3 минуты назад, Tartuffe сказал:

Та же фигня, только наоборот...

 

Тогда нужно настройки проекта (программы) смотреть. Может там ошибка закралась...  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кстати, в приведенном Andrey_ka примере, заполнение также считается... странно. Если прямо соотнести площади кабеля и внутренности трубы, то кабель составляет 78,9% от площади трубы... Что-то с арифметикой или принципом подсчета...

добавлено через 8 минут

 

13 минут назад, Andrey_ka сказал:

 

Тогда нужно настройки проекта (программы) смотреть. Может там ошибка закралась...  

 

Кроме этого еще где-то есть настройки относительно заполнения труб?

 

 

2019-11-07_10-11-09.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
54 минуты назад, Tartuffe сказал:

Кроме этого еще где-то есть настройки относительно заполнения труб?

 

нет, насколько я знаю... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда необходимо пояснение от разработчиков, как считается заполнение труб или поправить этот косяк, если это косяк, конечно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проблема состоит в следующем:

программа считает площадь кабеля как площадь квадрата со стороной равной диаметру кабеля. Для расчета заполнения лотков и коробов это правильно. А вот для труб, в случае один кабель - одна труба - неправильно... Рекомендация такая - в настройках программы выставить допустимое заполнение для труб 100% (тогда фактическое будет 78%).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
24 минуты назад, Электрик сказал:

Проблема состоит в следующем:

программа считает площадь кабеля как площадь квадрата со стороной равной диаметру кабеля. Для расчета заполнения лотков и коробов это правильно. А вот для труб, в случае один кабель - одна труба - неправильно... Рекомендация такая - в настройках программы выставить допустимое заполнение для труб 100% (тогда фактическое будет 78%).

 

Спасибо, теперь понятно...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Никак не пойму. Есть трасса с поворотом (примерно на 135 градусов). Ставлю на поворот фитинг (по умолчанию тип элемента не задан) , нажимаю на автоматический подбор соединительных элементов, фитинг становится в свойствах горизонтальным углом, но привязка к БД пустая. Выбираю тип элемента "Задать вручную", ставлю из базы DKC поворот на 45 градусов. В спецификацию то он заносится, но без крышки. Как нужно правильно сделать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Искал подходящую тему. Здание Дет.сад с криволинейной кровлей. Трассы кабельные идут негоризонтальные. Выполняю монтажные работы по ЭМ. Как правильно проложить кабельные трассы в данном случае при проектировании? Во вложении файл здания и фото помещения с установкой светильников. 

Светильники.jpg

АР 1.pdf АР.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что тут можно посоветовать? Прокладывайте трассы ступеньками. Пока по-другому никак.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для прокладки ступеньками нужно иметь данные по высоте потолка в точке установки светильников. Как эти данные можно вытащить из архикада или revit .

Задача очень простая. Есть проект, кол-во кабеля (есть большие подозрения)  посчитано некорректно, чаще в меньшую сторону. Задача пересчитать (или прогореть), что бы при монтаже не сработать в минус.... Во вложении фрагмент проекта.

 

фрагмент.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!  У меня при размещении разрезов сечений КНС на план, маркировки кабелей с разных полок устанавливаются все в одну точку, а не напротив каждого яруса кабельных  полок. Подскажите, пож-та, как то можно вручную разнести маркировки кабелей по полкам/сторонам? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 02.02.2020 в 23:15, Corona сказал:

Добрый день!  У меня при размещении разрезов сечений КНС на план, маркировки кабелей с разных полок устанавливаются все в одну точку, а не напротив каждого яруса кабельных  полок. Подскажите, пож-та, как то можно вручную разнести маркировки кабелей по полкам/сторонам? 

1. Так быть не должно. Это на всех планах происходит или только на одном?

2. Для того, чтобы подвинуть какие-либо элементы сечения, можно воспользоваться командой заморозить/разморозить.

 

1.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Неожиданный БАГ (если нет, то прошу совета как это исправить):

  1. База данных → Конфигурация трасс лотков → Структура → Рекомендуемая частота установки узлов крепления, м → 2 (как оказалось далее можно и любое другое числовое значение)
  2. План → трасса длиной 3 м
  3. Спецификация → количество элементов входящих в комплектацию узла крепдления = 4
  4. Как на 3 метра трассы при частоте установки узлов крепления 2 м может быть 4 узла крепления?

Архив с проектом тут

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
36 минут назад, Walkmax сказал:

Неожиданный БАГ (если нет, то прошу совета как это исправить):

  1. База данных → Конфигурация трасс лотков → Структура → Рекомендуемая частота установки узлов крепления, м → 2 (как оказалось далее можно и любое другое числовое значение)
  2. План → трасса длиной 3 м
  3. Спецификация → количество элементов входящих в комплектацию узла крепдления = 4
  4. Как на 3 метра трассы при частоте установки узлов крепления 2 м может быть 4 узла крепления?

Архив с проектом тут

Вы имеете ввиду BSUW60Х60Х40?

 

Посмотрел, у Вас крепление ярусов 2хBSU5-1500, на 3м трассы заказал в СО 6шт - по-моему верно, консоль КНУ500 - 18шт, что тоже верно, почему Крепёжный угол BSU63009Z - 8шт я не понял... 

Насколько я понимаю на 3м трассы NCE ставит крепление в начале, середине и конце трассы не зависимо от рекомендуемой частоты установки узлов. 

Изменено пользователем Andrey_ka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
52 минуты назад, Andrey_ka сказал:

Вы имеете ввиду BSUW60Х60Х40?

Не только, весь комплект узла крепления, вместе с консолями метизами и уголками.

52 минуты назад, Andrey_ka сказал:

Посмотрел, у Вас крепление ярусов 2хBSU5-1500, на 3м трассы заказал в СО 6шт - по-моему верно, консоль КНУ500 - 18шт, что тоже верно

Тут интересно стало, у меня на 3 метра даёт 8 профилей, это 4 узла крепления, почему такая разница?

Так далее на 6 метров уже будет 14 профилей BSUW60Х60Х40 (проверено), это значит что опять ПО расставило узлы крепления через метр и в начале и конце трассы. Почему через метр при любом значении в конфигурации?

Где-то ещё может быть параметр который влияет на это?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Walkmax сказал:

Тут интересно стало, у меня на 3 метра даёт 8 профилей, это 4 узла крепления, почему такая разница?

Где-то ещё может быть параметр который влияет на это?

Сложно сказать, скачал ваш проект и просто открыл, никаких значений не менял (у меня NCE).

Да вроде больше параметров нет... Проверьте на плане (в свойствах самой трассы) частоту установки, возможно там у вас что-то...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, Andrey_ka сказал:

Проверьте на плане (в свойствах самой трассы) частоту установки, возможно там у вас что-то...

ТОЧНО!!!

Совсем забыл про это укромное место. Тут прячется параметр от которого зависит искомый результат.

Вопрос к разработчикам - Зачем нужен параметр в БД, если он не работает и при расстановке узлов крепления берётся значение из свойств трассы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 минут назад, Walkmax сказал:

ТОЧНО!!!

Вопрос к разработчикам - Зачем нужен параметр в БД, если он не работает и при расстановке узлов крепления берётся значение из свойств трассы?

Возможно как справочная величина? По идее этот параметр должен подтягиваться при выборе КНС... 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Еще вопрос назрел....Использую базу кабельных конструкций завода РЗКК . У меня не формируются в спецификацию крышки для лотков. Разными путями уже пробовала.....Подскажите, это может быть  проблема в самой базе конструкций или программно это решается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 минуты назад, Corona сказал:

Добрый день!

Еще вопрос назрел....Использую базу кабельных конструкций завода РЗКК . У меня не формируются в спецификацию крышки для лотков. Разными путями уже пробовала.....Подскажите, это может быть  проблема в самой базе конструкций или программно это решается?

 

Доброе утро. Это проблема в самой базе конструкций и программно это решается. Скорее всего нужно копать в конфигурации соединительных элементов. Там есть серия лотка и серия крышки, они должны совпадать по наименованию и размерам. И еще нужно проверить сам лоток, заходите в "Лотки" → "Секция прямая" → "Технические данные" → "Поставляется с крышкой" → устанавливаете "нет".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 14.02.2020 в 15:01, Andrey_ka сказал:

Да вроде больше параметров нет... 

Про частоту установки узлов крепления следует отдельно рассказать, т.к. в руководстве нет информации о логике реакции ПО на значения в трёх разных окнах:

  1. Окно свойств конфигурации КНС → Структура → Параметр «Рекомендуемая частота установки узлов крепления, м» - является приоритетным при определении частоты в случае построения трассы по команде CW_ADD_CANAL_TRACE и последующем выборе конфигурации КНС из БД.
  2. Окно «Настойки трассы» по команде CW_ADD_CANAL_TRACE → Параметры установки КНС → Параметр «Частота установки узлов крепления, м» - наследует значение из БД или ранее присвоенное пользователем (при этом сохраняется история ранее введённых значений) или значение из эталонной трассы по кнопке «Получить параметры из существующей трассы».
  3. Окно «Страница свойств. Свойства трассы» → Конфигурации КНС → Параметр «Частота установки узлов крепления, м» наследует значение из окна «Настойки трассы» по команде CW_ADD_CANAL_TRACE или из БД при переопределении конфигурации КНС, параметр «Способ установки узлов крепления» имеет значение «Автоматический», изменить которое в данном окне не возможно (что с этим делать см. п.4).
  4. Кроме этого пользователю доступен способ установки узла крепления из базы УГО → УГО: КНС → Узел крепления лотка → блок CW_GUTTER_POST - в этом случае в трассе будет учитываться только то количество узлов крепления, которое установлено самим пользователем, участок трасы ограничивается ответвлением, перепадом высоты, УГО подключённого оборудования. Параметр «Способ установки узлов крепления» имеет значение «Ручной», изменить которое в данном окне не возможно.
  5. Изменение значения параметра «Рекомендуемая частота установки узлов крепления, м» в БД не будет иметь никаких последствий для уже проложенных трасс, обновление в уже проложенных трассах не происходит.

IMHO

Было бы лучше, если бы в окне «Страница свойств. Свойства трассы» для параметра «Способ установки узлов крепления» был доступен для пользователя триггер типа «Автоматический/Ручной» и при выборе «Автоматический» поле парметра «Частота установки узлов крепления, м» блокировалось (по аналогии с полем параметра «Количество каналов» для трубы) и количество узлов учитывалось по п.1, т.е. из БД (с обновлением из БД), а при выборе «Ручной» учитывалось бы количество узлов крепления или установленных по п.4 (при этом поле параметра «Частота установки узлов крепления, м» блокируется), или введённых в поле параметра «Частота установки узлов крепления, м».

Изменено пользователем Walkmax

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, Walkmax сказал:

Про частоту установки узлов крепления следует отдельно рассказать, т.к. в руководстве нет информации о логике реакции ПО на значения в трёх разных окнах...

Как всегда верно и доходчиво...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...