Jump to content

Падает Нанокад при попытке вставить УГО


Recommended Posts

Кто подскажет, почему при попытке вставить свое УГО нанокад "падает"? Все утро такая дребедень, только и делаю, что заново эти УГО создаю... Достало уже.

 

post-45292-0-27135600-1408691899.png

 

 

Еще вопрос. Почему при помещении на план своих УГО они не нумеруются? Создал помещения, разместил УГО, жму на кнопку Обновить - нумерация не появляется. В свойствах УГО поле Автоматическая нумерация не активно и стоит НЕТ

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Можете выслать проблемное УГО?

 

Запросто

 

УГО Somfy.dwg

 

В нем два УГО - Мотор и контроллер. Падает на контроллере.

 

Кстати, а с точки зрения принадлежности оборудования к категориям куда отнести контроллеры управления двигателями? По сути это релейный блок с 4-мя выходными каналами, то есть к нему можно подключить 4 моторных привода жалюзи, штор и т.д. Контроллер питается от сети 220 В и выдает на выходы питающее мотор напряжение 220В. Сам по себе он практически ничего не потребляет, а только коммутирует по поступающей в него слаботочной команде, потребителем является моторный привод.

Да, еще я не нашел как правильно указать на контроллере количество полюсов. У него 4 канала, в каждом из которых N, фаза на обмотку двигателя на вращение вверх и фаза на другую обмотку на вращение вниз. То есть фактически 2P+N. Но такой схемы в настройках баз нанокада нет.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Можете выслать проблемное УГО?

 

Запросто

 

УГО Somfy.dwg

 

В нем два УГО - Мотор и контроллер. Падает на контроллере.

 

Кстати, а с точки зрения принадлежности оборудования к категориям куда отнести контроллеры управления двигателями? По сути это релейный блок с 4-мя выходными каналами, то есть к нему можно подключить 4 моторных привода жалюзи, штор и т.д. Контроллер питается от сети 220 В и выдает на выходы питающее мотор напряжение 220В. Сам по себе он практически ничего не потребляет, а только коммутирует по поступающей в него слаботочной команде, потребителем является моторный привод.

Да, еще я не нашел как правильно указать на контроллере количество полюсов. У него 4 канала, в каждом из которых N, фаза на обмотку двигателя на вращение вверх и фаза на другую обмотку на вращение вниз. То есть фактически 2P+N. Но такой схемы в настройках баз нанокада нет.

 

Все это можно объеденить в двигатель, а УГО создать общее. Потому что контроллер - это уже автоматика.

Это первый способ, второй способ - создать оболочку и наполнить её так как нужно.

Link to comment
Share on other sites

Все это можно объеденить в двигатель, а УГО создать общее. Потому что контроллер - это уже автоматика.

Это первый способ, второй способ - создать оболочку и наполнить её так как нужно.

Я не очень понял про объединение, но не суть. Короче, нанокад падает при попытке вставить любое уго из вновь создаваемых. Может дело в правах на запись в какие-то папки? Пробовал сохранять УГО в отдельные файлы, в том числе и в системную папку Program Data\Nanosoft...... и так далее. Короче падает и все. Достало... Заказчик скоро не просто пошлет, но и на немецкий крест порвет. Из-за какой-то ерунды ни черта не делается. Четыре дня убил, все без толку :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: Edited by dkapotov
Link to comment
Share on other sites

Короче, методом научного тыка выявлена причина падения Нанокада.

post-45292-0-37457800-1408891067.png

Вот в этой форме устанавливаются свойства УГО. Я первоначально для контроллера управления моторным приводом жалюзи выставил Блок с параметрами, так как ничего подходящего не нашел в списке. Вот из-за этого все и падает. Если выбрать другой пункт, то все нормально работает. Теперь возникла другая проблема. А куда отнести релейный контроллер для приводов жалюзи? Это не пускатель, не частотник, а 4-канальный контроллер автоматики. Просто хотелось бы, чтобы все остальные функции и-за чего и покупался нанокад электро работали - вставка кабелей, трасс, подсчет длин и т.д.

Схема такого контроллера приведена ниже

Wiring diagram MoCo 4 AC IBplus.dwg

Edited by dkapotov
Link to comment
Share on other sites

Короче, методом научного тыка выявлена причина падения Нанокада.

post-45292-0-37457800-1408891067.png

Вот в этой форме устанавливаются свойства УГО. Я первоначально для контроллера управления моторным приводом жалюзи выставил Блок с параметрами, так как ничего подходящего не нашел в списке. Вот из-за этого все и падает. Если выбрать другой пункт, то все нормально работает. Теперь возникла другая проблема. А куда отнести релейный контроллер для приводов жалюзи? Это не пускатель, не частотник, а 4-канальный контроллер автоматики. Просто хотелось бы, чтобы все остальные функции и-за чего и покупался нанокад электро работали - вставка кабелей, трасс, подсчет длин и т.д.

Схема такого контроллера приведена ниже

Wiring diagram MoCo 4 AC IBplus.dwg

 

Я тут накидал несколько вариантов, возможно это Вам поможет.

http://

rusfolder.com/41540514

При возникновении вопросов - пишите скайп в личку.

P.S. Если понравиться - "лайкайте" кнопкой справа

P.P.S. Вар.1 - вылетает из-за УГО.

Edited by Lion2032
Link to comment
Share on other sites

Короче, методом научного тыка выявлена причина падения Нанокада.

post-45292-0-37457800-1408891067.png

Вот в этой форме устанавливаются свойства УГО. Я первоначально для контроллера управления моторным приводом жалюзи выставил Блок с параметрами, так как ничего подходящего не нашел в списке. Вот из-за этого все и падает. Если выбрать другой пункт, то все нормально работает. Теперь возникла другая проблема. А куда отнести релейный контроллер для приводов жалюзи? Это не пускатель, не частотник, а 4-канальный контроллер автоматики. Просто хотелось бы, чтобы все остальные функции и-за чего и покупался нанокад электро работали - вставка кабелей, трасс, подсчет длин и т.д.

Схема такого контроллера приведена ниже

Wiring diagram MoCo 4 AC IBplus.dwg

 

Ваша проблема решается в несколько шагов:

1. Создать элемент БД в разделе "Распределительные устройства"-> "Ящики" как на рис.

post-31369-0-25523300-1408903701.png

2. установить на план одно из двух УГО из раздела "Ящик электрика". Правильнее было бы установить "Ящик управления".

3. При установке на план УГО ящика управления, задать высоту установки и "привязать" УГО к ранее созданному элементу БД контроллеру.

4. Затем установить на план 4 электродвигателя.

5. Подключить к отходящему фидеру в силовом щите сам ящик управления и все 4 двигателя.

6. Подключить к отходящим фидерам в ящике управления каждый двигатель.

7. Проложить трассы от силового щита до ящика управления и двигателей.

8. Затем проложить кабели в трассах и выбрать их тип в электротехнической модели.

9. Проложить кабеле-несущие системы в трассах а затем, произвести раскладку кабелей в трассах.

10. Длины кабелей и составляющие КНС определятся автоматически и попадут в спецификацию.

Link to comment
Share on other sites

Ваша проблема решается в несколько шагов:

1. Создать элемент БД в разделе "Распределительные устройства"-> "Ящики" как на рис.

post-31369-0-25523300-1408903701.png

2. установить на план одно из двух УГО из раздела "Ящик электрика". Правильнее было бы установить "Ящик управления".

3. При установке на план УГО ящика управления, задать высоту установки и "привязать" УГО к ранее созданному элементу БД контроллеру.

4. Затем установить на план 4 электродвигателя.

5. Подключить к отходящему фидеру в силовом щите сам ящик управления и все 4 двигателя.

6. Подключить к отходящим фидерам в ящике управления каждый двигатель.

7. Проложить трассы от силового щита до ящика управления и двигателей.

8. Затем проложить кабели в трассах и выбрать их тип в электротехнической модели.

9. Проложить кабеле-несущие системы в трассах а затем, произвести раскладку кабелей в трассах.

10. Длины кабелей и составляющие КНС определятся автоматически и попадут в спецификацию.

 

Возник ряд вопросов:

1. У меня помимо электродвигателей имеются еще и слаботочные выключатели локального управления. Нужно ли под них выделять фидеры?

2. В базах данных отсутствует кабель КСПВВ. Как я понимаю электрики вообще не приветствуют кабели связи, но у нас они есть. Вводим просто вручную?

3. Я не очень понял как сделать распределительную коробку, если таковая используется не для разветвления, а для соединения кабелей один-в один.

Link to comment
Share on other sites

Ваша проблема решается в несколько шагов:

1. Создать элемент БД в разделе "Распределительные устройства"-> "Ящики" как на рис.

post-31369-0-25523300-1408903701.png

2. установить на план одно из двух УГО из раздела "Ящик электрика". Правильнее было бы установить "Ящик управления".

3. При установке на план УГО ящика управления, задать высоту установки и "привязать" УГО к ранее созданному элементу БД контроллеру.

4. Затем установить на план 4 электродвигателя.

5. Подключить к отходящему фидеру в силовом щите сам ящик управления и все 4 двигателя.

6. Подключить к отходящим фидерам в ящике управления каждый двигатель.

7. Проложить трассы от силового щита до ящика управления и двигателей.

8. Затем проложить кабели в трассах и выбрать их тип в электротехнической модели.

9. Проложить кабеле-несущие системы в трассах а затем, произвести раскладку кабелей в трассах.

10. Длины кабелей и составляющие КНС определятся автоматически и попадут в спецификацию.

 

Возник ряд вопросов:

1. У меня помимо электродвигателей имеются еще и слаботочные выключатели локального управления. Нужно ли под них выделять фидеры?

2. В базах данных отсутствует кабель КСПВВ. Как я понимаю электрики вообще не приветствуют кабели связи, но у нас они есть. Вводим просто вручную?

3. Я не очень понял как сделать распределительную коробку, если таковая используется не для разветвления, а для соединения кабелей один-в один.

 

1. Всё зависит от электрической схемы. Если сигнал со слаботочного выключателя передаётся контрольным кабелем, то достаточно создать контрольное соединение между выключателем и управляемым оборудованием. Затем в электротехнической модели выбрать из БД нужный тип контрольного кабеля.

 

2. Если в БД "Кольчугинского завода" нет нужного типа контрольного кабеля, то его необходимо создать вручную, используя каталожные данные производителя.

 

3. Из раздела БД "Электроустановочные изделия" -> "Разветвитель" выбираете УГО и ставите на план, затем указываете привязку к БД оборудования. Потом прокладываете трассы.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт Разработка? Tell a friend!
×
×
  • Create New...