Приветствую.

В версии 6.1 я так понимаю при указании верхнего падения напряжения в расчеты оно не попадает. Причем хоть миллион раз обновляй ЭТМ. Вроде ошибка (

Link to comment
Share on other sites

Приветствую.

В версии 6.1 я так понимаю при указании верхнего падения напряжения в расчеты оно не попадает. Причем хоть миллион раз обновляй ЭТМ. Вроде ошибка (

Про какое верхнее напряжение идет речь? Опишите, пожалуйста, поподробнее.

Link to comment
Share on other sites

Приветствую.

В версии 6.1 я так понимаю при указании верхнего падения напряжения в расчеты оно не попадает. Причем хоть миллион раз обновляй ЭТМ. Вроде ошибка (

Про какое верхнее напряжение идет речь? Опишите, пожалуйста, поподробнее.

 

В параметрах щита, дельта U сверху никак не влияет на расчеты полного падения напряжения

Edited by 4_lux
Link to comment
Share on other sites

Приветствую.

В версии 6.1 я так понимаю при указании верхнего падения напряжения в расчеты оно не попадает. Причем хоть миллион раз обновляй ЭТМ. Вроде ошибка (

Про какое верхнее напряжение идет речь? Опишите, пожалуйста, поподробнее.

 

В параметрах щита, дельта U сверху никак не влияет на расчеты полного падения напряжения

Действительно. Будем срочно править.

Link to comment
Share on other sites

Не знаю, сюда или нет. Сегодня сеть настраивают, заметил, что как только перегружают роутер (отключается от интернета) - НК-Э 6.1 намертво виснет %) Конечно, может просто у меня, но посмотрите плз

Link to comment
Share on other sites

Не знаю, сюда или нет. Сегодня сеть настраивают, заметил, что как только перегружают роутер (отключается от интернета) - НК-Э 6.1 намертво виснет %) Конечно, может просто у меня, но посмотрите плз

Здравствуйте!

А как у вас nanoCAD Электро завязан на интернет? Или на сеть?

Link to comment
Share on other sites

При указании в светильники количества дополнительных фазных жил, это никак не влияет на раскладку кабеля в ЭТМ. По-моему - серьезная ошибка.

Link to comment
Share on other sites

При указании в светильники количества дополнительных фазных жил, это никак не влияет на раскладку кабеля в ЭТМ. По-моему - серьезная ошибка.

Влияет

Link to comment
Share on other sites

При указании в светильники количества дополнительных фазных жил, это никак не влияет на раскладку кабеля в ЭТМ. По-моему - серьезная ошибка.

Тут что-то не так. Сейчас перепроверил - программа отрабатывает корректно. Проверьте у себя еще раз. И давайте разбираться более детально.

Link to comment
Share on other sites

При указании в светильники количества дополнительных фазных жил, это никак не влияет на раскладку кабеля в ЭТМ. По-моему - серьезная ошибка.

Тут что-то не так. Сейчас перепроверил - программа отрабатывает корректно. Проверьте у себя еще раз. И давайте разбираться более детально.

 

Тогда ловите проект, я так и не понял в чем может быть проблема....

Link to comment
Share on other sites

При указании в светильники количества дополнительных фазных жил, это никак не влияет на раскладку кабеля в ЭТМ. По-моему - серьезная ошибка.

Тут что-то не так. Сейчас перепроверил - программа отрабатывает корректно. Проверьте у себя еще раз. И давайте разбираться более детально.

 

Тогда ловите проект, я так и не понял в чем может быть проблема....

Я проект еще не получил...

Link to comment
Share on other sites

При указании в светильники количества дополнительных фазных жил, это никак не влияет на раскладку кабеля в ЭТМ. По-моему - серьезная ошибка.

Тут что-то не так. Сейчас перепроверил - программа отрабатывает корректно. Проверьте у себя еще раз. И давайте разбираться более детально.

 

Тогда ловите проект, я так и не понял в чем может быть проблема....

Я проект еще не получил...

 

выслал на electro@nanocad.ru

Link to comment
Share on other sites

Кстати, заметил интересную ошибку, хочу для материала указать тип оборудования, графа наименование не попадает в спецификацию (

В тип (в спецификации) попадает графа нормативный документ только.....(

Edited by 4_lux
Link to comment
Share on other sites

Кстати, заметил интересную ошибку, хочу для материала указать тип оборудования, графа наименование не попадает в спецификацию (

В тип (в спецификации) попадает графа нормативный документ только.....(

Есть такая особенность для материалов - нужно корректировать шаблон спецификации

Link to comment
Share on other sites

При указании в светильники количества дополнительных фазных жил, это никак не влияет на раскладку кабеля в ЭТМ. По-моему - серьезная ошибка.

Тут что-то не так. Сейчас перепроверил - программа отрабатывает корректно. Проверьте у себя еще раз. И давайте разбираться более детально.

 

Тогда ловите проект, я так и не понял в чем может быть проблема....

Я проект еще не получил...

 

выслал на electro@nanocad.ru

Вышлите еще раз. Так и не получил.

Link to comment
Share on other sites

Кстати, заметил интересную ошибку, хочу для материала указать тип оборудования, графа наименование не попадает в спецификацию (

В тип (в спецификации) попадает графа нормативный документ только.....(

Есть такая особенность для материалов - нужно корректировать шаблон спецификации

Это было сделано специально... Давайте сейчас посовещаемся и, если мы сделали неверно, то внесем изменения в шаблон спецификации и включим в дистрибутив.

Просто мы исходили из соображений, что у материала нет "модели", а есть просто описание.

Link to comment
Share on other sites

Кстати, заметил интересную ошибку, хочу для материала указать тип оборудования, графа наименование не попадает в спецификацию (

В тип (в спецификации) попадает графа нормативный документ только.....(

Есть такая особенность для материалов - нужно корректировать шаблон спецификации

Это было сделано специально... Давайте сейчас посовещаемся и, если мы сделали неверно, то внесем изменения в шаблон спецификации и включим в дистрибутив.

Просто мы исходили из соображений, что у материала нет "модели", а есть просто описание.

 

1. Проект выслал.

 

2. По поводу исправления, можно не исправлять. Думаю что выкрутиться можно через нормативный документ, этого достаточно, сперва я этого не заметил. Просто иногда приходиться "колдовать", чтобы решить те или иные задачи) Поэтому есть мысль что и так пойдет)

 

Но как я понял у труб то есть тип, но он также не попадает в соответствующую графу.

Edited by 4_lux
Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте!

Недавно появилась проблемка: В некоторых проектах при открытии все объекты NE становятся очень тонкие что необходимо очень близко приблизить чтобы их разглядеть. В некоторых случаях проблема решалась переходом в 3д и обратно, а в некоторых перезапуском программы.

Странная штука. Не сталкивались с подобным?

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте!

Недавно появилась проблемка: В некоторых проектах при открытии все объекты NE становятся очень тонкие что необходимо очень близко приблизить чтобы их разглядеть. В некоторых случаях проблема решалась переходом в 3д и обратно, а в некоторых перезапуском программы.

Странная штука. Не сталкивались с подобным?

Мы недавно правили похожую проблему. Так что скорее всего в следующей версии проблема исчезнет.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Постоянно вылетает Технологическое задание. Это возможно как-то исправить?

Сложно сказать, что происходит. Там и падать-то нечему... Попробуйте переустановить программу.

Link to comment
Share on other sites

При создании автоматического выключателя с дифф. расцепителем, в схеме ток сразабывания дифф. расцепителя выходит без размерности, что не очень красиво смотрится

20 А

30 А

300 А

30 (о.е.? мА? А? В? баранов?)

Link to comment
Share on other sites

При создании автоматического выключателя с дифф. расцепителем, в схеме ток сразабывания дифф. расцепителя выходит без размерности, что не очень красиво смотрится

20 А

30 А

300 А

30 (о.е.? мА? А? В? баранов?)

Будем исправляться.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...