Шаблон схемы тоже посмотрите. Хотелось бы посмотреть смог ли кто табличный вид реализовать красиво. У меня проблемы если шлейфом несколько ящиков подключать то в схеме только один а остальные пустые колонки.

Питающая сеть осв и роз.dwg

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Схема

тип кабеля наезжает на тип автомата и есле в колонке автомат с контактором то линия кабеля разрыв контактора закрывает. Точки нуля и землм не попали на шины.

Link to comment
Share on other sites

использовать шрифт isocpeur.

Под контакторы схема не затачивалась, т.к. в процессе работы не получилось корректного вывода данных с программы на лист схемы.

С точками проблем не было. Выложите ПДФ пожалуйста или скан

 

По шлейфу таже проблема

Edited by Владимир_43
Link to comment
Share on other sites

Еще одна из возможных проблем снаезжанием надписи - запись АВ в БД. Я старался экономить место и поэтому не стал выводить марку автомата полностью. В вашей схеме экономия места лучше ).

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
  • 7 months later...
  • 2 years later...
  • 1 year later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...