MedAlex Posted July 12, 2011 Report Share Posted July 12, 2011 (edited) Доброго времени суток. Версия Мехник 2.5.1700.857 сборка 1239. Возникла проблема, но не понятно от чего. После вставки формата по ЕСКД не отображаются на экране технические требования (ТТ). При вставке форма ТТ заполняется, т.е. строки вписываются. Помогите разобраться. Edited July 12, 2011 by MedAlex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Natalya Posted July 12, 2011 Report Share Posted July 12, 2011 Доброго времени суток. Версия Мехник 2.5.1700.857 сборка 1239. Возникла проблема, но не понятно от чего. После вставки формата по ЕСКД не отображаются на экране технические требования (ТТ). При вставке форма ТТ заполняется, т.е. строки вписываются. Помогите разобраться. Добрый день В 2.5.1700.857.1239 была проблема с отображением технических требований при вставке TT с форматом (с включенной автонумерацией). Попробуйте, воспользоваться командой mcregen или вызвать mctt после вставки формата с ТТ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted July 12, 2011 Author Report Share Posted July 12, 2011 Насколько я правильно понял, то вы порекомендовали мне стандартные команды регенерации рисунка и редактирования ТТ. Не помогло. Отметили зависимость ... если поменять формат с А4 на А3, то ТТ появляются.серьга.dwg Доброго времени суток. Версия Мехник 2.5.1700.857 сборка 1239. Возникла проблема, но не понятно от чего. После вставки формата по ЕСКД не отображаются на экране технические требования (ТТ). При вставке форма ТТ заполняется, т.е. строки вписываются. Помогите разобраться. Добрый день В 2.5.1700.857.1239 была проблема с отображением технических требований при вставке TT с форматом (с включенной автонумерацией). Попробуйте, воспользоваться командой mcregen или вызвать mctt после вставки формата с ТТ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Natalya Posted July 12, 2011 Report Share Posted July 12, 2011 Насколько я правильно понял, то вы порекомендовали мне стандартные команды регенерации рисунка и редактирования ТТ. Не помогло. Отметили зависимость ... если поменять формат с А4 на А3, то ТТ появляются.серьга.dwg К сожалению, такая ошибка имеет место (ТТ не видят формат А4 вертикальный) в этой версии. В новой версии она уже исправлена. Воспользуйтесь кнопкой Разместить в диалоге ТТ для вставки ТТ в формат А4 (вертикальный). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted July 12, 2011 Author Report Share Posted July 12, 2011 (edited) К сожалению, такая ошибка имеет место (ТТ не видят формат А4 вертикальный) в этой версии. В новой версии она уже исправлена. Воспользуйтесь кнопкой Разместить в диалоге ТТ для вставки ТТ в формат А4 (вертикальный). Прошу прощения, но на сайте в разделе закачек показывает, что 1239 - это самая последняя сборка. Есть новее? P.S. А способ действительно помог. Спасибо Edited July 12, 2011 by MedAlex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted July 13, 2011 Report Share Posted July 13, 2011 Версия Мехник 2.5.1700.857 сборка 1239. MedAlex nano Механика 2.5 обновляться больше не будет. Исправления вошли в 3.0. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted August 11, 2011 Author Report Share Posted August 11, 2011 (edited) Ознакомились с версией 3.0. Действительно предыдущие замечания были устранены. Но появились новые (не знаю как назвать, то ли замечания, то ли предложения). Конкретно: 1. Согласно ГОСТ 2.316-2008 "Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах" п.4.10 "Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105". В п. 4.1.8 ГОСТ 2.105 сказано: "Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа." В ТТ, предлагаемых программой мы не можем настроить этот самый отступ при автоматической нумерации. Можно конечно вообще без нумерации, но тогда все ТТ воспринимаются, как один пункт и все дополнительные возможности предлагаемые в ТТ в этом случае теряются. 2. В пункте 4.1.3 ГОСТ 2.105 сказано: "... В конце номера пункта точка не ставится". Программа не позволяет нам настроить нумерацию, а следовательно мы не можем удалить эту точку. Возможно кто-то выполняет и по своим стандартам, но настроек нумерации нам не хватает. Edited August 11, 2011 by MedAlex 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted October 1, 2012 Author Report Share Posted October 1, 2012 Ознакомились с версией 3.0. Действительно предыдущие замечания были устранены. Но появились новые (не знаю как назвать, то ли замечания, то ли предложения). Конкретно: 1. Согласно ГОСТ 2.316-2008 "Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах" п.4.10 "Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105". В п. 4.1.8 ГОСТ 2.105 сказано: "Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа." В ТТ, предлагаемых программой мы не можем настроить этот самый отступ при автоматической нумерации. Можно конечно вообще без нумерации, но тогда все ТТ воспринимаются, как один пункт и все дополнительные возможности предлагаемые в ТТ в этом случае теряются. 2. В пункте 4.1.3 ГОСТ 2.105 сказано: "... В конце номера пункта точка не ставится". Программа не позволяет нам настроить нумерацию, а следовательно мы не можем удалить эту точку. Возможно кто-то выполняет и по своим стандартам, но настроек нумерации нам не хватает. Версия 4.0 - Не исправлено! 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Natalya Posted November 3, 2012 Report Share Posted November 3, 2012 Ознакомились с версией 3.0. Действительно предыдущие замечания были устранены. Но появились новые (не знаю как назвать, то ли замечания, то ли предложения). Конкретно: 1. Согласно ГОСТ 2.316-2008 "Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах" п.4.10 "Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105". В п. 4.1.8 ГОСТ 2.105 сказано: "Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа." В ТТ, предлагаемых программой мы не можем настроить этот самый отступ при автоматической нумерации. Можно конечно вообще без нумерации, но тогда все ТТ воспринимаются, как один пункт и все дополнительные возможности предлагаемые в ТТ в этом случае теряются. 2. В пункте 4.1.3 ГОСТ 2.105 сказано: "... В конце номера пункта точка не ставится". Программа не позволяет нам настроить нумерацию, а следовательно мы не можем удалить эту точку. Возможно кто-то выполняет и по своим стандартам, но настроек нумерации нам не хватает. Замечания в базе ошибок под номерами bt 20530, bt 20531. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUT Posted May 25, 2017 Report Share Posted May 25, 2017 Ознакомились с версией 3.0. Действительно предыдущие замечания были устранены. Но появились новые (не знаю как назвать, то ли замечания, то ли предложения). Конкретно: 1. Согласно ГОСТ 2.316-2008 "Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах" п.4.10 "Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105". В п. 4.1.8 ГОСТ 2.105 сказано: "Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа." В ТТ, предлагаемых программой мы не можем настроить этот самый отступ при автоматической нумерации. Можно конечно вообще без нумерации, но тогда все ТТ воспринимаются, как один пункт и все дополнительные возможности предлагаемые в ТТ в этом случае теряются. 2. В пункте 4.1.3 ГОСТ 2.105 сказано: "... В конце номера пункта точка не ставится". Программа не позволяет нам настроить нумерацию, а следовательно мы не можем удалить эту точку. Возможно кто-то выполняет и по своим стандартам, но настроек нумерации нам не хватает. Реализовано, будет доступно в следующей версии. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted May 25, 2017 Author Report Share Posted May 25, 2017 Из любопытства ... "слипание" слов в ТТ тоже будет исправлено в новой версии? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUT Posted May 25, 2017 Report Share Posted May 25, 2017 Из любопытства ... "слипание" слов в ТТ тоже будет исправлено в новой версии? О каком та определенном "слипании" слов идет речь? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted May 25, 2017 Author Report Share Posted May 25, 2017 Из любопытства ... "слипание" слов в ТТ тоже будет исправлено в новой версии? О каком та определенном "слипании" слов идет речь? Об этом ... http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=7111&view=findpost&p=41321 Перечитал ветку и увидел,что вроде исправили и должно войти ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted June 19, 2017 Author Report Share Posted June 19, 2017 Добрый день! В версии 7.5 анонсированы многоуровневые списки. Подскажите, что под этим подразумевается? Т.е., можно вводить пункты меню согласно схеме: 1 2 3 3.1 3.2 4 ? Если да, то каким образом это можно сделать? Если нет, то о каких уровнях идет речь? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aLEXEY_Kh Posted June 19, 2017 Report Share Posted June 19, 2017 Добрый день! Создание списков работает с теми же клавишами, что и в MS Word. Переместиться на более глубокий уровень списка можно клавишей TAB. (там где нужно после пункта 3 сделать пункт 3.1). Если нажать 2 раза ENTER, то происходит обратное действие, подъем на уровень списка вверх. (там где нужно после пункта 3.2 сделать пункт 4). Если нужно сделать без отступов следует переместить бегунки на линейке сверху. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.