Jump to content

ошибки в NanocadЭлектро


Recommended Posts

А если нужно сэкономить место на SDD, то можно создать нулевой файл с такими же наименованием и расширением и таким образом "надурить" программу...

Edited by Andrey_ka
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Поменял шрифт в выносках с GOST на Standart с шрифтом ISOCPEUS с наклоном 10.

В итоге текста самих выносок не видно. Выделяешь - видно. С цветами и выносок и модели поиграл - разницы нет.

Поиграл с Шрифтами в поле "Имя Шрифта". Получается, что если выбран шрифт, перед которым стоит подобный знак "А=", то выноски отображаются нормально. Если ТТ - то "исчезают".

Link to comment
Share on other sites

Поменял шрифт в выносках с GOST на Standart с шрифтом ISOCPEUS с наклоном 10.

В итоге текста самих выносок не видно. Выделяешь - видно. С цветами и выносок и модели поиграл - разницы нет.

Поиграл с Шрифтами в поле "Имя Шрифта". Получается, что если выбран шрифт, перед которым стоит подобный знак "А=", то выноски отображаются нормально. Если ТТ - то "исчезают".

Я уже давно данный косяк описывал, воз и ныне там. Это особенность работы со шрифтами TrueType (.ttf)...

если заливкой можно пренебречь, то можно TEXTFILL=0 поставить и тогда и ttf появится.

Edited by Andrey_ka
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Добрый день, уважаемые коллеги. Просьба проверить, только у меня № этажа (Consumer_FloorIndex) не выводится на однолинейной или это ошибка?

Link to comment
Share on other sites

Ранее был подобный вопрос, ответ не дождались?

При построении схемы не выводится значения параметра Максимальный ток 3ф КЗ, кА <SwitchGear_Ikz>.

Параметр прописан в блок границы SCHEMA_START_SHELL.

Кроме этого параметра прописаны:

<SwitchGear_TagNumber> - выводит значение

Pуст=<SwitchGear_Pinst>кВт - выводит значение

Pр=<SwitchGear_Pcalc>кВт - выводит значение

Iр=<SwitchGear_Icalc>А - выводит значение

cosɸ=<SwitchGear_Cosf> - выводит значение

Edited by Walkmax
Link to comment
Share on other sites

Ранее был подобный вопрос, ответ не дождались?

При построении схемы не выводится значения параметра Максимальный ток 3ф КЗ, кА <SwitchGear_Ikz>.

Параметр прописан в блок границы SCHEMA_START_SHELL.

Кроме этого параметра прописаны:

<SwitchGear_TagNumber> - выводит значение

Pуст=<SwitchGear_Pinst>кВт - выводит значение

Pр=<SwitchGear_Pcalc>кВт - выводит значение

Iр=<SwitchGear_Icalc>А - выводит значение

cosɸ=<SwitchGear_Cosf> - выводит значение

 

Я все эти параметры вывожу в блоке вводного автомата. И всё выводится.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день, уважаемые коллеги. Просьба проверить, только у меня № этажа (Consumer_FloorIndex) не выводится на однолинейной или это ошибка?

 

А там один этаж или несколько?

Если один - то отображается. несколько не проверял.

Edited by Lion2032
Link to comment
Share on other sites

Добрый день, уважаемые коллеги. Просьба проверить, только у меня № этажа (Consumer_FloorIndex) не выводится на однолинейной или это ошибка?

А там один этаж или несколько?

Если один - то отображается. несколько не проверял.

Добрый день, этажей 25... Не могу понять почему не выводит...

Link to comment
Share on other sites

Добрый день, уважаемые коллеги. Просьба проверить, только у меня № этажа (Consumer_FloorIndex) не выводится на однолинейной или это ошибка?

А там один этаж или несколько?

Если один - то отображается. несколько не проверял.

Добрый день, этажей 25... Не могу понять почему не выводит...

 

Хм, переформулирую вопрос: в группе (фидере) нагрузки одного этажа или нескольких?

Link to comment
Share on other sites

Я все эти параметры вывожу в блоке вводного автомата. И всё выводится.

Тут вариант другой, схема в силу своей нестандартности не позволяет так сделать, вернее это будет в ущерб гибкости при дальнейшей настройке динамикой блоков.

Но вопрос к разработчикам остаётся, т.к. в мануале заявлено, а на деле нет.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день, уважаемые коллеги. Просьба проверить, только у меня № этажа (Consumer_FloorIndex) не выводится на однолинейной или это ошибка?

А там один этаж или несколько?

Если один - то отображается. несколько не проверял.

Добрый день, этажей 25... Не могу понять почему не выводит...

 

Хм, переформулирую вопрос: в группе (фидере) нагрузки одного этажа или нескольких?

Доброе утро, в группе (фидере) нагрузки нескольких этажей.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день, уважаемые коллеги. Просьба проверить, только у меня № этажа (Consumer_FloorIndex) не выводится на однолинейной или это ошибка?

А там один этаж или несколько?

Если один - то отображается. несколько не проверял.

Добрый день, этажей 25... Не могу понять почему не выводит...

 

Хм, переформулирую вопрос: в группе (фидере) нагрузки одного этажа или нескольких?

Доброе утро, в группе (фидере) нагрузки нескольких этажей.

 

Если этаж отображается при нагрузках одного этажа, и не отображается при нагрузках нескольких этажей - это баг.

Экспериментируйте.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день, уважаемые коллеги. Просьба проверить, только у меня № этажа (Consumer_FloorIndex) не выводится на однолинейной или это ошибка?

А там один этаж или несколько?

Если один - то отображается. несколько не проверял.

Добрый день, этажей 25... Не могу понять почему не выводит...

 

Хм, переформулирую вопрос: в группе (фидере) нагрузки одного этажа или нескольких?

Доброе утро, в группе (фидере) нагрузки нескольких этажей.

 

Если этаж отображается при нагрузках одного этажа, и не отображается при нагрузках нескольких этажей - это баг.

Экспериментируйте.

 

Эксперимент показал - это баг. При наличии на одном отходящем фидере нагрузок разных этажей, № этажа (Consumer_FloorIndex) не выводится на однолинейной схеме. Просьба к разработчикам исправить этот досадный недостаток.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Попытался воспроизвести ситуацию. У меня вывелись номера 2-х этажей.

Проверьте у себя еще раз. Если не разберетесь, присылайте проект (и укажите группу) - буду смотреть, что там не так.

Link to comment
Share on other sites

Попытался воспроизвести ситуацию. У меня вывелись номера 2-х этажей.

Проверьте у себя еще раз. Если не разберетесь, присылайте проект (и укажите группу) - буду смотреть, что там не так.

 

Нет, не выводит... Вернее сказать выводит, но не во всех случаях. Провел независимое тестирование.

1. Если задать электроприемник из ТЗ(в частности щиток) и подключить шлейфом - выводит.

2. Если установить щит из базы данных (т.е. с оборудованием) и произвести подключение к верхним зажимам (по сути тот же шлейф) - не выводит.

Результаты выкладываю.

Электрика.7z

Edited by Andrey_ka
Link to comment
Share on other sites

Попытался воспроизвести ситуацию. У меня вывелись номера 2-х этажей.

Проверьте у себя еще раз. Если не разберетесь, присылайте проект (и укажите группу) - буду смотреть, что там не так.

 

Нет, не выводит... Вернее сказать выводит, но не во всех случаях. Провел независимое тестирование.

1. Если задать электроприемник из ТЗ(в частности щиток) и подключить шлейфом - выводит.

2. Если установить щит из базы данных (т.е. с оборудованием) и произвести подключение к верхним зажимам (по сути тот же шлейф) - не выводит.

Результаты выкладываю.

 

Дык, это старая проблема, помещения для распред. щитов NE не выводит никогда.

Link to comment
Share on other sites

Дык, это старая проблема, помещения для распред. щитов NE не выводит никогда.

 

Доброе утро. Раньше не сталкивался... А сейчас делаю комплекс многоэтажных домов, там эта функция была бы полезна.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Добрый день. Прошу проверить неприятную ситуацию, при попытке изменить автоматическую маркировку отходящего фидера программа вылетает без объяснения причины. Переустанавливать пробовал, на разных проектах, в том числе и вновь созданном, результат одинаков. Версия 8.5. При изменении маркировки входящего и секционного - все в порядке.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Прошу проверить неприятную ситуацию, при попытке изменить автоматическую маркировку отходящего фидера программа вылетает без объяснения причины. Переустанавливать пробовал, на разных проектах, в том числе и вновь созданном, результат одинаков. Версия 8.5. При изменении маркировки входящего и секционного - все в порядке.

 

Если имеется ввиду это, то у меня норм всё.

post-62933-0-89786400-1525441688.jpg

Link to comment
Share on other sites

Нет, не это...

 

ух ты! у меня этот параметр скрыт оказывается всё время кабелями. Удобная штука. У меня работает.

Link to comment
Share on other sites

ух ты! у меня этот параметр скрыт оказывается всё время кабелями. Удобная штука. У меня работает.

А не обновляли винду до версии 1803 часом? Возможно этот косяк вылез после обновления... т.к. я по глупости обновился, может опять мелкософт что-то намудрил?

Link to comment
Share on other sites

А не обновляли винду до версии 1803 часом? Возможно этот косяк вылез после обновления... т.к. я по глупости обновился, может опять мелкософт что-то намудрил?

 

у меня автообновление Win10x64 Home, как смотреть версию - не знаю

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...