Наверняка каждый сталкивается с необходимостью добавления элементов ABB, и каждый создает свою базу тратя кучу времени на заполнение всех полей.

Ребят, может кто поделится своми наработками? А там, глядишь, общими усилиями доработаем и будет у нас хорошая база.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я пока наработал немного, но выключателей 15 есть )

 

Я не могу добавлять сюда файлы баз данных (((

 

В архиве оказывается нужно )

Автоматы АВВ.rar

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Появилась база данных АВВ: http://

www.etm.ru/design_department/?type_hidd=10&

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Появилась база данных АВВ: http://

www.etm.ru/design_department/?type_hidd=10&

 

не могу найти(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может быть кто-то успел скачать базу? Поделитесь. люди добрые.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может быть кто-то успел скачать базу? Поделитесь. люди добрые.

Она лежит здесь: seminars.etm.ru/design_department/?type_hidd=10. Перед ссылкой вставьте: http://

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

onedrive.live.com/redir?resid=F2059737AE745E4D!52870&authkey=!AL-grVETLSF0sGU&ithint=folder%2csdf

Кому нать все базы https://

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ребят столкнулись с проблемой баз ABB, модулька вставляется нормально (поправка из новой модулька тоже не вставляется), а "тешки" и "ешки" вставляются криво без названий и номиналов + тормозит при выборе этой базы ужасно, у кого нить возникало такая проблема?

 

P.S. База которая с сайта ЭТМ.

 

Обновил:

при выборе автомата он не вставляется но если открыть базу локальную вид следующий:

2016-07-27.png

Изменено пользователем sh84

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ребят столкнулись с проблемой баз ABB, модулька вставляется нормально (поправка из новой модулька тоже не вставляется), а "тешки" и "ешки" вставляются криво без названий и номиналов + тормозит при выборе этой базы ужасно, у кого нить возникало такая проблема?

 

P.S. База которая с сайта ЭТМ.

 

Обновил:

при выборе автомата он не вставляется но если открыть базу локальную вид следующий:

post-61816-0-19761200-1469627556.png

 

У меня такая же фиХня...

ЭТМ-щики - разгильдяи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я бы даже сказал позор монополистам ABB, что они не хотят посадить одного человека и сделать свою базу, поэтому будем продолжать пользоваться базой "schneider" хотя там тоже бывают косяки ) но зато есть почти все.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Коллеги!

Постараюсь в очередной раз донести информацию до представителей АВВ. Особенно последний пост...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Лично общался с представителями АВВ по этому вопросу. Обещали "донести до руководства" этот вопрос.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Лично общался с представителями АВВ по этому вопросу. Обещали "донести до руководства" этот вопрос.

Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброе утро, я для себя подправил, вроде экспортируется и вставляется нормально... Попробуйте у себя...

https://drive.google.com/open?id=0B0Ht-Gnine_vZG5jY0JCdVNTajQ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Andrey_ka, добрый день!

Воспользовался вашей базой данных ABB, но почему-то характеристики автомата XT нельзя выбрать.

Сразу хочу предупредить, только начал изучать Nanocad, возможно, что-то сделал не правильно.Я ваш файл скопировал в папку с базами данных C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.0\Data

Подскажите, в чем может бы причина?

post-65226-0-31647900-1487328258.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый, это не моя база, это база от ЭТМ... Я просто немного ее подправил, возможно не все. Скажите какой аппарат Вы выбираете, а то на скрине не видно?

Кстати, чтобы выбирало параметры "Ics" и "Icm" нужно выбрать параметр "Номинальное напряжение сети" 380/220, вместо 660/380. Это касается и базы данных КЭАЗ.

--------------

По АВВ разобрался, дело все в том, что в базе данных введены стандартные токи Ir в виде значения "(0,7...1)*In", т.е. нужно руками прописать тот ток, который Вам нужен и привести его к понятному для NC виду. Допустим автомат на номинальный ток (In) 160А с уставкой 0,7, то получим 160*0,7= 112А. А можно и занести несколько значений 0,7*In, 0,8*In, 0,9*In в таком виде: 112/128/144. Тогда в раскрывающемся списке можно выбрать данные значения.

Изменено пользователем Andrey_ka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за разъяснения!

Я выбираю автомат XT1N 160 TMD 160-1600 4p F F InN

1 Параметры "Ics" и "Icm благодаря вашей подсказе выбирает, спасибо!

2 Токи Ir в виде значения "(0,7...1)*In - по вашему способу тоже получилось.

 

Как я понял такие процедуры необходимо каждый раз проделывать при выборе автомата?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за разъяснения!

Я выбираю автомат XT1N 160 TMD 160-1600 4p F F InN

1 Параметры "Ics" и "Icm благодаря вашей подсказе выбирает, спасибо!

2 Токи Ir в виде значения "(0,7...1)*In - по вашему способу тоже получилось.

 

Как я понял такие процедуры необходимо каждый раз проделывать при выборе автомата?

 

Конечно, от этого зависят расчеты ТКЗ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за разъяснения!

Я выбираю автомат XT1N 160 TMD 160-1600 4p F F InN

1 Параметры "Ics" и "Icm благодаря вашей подсказе выбирает, спасибо!

2 Токи Ir в виде значения "(0,7...1)*In - по вашему способу тоже получилось.

 

Как я понял такие процедуры необходимо каждый раз проделывать при выборе автомата?

 

Просто это можно делать непосредственно в базе данных АВВ перед экспортом в проект, тогда при последующем экспорте вы будете выбирать только значения и все, а все изменения будут сохраняться. Со временем все поправится!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В самой базе ABB будет сохраняться? Или только базе проекта

В самой базе АВВ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо!

Подскажите пожалуйста, ввод технологического задания, там при выборе типа нагрузки нужно выбрать:

1 Асинхронных двигатель

2 Нагреватель

3 Комплексный электроприемник

4 Щиток

 

Насколько принципиально правильность ввода типа нагрузки?

Каких потребителей отнести к комплексному электроприемнику?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо!

Подскажите пожалуйста, ввод технологического задания, там при выборе типа нагрузки нужно выбрать:

1 Асинхронных двигатель

2 Нагреватель

3 Комплексный электроприемник

4 Щиток

 

Насколько принципиально правильность ввода типа нагрузки?

Каких потребителей отнести к комплексному электроприемнику?

 

Лучше это обсуждение перенести в эту тему

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...