Здравствуйте.

 

Подскажите пожалуйста как в конфигурации каканлов, к коробу прикрепить крышку и перегародку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

В записи БД для короба ставите для свойств "Крышка в комплекте" и "Перегородка в комплекте" значения НЕТ.

В конфигурации короба ставите нужное количество перегородок.

При выбранной конфигурации короба вверху жмете кнопку "подобрать".

Если короб уже проложен, то при обновлении спецификации крышка и перегородка появятся в спецификации.

Если короб не проложен, то крышка и перегородка будет записываться в спецификацию вместе с коробом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

В записи БД для короба ставите для свойств "Крышка в комплекте" и "Перегородка в комплекте" значения НЕТ.

В конфигурации короба ставите нужное количество перегородок.

При выбранной конфигурации короба вверху жмете кнопку "подобрать".

Если короб уже проложен, то при обновлении спецификации крышка и перегородка появятся в спецификации.

Если короб не проложен, то крышка и перегородка будет записываться в спецификацию вместе с коробом.

 

Спасибо получилось.

Только у меня в спецификации количество м. короба округляет, а крышка и перегородка выводит с 13 знаками после запятой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо получилось.

Только у меня в спецификации количество м. короба округляет, а крышка и перегородка выводит с 13 знаками после запятой.

 

Поправили

http://www.nanocad.ru/information/news/index.php?news=88805

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 2 недели спустя...

 

Перегородка и крышка округляется, но в спицификации считается меньше короба на процент указанный в настройках

"Запсные длины конструкций каналов,%"

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Перегородка и крышка округляется, но в спицификации считается меньше короба на процент указанный в настройках

"Запсные длины конструкций каналов,%"

 

Короба меньше считается? или перегородок?

Если короба - то будем еще править.

Если перегородок - то правильно, они по другому расходуются, чем короб.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Короба меньше считается? или перегородок?

Если короба - то будем еще править.

Если перегородок - то правильно, они по другому расходуются, чем короб.

 

Меньше считается крышка и перегородка, но почему короб считается с запсом, а крышка и перегородка нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!
×
×
  • Создать...