Jump to content

Осваиваю nanoCAD Электро


Recommended Posts

как выполнить поиск записей по ключевому слову во всех базах данных?

Штатными средствами никак, насколько мне известно.

Edited by TrustMe
Link to comment
Share on other sites

Добрый вечер, кто плотно работает с комплексными РУ? Подскажите, может есть магия какая-то, но у меня, при создании комплексного РУ слой остается тем же, но толщина линий при этом становится равной 0,00. Причем это не всегда так, в одном проекте у меня получилось, причем 3 шт подряд. Но в том же проекте на следующий день опять не получается... Настройки не менял, да и нечего там менять... Может есть хитрость какая?

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте. Где найти инструкцию по созданию конфигурации КНС. Интересуют прежде всего лотки. Поделитесь ссылкой, пожалуйста.

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте. Где найти инструкцию по созданию конфигурации КНС. Интересуют прежде всего лотки. Поделитесь ссылкой, пожалуйста.

 

Где-то был вебинар по созданию КНС. Нужно поискать.

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте. Где найти инструкцию по созданию конфигурации КНС. Интересуют прежде всего лотки. Поделитесь ссылкой, пожалуйста.

Запись вебинара: http://old.nanocad.ru/download.php?element_id=27707&product_id=25286&iblock_id=27&SERVICE=0&FILE_ID=3303339

Link to comment
Share on other sites

Добрый вечер, кто плотно работает с комплексными РУ? Подскажите, может есть магия какая-то, но у меня, при создании комплексного РУ слой остается тем же, но толщина линий при этом становится равной 0,00. Причем это не всегда так, в одном проекте у меня получилось, причем 3 шт подряд. Но в том же проекте на следующий день опять не получается... Настройки не менял, да и нечего там менять... Может есть хитрость какая?

Хитрости там никакой нет. Видимо, наложение каких-то определенных обстоятельств...

Link to comment
Share on other sites

Делаю архитектурное освещение фасада. Светильники на постоянное 24В по 12Вт, подключаю через созданный УГО "ящик с трансформатором" 220-24 с мощностью 320Вт. Светильники подключаются по двух жилам, согласно ПУЭ 1.7.74 заземление можно не делать, СНН- подключается к корпусу ящика с трансформатором. Вопрос как рассчитывается в программе потеря напряжения в светильниках 24В и почему ящик 220В-24В считается на полную нагрузку а не сколько запитано от него светильников? Возможно ли пренебречь потерей напряжения в светильниках и считать ее только до ящика 220В-24В?

Edited by AntSam
Link to comment
Share on other sites

как рассчитывается в программе потеря напряжения в светильниках 24В

в светильниках никак, ни на 24, ни на 220, ни на 380, потеря считается в линии, и считается так-же как и в остальных случаях (например 220, 380) т.к. это сети переменного тока в которых отличается только напряжение, а формула (с учётом фазности и величины напряжения) одинаковая во всех рассматриваемых случаях.

почему ящик 220В-24В считается на полную нагрузку а не сколько запитано от него светильников

потому, что ЯТП для ПО является электроприёмником

Возможно ли пренебречь потерей напряжения в светильниках и считать ее только до ящика 220В-24В?

вот это совсем не понятное желание, по какой такой причине вы решили пренебрегать расчётами, определяющими выбор сечения токоведущих жил, именно в том участке, где зависимость от длины линии и передаваемой мощности максимально критична?

Link to comment
Share on other sites

Неужели такое падение может быть? ЩУНО--->ЯТ1 220В-24В(ВВГ 3х6-Падение 4,83)-С1.15...С1.1.. (ВВГ 2х1,5-падение 17,46) Мощность светильника всего 12Вт на 24В

2019-05-25_18-13-19.png

2019-05-25_18-23-18.png

Edited by AntSam
Link to comment
Share on other sites

Неужели такое падение может быть? ЩУНО--->ЯТ1 220В-24В(ВВГ 3х6-Падение 4,83)-С1.15...С1.1.. (ВВГ 2х1,5-падение 17,46)

 

Для начала надо понимать то, что структура сети подключённой к фидеру не радиальная.

 

Мощность светильника всего 12Вт на 24В

но в группе светильник не один и по этой причине в линии от начала до наиболее удалённого электроприёмника значение потери напряжения увеличивается

например (если-бы сеть была радиальной) при длине линии с кабелем ВВГ 2х1,5 = 15 м и количестве светильников 15 шт. (С1.15...С1.1) при условии что подключены они все в конце линии значение ΔU = 14.126 %.

В своё время я натолкнулся на много всяких багов и особенностей обусловленных точкой зрения разработчиков именно в части касающейся сети СНН в ПО. Так-же много приходится проектировать архитектурное освещение на 12/24/36 В, в связи с этим периодически проверял и сравнивал значения в ПО с результатами «ручных» расчётов, результаты сравнения вопросов не вызывали.

И очень не рекомендую игнорировать значение ΔU в сети СНН, тут чисто закон Ома вам в помощ - В2/Ом=Вт.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

А как можно использовать светильники 24В на 220В без блока 220В-24В чтобы учитывалось только мощность светильников?

Edited by AntSam
Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте. Где найти инструкцию по созданию конфигурации КНС. Интересуют прежде всего лотки. Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Запись вебинара: http://old.nanocad.ru/download.php?element_id=27707&product_id=25286&iblock_id=27&SERVICE=0&FILE_ID=3303339
Спасибо. Скачал. Помогло.
Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Подскажите почему как убрать данный элемент? подъем линии вверх выполнен гофрой, угол от лотка не уходит. Как убрать не знаю.

После того как уложили в трассах гофротрубу, нужно запустить команду "Подбор соединительных элементов".

Image 1.png

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Подскажите почему как убрать данный элемент? подъем линии вверх выполнен гофрой, угол от лотка не уходит. Как убрать не знаю.

После того как уложили в трассах гофротрубу, нужно запустить команду "Подбор соединительных элементов".

post-11435-0-98191700-1559028707.png

не помогало.

пришлось менять на плане УГО стояка.

Link to comment
Share on other sites

Пока единственный способ - поиграть с креплением "к стене", "к потолку" в том числе у соединяемого лотка.

А так то да - очень неудобно, как то бы реализовать это, а то иногда лоток поперёк стены стоит.

Link to comment
Share on other sites

  • SevaM changed the title to Осваиваю nanoCAD Электро

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт Разработка? Tell a friend!
×
×
  • Create New...