Защищенный кабель от прокладки в одном объеме КНС


Recommended Posts

Прилетела претензия от Заказчика, мол не хватает много гофры, каналов, лотков и прочих КНС, выяснилось в процессе монтажа. Думаю что такое, начинаю разбираться, обнаруживаю, что половина линий почему-то имеют значение впервые мной встреченное и никогда на моей памяти не назначаемо мной некий параметр "Защищенный кабель от прокладки в одном объеме КНС". Откуда это значение взялось у кабелей и почему оно разное везде? И пошто оно надобно такую свинью подсовывать? 

 

Ну и главный вопрос: а где КНС для линий? Файл во вложении

 

 

лютая_дичь.png

лютая_дичь.dwg

Edited by Andresen_Alexander
зачем? затем!
Link to comment
Share on other sites

У меня такая же ситуация была. Оказалось, что вновь введенное ОКЛ все портит... Это свойство надо отключать и в гофре, и в приборах, и в спецификации... тогда считается правильно. Вообщем геморой получается 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

А какой внутренний диаметр гофры, может HDMI не помещается по диаметру? В мастере проверок должно быть уведомление в чем причина 

добавлено через 0 минут
1 час назад, Andresen_Alexander сказал:

Ну и главный вопрос: а где КНС для линий? Файл во вложении

 

по одному .dwg не посмотреть в чем дело. Нужна вся папка с проектом

Link to comment
Share on other sites

В 09.03.2023 в 16:06, mail@phes.ru сказал:

У меня такая же ситуация была. Оказалось, что вновь введенное ОКЛ все портит... Это свойство надо отключать и в гофре, и в приборах, и в спецификации... тогда считается правильно. Вообщем геморой получается 

да, действительно

спасибо!

я уже думал я где накосячил 

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Столкнулся с такой же ситуацией. Программа ни в какую не хочет прокладывать 2 кабеля FRHF (прямой и обратный) в одном канале. Режим ОКЛ везде где можно отключил (в свойствах проекта, в свойствах лотков и т.п.). Как заставить программу прокладывать кабель в одном канале? Откуда вообще берется ОКЛ в группе кабелей здесь и где его еще отключить?

 

6.jpg

 

Также непонятно на каком основании программа кабели от РИП прокладывает в отдельном коробе, мне это вообще не нужно. Даже настроек не могу найти где указать не прокладывала их отдельно.

7.jpg.7b4bd41010c210ef99a95aa99bdb43a0.jpg

Edited by Sart
Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, Sart сказал:

Программа ни в какую не хочет прокладывать 2 кабеля FRHF (прямой и обратный) в одном канале.

Добрый день. Это требования нового СП 6. Если нужно проложить их вместе, то в свойствах прибора указываем, что он не предназначен для системы противопожарной защиты. Тут подробнее: https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/22695-ops-221/&do=findComment&comment=108863

 

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, Александр Антонов сказал:

в свойствах прибора указываем, что он не предназначен для системы противопожарной защиты

А можно в настройках проекта (хотя бы в будущем) сделать тогда галочку что данный проект целиком "не предназначен для системы противопожарной защиты"? Согласно тому же новому СП не имеет смысла объединять комплекты ОС и ПС, т.е. это раздельные комплекты документации. Да и в принципе на больших объектах их и раньше не было смысла объединять. Т.е. на данный момент мне для разделов ОС и СКУД придется для каждого прибора заходить в свойства и указывать что он не для ПС. Не особо интересное решение.

 

А как быть с кабелями от РИП?

Link to comment
Share on other sites

46 минут назад, Sart сказал:

А можно в настройках проекта (хотя бы в будущем) сделать тогда галочку что данный проект целиком "не предназначен для системы противопожарной защиты"?

Это уже внесено в план разработки

 

добавлено через 3 минут
49 минут назад, Sart сказал:

А как быть с кабелями от РИП?

это тоже от СП 6 п.6.6. Отключите у приборов противопожарный режим и все они будут прокладываться вместе

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт Разработка? Tell a friend!
×
×
  • Create New...