Jump to content

Расчет электрических нагрузок


Recommended Posts

Доброе утро!

 

Остальное ссылки, но загружают чертеж не они, а элементы NanoCad.

Попробуйте добавить какой-нибудь элемент из базы оборудования и обновить спецификацию

в менеджере проекта или удалить несколько блоков элементов.

Тогда ошибка и появиться.

Как получить лицензию на новую 4-ю версию и появилось ли здесь возможность

автоматической раскладки кабеля?

 

Спасибо!

Лицензию нужно получить в личном кабинете.

Автоматическая раскладка кабеля частично реализована в 4-ой версии.

Link to comment
Share on other sites

Доброе утро!

 

Вам удалось выяснить причину этой ошибки при наличии большого объема элементов электрооборудования?

Проводите ли Вы мастер-классы по работе с NanoCadЭлектро в Краснодаре, может быть в Москве,

могу для этого приехать в командировку?

 

С уважением ГРИГОРИЙ!

Link to comment
Share on other sites

Доброе утро!

 

Вам удалось выяснить причину этой ошибки при наличии большого объема элементов электрооборудования?

Проводите ли Вы мастер-классы по работе с NanoCadЭлектро в Краснодаре, может быть в Москве,

могу для этого приехать в командировку?

 

С уважением ГРИГОРИЙ!

Причину ошибки не выяснили, вы же не прислали проект. В том проекте, что вы прислали всего один план.

Мастер-классов пока не планируется. Но вообще проводятся.

Link to comment
Share on other sites

Хочу внести свою лепту по поводу расчетов квартир.

Прога уже из версии в версию считает квартиры НЕКОРЕКТНО относится к таблицам СП31-110

таб 6.2 НЕ РАБОТАЕТ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ

таб 6.3 НЕ РАБОТАЕТ

прове

Это уже правится в данный момент и появится в следующей версии.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

У меня достаточно простой вопрос (ответ на который неожиданно вызвал затруднение, см. прикрепленный рисунок)

 

1). Розетки располагаются на высоте 0,3 метра, канал - 2,5 метра.

Распред.коробка №1 по логике находится на высоте 2,5 метра и содержит 3 ответвления (входной кабель - h= 2,5 м, отходящий - h=2,5 м и вертикально вниз (2 розетки, h=0,3 м))

Вопрос: Учитывает ли программа этот вертикальный участок в спецификации в разделе кабель и кабеленесущие системы?

 

2). Розетки располагаются на высоте 0,3 метра, выключатели - 1,8 метра, канал - 2,5 метра, светильники на потолке (высота этажа 2,8 метра).

Распред.коробка №2 по логике находится на высоте 2,5 метра и содержит 4 ответвления (входной кабель - h= 2,5 м, отходящий - h=2,5 м, вертикально вниз (2 выключателя, h=1,8 м + 1 розетка, h=0,3 м), вертикально вверх с разводкой по потолку (2 светильника, h=2,8 м + 2 горизонтальных участка))

Вопрос: Считает ли программа в спецификации элементы в разделе кабель и кабеленесущие системы именно по такому алгоритму, или иначе, а именно: вертикальные опуски к розеткам и выключателям и вертикальные подъемы с последующими горизонтальными участками к светильникам?

 

3).Вопрос: Аналогично ли трактует программа понятия "разветвительная коробка" и "точка разветвления", потому как во 2 случае установленными оказались 2 коробки, хотя достаточно и одной?

Буду признателен за ответ.

 

Спасибо!

post-32252-131788186697_thumb.gif

Link to comment
Share on other sites

1 и 2. Программа учитывает все вертикальные участки.

3. Нет не однозначно. В одной точке разветвления может быть несколько разветвительных коробок (на каждую группу - своя).

Link to comment
Share on other sites

Мне пока трудно осознать по какому алгоритму работает программа.

 

1 .Вертикальный участок на примере моей схемы создается программой автоматически или его необходимо создавать с помощью мастера дальних связей?

2. Дело в том что на схеме распред.коробка находится на отметке +2,5, а выключатель - +1,8, значит программа создает либо 2 участка горизонтальный и вертикальный,

либо прокладывает линию по кратайшему пути, диагонали прямоугольника, причем в свойствах трассы стоит только одна отметка + 2,5. И все же какой алгоритм программа

применяет?

3. И надо ли, например, трассам ответвления к розеткам присваивать значение высоты 0,3 метра или к выключателям 1,8 метра, или программа сделает это автоматически, хотя в свойствах стоит отметка + 2,5?

4. Как задается кабеленесущая система для вертикальных участков, ведь на плане мы их не можем увидеть.

5. Как может быть в одной точке разветвления несколько коробок? Пучок питающих кабелей содержащий несколько групп приходит на одну коробку в которой они расключаются

и расходятся на несколько направлений. Какая в этом случае необходимость в точке разветвления и что считает и расставляет программа: точки или коробки?

А по вашему мнению есть, предположим, вертикальный участок с распред.коробками на отметках +0,3 и +1,8 и их совокупность программа подразумевает как одну точку, мне кажется это не верно.

6. И почему в точках 1 и 2 схемы по две коробки, хотя достаточно в этих точках по одной коробке, сможете разъяснить?

Может быть под понятием "разветвительная коробка" подразумевается "коробка установочная"?

 

Спасибо!

Link to comment
Share on other sites

1. создается автоматически программой. Величину вертикального участка можно посмотреть в окне свойств элемента, к которому произведен этот опуск.

2. вообще ничего не понял...

3. На какой высоте идет горизонтальный участок трассы, такую высоту в его свойствах и нужно проставлять.

4. Нужно выделить элемент, к которому производится опуск.

5. Если в одной точке разветвляется несколько групп, то программа поставит на каждую группу отдельную коробку. Я считаю это правильным.

6. Без проекта ответить не могу.

7. Разветвительная коробка и установочная коробка - это разные вещи.

Link to comment
Share on other sites

С какой целью на каждую групу отдельную коробку?

Ответ очень простой: удобство монтажа.

Из вашего примера видно, что в одну коробку нужно завести 6 кабелей. Даже это будет сделать не просто. Я уж не говорю про сам процесс разветвления. А ведь там может оказаться и 8 и 10 кабелей - вы привели самый простой пример.

Но! Это лишь алгоритм, заложенный в программе (на мой взгляд очень разумный). Вы же можете поставить в этом месте одну разветвительную коробку, если того хотите. В свойствах точки разветвления выделите вторую разветвительную коробку и задайте параметру "Выводить в спецификацию" значение "Нет". В этом случае в спецификацию пойдет только одна коробка.

PS: На мой взгляд, ваша педантичность в этом вопросе не имеет практического смысла. Это экономия на скрепках.

Link to comment
Share on other sites

Дело даже не в педантичности, а в том что на практике монтажники все расключают в одной коробке,

потому и такая степень любопытства

Link to comment
Share on other sites

Продемонстрируйте пожалуйста непростой случай, при котором невозможно расключить линию в одной коробке.

Существуют коробки на 10 вводов

Link to comment
Share on other sites

Продемонстрируйте пожалуйста непростой случай, при котором невозможно расключить линию в одной коробке.

Существуют коробки на 10 вводов

Да все возможно :) , вопрос нужно ли?

В общем, давайте считать тему исчерпанной.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день.

Установил NanoCAD Электро 4.0.

 

Пожелания к разработчикам NanoCAD Электро:

1. Сделать автоматический подбор уставок автоматического выключателя в зависимости от подключенных нагрузок.

2. Сделать автоматический подбор сечения кабелей в зависимости от подключенных нагрузок (пока только кол-во жил в кабеле автоматически подбирается)

3. Поясните пожалуйста также следующее: Программа дает завышенное расчетное значение тока по группам и не учитывает коэффициент спроса. Для чего тогда указывать в ГХ коэффициент Кс. (смотрите прикрепленный файл)

Некорректный расчет.rar

Link to comment
Share on other sites

Добрый день.

Установил NanoCAD Электро 4.0.

 

Пожелания к разработчикам NanoCAD Электро:

1. Сделать автоматический подбор уставок автоматического выключателя в зависимости от подключенных нагрузок.

2. Сделать автоматический подбор сечения кабелей в зависимости от подключенных нагрузок (пока только кол-во жил в кабеле автоматически подбирается)

3. Поясните пожалуйста также следующее: Программа дает завышенное расчетное значение тока по группам и не учитывает коэффициент спроса. Для чего тогда указывать в ГХ коэффициент Кс. (смотрите прикрепленный файл)

Здравствуйте!

1 и 2. Разработчики намеренно не делают предложенный вами функционал. Такие ответственные решения должен принимать инженер, а не компьютер. Причём, это мнение не только разработчиков, но и большей части пользователей. Принцип такой: программа делает всю рутинную трудоёмкую работу, инженер принимает ответственные решения.

3. Коэффициент спроса (равно как и одновременности) учитываются при расчёте нагрузки на ввод. Ваши выкладки в приложенном файле ошибочны. Нагрузка на линии до конечных ЭП вычисляется исходя из номинальной мощности ЭП.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день.

Установил NanoCAD Электро 4.0.

 

Пожелания к разработчикам NanoCAD Электро:

1. Сделать автоматический подбор уставок автоматического выключателя в зависимости от подключенных нагрузок.

2. Сделать автоматический подбор сечения кабелей в зависимости от подключенных нагрузок (пока только кол-во жил в кабеле автоматически подбирается)

3. Поясните пожалуйста также следующее: Программа дает завышенное расчетное значение тока по группам и не учитывает коэффициент спроса. Для чего тогда указывать в ГХ коэффициент Кс. (смотрите прикрепленный файл)

Здравствуйте!

1 и 2. Разработчики намеренно не делают предложенный вами функционал. Такие ответственные решения должен принимать инженер, а не компьютер. Причём, это мнение не только разработчиков, но и большей части пользователей. Принцип такой: программа делает всю рутинную трудоёмкую работу, инженер принимает ответственные решения.

3. Коэффициент спроса (равно как и одновременности) учитываются при расчёте нагрузки на ввод. Ваши выкладки в приложенном файле ошибочны. Нагрузка на линии до конечных ЭП вычисляется исходя из номинальной мощности ЭП.

 

 

Добрый день

 

1,2. Почему бы в таком случае не сделать предложенное как рекомендации программы по выбору сечений и уставок, оставляя окончательное решение за проектировщиком?

3. Не совсем понял ваш ответ. В каком месте программы и на каком этапе нужно вводить коэффициент спроса в зависимости от типа потребления? Могли бы прислать скриншот или выдержку из руководства?

4. Насколько NanoCAD Электро сможет корректно рассчитать эл. наргузки с учетом коэф.использования (см. приложенный файл). Если сложить конечные нагрузки, то общая мощность получается 127 кВт, хотя щиток на вводе нужно выбирать на 65 кВт. При подобном расчете что берет на себя программа, а что проектировщик?

 

С уважением. Александр

P/S/ Есть ли у вас Skype или что-то другое для оперативной связи?

Хотелось бы научиться правильно пользоваться программой.

Пример задания на расчет.rar

Link to comment
Share on other sites

3. Коэффициент спроса (равно как и одновременности) учитываются при расчёте нагрузки на ввод. Ваши выкладки в приложенном файле ошибочны. Нагрузка на линии до конечных ЭП вычисляется исходя из номинальной мощности ЭП.

Прошу прощения, я чего то не понимаю. Ксп на группу равен 1. Ксп на щит = 0,4 (для розеток). Разве нельзя в программе установить Ксп для щита?

Link to comment
Share on other sites

3. Коэффициент спроса (равно как и одновременности) учитываются при расчёте нагрузки на ввод. Ваши выкладки в приложенном файле ошибочны. Нагрузка на линии до конечных ЭП вычисляется исходя из номинальной мощности ЭП.

Прошу прощения, я чего то не понимаю. Ксп на группу равен 1. Ксп на щит = 0,4 (для розеток). Разве нельзя в программе установить Ксп для щита?

 

Тогда как быть в случае, если имеем однофазный щиток с вводным автоматом и тремя отходящими: один автомат на розетки, второй автомат - на освещение, третий автомат еще на какое-нибудь оборудование. Коэф. одновременности по разным нагрузкам разный. Зачем тогда в ГХ введена возможность задавать коэффициент Кс? Как он влияет на расчеты?

Link to comment
Share on other sites

Тогда как быть в случае, если имеем однофазный щиток с вводным автоматом и тремя отходящими: один автомат на розетки, второй автомат - на освещение, третий автомат еще на какое-нибудь оборудование. Коэф. одновременности по разным нагрузкам разный. Зачем тогда в ГХ введена возможность задавать коэффициент Кс? Как он влияет на расчеты?

 

Ну в этом случае, да. Нужно Ксп на группу. Но это не ко мне вопрос, а скорее к Электрику :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Уважаемый 15310@mail.ru!

Я в очередной раз вам отвечаю, что Кс задается на ЭП-ках и учитывается при расчете нагрузки на ввод. Нагрузка на группу рассчитывается без снижающих коэффициентов. На мой взгляд, всё предельно понятно. Но вы с завидным упорством повторяете один и тот же вопрос...

Link to comment
Share on other sites

Уважаемый 15310@mail.ru!

Я в очередной раз вам отвечаю, что Кс задается на ЭП-ках и учитывается при расчете нагрузки на ввод. Нагрузка на группу рассчитывается без снижающих коэффициентов. На мой взгляд, всё предельно понятно. Но вы с завидным упорством повторяете один и тот же вопрос...

 

 

С свойствах щитка действительно ток отображается корректно.

 

Уважаемый 15310@mail.ru!

Я в очередной раз вам отвечаю, что Кс задается на ЭП-ках и учитывается при расчете нагрузки на ввод. Нагрузка на группу рассчитывается без снижающих коэффициентов. На мой взгляд, всё предельно понятно. Но вы с завидным упорством повторяете один и тот же вопрос...

 

 

Объясните, почему нагрузка на группу рассчитывается без снижающих коэффициентов, ведь это вводит в некоторое заблуждение при принятии уставки выключателя на группу?

Link to comment
Share on other sites

Объясните, почему нагрузка на группу рассчитывается без снижающих коэффициентов, ведь это вводит в некоторое заблуждение при принятии уставки выключателя на группу?

 

Для группы ЭП которые подключены на один коммутационный аппарат расчетные нагрузки как правило равны номинальным нагрузкам ЭП. Исходя из этого условия и выбирается кабель и коммутационный аппарат. (Из исключений я знаю только многодвигательные нагрузки типа станков или подъемных механизмов).

 

А вот при расчете в целом по щитку уже вводятся коэффициенты учитывающие характер работы ЭП подключенных к данному щитку

Edited by Владимир_43
Link to comment
Share on other sites

Объясните, почему нагрузка на группу рассчитывается без снижающих коэффициентов, ведь это вводит в некоторое заблуждение при принятии уставки выключателя на группу?

Ответьте, пожалуйста, на основании чего вы решили, что при расчете нагрузки на группу должны учитываться снижающие коэффициенты?

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

Разрешите присоединиться к дискуссии и прояснить некоторые детали?

Что касается коэффициента спроса для группы: есть кпримеру группа из 100 розеток, согласно п.6.4 СП имеем:

1.) Рр = Руд * Nр * Ко = 0,06 * 100 * 0,6 = 3,6 кВт => Iр = Рр / Uф = 3,6 / 0,22 = 16,3 А, при cosф=1. Получаем автомат на 20 А;

2.) Рр = Руд * Nр = 0,06 * 100 = 6 кВт => Iр = Рр / Uф = 6 / 0,22 = 27,2 А, при cosф=1. Получаем автомат на 32 А (в случае когда коэффициент спроса для группы не учитывается).

 

Мои рассуждения верны или это всего лишь заблуждение?

Для меня ваш ответ будет очень важен.

 

Спасибо!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...