1. Хотелось бы уточнить работает ли у Вас параметр <Contactor_Model_NKU>? У меня просто остается пустое место, хотя в базе указано наименование.

2. Хотелось бы для УЗО чтоб были параметры: <UZO_Model_NKU> и <UZO_Model>. Чтобы была корректна прорисовка блока автомат + УЗО.

3. <Uzo_In> - У УЗО тоже есть номинальный ток.

4. Почему при отсутствии в сети промежуточных ящиков и коробок между автоматом и конечным потребителем нужно писать <Cable_Model_2> и <Cable_Length_2>. почему нельзя написать <...1>?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Хотелось бы уточнить работает ли у Вас параметр ? У меня просто остается пустое место, хотя в базе указано наименование.

2. Хотелось бы для УЗО чтоб были параметры: и . Чтобы была корректна прорисовка блока автомат + УЗО.

3. - У УЗО тоже есть номинальный ток.

4. Почему при отсутствии в сети промежуточных ящиков и коробок между автоматом и конечным потребителем нужно писать и . почему нельзя написать <...1>?

1. Нужно, чтобы было заполнено свойство "Наименование в составе НКУ"

2. Уже сделали, появится в следующей версии.

3. Уже сделали, появится в следующей версии.

4. Дело в том, что с помощью параметра можно выводить перечень всех кабелей, если их несколько разных (например, групповая линия).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. Нужно, чтобы было заполнено свойство "Наименование в составе НКУ"

В том то и дело, что оно заполнено.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4. Дело в том, что с помощью параметра <Cable_Length_2> можно выводить перечень всех кабелей, если их несколько разных (например, групповая линия).

Допусти есть линия длиной 30 м, к концу линии подключены еще две по 3 м, на концах которых по фэнкойлу, при формировании однолинейки будут показаны две линии по 3 м. Приходиться вручную вбивать кабель 30 м.

 

 

Кстати хотел еще напомнить про создание чего то подобного как: блок автомата ввода-распределения, возможности указания кабеля питающего щит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Допусти есть линия длиной 30 м, к концу линии подключены еще две по 3 м, на концах которых по фэнкойлу, при формировании однолинейки будут показаны две линии по 3 м. Приходиться вручную вбивать кабель 30 м.

 

 

Кстати хотел еще напомнить про создание чего то подобного как: блок автомата ввода-распределения, возможности указания кабеля питающего щит.

Хорошо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А будет ли возможность добавить номер помещения по экспликации (и название помещения), в котором установлен потребитель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А будет ли возможность добавить номер помещения по экспликации (и название помещения), в котором установлен потребитель.

Да, уже добавили эти параметры.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Хотелось бы уточнить работает ли у Вас параметр <Contactor_Model_NKU>? У меня просто остается пустое место, хотя в базе указано наименование.

 

не работает у меня тоже

Изменено пользователем Владимир_43

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да да в базе указано а место пустое

 

А можно ли в программе сделать так чтобы после создании однолинейки модель не закрывалась?

Так взял понаделал однолинеек, а потом модель закрыл, а то каждый раз открывать и ждать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А когда будет редактор готовых блоков, как в Автокаде?

А то при редактировании схемы приходится блоки разбивать и создавать заново... :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А когда будет редактор готовых блоков, как в Автокаде?

А то при редактировании схемы приходится блоки разбивать и создавать заново... :(

Так есть уже!!!

Меню Сервис -> Редактор блоков

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А когда будет редактор готовых блоков, как в Автокаде?

А то при редактировании схемы приходится блоки разбивать и создавать заново... :(

Так есть уже!!!

Меню Сервис -> Редактор блоков

 

Ой, сорри.

Слона-то, я и не приметил... :blink:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А будет ли возможность добавить номер помещения по экспликации (и название помещения), в котором установлен потребитель.

Да, уже добавили эти параметры.

 

 

А можно выложить файл в формате *.DWG с этими параметрами?

А то в версии 3.2 такого я не нашел :(

Групповая сеть (табличная форма).dwg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А будет ли возможность добавить номер помещения по экспликации (и название помещения), в котором установлен потребитель.

Да, уже добавили эти параметры.

 

 

А можно выложить файл в формате *.DWG с этими параметрами?

А то в версии 3.2 такого я не нашел :(

Здравствуйте!

Полный список параметров вы можете найти в Руководстве пользователя в разделе "Настройка шаблонов. Схема сети."

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А будет ли возможность добавить номер помещения по экспликации (и название помещения), в котором установлен потребитель.

Да, уже добавили эти параметры.

 

 

А можно выложить файл в формате *.DWG с этими параметрами?

А то в версии 3.2 такого я не нашел :(

Здравствуйте!

Полный список параметров вы можете найти в Руководстве пользователя в разделе "Настройка шаблонов. Схема сети."

 

 

Прошу уточнить какой из ниже приведенных параметров отвечает за номер помещения по экспликации (и название помещения):

(скачано из руководства пользователя)

 

Параметры ЭП

Тип ЭП Consumer_Model

Позиция (маркировка) ЭП Consumer_TagNumber

Наименование ЭП Consumer_Name

Номер ввода Consumer_Input

Установленная мощность ЭП, кВт Consumer_Pinst 226

 

Характеристика Имя параметра

Номинальный ток, А Consumer_Iinst

Номинальный коэффициент мощности Consumer_CosInst

Количество потребителей Consumer_Count

Количество светильников Consumer_Lt_Count

Количество розеток Consumer_Soc_Count

Количество ящиков с трансформатором Consumer_TB_Count

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А будет ли возможность добавить номер помещения по экспликации (и название помещения), в котором установлен потребитель.

Да, уже добавили эти параметры.

 

 

А можно выложить файл в формате *.DWG с этими параметрами?

А то в версии 3.2 такого я не нашел :(

Здравствуйте!

Полный список параметров вы можете найти в Руководстве пользователя в разделе "Настройка шаблонов. Схема сети."

 

 

Прошу уточнить какой из ниже приведенных параметров отвечает за номер помещения по экспликации (и название помещения):

(скачано из руководства пользователя)

 

Параметры ЭП

Тип ЭП Consumer_Model

Позиция (маркировка) ЭП Consumer_TagNumber

Наименование ЭП Consumer_Name

Номер ввода Consumer_Input

Установленная мощность ЭП, кВт Consumer_Pinst 226

 

Характеристика Имя параметра

Номинальный ток, А Consumer_Iinst

Номинальный коэффициент мощности Consumer_CosInst

Количество потребителей Consumer_Count

Количество светильников Consumer_Lt_Count

Количество розеток Consumer_Soc_Count

Количество ящиков с трансформатором Consumer_TB_Count

Ну да. Просто вы скопировали сообщение, в котором речь шла не об однолинейной схеме.

А касательно однолинейки, все доступные параметры перечислены в Руководстве пользователя. Других пока нет. Если нужно, пишите, какие параметры, в какой документ - будем добавлять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну да. Просто вы скопировали сообщение, в котором речь шла не об однолинейной схеме.

А касательно однолинейки, все доступные параметры перечислены в Руководстве пользователя. Других пока нет. Если нужно, пишите, какие параметры, в какой документ - будем добавлять.

 

Спасибо.

Нужно создать два параметра, чтобы отображались номер помещения по экспликации (и номер этажа) в схеме.

Файл приложен.

 

P.S. Иногда (когда огромное помещение) требуется еще обозначить местонахождение в осях (типа А-Б/1-2).

Теоретически это возможно автоматически сгенерировать?

Схема ЩС-1.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну да. Просто вы скопировали сообщение, в котором речь шла не об однолинейной схеме.

А касательно однолинейки, все доступные параметры перечислены в Руководстве пользователя. Других пока нет. Если нужно, пишите, какие параметры, в какой документ - будем добавлять.

 

Спасибо.

Нужно создать два параметра, чтобы отображались номер помещения по экспликации (и номер этажа) в схеме.

Файл приложен.

 

P.S. Иногда (когда огромное помещение) требуется еще обозначить местонахождение в осях (типа А-Б/1-2).

Теоретически это возможно автоматически сгенерировать?

Сделать так, как на приложенной схеме, будет достаточно трудно, т.к. помещений может быть у одной группы сколь угодно много. Нам нужно придумать что-то универсальное. Подумаем...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сделать так, как на приложенной схеме, будет достаточно трудно, т.к. помещений может быть у одной группы сколь угодно много. Нам нужно придумать что-то универсальное. Подумаем...

 

Спасибо.

Я согласен, на первое время, даже с ограничениями.

По моей статистике в 90% случаев у одной группы больше 3 (трех) помещений не бывает.

Просто очень улучшит "читаемость" чертежей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Нужно, чтобы было заполнено свойство "Наименование в составе НКУ"

тоже не помогало. нашел, как обмануть систему:

новый автомат не создаю с нуля, а копирую сущ. (АЕ2044). и уже на его базе делаю новый.

помогает (у нас все на шнайдерах).

post-40140-131832334381_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

понимаю, что "по-хамски", но может кто-нибудь сможет поделиться шаблонами своих однолинеек?

а то скриншоты на форуме попадаются такие интересные.

заранее спасибо.

думаю, что и другим будет интересно, в качестве образов потрогать руками чужие

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сделать так, как на приложенной схеме, будет достаточно трудно, т.к. помещений может быть у одной группы сколь угодно много. Нам нужно придумать что-то универсальное. Подумаем...

 

Спасибо.

Я согласен, на первое время, даже с ограничениями.

По моей статистике в 90% случаев у одной группы больше 3 (трех) помещений не бывает.

Просто очень улучшит "читаемость" чертежей.

 

Частично этот вопрос можно закрыть заполнением примечания к группе в свойствах щита.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Не получается добиться чтобы на однолинейной схеме выводились параметры подраздела «Параметры РУ» таблицы 2 руководства. Параметры привязываю к блоку «Начало щита» (SCHEMA_START_SHELL). На схеме выводятся имена параметров.

Также не получается вывести следующие параметры;

- Тип пускателя в составе НКУ (Contactor_Model_NKU), свойство "Наименование в составе НКУ" заполнено. На схеме нечего не выводится;

- Номер помещения «Consumer_RoomIndex». На схеме нечего не выводится;

P.S. Когда выйдет исправленная NCE_DKC 2.1, а то проект делать надо, а ящик с тр-ром не подключается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...