Jump to content

Электроплиты в жилых домах


Recommended Posts

Здравствуйте!

 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы по проектированию электроснабжения жилого дома.

 

Количество квартир 192. В каждой квартире имеется электрическая плита Ру = 8 - 10 кВт.

 

Ставите ли вы розетку на группу плиты? или же кабель подключаете напрямую к клемам плиты?

 

В СП-31-100 в таблице 6.1 значится удельная расчетная нагрузка 1.36 кВт для 200 квартир. Это общая нагрузка на все электроприемники одной квартиры + нагрузка плиты? или же это нагрузка только группы плиты?

 

Прошу поделиться опытом, как реализовать правильный расчет в nanocad Электро.

 

Заранее спасибо!

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте!

 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы по проектированию электроснабжения жилого дома.

 

Количество квартир 192. В каждой квартире имеется электрическая плита Ру = 8 - 10 кВт.

 

Ставите ли вы розетку на группу плиты? или же кабель подключаете напрямую к клемам плиты?

 

В СП-31-100 в таблице 6.1 значится удельная расчетная нагрузка 1.36 кВт для 200 квартир. Это общая нагрузка на все электроприемники одной квартиры + нагрузка плиты? или же это нагрузка только группы плиты?

 

Прошу поделиться опытом, как реализовать правильный расчет в nanocad Электро.

 

Заранее спасибо!

IMHO это уже вопросы сугубо проектирования. добро пожаловать на:

www.colan._ru/forumnew/forum.php?idx=3

eom.com._ua/index.php

proekt._by/elektrotehnika-b2.0/

и т.д.

Edited by physieker
Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте!

 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы по проектированию электроснабжения жилого дома.

 

Количество квартир 192. В каждой квартире имеется электрическая плита Ру = 8 - 10 кВт.

 

Ставите ли вы розетку на группу плиты? или же кабель подключаете напрямую к клемам плиты?

 

В СП-31-100 в таблице 6.1 значится удельная расчетная нагрузка 1.36 кВт для 200 квартир. Это общая нагрузка на все электроприемники одной квартиры + нагрузка плиты? или же это нагрузка только группы плиты?

 

Прошу поделиться опытом, как реализовать правильный расчет в nanocad Электро.

 

Заранее спасибо!

IMHO это уже вопросы сугубо проектирования. добро пожаловать на:

www.colan._ru/forumnew/forum.php?idx=3

eom.com._ua/index.php

proekt._by/elektrotehnika-b2.0/

и т.д.

 

Ага, спасибо

Link to comment
Share on other sites

СП - п.14.27 ...

В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель....

 

Вам решать.

 

 

В таблице приводится нагрузка на квартиры с учетом плит

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...