Электрик Posted April 5, 2019 Report Share Posted April 5, 2019 Добрый день, коллеги. Заметил интересную особенность прокладки лотка (на мой взгляд это косяк, но возможно я что-то не так делаю или чего-то не знаю), даже не могу словами описать... но все же попробую. Допустим у нас есть лоток, проложенный на стойках высотой 2500мм. Создаем в базе соответствующую конфигурацию, выбираем стойку высотой 2500мм, 1-й ярус указываем +2.450, второй ярус +2.250. Прокладываем лоток, высоту прокладки указываем 0.000 и способ крепления к полу (т.к. стойка крепится к полу), устанавливаем сечение и видим, что у нас все хорошо 1-я отметка лотка +2.450, 2-я +2.250, а отметка верха стойки +2.500. Далее переключаем вид на 3D и вот тут видим, что непосредственно сам лоток лежит "на полу", т.е. программа не видит в 3D высоту стойки... Далее прокладываем лоток со способом и креплением по стене, совмещаем отметки так, чтобы фактические отметки прокладки лотков совпадали, переключаемся в 3D и видим,что лоток с креплением к полу лежит существенно ниже!!! Да, это баг. Будем срочно править. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 9, 2019 Report Share Posted April 9, 2019 Да, это баг. Будем срочно править. Добрый день, а можно поинтересоваться когда ждать исправления? Я ж так понимаю, что только со следующей версией, тогда сразу же вопрос. когда? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 10, 2019 Report Share Posted April 10, 2019 Да, это баг. Будем срочно править. Добрый день, а можно поинтересоваться когда ждать исправления? Я ж так понимаю, что только со следующей версией, тогда сразу же вопрос. когда? На данный момент сложно сказать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pSeryoga Posted April 10, 2019 Report Share Posted April 10, 2019 Добрый день! Ситуация: Создаю новый проект, создаю в нём этаж, затем помещение. В это помещение ставлю "Разветвитель" и выноску с маркировкой этого разветвителя. По идее после обновления маркировка должна измениться автоматически, но она становится такой: "K.R.NR", и никак не меняется. Если всё тоже самое проделать со светильником, то всё работает. Этот баг характерен только для вновь созданных проектов. В существующих, если проделать всё тоже самое - маркировка коробок работает. Более того, если из нового проекта, в котором коробка не хочет маркироваться, всё скопировать и вставить в ранее созданный, то всё работает. Пробовал переустанавливать с максимальной очисткой всех следов программы, баг остался. Но всех следов не нашёл, ибо после переустановки часть настроек программы сохранилась. В чём может быть проблема? Как её устранить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 10, 2019 Report Share Posted April 10, 2019 В чём может быть проблема? Как её устранить? Добрый, в соседней ветке форума (Осваиваю nanoCAD Электро, стр.179) недавно обсуждалось... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pSeryoga Posted April 11, 2019 Report Share Posted April 11, 2019 Добрый день! Есть баг: в настройках маркировок коробок есть маска "<№ группы РУ>". Эта маска работает только для УГО "Точка разветвления", а для УГО "Разветвитель" не работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pSeryoga Posted April 11, 2019 Report Share Posted April 11, 2019 И ещё в вдогонку: Команда "Задать порядок следования объектов в помещении" не работает для УГО "Разветвитель". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 11, 2019 Report Share Posted April 11, 2019 Добрый день! Есть баг: в настройках маркировок коробок есть маска "". Эта маска работает только для УГО "Точка разветвления", а для УГО "Разветвитель" не работает. Принято. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 11, 2019 Report Share Posted April 11, 2019 И ещё в вдогонку: Команда "Задать порядок следования объектов в помещении" не работает для УГО "Разветвитель". Принято. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vl.anatolevich Posted June 7, 2019 Report Share Posted June 7, 2019 В окне редактирования конфигураций при создании конфигураций слоев и активации одной из них возникает неустранимая ошибка. Версия NanoCAD Электро х64 10.0 Версия: 10.0.4905.4905 Сборка: 4905 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted June 10, 2019 Report Share Posted June 10, 2019 В окне редактирования конфигураций при создании конфигураций слоев и активации одной из них возникает неустранимая ошибка. Версия NanoCAD Электро х64 10.0 Версия: 10.0.4905.4905 Сборка: 4905 не могу повторить, у меня все работает... можете файл с вашими конфигурациями сюда кинуть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
uair Posted June 10, 2019 Report Share Posted June 10, 2019 Второй раз уже слетает назначенное через базу оборудование(и кабели тоже). Кто ни будь сталкивался с таким? Или может это у меня что-то? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 25, 2019 Report Share Posted June 25, 2019 Второй раз уже слетает назначенное через базу оборудование(и кабели тоже). Кто ни будь сталкивался с таким? Или может это у меня что-то? Очень редко, но такие жалобы мне приходят. К сожалению, выяснить, при каких условиях это происходит, не получается... Но, видимо, много чего должно сойтись вместе. Если у вас получится найти закономерность, будет здорово. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted July 15, 2019 Report Share Posted July 15, 2019 Добрый день. Ситуация такова, есть 4 насоса, 2 раб+2 рез по 75кВт, косинус =0,82/тангенс =0,7, КПД - 1 (не правильно, но как есть). Подключены к разным секциям (1раб+1рез. - (АВР) - 1раб+1рез.). Так вот, выполняю расчет, а косинус становится 0,79/ тангенс 0,77. Почему так? Расчет_форум.xlsx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted July 15, 2019 Report Share Posted July 15, 2019 Добрый день. Ситуация такова, есть 4 насоса, 2 раб+2 рез по 75кВт, косинус =0,82/тангенс =0,7, КПД - 1 (не правильно, но как есть). Подключены к разным секциям (1раб+1рез. - (АВР) - 1раб+1рез.). Так вот, выполняю расчет, а косинус становится 0,79/ тангенс 0,77. Почему так? Это особенности расчета по РТМ. Активная и реактивная мощности считаются по разным формулам. Когда все в куче - нормально. Если брать пограничные ситуации - возникают такого рода казусы... На самом деле ничего страшного в этом нет. В любой инженерной (т.е. упрощенной, в отличие от научной) методике такие моменты встречаются. Но расчет сделан строго по методике РТМ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aermakow Posted July 19, 2019 Report Share Posted July 19, 2019 Добрый день! Столкнулся с проблемой, в нанокад я новичок, смотрю по уроку нанокад электро, первые шаги . Дошел до места подключения оборудования, но при нажатии кнопки "мастер подключения оборудования" не открывается окошко и в принципе ни чего не происходит. По данному уроку все предыдущие этапы пройдены, созданы помещения, освещение, розетки, щит, проложены кабельные трассы. Я на сколько понял должно открываться окно "мастера подключения оборудования" в любом случае, но его нет, по этому решил, что это какой-то баг. В чем может быть проблема? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted July 19, 2019 Report Share Posted July 19, 2019 Добрый день! Столкнулся с проблемой, в нанокад я новичок, смотрю по уроку нанокад электро, первые шаги . Дошел до места подключения оборудования, но при нажатии кнопки "мастер подключения оборудования" не открывается окошко и в принципе ни чего не происходит. По данному уроку все предыдущие этапы пройдены, созданы помещения, освещение, розетки, щит, проложены кабельные трассы. Я на сколько понял должно открываться окно "мастера подключения оборудования" в любом случае, но его нет, по этому решил, что это какой-то баг. В чем может быть проблема? Скорее всего вы не открыли проект. Вы открыли просто план. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aermakow Posted July 21, 2019 Report Share Posted July 21, 2019 большое спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья_500 Posted August 5, 2019 Report Share Posted August 5, 2019 установлен разветвитель к нему подключен ЭП все подключено к шкафу кабель к разветвителю 14х2,5 в КНС ст тр Ду40 от разветвителя до ЭП 4х1х2,5 в КНС МР26 почему то программа прокладывает кабель 4х1х2,5 до ЭП в стояке/подъеме и увеличивает количество КНС Ду40 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted August 5, 2019 Report Share Posted August 5, 2019 почему то программа прокладывает кабель... Потому, что в настройках программы нужно "установить автоматический подбор" и "по объему" или же в ручную задать кол-во каналов 1. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Илья_500 Posted August 5, 2019 Report Share Posted August 5, 2019 я наверное не правильно сформулировал проблему подвод кабеля к разветвителю один кабель 14х2,5 но почему-то 4 трубы от разветвителя к ЭП кабель(косичка) 4х1х2,5 одна труба , разложено в ручную при раскладке кабеля в подъеме отображаются кабель вводной 14х2,5 кабель(косичка) отходящий 4х1х2,5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 6, 2019 Report Share Posted August 6, 2019 почему то программа прокладывает кабель... Потому, что в настройках программы нужно "установить автоматический подбор" и "по объему" или же в ручную задать кол-во каналов 1. Только чуть-чуть добавлю: в этом случае нужно изменять параметры раскладки не в Настройках, а в конкретной трассе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 6, 2019 Report Share Posted August 6, 2019 я наверное не правильно сформулировал проблему подвод кабеля к разветвителю один кабель 14х2,5 но почему-то 4 трубы от разветвителя к ЭП кабель(косичка) 4х1х2,5 одна труба , разложено в ручную при раскладке кабеля в подъеме отображаются кабель вводной 14х2,5 кабель(косичка) отходящий 4х1х2,5 Это баг программы. Поставьте для этой трассы вручную количество 1. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted August 9, 2019 Report Share Posted August 9, 2019 (edited) При взрыве файлов, (если стоит галка " открыть взорванный файл), если файл содержит не найденные внешние ссылки NE предлагает открыть диспетчер внешних ссылок И если нажать, да то он открывает диспетчер внешних ссылок, а вот взорвать все элементы оформления уже не предлагает Соответственно они и не взрываются Edited August 9, 2019 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 12, 2019 Report Share Posted August 12, 2019 При взрыве файлов, (если стоит галка " открыть взорванный файл), если файл содержит не найденные внешние ссылки NE предлагает открыть диспетчер внешних ссылок И если нажать, да то он открывает диспетчер внешних ссылок, а вот взорвать все элементы оформления уже не предлагает Соответственно они и не взрываются Принято. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.