Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Присылайте проект - посмотрю. Так сложно понять, в чем причина.

electro@nanocad.ru

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 299
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Популярные посты

Всем читать ФАК, п.7

Важно!!! Настал момент о котором задавался вопрос тут. Но при воплощении само изменение получило более чёткое требование Так что теперь нужно с расчётом что-то делать, например ввести это

Добрый вечер. Раз уж пошла такая пьянка, внесу свои 5 копеек. Есть предложение доработать расчетный модуль для облегчения получения результатов расчетов в режиме "ПОЖАР". В данный момент - это сплошно

Изображения в теме

Добрый день!

 

Проект Вам отправил.

 

Спасибо!

Посмотрел ваш проект. Вы соединили Мастером дальних связей УГО в подвале и на втором этаже, а УГО на первом этаже болтается просто так. Конечно кабель не зайдет на первый этаж.

Чтобы все заработало правильно, нужно соединить УГО в подвале с УГО на первом этаже, а затем соединить УГО на первом этаже - с УГО на втором.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо! Все получилось.

 

1. Подскажите пожалуйста почему на этажном щитке суммарная расчетная мощность больше суммарной установленной мощности квартир?

2. Как создать схему таким образом, чтобы подсоединив в ЭЩ к фидеру ВРУ несколько этажных щитков можно было бы выбрать кабель не по

сумарной мощности всех этажных щитов, а исходя из удельного энергопотребления на квартиру (на 5 этажных щитов при моей схеме расчетный ток

составляет около 400А, что в корне неверно)?

3. Я использую для стояков провод ПВ1, где можно взять информацию об этом проводе, чтобы занести его в базу проекта, и применять в проекте.?

 

Проект отправляю.

 

Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо! Все получилось.

 

1. Подскажите пожалуйста почему на этажном щитке суммарная расчетная мощность больше суммарной установленной мощности квартир?

2. Как создать схему таким образом, чтобы подсоединив в ЭЩ к фидеру ВРУ несколько этажных щитков можно было бы выбрать кабель не по

сумарной мощности всех этажных щитов, а исходя из удельного энергопотребления на квартиру (на 5 этажных щитов при моей схеме расчетный ток

составляет около 400А, что в корне неверно)?

3. Я использую для стояков провод ПВ1, где можно взять информацию об этом проводе, чтобы занести его в базу проекта, и применять в проекте.?

 

Проект отправляю.

 

Спасибо!

Здравствуйте!

1. Потому что у вас большой перекос в загрузке фаз (больше 40%). В таком случае программа производит расчет по наиболее загруженной фазе.

2. Тут давайте отдельно и подробнее. Пока не понял вопроса.

3. Очевидно, в каталоге производителя. Где же еще?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

1. Так и есть, но как добится перекоса не более 30%, когда на площадке 5 квартир (2ком.-1ком.-1ком.-2ком.-3ком.). Фаза А (2ком.-1ком.), фаза В (1ком.-2ком.), фаза С (3ком.). В результате и получилось 40%.

2. Требуется на один питающий кабель завязать 5 этажей. Для того чтобы выбрать данный кабель необходимо вычислить расчетную нагрузку от 5-и этажей, т.е. 25 квартир.

По моей схеме расчетная нагрузка вычисляется как сумма расчетных мощностей каждого этажного щитка. На самом деле необходимо данные 25 квартир каким-то образом объединить в ГХ "электроприемники квартир"

и с учетом коэффициентов спроса (по удельной нагрузке) или одновременности (для квартир повышенной комфортности) вычислить расчетное значение этой нагрузки. Как это сделать, я затрудняюсь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

1. Так и есть, но как добится перекоса не более 30%, когда на площадке 5 квартир (2ком.-1ком.-1ком.-2ком.-3ком.). Фаза А (2ком.-1ком.), фаза В (1ком.-2ком.), фаза С (3ком.). В результате и получилось 40%.

2. Требуется на один питающий кабель завязать 5 этажей. Для того чтобы выбрать данный кабель необходимо вычислить расчетную нагрузку от 5-и этажей, т.е. 25 квартир.

По моей схеме расчетная нагрузка вычисляется как сумма расчетных мощностей каждого этажного щитка. На самом деле необходимо данные 25 квартир каким-то образом объединить в ГХ "электроприемники квартир"

и с учетом коэффициентов спроса (по удельной нагрузке) или одновременности (для квартир повышенной комфортности) вычислить расчетное значение этой нагрузки. Как это сделать, я затрудняюсь.

1. Вот поэтому расчетная мощность больше номинальной.

2. Программа так и считает, как вы хотите.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

2. Как я хочу программа пока не считает, а как сделать так, чтобы она считала как я хочу вы не ответили.

Возможно, чтобы получить расчетное значение нагрузки от 25 квартир необходимо делать отдельный план

без разводки по квартирам.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Возникли вопросы по спецификации.

Спецификация считается неверно. Почему?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день.

Скажите пожалуйста, как автоматически распределить фидеры[группы] по фазам, с минимальным перекосом.

Если такой функции нет, то планируется ли?

Очень мешает то, что при переназначении фазы на фидере слетает полностью наполнение кабелем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день.

Скажите пожалуйста, как автоматически распределить фидеры[группы] по фазам, с минимальным перекосом.

Пока нет разработчиков отвечу - в данный момент только ручками используя свою голову )

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день.

Скажите пожалуйста, как автоматически распределить фидеры[группы] по фазам, с минимальным перекосом.

Если такой функции нет, то планируется ли?

Очень мешает то, что при переназначении фазы на фидере слетает полностью наполнение кабелем.

Здравствуйте!

Скажите пожалуйста, как автоматически распределить фидеры[группы] по фазам, с минимальным перекосом.

Автоматически никак. Такие вопросы решаются исключительно инженером.

Если такой функции нет, то планируется ли?

Нет.

Очень мешает то, что при переназначении фазы на фидере слетает полностью наполнение кабелем.

А вот это странно. Проверил у себя - не слетает. Вы где меняете фазу в ЭТМ или в окне свойств?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Очень мешает то, что при переназначении фазы на фидере слетает полностью наполнение кабелем.

А вот это странно. Проверил у себя - не слетает. Вы где меняете фазу в ЭТМ или в окне свойств?

Фазу меняю в ЭТМ, после того как закрываю модель и открываю заново кабели теряются в фидерах с изменённой фазой.

 

Если такой функции нет, то планируется ли?

Нет.

А почему если не секрет, что мешает? Думаю многие согласятся с тем, что это будет полезно, ну и в проверку ошибок можно добавить проверку на перекос.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Фазу меняю в ЭТМ, после того как закрываю модель и открываю заново кабели теряются в фидерах с изменённой фазой.

Да, действительно слетает. Сделаем, чтобы не слетало. Спасибо.

А почему если не секрет, что мешает? Думаю многие согласятся с тем, что это будет полезно, ну и в проверку ошибок можно добавить проверку на перекос.

Потому что не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. А вот такую проверку обязательно добавим. Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ещё один вопрос,

при раскладке кабелей в трассе нет возможности дать каждому кабелю по отдельной, индивидуального размера трубе(каналу), количество каналов автоматически выбирается при чём все одинаковые.

Очень нужна возможность индивидуального подбора каналов в трассе. На данный момент добиться этого можно только при раскладки одна трасса - один кабель, очень громоздко.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ещё один вопрос,

при раскладке кабелей в трассе нет возможности дать каждому кабелю по отдельной, индивидуального размера трубе(каналу), количество каналов автоматически выбирается при чём все одинаковые.

Очень нужна возможность индивидуального подбора каналов в трассе. На данный момент добиться этого можно только при раскладки одна трасса - один кабель, очень громоздко.

Здравствуйте!

Задать количество каналов сейчас можно. Но не в мастере раскладки кабеля, а в окне свойств трассы. В новой версии количество каналов можно будет задавать прямо в Мастере раскладки кабеля.

Но каналы по прежнему могут быть только одинаковыми. С этим будем бороться...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 4 месяца спустя...

Фазу меняю в ЭТМ, после того как закрываю модель и открываю заново кабели теряются в фидерах с изменённой фазой.

Да, действительно слетает. Сделаем, чтобы не слетало. Спасибо.

Судя по всему не сделали, всё как и было :(

Что скажет уважаемый Электрик, может это попадает в список некритичных ошибок и не обязательно к исправлению?

Изменено пользователем Walkmax
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо! Все получилось.

 

1. Подскажите пожалуйста почему на этажном щитке суммарная расчетная мощность больше суммарной установленной мощности квартир?

2. Как создать схему таким образом, чтобы подсоединив в ЭЩ к фидеру ВРУ несколько этажных щитков можно было бы выбрать кабель не по

сумарной мощности всех этажных щитов, а исходя из удельного энергопотребления на квартиру (на 5 этажных щитов при моей схеме расчетный ток

составляет около 400А, что в корне неверно)?

3. Я использую для стояков провод ПВ1, где можно взять информацию об этом проводе, чтобы занести его в базу проекта, и применять в проекте.?

 

Проект отправляю.

 

Спасибо!

 

Здравствуйте!

1. Потому что у вас большой перекос в загрузке фаз (больше 40%). В таком случае программа производит расчет по наиболее загруженной фазе.

2. Тут давайте отдельно и подробнее. Пока не понял вопроса.

3. Очевидно, в каталоге производителя. Где же еще?

 

Уважаемый Электрик!

Посмотрите пожалуйста личку!

В ней два сообщения от DVV.

nanoCAD Электро 4.1 НЕ СЧИТАЕТ СУММАРНУЮ НАГРУЗКУ на ГРЩ жилого дома.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо! Все получилось.

 

1. Подскажите пожалуйста почему на этажном щитке суммарная расчетная мощность больше суммарной установленной мощности квартир?

2. Как создать схему таким образом, чтобы подсоединив в ЭЩ к фидеру ВРУ несколько этажных щитков можно было бы выбрать кабель не по

сумарной мощности всех этажных щитов, а исходя из удельного энергопотребления на квартиру (на 5 этажных щитов при моей схеме расчетный ток

составляет около 400А, что в корне неверно)?

3. Я использую для стояков провод ПВ1, где можно взять информацию об этом проводе, чтобы занести его в базу проекта, и применять в проекте.?

 

Проект отправляю.

 

Спасибо!

 

Здравствуйте!

1. Потому что у вас большой перекос в загрузке фаз (больше 40%). В таком случае программа производит расчет по наиболее загруженной фазе.

2. Тут давайте отдельно и подробнее. Пока не понял вопроса.

3. Очевидно, в каталоге производителя. Где же еще?

 

Уважаемый Электрик!

Посмотрите пожалуйста личку!

В ней два сообщения от DVV.

nanoCAD Электро 4.1 НЕ СЧИТАЕТ СУММАРНУЮ НАГРУЗКУ на ГРЩ жилого дома.

Здравствуйте!

Сейчас посмотрю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 1 месяц спустя...

Добрый день!

 

Скажите пожалуйста кто знает, что за методика такая ТЭП?

Это методика ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТА для расчета мощности трансформаторов собственных нужд.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Скажите пожалуйста кто знает, что за методика такая ТЭП?

Это методика ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТА для расчета мощности трансформаторов собственных нужд.

Вы не могли указать документ в котором она отражена?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Скажите пожалуйста кто знает, что за методика такая ТЭП?

Это методика ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТА для расчета мощности трансформаторов собственных нужд.

Вы не могли указать документ в котором она отражена?

Так и называется

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 5 лет спустя...

Подскажите пожалуйста! А по какой формуле программа считает перекос фаз??

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подскажите пожалуйста! А по какой формуле программа считает перекос фаз??

Разница между двумя фазами, поделенная на наибольшую из этих двух.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Расскажите друзьям

    Нравится Официальный форум компании Нанософт? Расскажите друзьям!

×
×
  • Создать...