назад, KeyLink сказал: Есть ли возможность проектировать кабельную систему для слаботочных систем с линиями RS485 или двухпроводными кабелями для громкоговорителей? В смежной программе, nanoCAD BIM ОПС. https://www.nanocad.ru/products/ops/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...