Jump to content

Recommended Posts

Сборка http://www.nanocad.ru/products/download.php?id=21468

Что нового:

1. Определение помещений одним кликом.

2. Улучшена работа с КНС

3. Расчеты:

3.1. токовой нагрузки на шлейфы

3.2. токовой нагрузки на РИП

3.3. емкости АКБ РИП

3.4 падения напряжения в линии

4. и очень много всего поправлено и улучшено

 

Качаем, делимся впечатлениями в этой ветке.

 

Лицензия та же, от 4.3. Ставится рядом.

Да, программа должна работать и без лицензии, в очень демонстрационном режиме (ограниченное количество выносок, нет возможности выгружать отчеты)

 

Проекты от 4.3 перед открытием в 4.4 - дублируем :). Назад дороги нет.

 

Архив ОПС2 - краткий пример проекта в новой версии.

Архив НВП Болид - база Болида с параметрами для новой версии (заполнено не все).

Параметры для расчета токов шлейфов и РИП.pdf

ОПС2.zip

НВП Болид.zip

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Функция "Автоматически определить помещение" просто бесподобна!!! Еще бы сделать функцию "удалить вершину" не одноразовой, а продолжительной и чтоб она выключалась по команде.

Edited by sautenko
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Токовый расчет, долгожданный кабельный журнал линий питания.. Красота! Виден реальный сдвиг. От версии к версии софт хорошеет.. и колосится )) Приятно.

Link to comment
Share on other sites

Замечено, что в конфигурации структурной схемы появились элементы "видеонаблюдение" и "электропитание", однако в саму схему устройства не выгрузились. Это нормально для 4.4?

Link to comment
Share on other sites

Замечено, что в конфигурации структурной схемы появились элементы "видеонаблюдение" и "электропитание", однако в саму схему устройства не выгрузились. Это нормально для 4.4?

Да, электропитание пока не делаем в структурной схеме, нужно сначала проверить, что все правильно считает и подключает.

 

XP не поддерживает? Пишет Vista и выше

Да, сняли поддержку ХР.

Link to comment
Share on other sites

Замечено, что после выгрузки структурной схемы отказывается работать функция "разбивка" и "разбивка всех элементов оформления". Как редактировать СС?

Edited by Kirr
Link to comment
Share on other sites

В ПО есть таблицы установки извещателей, таблица ШС, для полноты картины добавить бы таблицу установки оборудования, чтобы можно было формировать ведомость смонтированных приборов.

Link to comment
Share on other sites

Замечено, что после выгрузки структурной схемы отказывается работать функция "разбивка" и "разбивка всех элементов оформления". Как редактировать СС?

Да, действительно не разбивает.

Можно сделать так, СС в отдельный файл, его сохранить и выполнить команду Взорвать план из меню Инструменты ОПС. Взрыв происходит в отдельном файле с суффиксом _expl. В исходном файле удалить то, что не взрывается, а из взорванного перенести нужное.

Link to comment
Share on other sites

Если в разделе Электропитание, создать для оборудования устройства подключения «Реле (Переключатель)» и подключить к нему (например) звуковые оповещатели, то они в отчет по расчету токов не включаются, соответственно расчет не производится. Я так понял, что программа включает подключенное оборудование в отчет и рассчитывает токопотребление только при условии, что оно подключено к выводам или вводам электропитания.

Может быть в Тип подключений – Электропитание – Реле(Переключатели) добавить подраздел Реле (Вкл) и Реле (Выкл) или Реле с НЗ контактом и Реле с НО контактом. При выборе типа подключения с НЗ контактом программа должна учитывать Ток потребления подключенного оборудования в дежурном режиме, при подключении оборудования к Реле НО контактом учитывать Ток потребления в режиме «Пожар».

Link to comment
Share on other sites

В соответствии с п. 15.3 СП 5.13130.2009 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

В отчетных документах по Расчету токов в графе «Требуемая емкость для режима дежурный 24ч и режим 'Пожар' 3ч (W), А*ч»

Если Вы использовали 4.3 СП 6.13130.2009 , то Приказом МЧС России №115 от 21 февраля 2013 г. утвержден СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной зашиты. Электрооборудование" (взамен СП 6.13130.2009).

Link to comment
Share on other sites

Проще сделать для каждого блока питания в свойствах настройки "Режим норма - Х часов", "Режим тревога - Х часов". Потому что для охранной сигнализации в городах требуется (на объектах под охраной ОВО) 3 часа в резерве и 1 час в тревоге, в сельской местности 5 и 1 часа соответственно.

Link to comment
Share on other sites

24 ч плюс 1 ч

Настраивается в свойствах проекта.

 

Если в разделе Электропитание, создать для оборудования устройства подключения «Реле (Переключатель)» и подключить к нему (например) звуковые оповещатели, то они в отчет по расчету токов не включаются, соответственно расчет не производится. Я так понял, что программа включает подключенное оборудование в отчет и рассчитывает токопотребление только при условии, что оно подключено к выводам или вводам электропитания.

Может быть в Тип подключений – Электропитание – Реле(Переключатели) добавить подраздел Реле (Вкл) и Реле (Выкл) или Реле с НЗ контактом и Реле с НО контактом. При выборе типа подключения с НЗ контактом программа должна учитывать Ток потребления подключенного оборудования в дежурном режиме, при подключении оборудования к Реле НО контактом учитывать Ток потребления в режиме «Пожар».

Правильно подключать надо от источника питания, через реле и далее выбираете оповещатели, тогда расчет будет.

Токи учитываются у подключенных устройств в свойствах. Если у устройства нет тока потребления в дежурном режиме, то и в расчете он не участвует.

Link to comment
Share on other sites

По непонятным причинам, при каких условиях тоже пока не выяснено, но периодически не сохраняются прописанные поля свойств.

post-56552-0-87769800-1367784122.png

Link to comment
Share on other sites

По непонятным причинам, при каких условиях тоже пока не выяснено, но периодически не сохраняются прописанные поля свойств.

Проверим.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

присоединяюсь к пользователю- sautenko

функция "автоматически определить помещение"-безусловно крута.

Но:

1) Не все помещения распознаются корректно.для этого есть функция "удалить вершину"-и работает она, на мой взгляд, не удобно.Основные "нераспознанные" элементы это :двери, какие то проемы и т.д.- и эти элементы имеют НЕ ПО ОДНОЙ вершине(двери например распознались с 5 доп.точками в полилинии контура помещения).Думаю нужно сделать "УДАЛИТЬ ВЕРШИНЫ" либо возможность как то обрезать помещения(хотя бы по прямой) т.к. удалять по одной вершине очень не удобно.

2) Захватывает некоторые осевые линии при формировании контура.

post-45933-0-06862500-1368764432.jpg

Edited by Ivanco
Link to comment
Share on other sites

В любом случае, мы будем совершенствовать алгоритм распознавания помещений, а также, будем делать так, чтоб программа сама разбивала непрямоугольные помещения на элементарные прямоугольники.

А сейчас, да, так как вы пишите. Как выход - перед определением помещений отключите слои, может быть даже все, кроме тех, что формируют контур помещения (слои стен, дверей, окон, проемов).

Link to comment
Share on other sites

В анамнезе:

- Печатать контур - "нет"

- Слои контуров и маркеров - видимые, печатные

- в свойствах этажа - печатать контур - "нет".

При печати:

- контура действительно нет;

- а разбивка помещений - есть.

Если погасить слой контура, оставив видимым слой маркера, то маркеры, как и контуры с разбивкой, не выводятся на печать.

Вопрос знатокам: как получить при при печати маркерованные помещения без разбивок и контуров?

 

ПС проект был создан в 4.3, а дорабатывался в 4.4

post-56552-0-69774100-1369668787.png

post-56552-0-56436800-1369668788.png

post-56552-0-10973900-1369668789.png

Edited by Kirr
Link to comment
Share on other sites

Проще сделать для каждого блока питания в свойствах настройки "Режим норма - Х часов", "Режим тревога - Х часов". Потому что для охранной сигнализации в городах требуется (на объектах под охраной ОВО) 3 часа в резерве и 1 час в тревоге, в сельской местности 5 и 1 часа соответственно.

Поддерживается это предложение. Для небольших объектов часто формируется общий проект: охранная, пожарная сигнализация и оповещение. Для этих систем в принципе могут быть разные требования по автономной работе.
Link to comment
Share on other sites

24 ч плюс 1 ч

Настраивается в свойствах проекта.

 

Если в разделе Электропитание, создать для оборудования устройства подключения «Реле (Переключатель)» и подключить к нему (например) звуковые оповещатели, то они в отчет по расчету токов не включаются, соответственно расчет не производится. Я так понял, что программа включает подключенное оборудование в отчет и рассчитывает токопотребление только при условии, что оно подключено к выводам или вводам электропитания.

Может быть в Тип подключений – Электропитание – Реле(Переключатели) добавить подраздел Реле (Вкл) и Реле (Выкл) или Реле с НЗ контактом и Реле с НО контактом. При выборе типа подключения с НЗ контактом программа должна учитывать Ток потребления подключенного оборудования в дежурном режиме, при подключении оборудования к Реле НО контактом учитывать Ток потребления в режиме «Пожар».

Правильно подключать надо от источника питания, через реле и далее выбираете оповещатели, тогда расчет будет.

Токи учитываются у подключенных устройств в свойствах. Если у устройства нет тока потребления в дежурном режиме, то и в расчете он не участвует.

Подключил оповещатели (тип ввода - ввод электропитания) к источнику питания (тип - вывод электропитания) через релейный блок (тип ввода - ввод электропитания, тип выводов - реле (Переключатель)).

Расчет тока не производится! Прошу помочь.

 

Описание оповещателя :

post-37720-0-96324300-1369824582.jpg

 

Электротехническая модель - данные оповещателя

post-37720-0-63653900-1369824905.jpg

Не отражается потребление тока оповещателем, хотя эти токи заданы в базе.

 

Электротехническая модель - данные вывода реле

post-37720-0-08996000-1369824935.jpg

Link to comment
Share on other sites

Расчет тока не производится! Прошу помочь.

Проект нужен, по картинкам подсказать не могу.

 

По проекту:

Подключать оповещатели нужно через реле прибора БР. Т.е. выбираете Вывод в источнике, а затем, при подключении первым выбираете Реле прибора БР и далее все оповещатели.

Link to comment
Share on other sites

Расчеты нужно поправить немного

1. Подпишите в таблице что расчет ведется в "мА" судя по числам.

2. В контроллерах нужно показывать резерв в линии и добавить позицию, а то если много контроллеров сложно будет разобраться где искать перегруженный контроллер и какой запас там остался.

3. Емкость надо считать общую чтобы потом правильно выбирать АКБ и на перспективу кратную емкости АКБ устанавливаему в РИП.

4. Падение напряжения в конце линии все-таки лучше считать от РИП на каждом участке до приемника т.к. чем длиннее линия и неравномернее распределена нагрузка по линии тем больше будут расходиться расчеты с действительностью, а это уже может повлиять на выбор сечения кабеля.

5. Нужно ввести возможность расчета емкости АКБ как с линейной так и с температурной компенсацией.

6. Нужно добавить расчет "искробезопасная цепь" например от С2000-БРШС-Eх, МК-Ех и т.п. как в адресных системах так и аналоговых.

7. В "Устройствах окончания шлейфа" нет токовых характеристик.

8. Будет ли возможность комплектовать РИП соответствующими батареями АКБ.

9. Хорошо бы добавить автоматическую смену токопотребления при изменении напряжения 12В/24В.

10. Вынесите в мастере проверок "электротехнические расчеты" в отдельный подраздел а то как то трудно ориентироваться.

11. Когда можно ожидать в свойствах помещении "таблицы с уровнем фонового шума"

12. Можно ли в спецификации вывести ЗИП в отдельный раздел.

Link to comment
Share on other sites

Расчет тока не производится! Прошу помочь.

Проект нужен, по картинкам подсказать не могу.

 

По проекту:

Подключать оповещатели нужно через реле прибора БР. Т.е. выбираете Вывод в источнике, а затем, при подключении первым выбираете Реле прибора БР и далее все оповещатели.

Не очень логично, т.к. фактически к РИП обычно подключается Ввод БР и далее через выводы БР подключаются оповещатели, сгруппированные по зонам, которых на объекте м.б. несколько.

В таблице подключений тоже будет отражаться некорректная информация

Кроме этого БР представляет тоже нагрузку для РИП.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт Разработка? Tell a friend!
×
×
  • Create New...