Jump to content

ошибки в NanocadЭлектро


Recommended Posts

Программа считает, что в трассе один трёхжильных кабель, при этом в однолинейке длина второго кабеля не учитывается, а в спецификации нормально...

 

я понял, что считает только 1 кабель. Поэтому и пишу сюда, в тему "Ошибки"

Link to comment
Share on other sites

Где-то в настройках выносок можно вывести кол-во проводов.

 

Типы проводов? Много места занимают на чертеже, проще уж вручную засечки сделать. Ну а так то это не выход, я так понимаю.

 

Не совсем. примерно так (см. рис.)

post-31413-0-01410900-1494497808.png

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

версия 8.1. Данные ошибки есть как на ПК, так и на ноутбуке. Т.е. не "локальные".

 

1) у розеток пропала функция "Сбросить значение" в свойсвах - характеристики - привязка к базе данных

иногда бывает нужна

у выключателей и щитов вроде все ОК

2) перестали копироваться свойства КНС в другие трассы. Свойства из трассы копируется.

3) прокладываю межэтажный стояк, указываю КНС. Подключаю оборудование (щит на 1-м этаже, розетки на 2-м, к примеру), протягиваю трассы. Все отлично. Начинаю маркировать. Горизонтальные участки трасс маркируются. А вот вертикальные (межэтажные) - на одном этаже могут промаркироваться, а на другом просто прочерк. При этом горизонтальный участок - все норм. маркируется, как уже написал. Приходится удалять УГО стояка и ставить снова - тогда уже нормально. Этот баг появляется ну очень часто.

Edited by Ingvarr_
Link to comment
Share on other sites

версия 8.1. Данные ошибки есть как на ПК, так и на ноутбуке. Т.е. не "локальные".

2) перестали копироваться свойства КНС в другие трассы. Свойства из трассы копируется.

 

Добрый день и с праздником!

Только что протестировал копирование раскладки, все корректно копирует в другие трассы. Метод тестирования следующий:

1. Проект выполнен в 8.0

2. Имеется трасса с 2-мя лотками в которой идет сеть состоящая из контрольных, силовых S

3. Для чистоты эксперимента раскладка сброшена, в один из лотков добавлено 2 объема по 50%

4. В первый объем засунул все контрольные, во второй силовой S

5. Выполнил копирование в остальные участки трасс, все разложилось, перегородки добавились в спецификацию...

Link to comment
Share on other sites

Добрый день и с праздником!

Только что протестировал копирование раскладки, все корректно копирует в другие трассы. Метод тестирования следующий:

 

ну хз, могу видео с двух компов выложить (ПК и ноут)

сперва было замечено на ПК, потом добрался до ноута, там на другом проекте проявилось, пробовал на "чистом" проекте - итог один.

что за праздник?

Edited by Ingvarr_
Link to comment
Share on other sites

Запишем в загадки, а праздник, а праздник - Троица (во вся ком случае в Украине)...

Link to comment
Share on other sites

Запишем в загадки, а праздник, а праздник - Троица (во вся ком случае в Украине)...

если в загадки записывать - то проще будет вручную чертить на кульмане

 

Вот еще, "загадка", для кучи. Есть несколько переключателей. Но при прокладке выдает какой-то бред.

post-62933-0-98004700-1496567908.jpg

Link to comment
Share on other sites

Скиньте проект, я посмотрю... может помогу чем, у меня не воспроизводится ошибка с копированием свойств раскладки...

Link to comment
Share on other sites

Скиньте проект, я посмотрю... может помогу чем, у меня не воспроизводится ошибка с копированием свойств раскладки...

 

вот, "чистый", только что набросаный.

Кабелей в КНС нет, но по сути, если подключить и проложить кабели - все точно так же. Участок. где выбрана КНС - обозначен трассой в трубе

KHC.zip

Edited by Ingvarr_
Link to comment
Share on other sites

Честно говоря, я не понял в чем у вас проблема... Если вы имеете ввиду, что раскладка не копируется в те трасс, где не проложена КНС, то на мой взгляд все верно, ведь копируется свойства именно раскладки... А если КНС проложена, то свойства раскладки копируются. В случае с трубами я проверил раскладку: "по количеству" и "по объему". Все копируется.

Link to comment
Share on other sites

Если вы имеете ввиду, что раскладка не копируется в те трасс, где не проложена КНС, то на мой взгляд все верно, ведь копируется свойства именно раскладки... А если КНС проложена, то свойства раскладки копируются.

 

ну ОК

вот проект, там уже и кабели проложены. Ранее, насколь помню, копировались именно свойства КНС -из чего она, несмотря на наполнение.

Участок трассы от щита до первой розетки - выбираю КНС. Копирую в другие участки - ноль реакции.

 

UPD: Да, создал в 8.0. КНС копируются даже в те трассы, где нет кабеля.

KHC2.zip

Edited by Ingvarr_
Link to comment
Share on other sites

Если вы имеете ввиду, что раскладка не копируется в те трасс, где не проложена КНС, то на мой взгляд все верно, ведь копируется свойства именно раскладки... А если КНС проложена, то свойства раскладки копируются.

ну ОК

вот проект, там уже и кабели проложены. Ранее, насколь помню, копировались именно свойства КНС -из чего она, несмотря на наполнение.

Участок трассы от щита до первой розетки - выбираю КНС. Копирую в другие участки - ноль реакции.

UPD: Да, создал в 8.0. КНС копируются даже в те трассы, где нет кабеля.

 

Ранее, в версии 8.0, не копировалась именно раскладка КНС, т.е. свойства из трассы копируется, а в трассы нет. В данном случае (в проекте КНС2), на мой взгляд, правильнее использовать команду "Проложить в канал существующих трассах". К тому же, вы прокладываете трубу, что там "раскладывать"? Я же говорил и проверял именно лотки и короба, где действительно нужна была раскладка, которую починили в 8.1.

Link to comment
Share on other sites

Ранее, в версии 8.0, не копировалась именно раскладка КНС, т.е. свойства из трассы копируется, а в трассы нет. В данном случае (в проекте КНС2), на мой взгляд, правильнее использовать команду "Проложить в канал существующих трассах". К тому же, вы прокладываете трубу, что там "раскладывать"? Я же говорил и проверял именно лотки и короба, где действительно нужна была раскладка, которую починили в 8.1.

 

у меня в 8.0 как раз копируется и из трассы и в трассу. В 8.1 не копируется в трассу, из трассы копируется. В лотками та же фигня - проверял. А по поводу что прокладывать - это уже другой вопрос. Из рода "да что там чертить-то, три линии".

 

Хм, функция "проложить канал в существующих трассах" в данном случае действительно помогает. Я, к стати, никогда ранее не понимал, зачем она нужна, есть есть мастер раскладки кабеля с копированием и сейчас про неё даже не вспомнил. Тем не менее, ошибка присутствует.

Edited by Ingvarr_
Link to comment
Share on other sites

Попробую внести ясность в вопрос о функции "Копировать параметры раскладки в другие трассы".

Ingvarr, вы правы, что раньше программа копировала не только параметры раскладки, но и саму КНС. Но это было ошибочно! Мы это убрали.

Логика такая: хотите копировать КНС - используйте функцию "Проложить канал в существующих трассах". Хотите копировать параметры раскладки - используйте функцию "Копировать параметры раскладки в другие трассы".

В этом наши с Andrey_ka мысли полностью сходятся.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Запишем в загадки, а праздник, а праздник - Троица (во вся ком случае в Украине)...

если в загадки записывать - то проще будет вручную чертить на кульмане

 

Вот еще, "загадка", для кучи. Есть несколько переключателей. Но при прокладке выдает какой-то бред.

С вероятностью 99% у вас следующая ошибка: у какого-то светильника вы вбили значение высоты не в параметр "Высота установки,мм", а в параметр "Количество дополнительных фазных жил". Вот и получили соответствующее количество жил в кабеле.

Link to comment
Share on other sites

3) прокладываю межэтажный стояк, указываю КНС. Подключаю оборудование (щит на 1-м этаже, розетки на 2-м, к примеру), протягиваю трассы. Все отлично. Начинаю маркировать. Горизонтальные участки трасс маркируются. А вот вертикальные (межэтажные) - на одном этаже могут промаркироваться, а на другом просто прочерк. При этом горизонтальный участок - все норм. маркируется, как уже написал. Приходится удалять УГО стояка и ставить снова - тогда уже нормально. Этот баг появляется ну очень часто

Пришлите, пожалуйста, проект с "больным" стояком.

Link to comment
Share on other sites

С вероятностью 99% у вас следующая ошибка: у какого-то светильника вы вбили значение высоты не в параметр "Высота установки,мм", а в параметр "Количество дополнительных фазных жил". Вот и получили соответствующее количество жил в кабеле.

 

точно! вот косяк

 

3) прокладываю межэтажный стояк, указываю КНС. Подключаю оборудование (щит на 1-м этаже, розетки на 2-м, к примеру), протягиваю трассы. Все отлично. Начинаю маркировать. Горизонтальные участки трасс маркируются. А вот вертикальные (межэтажные) - на одном этаже могут промаркироваться, а на другом просто прочерк. При этом горизонтальный участок - все норм. маркируется, как уже написал. Приходится удалять УГО стояка и ставить снова - тогда уже нормально. Этот баг появляется ну очень часто

Пришлите, пожалуйста, проект с "больным" стояком.

 

сейчас уже откорректировал, т.е. удалил стояк и проложил снова. Но ошибка встречается - как только появится и если не забуду - пришлю в ЛС

Link to comment
Share on other sites

Крик души:

 

А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!!!!!!!!

Сделайте, наконец-то, для УЗО в шаблонах, отдельную (от автоматического выключателя) структуру параметров.

А то блин, замучился ручками коректировать схему...

 

:angry:

 

DIST_FIDER_AUTO_UZO - работает

 

DOUT_QF+QD - не работает

Edited by Lion2032
Link to comment
Share on other sites

Крик души:

DIST_FIDER_AUTO_UZO - работает

DOUT_QF+QD - не работает

 

Добрый день, а почему не использовать "DOUT_QFD", т.е. дифф. автомат? Функции те же, что и автомат+УЗО, места в щите занимает меньше, стоит дешевле...

Link to comment
Share on other sites

Крик души:

DIST_FIDER_AUTO_UZO - работает

DOUT_QF+QD - не работает

 

Добрый день, а почему не использовать "DOUT_QFD", т.е. дифф. автомат? Функции те же, что и автомат+УЗО, места в щите занимает меньше, стоит дешевле...

 

Потому что, это комплектное устройство.

(С точки зрения эксплуатации, связка УЗО + АВ, надежнее чем ДАВ, и к тому же сразу видно, почему сработала защита)

Edited by Lion2032
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Столкнулся с интересным явлением, создаю УГО круглого светильника и пытаюсь сделать его подстраиваемым по размер, не получается. В связи с этим вопрос: это я что то не так делаю или это особенность программы?

Edited by Andrey_ka
Link to comment
Share on other sites

Столкнулся с интересным явлением, создаю УГО круглого светильника и пытаюсь сделать его подстраиваемым по размер, не получается. В связи с этим вопрос: это я что то не так делаю или это особенность программы?

Кто-то из коллег писал, что это проблема круга и можно сделать УГО из, например, двух дуг.

Edited by Владимир_43
Link to comment
Share on other sites

Разобрался... Из двух дуг тоже не получилось, а вот мучения с полилинией увенчались успехом! Работает!

Link to comment
Share on other sites

Столкнулся с интересным явлением, создаю УГО круглого светильника и пытаюсь сделать его подстраиваемым по размер, не получается. В связи с этим вопрос: это я что то не так делаю или это особенность программы?

Кто-то из коллег писал, что это проблема круга и можно сделать УГО из, например, двух дуг.

Ага, я эту ситуацию тут рассматривал

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт Разработка? Tell a friend!
×
×
  • Create New...