Jump to content

ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...


Recommended Posts

Просто хочу услышать мнение разработчиков, почему в автоматическом режиме ставятся два неадресных извещателя? По нормам ведь должно три.

Не важно какое СОУЭ (1,2,3,4,5) в 14.1 не указан тип, указано оповещение, в этом случае для формирования сигнала идем в п.14.3, где указано , что надо три пожарных извещателя

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 1.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Вы можете сказать, что в п. 14.3 указано -

– двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включенных по логической схеме «И» при условии своевременной замены неисправного извещателя;

 

Идем в 13.3.3:

а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3-13.6; - подходит;

б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе; - это же может сделать только адресный ППК, а у нас Гранит, да ещё с неадресными извещателями

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Хорошо (на самом деле два будет достаточно), но если вам все-таки надо три...

... тогда, чтобы ОПС могла расставить три извещателя автоматически, надо в свойствах помещения в Наличие систем пожаротушения и дымоудаления указать Да

2019-09-18_055451.jpg

Link to comment
Share on other sites

Хорошо (на самом деле два будет достаточно), но если вам все-таки надо три...

К сожалению, нет, недостаточно. Если обычный пороговый датчик без самоконтроля выйдет из строя, то обнаружить это можно будет только при непосредственном плановом осмотре, и оставшегося одного датчика будет недостаточно для логики запуска оповещения (независимо от типа). Поэтому ставят третий - запасной. Таковы нормы пожарной безопасности.

Link to comment
Share on other sites

Хорошо (на самом деле два будет достаточно), но если вам все-таки надо три...

К сожалению, нет, недостаточно. Если обычный пороговый датчик без самоконтроля выйдет из строя, то обнаружить это можно будет только при непосредственном плановом осмотре, и оставшегося одного датчика будет недостаточно для логики запуска оповещения (независимо от типа). Поэтому ставят третий - запасной. Таковы нормы пожарной безопасности.

не пойму, получается, что неадресных надо ставить по три в помещение?

Link to comment
Share on other sites

Если вчитываться в СП5, то получается , что три в помещение. Хотя для частников я делал по два. Но сейчас делаю для гос.учреждения(поликлиника), ставлю три. Лучше они пусть сами один уберут, если посчитают нужным)

Link to comment
Share on other sites

[не пойму, получается, что неадресных надо ставить по три в помещение?

сп5 п.14.3 Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:

– трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;

– четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф;

– двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включенных по логической схеме «И» при условии своевременной замены неисправного извещателя;

– двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ», если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре.”

Link to comment
Share on other sites

...Лучше они пусть сами один уберут, если посчитают нужным)

Владельцы и подрядчики "Зимней вишни" тоже много чего "посчитали нужным"...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Здравствуйте!

 

Подскажите, почему пожарный извещатель, установленный в фальшпотолке ( ли за фальшпотолком) не отображается как указано в инструкции (имел ввиду пунктиром или обведенным в кружок)

Link to comment
Share on other sites

Я только не пойму, почему когда ставишь в программе наличие фальшпотолка, независимо от расстояния между потолком и подвесным потолком, то автоматически устанавливается извещатель дымовой скрытой установки. В СП5.13130.2009, Приложение “А” также см. примечание к п. 11 указано в каких случаях устанавливаются пожарные извещатели при наличии фальшпотолка, однако в СП5 нет пункта о расстояниях, там другие условия. Т.е. мы тупо ставим в программе - в свойствах помещениях "наличие фальшпотолка", вводим расстояние и при автоматической установки извещателя, появляется извещатель скрытой установки.

Или ерундой занимаюсь и легче самому добавить или удалить извещатели?

Link to comment
Share on other sites

Не пойму в чем вопрос... вам зачем указывать наличие фальшпотолка? Он ведь нужен исключительно для автоматической расстановки.

Link to comment
Share on other sites

У меня есть фальшпотолок, расстояние 250 мм. Автоматически программа установила в это пространство скрытые извещатели, а на самом деле в это пространство извещатели не нужны. Поэтому и задал вопрос- нужна ли эта функция или нет.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт Разработка? Tell a friend!
×
×
  • Create New...