Jump to content

ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...


Recommended Posts

в 10-ке не получится... не пытайтесь...

поправил конфиг руками, добавил свои хот кеи

Подскажите что и как правили?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 1.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Подскажите что и как правили?

c:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 10.0\nCadBase.cfg в этом файле переназначил горячие клавиши. раздел [\Accelerators]

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Подскажите что и как правили?
c:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD ОПС x64 10.0\nCadBase.cfg в этом файле переназначил горячие клавиши. раздел [\Accelerators]

Да, верно, но перед правкой сделайте копию исходного файла.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день, прошу помощи (NC OPS 10) - в меню справка, ткнул в проверку видеосистемы и согласился ее проверить, комп долго думал, рисуя шкалу, и после этого при работе спр оектами курсор мышки стал по экрану ползать, вместо того чтобы активно "летать", что можно с этим сделать ? спасибо

Link to comment
Share on other sites

Добрый день, прошу помощи (NC OPS 10) - в меню справка, ткнул в проверку видеосистемы и согласился ее проверить, комп долго думал, рисуя шкалу, и после этого при работе спр оектами курсор мышки стал по экрану ползать, вместо того чтобы активно "летать", что можно с этим сделать ? спасибо

Программу перезапустили?

Если не помог выбор рекомендуемых настроек и перезапуск, то на support@nanocad.ru или в форум по платформе nanoCAD.

Link to comment
Share on other sites

я честно искал на форуме, но так и не нашел почему на обеих линиях ДПЛС адреса начинаются с 1 го? как заставить продолжить нумерацию?

Edited by Lmk
Link to comment
Share on other sites

у извещателей в свойствах конструктива есть Задать адрес вручную, только не знаю, придется ли все извещатели переназначать!?

Link to comment
Share on other sites

я честно искал на форуме, но так и не нашел почему на обеих линиях ДПЛС адреса начинаются с 1 го? как заставить продолжить нумерацию?

Мне в подобной ситуации пришлось на первой линии ДПЛС маркировать извещатели по шаблону x.BTH 1.y, а на второй линии x.BTH 2.y соответственно.

Link to comment
Share on other sites

я честно искал на форуме, но так и не нашел почему на обеих линиях ДПЛС адреса начинаются с 1 го? как заставить продолжить нумерацию?

Мне в подобной ситуации пришлось на первой линии ДПЛС маркировать извещатели по шаблону x.BTH 1.y, а на второй линии x.BTH 2.y соответственно.

В свойствах шлейфа на чертеже для второй ДПЛС ставим запрещенные адреса 1-63, или как вам надо, и будет нумерация с последнего разрешенного первого шлейфа.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

привет, помогите разобраться

создал стояк между этажами

соединил шкаф на 3 этаже с камерами на 2

делаю выноски с заполнением стояка на 2 этаже и там пусто

если поставить еще один шкаф на 1 этаже и часть камер подключить на 1 этаж, в стояке на 2м видны кабеля только со 2 на первый

причем если делать выноски уходит наверх и уходит вниз они обе показывают кабеля которые идут вниз

это я что-то не так делаю или это баг?

Link to comment
Share on other sites

привет, помогите разобраться

создал стояк между этажами

соединил шкаф на 3 этаже с камерами на 2

делаю выноски с заполнением стояка на 2 этаже и там пусто

если поставить еще один шкаф на 1 этаже и часть камер подключить на 1 этаж, в стояке на 2м видны кабеля только со 2 на первый

причем если делать выноски уходит наверх и уходит вниз они обе показывают кабеля которые идут вниз

это я что-то не так делаю или это баг?

Здравствуйте! Проще всего вам помочь. это посмотреть проект

Link to comment
Share on other sites

разобрался в чем проблема

каналы от камер проложены с высотой этажа то есть стояк идет 0-3300 и кабеля в стояк заходят на высоте 3300 и программа считает что на этом этаже в стояк ничего не заходит

если кабеля прокладывать ниже чем заканчивается стояк, кабеля в выносках отображаются корректно

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Доброго времени суток! Пробую делать проект в демо Нанокад ОПС 10. Скажите пожалуйста, как взорвать чертеж ? В справке написано что есть такая функция, но на панели программы никакой кнопки или команды нету

 

 

Нашел. Действительно в ленте отсутствует, а если переключиться на классический интерфейс, в меню есть.. Хотелось бы конечно чтобы его было видно. Заказчики постоянно требуют чтобы был в формате dwg проекты

Edited by DQer
Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

В менеджере проектов почему-то нет отчета PoE, проект делали в 8.5, сейчас в 10 добавили камеры с PoE. Как сделать, чтобы отчет появился?

Спасибо!

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема-при установке Нанокад ОПС выдал ошибку "Не удалось загрузить файл или сборку "Cadwise.CadLib.x86.dll". Программа установилась, но сам модуль ОПС не работает. То есть функции черчения активны, а все что связано с ОПС нет. Иконки отображаются, подсвечиваются, когда на них мышь наводишь, а когда кликаешь, ничего не происходит. Как решить данную проблему?

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте коллеги! Довольно долго пользуюсь Нанокад ОПС, обычно решал свои проблемы копаясь в проге или читая мануал. Назрели некоторые вопросы и пожелания к разработчикам)

Немного отступая от темы добавлю, с момента ОПС6, программа явно стала лучше! Стабильнее работает, появляются новые фишки, и т.д. А теперь к остальному.

На данный момент работаю в ОПС 8.5.

Один из главных моментов это расчет токов. Каким образом можно добавить собственное токопотребление РИП-12? Облазил все вдоль и поперек, не нашел((

 

Электропитание в структурке....форум читаю...уже молчу....остается только верить что чудо случится.

 

Формы расчета АКБ и экспликации. Зачем разработчики из версии в версию, оставляют цветные таблицы? Нельзя их изначально сделать ч/б? А то получается странно, каждый раз обновляешь программу, потом лезешь в report и начинаешь все править. Я понимаю, каждый делает так, как ему удобнее. Но считаю, что оставить изначально рамки и текст ч/б правильнее, чем делать их всеми цветами радуги.

 

Экспликации. Еще до выхода 10 сделал себе столбец "категории помещения", и строку "итого". Причем при переустановке проги забыл как сделал "итого", м.б. подскажете как ее обратно запилить? Естественно с работающим счетчиком)).

 

Выгрузка отчетных документов. Можно реализовать функцию выгрузки всех документов, аналогично экспликации или расчета токов? Т.е. в модель сразу выгружается таблица, без рамок и штампов. Также и с кабельными журналами и спецификацией.

 

Спецификация. Из версии в версию приходится ручками лезть в настройку шаблонов и править корректную нумерацию. Занятие для любителей БДСМ, не иначе(( Может пора нумерацию позиций вынести туда, где ей самое место?

 

Базы данных. Сначала искренне радуешься, что вот оно, счастье......потом радости все меньше. С одной стороны, конечно здорово наличие большинства производителей, оборудования и т.д., с другой, первые 5-10 проектов подгоняешь ее в удобоваримое состояние.

 

ПыСы. Понятно что всем не угодишь, но не очень приятно отдавать свои деньги,а не компании, и получать продукт требующий долгой и нудной доработкой напильником. Задумка супер, Нанокад ОПС реально облегчает жизнь, документация для заказчика становится более информативной, меньше тратишь времени на отчетную документацию, и все такое. Но реализация, из раза в раз одни и те же косяки, грустно.

 

На этом закончу. не любитель писать на форумах, буду пробовать это исправить)

Edited by AndronG
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте! Собственное токопотребление никак не добавить... пока не реализовано, разработчики в курсе о проблеме) Я создаю доп. прибор в разделе ППК для этого

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте! Собственное токопотребление никак не добавить... пока не реализовано, разработчики в курсе о проблеме) Я создаю доп. прибор в разделе ППК для этого

Понял, попробую так сделать. Спасибо)

Link to comment
Share on other sites

и еще... сообщения лучше не редактировать, а новые создавать... никаких уведомлений о том, что вы дополнили свой недавний пост не поступает... и отреагировать на него практически невозможно... случайно увидел...

 

вы там пишете, что все заново приходится шаблоны править... например, спеку, экспликацию... зачем!? вы же можете этот же шаблон использовать дальше, просто скопируйте в папку обновленной программы...

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

и еще... сообщения лучше не редактировать, а новые создавать... никаких уведомлений о том, что вы дополнили свой недавний пост не поступает... и отреагировать на него практически невозможно... случайно увидел...

 

вы там пишете, что все заново приходится шаблоны править... например, спеку, экспликацию... зачем!? вы же можете этот же шаблон использовать дальше, просто скопируйте в папку обновленной программы...

Поторопился отправить)

Спасибо за совет относительно копии, так всегда, лезешь в дебри, и забываешь про простые решения)

Link to comment
Share on other sites

Каким образом можно добавить собственное токопотребление РИП-12?

Электропитание в структурке...

Формы расчета АКБ и экспликации. Зачем разработчики из версии в версию, оставляют цветные таблицы?

Выгрузка отчетных документов. Можно реализовать функцию выгрузки всех документов, аналогично экспликации или расчета токов? Т.е. в модель сразу выгружается таблица, без рамок и штампов. Также и с кабельными журналами и спецификацией.

Спецификация. Из версии в версию приходится ручками лезть в настройку шаблонов и править корректную нумерацию. Занятие для любителей БДСМ, не иначе

согласен со всем вышеперечисленным, очень хочется, чтобы разработчики спустились на грешную Землю и привели в порядок все, что требуется простым смертным, а уж потом занимались высокими материями с облаками, точками и BIMами

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

добрый день, уже довольно давно пытаюсь разного рода редакциями отчетов вывести таблицу, в которой будет указано буквенное значение оборудования из проекта и его соответствие марки из спецификации

к примеру на плане куча коммутаторов разных моделей и такая же куча камер разных моделей. мне нужен список типа

вк1,вк4, вк8 - модель1

вк2,вк5,вк7 - модель 2

ск1,ск2,ск3 - модель 1

ск4,ск5,ск6 - модель2

есть ли возможность реализовать такой список в существующей версии программы?

Link to comment
Share on other sites

возможно сделать с помощью шаблона спеки... в 10-ке такая возможность есть... для примера закиньте проект, постараюсь помочь

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...