Jump to content

ошибки в NanocadЭлектро


Recommended Posts

Добрый день!

Вопрос по вышеизложенному: Можно ли в полях завести параметр Момент, т.е. формулу Расчетная мощность х длину? Если возможно поделитесь шаблоном с полями, по результату я не очень понял как сделать...

 

Как правило, параметр Момент, используется для расчета падения напряжения, но такой параметр уже есть.

Правда, что бы корректно считалось нужно задавать параметры вышестоящей сети.

Заодно и ТКЗ посчитается.

 

Круто, теперь я знаю кто у нас отжал Ленту в Московской области ))))

 

Хм, лично я только раздел делал.

 

Но все равно давайте дружить )))

 

Шутил )

Link to comment
Share on other sites

Назрел очередной вопрос.

При установке выноски на трассу с количеством ярусов лотка отличным от 1 происходит наложение текста в выноске.

 

У меня был такой косяк, не смог ничего сделать.

Убрал название лотка и все.

Link to comment
Share on other sites

Это самый простой пример, есть выноска дополненная отметкой и тогда при переносе вниз логика структуры нарушается, тип КНС/наполнение/отметка.

Короче говоря это оформительский косяк, но его желательно исправить в ПО, а не переделывать под него выноски.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Назрел очередной вопрос.

При установке выноски на трассу с количеством ярусов лотка отличным от 1 происходит наложение текста в выноске.

Будем править.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Добрый день! Nanocad не правильно считает длину стояка, он не учитывает 1/2 толщины перекрытия для промежуточных этажей. Для первого и последнего считает правильно.

post-64711-0-77313000-1508301583.png

Link to comment
Share on other sites

Добрый день! Nanocad не правильно считает длину стояка, он не учитывает 1/2 толщины перекрытия для промежуточных этажей. Для первого и последнего считает правильно.

Сам себе и отвечу:) Проблема была в том что на одном из этажей для параметра "присваивать стоякам высоту этажа" стояло "нет". Когда поменял на "да" всё стало нормально.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Добрый день.

У меня какой то глюк с расчетом освещенности. Два идентичных помещения с одинаковой расстановкой одинаковых светильников. У одного помещения средняя освещенность 166 Лк, у другого 125 Лк. Все проверил, вроде бы все параметры у помещений одинаковы, не могу понять в чем дело. Программа PSE 11.2. Расчет точечным методом.

Кто работает в NCE - посмотрите, у вас какая освещенность получается?

Электрика.zip

Edited by RYD75
Link to comment
Share on other sites

Добрый день.

У меня какой то глюк с расчетом освещенности. Два идентичных помещения с одинаковой расстановкой одинаковых светильников. У одного помещения средняя освещенность 166 Лк, у другого 125 Лк. Все проверил, вроде бы все параметры у помещений одинаковы, не могу понять в чем дело. Программа PSE 11.2. Расчет точечным методом.

Кто работает в NCE - посмотрите, у вас какая освещенность получается?

Доброе утро, у вас одно помещение разбито на зоны, а другое нет. Посмотрите при помощи команды "Отображать/Скрыть прямоугольные зоны"

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Добрый день.

У меня какой то глюк с расчетом освещенности. Два идентичных помещения с одинаковой расстановкой одинаковых светильников. У одного помещения средняя освещенность 166 Лк, у другого 125 Лк. Все проверил, вроде бы все параметры у помещений одинаковы, не могу понять в чем дело. Программа PSE 11.2. Расчет точечным методом.

Кто работает в NCE - посмотрите, у вас какая освещенность получается?

Доброе утро, у вас одно помещение разбито на зоны, а другое нет. Посмотрите при помощи команды "Отображать/Скрыть прямоугольные зоны"

 

Точно, спасибо!

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Проложил трассу в нескольких кабель-каналах. Но в выноске "№ групп/КНС" все равно показывается только один. В трубах все норм, количество труб показывает.

Link to comment
Share on other sites

Вероятно тот-же косяк что и с лотками в несколько ярусов. Если в свойства выноски посмотреть, что там выводит?

Это недоработка программы, будем править.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день! Работает ли кнопка "Копировать параметры раскладки в другие трассы"? Почему-то не получается у меня скопировать.

Сейчас там изменился алгоритм. Раньше было так, что можно было и КНС проложить сразу, а сейчас копируется только раскладка уже в проложенной КНС. А КНС делается "проложить канал в существующих трассах"

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

При использовании "двухэтажной" схемы, не выводится параметр Consumer_TagNumber

Не совсем так.

Параметр <Consumer_TagNumber> выводится если для фидера «Назначение в проекте» - «Питающий», «Распределительный»

Параметр <Consumer_TagNumber> не выводится если для фидера «Назначение в проекте» - «Рабочего освещения и/или розеточной сети», «Аварийного освещения»

 

IMHO это логично

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

При использовании "двухэтажной" схемы, не выводится параметр Consumer_TagNumber

Не совсем так.

Параметр <Consumer_TagNumber> выводится если для фидера «Назначение в проекте» - «Питающий», «Распределительный»

Параметр <Consumer_TagNumber> не выводится если для фидера «Назначение в проекте» - «Рабочего освещения и/или розеточной сети», «Аварийного освещения»

 

IMHO это логично

 

Спасибо. Но параметр не выводиться только для "первого" этажа, а для второго выводиться.

Edited by Lion2032
Link to comment
Share on other sites

Есть трёхфазный потребитель, заданный в ТЗ.

Ставлю на план розетку трёхфазную. Тип розетки не выбираю, т.к. существующая. Выбираю "Подключение ТО". Ток считается однофазный. При этом если выбрать розетку (пришлось поставить опцию "не выводить в спецификацию"), то считает нормально.

Link to comment
Share on other sites

Есть трёхфазный потребитель, заданный в ТЗ.

Ток считается однофазный

Информация о количестве фаз оборудования хранится в БД и не зависит от характеристик ЭП. Аналогично в случае с ЯУ/ЩУ/...

Но как-бы то ни было есть в Мастере проверок на это реакция «Не соответствует фазность розетки и подключённого к ней ТО».

Edited by Walkmax
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Не знаю, ошибка или алгоритм такой.

Трассы по умолчанию прокладываются в слое ЭЛ_ТРАССЫ. Но часть трасс уже после прокладки выделил в слой ЭЛ_ТРАССЫ_НАР_ОСВ. Когда убираю КНС из трассы, трасса автоматом возвращается в слой ЭЛ_ТРАССЫ. Если сразу задать в свойствах проекта наименование слоя - то все норм. Но у меня в проекте не только нар осв.

Link to comment
Share on other sites

Не знаю, ошибка или алгоритм такой.

Трассы по умолчанию прокладываются в слое ЭЛ_ТРАССЫ. Но часть трасс уже после прокладки выделил в слой ЭЛ_ТРАССЫ_НАР_ОСВ. Когда убираю КНС из трассы, трасса автоматом возвращается в слой ЭЛ_ТРАССЫ. Если сразу задать в свойствах проекта наименование слоя - то все норм. Но у меня в проекте не только нар осв.

Алгоритм такой.

Link to comment
Share on other sites

Не знаю, ошибка или алгоритм такой.

Трассы по умолчанию прокладываются в слое ЭЛ_ТРАССЫ. Но часть трасс уже после прокладки выделил в слой ЭЛ_ТРАССЫ_НАР_ОСВ. Когда убираю КНС из трассы, трасса автоматом возвращается в слой ЭЛ_ТРАССЫ. Если сразу задать в свойствах проекта наименование слоя - то все норм. Но у меня в проекте не только нар осв.

Алгоритм такой.

Отсылка к пожеланиям по работе со слоями, очень для многих актуально)))

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...