Jump to content

Расчет электрических нагрузок


Recommended Posts

Добрый день!

 

Разрешите присоединиться к дискуссии и прояснить некоторые детали?

Что касается коэффициента спроса для группы: есть кпримеру группа из 100 розеток, согласно п.6.4 СП имеем:

1.) Рр = Руд * Nр * Ко = 0,06 * 100 * 0,6 = 3,6 кВт => Iр = Рр / Uф = 3,6 / 0,22 = 16,3 А, при cosф=1. Получаем автомат на 20 А;

2.) Рр = Руд * Nр = 0,06 * 100 = 6 кВт => Iр = Рр / Uф = 6 / 0,22 = 27,2 А, при cosф=1. Получаем автомат на 32 А (в случае когда коэффициент спроса для группы не учитывается).

 

Мои рассуждения верны или это всего лишь заблуждение?

Для меня ваш ответ будет очень важен.

 

Спасибо!

 

для группы я считаю по формуле [2]

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

Разрешите присоединиться к дискуссии и прояснить некоторые детали?

Что касается коэффициента спроса для группы: есть кпримеру группа из 100 розеток, согласно п.6.4 СП имеем:

1.) Рр = Руд * Nр * Ко = 0,06 * 100 * 0,6 = 3,6 кВт => Iр = Рр / Uф = 3,6 / 0,22 = 16,3 А, при cosф=1. Получаем автомат на 20 А;

2.) Рр = Руд * Nр = 0,06 * 100 = 6 кВт => Iр = Рр / Uф = 6 / 0,22 = 27,2 А, при cosф=1. Получаем автомат на 32 А (в случае когда коэффициент спроса для группы не учитывается).

 

Мои рассуждения верны или это всего лишь заблуждение?

Для меня ваш ответ будет очень важен.

 

Спасибо!

Программа считает по формуле 2. Да, в СП 31-110 есть только одно исключение, когда можно вводить снижающий коэффициент именно на группу. Но:

1. там написано про розеточную сеть общежитий коридорного типа

2. коэффициенты, указанные в СП, далеко не всегда соответствуют современному уровню электропотребления

3. в других методиках расчета нагрузок, при расчете нагрузки на линию до конечных ЭП учитывается номинальная мощьность ЭП.

В связи со всем вышеперечисленным, разработчиками принято решение: нагрузка на линии до конечных ЭП считается по номинальной мощности (без снижающих коэффициентов), снижающие коэффициенты учитываются при расчете нагрузки на ввод.

 

PS: Вы сами, как считаете, на 100 розеток с современным уровнем электропотребления хватит автомата на 20А (это ведь всего 2 скромных электрочайника)?

Link to comment
Share on other sites

Указания по расчету электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92

Указания по выбору мощности трансформаторов собственных нужд для питания сети 380 В. "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"

 

Ссылок дать не могу, к сожалению...

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

Разрешите присоединиться к дискуссии и прояснить некоторые детали?

Что касается коэффициента спроса для группы: есть кпримеру группа из 100 розеток, согласно п.6.4 СП имеем:

1.) Рр = Руд * Nр * Ко = 0,06 * 100 * 0,6 = 3,6 кВт => Iр = Рр / Uф = 3,6 / 0,22 = 16,3 А, при cosф=1. Получаем автомат на 20 А;

2.) Рр = Руд * Nр = 0,06 * 100 = 6 кВт => Iр = Рр / Uф = 6 / 0,22 = 27,2 А, при cosф=1. Получаем автомат на 32 А (в случае когда коэффициент спроса для группы не учитывается).

 

Мои рассуждения верны или это всего лишь заблуждение?

Для меня ваш ответ будет очень важен.

 

Спасибо!

 

 

Почему вы берете для розетки Руд = 0,06 кВт? Это всего 0,27 А.

Чайник к примеру потребляет 1,5 кВт или 6,8А. В случае 100 розеток по вашей формуле ток получается Рр = Руд * Nр * Ко = 1,5 * 100 * 0,6 = 90 кВт. Ток соответственно: 409 А. Какой брать автомат?

Link to comment
Share on other sites

Почему вы берете для розетки Руд = 0,06 кВт? Это всего 0,27 А.

Чайник к примеру потребляет 1,5 кВт или 6,8А. В случае 100 розеток по вашей формуле ток получается Рр = Руд * Nр * Ко = 1,5 * 100 * 0,6 = 90 кВт. Ток соответственно: 409 А. Какой брать автомат?

СП 31-110-2003 п.6.16. а так же смотрим таб. 6.6.

для групповой сети кс=1, питающая - 0,2, а ко вводам - 0,1.

 

ну не могут все 100 чайников включить одновременно (поэтому СП и вводит снижающие коэффициенты).

32А - одновременно могут быть включены 4,7 чайника :)

Edited by physieker
Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

Разрешите присоединиться к дискуссии и прояснить некоторые детали?

Что касается коэффициента спроса для группы: есть кпримеру группа из 100 розеток, согласно п.6.4 СП имеем:

1.) Рр = Руд * Nр * Ко = 0,06 * 100 * 0,6 = 3,6 кВт => Iр = Рр / Uф = 3,6 / 0,22 = 16,3 А, при cosф=1. Получаем автомат на 20 А;

2.) Рр = Руд * Nр = 0,06 * 100 = 6 кВт => Iр = Рр / Uф = 6 / 0,22 = 27,2 А, при cosф=1. Получаем автомат на 32 А (в случае когда коэффициент спроса для группы не учитывается).

 

Мои рассуждения верны или это всего лишь заблуждение?

Для меня ваш ответ будет очень важен.

 

Спасибо!

 

 

Почему вы берете для розетки Руд = 0,06 кВт? Это всего 0,27 А.

Чайник к примеру потребляет 1,5 кВт или 6,8А. В случае 100 розеток по вашей формуле ток получается Рр = Руд * Nр * Ко = 1,5 * 100 * 0,6 = 90 кВт. Ток соответственно: 409 А. Какой брать автомат?

 

 

Я думаю в этом случае, при постоянной работе электрочайников, их стоит рассматривать не как потребителей розеточной сети, а как потребителей сети технологического оборудования.

Тогда по табл. 6.7: Рр = Рн * Nэп * Кс = 1,5* 100 * 0,3 = 45 кВт => Iр = Рр / (?3*Uл*cosф) = 45 / (?3*0,38*0,92) = 74,4 А и трехфазный автомат на 80 А

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

Подскажите, возможно ли в редакторе шаблона спецификаций добавить таблицу выбора комплексных электроприемников?

 

Спасибо!

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

Подскажите, возможно ли в редакторе шаблона спецификаций добавить таблицу выбора комплексных электроприемников?

 

Спасибо!

Здравствуйте!

А что эта таблица из себя представляет?

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

При редактировании шаблона спецификации - "Спецификция оборудования, изделий и материалов \ Структура \ Структура строк" можно добавить раздел, а в нем соответственно поле раздела, счетчик и таблицу.

Так вот, для создания к примеру раздела "Комплексные электроприемники", при добавлении таблицы появляется окно с возможностью выбора соотвественно разделу необходимого элемента,но таблица "Комплексные электроприемники"

отсутствует.

Есть необходимость добавить такую таблицу, но возможно ли это?

 

Спасибо!

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

При редактировании шаблона спецификации - "Спецификция оборудования, изделий и материалов \ Структура \ Структура строк" можно добавить раздел, а в нем соответственно поле раздела, счетчик и таблицу.

Так вот, для создания к примеру раздела "Комплексные электроприемники", при добавлении таблицы появляется окно с возможностью выбора соотвественно разделу необходимого элемента,но таблица "Комплексные электроприемники"

отсутствует.

Есть необходимость добавить такую таблицу, но возможно ли это?

 

Спасибо!

Сейчас таблицы БД "Асинхронные двигатели", "Нагреватели" и "Комплексные ЭП" не доступны для добавления в спецификацию оборудования. Потому как предполагается, что это оборудование учитывается в спецификации не электрика, а технолога, отопленца, водоснабженца и т.д.

А что вы хотите в свою спецификацию вывести?

Link to comment
Share on other sites

Электроплиты и кондиционеры

А это оборудование точно должно в спецификации электрика быть?

Но если очень хочется, сделаем, чтобы можно было такое оборудование через функцию "доп. оборудование в спецификации" выводилось.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Добрый день!

Помогите разобраться в следующих вопросах:

1. Защитный проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов ванной комнаты согласно ПУЭ должен присоединяться к электрощитку.

Можно ли вместо этого соединить ванну со стальной полосой, предварительно проложенной по стояку санитарно-технической ниши где проходят трубы водопровода и канализации и соединенной с контуром заземления в подвальном этаже.

Не будет ли это нарушением?

2. Необходимо ли заземлять металлические двери, и каким документом это регламентируется?

3. Обязательно ли в электрощитовой жилого дома выполнять ЗАМКНУТЫЙ контур заземления, или достаточно лишь устройства ГЗШ с подсоединением к ней всего электрооборудования электрощитовой?

 

Спасибо!

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Помогите разобраться в следующих вопросах:

1. Защитный проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов ванной комнаты согласно ПУЭ должен присоединяться к электрощитку.

Можно ли вместо этого соединить ванну со стальной полосой, предварительно проложенной по стояку санитарно-технической ниши где проходят трубы водопровода и канализации и соединенной с контуром заземления в подвальном этаже.

Не будет ли это нарушением?

2. Необходимо ли заземлять металлические двери, и каким документом это регламентируется?

3. Обязательно ли в электрощитовой жилого дома выполнять ЗАМКНУТЫЙ контур заземления, или достаточно лишь устройства ГЗШ с подсоединением к ней всего электрооборудования электрощитовой?

 

Спасибо!

 

гляньте в личку

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

При создании вводного распределительного устройства необходимо обеспечить питание потребителей от 2-х источников.

Создал вводной шкаф с 2-мя вводными фидерами, 2-мя отходящими фидерами и одним секционным.

Чтобы заполнить секционный фидер мне необходимо установить переключатель-разъединитель, но в наполнении фидера переключателя нет.

В базе оборудования такой переключатель-разъединитель существует в разделе "рубильник" и при отрисовке принципиальной схемы он

изображается именно как "рубильник".

Как в этом случае программа идентифицирует данный аппарат и возможно ли, для избежания путаницы, ввести в базу "переключатель"?

 

Спасибо!

 

 

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

При создании вводного распределительного устройства необходимо обеспечить питание потребителей от 2-х источников.

Создал вводной шкаф с 2-мя вводными фидерами, 2-мя отходящими фидерами и одним секционным.

Чтобы заполнить секционный фидер мне необходимо установить переключатель-разъединитель, но в наполнении фидера переключателя нет.

В базе оборудования такой переключатель-разъединитель существует в разделе "рубильник" и при отрисовке принципиальной схемы он

изображается именно как "рубильник".

Как в этом случае программа идентифицирует данный аппарат и возможно ли, для избежания путаницы, ввести в базу "переключатель"?

 

Спасибо!

Здравствуйте!

А чем вам не нравится термин "Рубильник"?

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

Не удается соединить два этажных щитка с помощью мастера дальних связей.

Во вкладке электротехнической модели на фидере П: 1 отображено 2 щитка (ЩЭ2 и ЩЭ3), но на вкладке подсоединения - только щит ЩЭ3 (см.приложение).

Как работает мастер дальних связей?

 

Делаю так:

2-этажа.

Устанавливаю "подъем" в подвале в электрощитовой, "сквозной подъем" на 1-ом и 2-ом этажах.

Создаю связь между элементами в подвале и на 2-ом этаже.

При раскладке кабеля подсвечивается путь от ЭЩ и ответвление к щитку 2-го этажа.

Ответвление к щитку 1-го этажа не подсвечивается.

В чем может быть причина, самому трудно разобраться.

 

Спасибо!

post-32252-132073935852_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

Не удается соединить два этажных щитка с помощью мастера дальних связей.

Во вкладке электротехнической модели на фидере П: 1 отображено 2 щитка (ЩЭ2 и ЩЭ3), но на вкладке подсоединения - только щит ЩЭ3 (см.приложение).

Как работает мастер дальних связей?

 

Делаю так:

2-этажа.

Устанавливаю "подъем" в подвале в электрощитовой, "сквозной подъем" на 1-ом и 2-ом этажах.

Создаю связь между элементами в подвале и на 2-ом этаже.

При раскладке кабеля подсвечивается путь от ЭЩ и ответвление к щитку 2-го этажа.

Ответвление к щитку 1-го этажа не подсвечивается.

В чем может быть причина, самому трудно разобраться.

 

Спасибо!

Здравствуйте!

А вы дальние связи (стрелочки) соединили между собой (в Мастере создания дальних связей)?

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

 

Не удается соединить два этажных щитка с помощью мастера дальних связей.

Во вкладке электротехнической модели на фидере П: 1 отображено 2 щитка (ЩЭ2 и ЩЭ3), но на вкладке подсоединения - только щит ЩЭ3 (см.приложение).

Как работает мастер дальних связей?

 

Делаю так:

2-этажа.

Устанавливаю "подъем" в подвале в электрощитовой, "сквозной подъем" на 1-ом и 2-ом этажах.

Создаю связь между элементами в подвале и на 2-ом этаже.

При раскладке кабеля подсвечивается путь от ЭЩ и ответвление к щитку 2-го этажа.

Ответвление к щитку 1-го этажа не подсвечивается.

В чем может быть причина, самому трудно разобраться.

 

Спасибо!

Здравствуйте!

А вы дальние связи (стрелочки) соединили между собой (в Мастере создания дальних связей)?

Разумеется, не подсоединяется промежуточный этаж, 2-й подсоединен, а 1-й нет, не могу разобраться

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...