Jump to content

Recommended Posts

Ранее (тема "Бета-версия nanoCAD ОПС 6.0, отображение подключений") было поправлено отображение информации подключений, но только для конструктивов устройств, к которым присоединяются подключаемые устройства (извещатели, оповещатели, исполнительные устройства и пр.). Отображение информации о выводах подключаемых устройств осталось прежнее

Например для исполнительного устройства информация о подключениях в БД имеет вид:

post-37720-0-70565800-1443786785.jpg

 

Информация о подключениях этого же устройства в свойствах конструктива имеет вид:

post-37720-0-81510600-1443786815.jpg

 

Хотелось бы, чтобы это было поправлено.

 

Кроме этого выявлено, что некоторые ранее обсуждаемые проблемы не были решены.

Прошу дать пояснения по этим проблемам.

Link to comment
Share on other sites

Разрешите перечислить обнаруженные моменты вызывающие неудобства. Версия: 6.1.2806.3049/ сборка: 3049 и Всё это справедливо для 7.0.3106.1738

- ......

- в таблице «результаты расчёта» не корректно считаются нагрузки по режиму «Пожар», т.е. если потребление для устройства в режиме пожар больше чем в дежурном режиме, то всё считается верно, но если потребление устройства в режиме пожар меньше, чем в дежурном режиме, то в сумме «Итого» в столбике «Пожар» всё равно выставляется значение равное полученному в столбике «Итого» «дежурный режим». Даже если выставить «0» потребления в режиме пожар, -итоговая сумма по пожару будет равна итоговой сумме по дежурному режиму.

 

Эта проблема проявляется и для СКУД.

таблица расчета токов

post-37720-0-89201000-1444025787.jpg

 

Свойства замка

post-37720-0-29356000-1444025802.jpg

 

Кроме этого некорректный расчет токов проявляется и при определении тока контроллера

Свойства контроллера

post-37720-0-96709700-1444025898.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ранее (тема "Бета-версия nanoCAD ОПС 6.0, отображение подключений") было поправлено отображение информации подключений, но только для конструктивов устройств, к которым присоединяются подключаемые устройства (извещатели, оповещатели, исполнительные устройства и пр.). Отображение информации о выводах подключаемых устройств осталось прежнее

Например для исполнительного устройства информация о подключениях в БД имеет вид:

Хотелось бы, чтобы это было поправлено.

Да, сделаем, но не в 7.0.

Link to comment
Share on other sites

Разрешите перечислить обнаруженные моменты вызывающие неудобства. Версия: 6.1.2806.3049/ сборка: 3049 и Всё это справедливо для 7.0.3106.1738

- ......

- в таблице «результаты расчёта» не корректно считаются нагрузки по режиму «Пожар», т.е. если потребление для устройства в режиме пожар больше чем в дежурном режиме, то всё считается верно, но если потребление устройства в режиме пожар меньше, чем в дежурном режиме, то в сумме «Итого» в столбике «Пожар» всё равно выставляется значение равное полученному в столбике «Итого» «дежурный режим». Даже если выставить «0» потребления в режиме пожар, -итоговая сумма по пожару будет равна итоговой сумме по дежурному режиму.

 

Эта проблема проявляется и для СКУД.

таблица расчета токов

СКУД РасчетТоковРИП.JPG

 

Свойства замка

СКУД ЭлМагЗамокСвойства.JPG

 

Кроме этого некорректный расчет токов проявляется и при определении тока контроллера

Свойства контроллера

СКУД КонтроллерСвойства.JPG

Когда писали этот расчет, то консультировались с производителями оборудования. Вроде как, почти все, говорили, что при расчете ток в режиме "пожар" не может быть меньше тока в дежурном режиме, т.к. система не полностью отключается. Поэтому так и сделали, что если ток в режиме "пожар" меньше, чем ток в дежурном режиме, то значение устанавливается для режима "пожар" равное току в дежурном режиме

Link to comment
Share on other sites

Разрешите перечислить обнаруженные моменты вызывающие неудобства. Версия: 6.1.2806.3049/ сборка: 3049 и Всё это справедливо для 7.0.3106.1738

- ......

- в таблице «результаты расчёта» не корректно считаются нагрузки по режиму «Пожар», т.е. если потребление для устройства в режиме пожар больше чем в дежурном режиме, то всё считается верно, но если потребление устройства в режиме пожар меньше, чем в дежурном режиме, то в сумме «Итого» в столбике «Пожар» всё равно выставляется значение равное полученному в столбике «Итого» «дежурный режим». Даже если выставить «0» потребления в режиме пожар, -итоговая сумма по пожару будет равна итоговой сумме по дежурному режиму.

 

Эта проблема проявляется и для СКУД.

таблица расчета токов

post-37720-0-89201000-1444025787.jpg

 

Свойства замка

post-37720-0-29356000-1444025802.jpg

 

Кроме этого некорректный расчет токов проявляется и при определении тока контроллера

Свойства контроллера

post-37720-0-96709700-1444025898.jpg

Когда писали этот расчет, то консультировались с производителями оборудования. Вроде как, почти все, говорили, что при расчете ток в режиме "пожар" не может быть меньше тока в дежурном режиме, т.к. система не полностью отключается. Поэтому так и сделали, что если ток в режиме "пожар" меньше, чем ток в дежурном режиме, то значение устанавливается для режима "пожар" равное току в дежурном режиме

Для извещателей (пож. и охранных) - это справедливо.

Для других систем безопасности - не всегда.

Например:электромагнитный замок в нормальном режиме включен, при режиме "Тревога" он отключается.

Вообще на мой взгляд корректнее, применять термин "Тревожный или Аварийный режим".

Link to comment
Share on other sites

Кроме этого выявлено, что некоторые ранее обсуждаемые проблемы не были решены.

Прошу дать пояснения по этим проблемам.

Хотелось бы все-таки увидеть детальные пояснения по этим вопросам

 

Прошу ускорить пояснения по проблеме с выводами электропитания.

 

Кроме этого обращается внимание на проблемы работы с МОНТАЖНЫМИ ШКАФАМИ:

  1. Не решен вопрос о размещении в 19" шкафах ВСЕЙ аппаратуры (принадлежность ее к rack-исполнени определяется проектировщиком), а не только из группы Усилители звуковые раздела "Оповещение". Проблема обсуждается с 11.2014г., см. http://forum.nanocad...indpost&p=27954
  2. Не возможно задание аксессуаров шкафов обычного (не rack-исполнения) из группы Аксессуары шкафов, только из группы Материалы раздела "Материалы и комплектация".
  3. Не очень понятно наличие нескольких групп для аксессуаров 19" шкафов: Кабельные организаторы, Аксессуары шкафов, Аксессуары панелей. Более логично применение Аксессуары 19"-шкафов (для 19-шкафов, панелей, стоек и.пр.) и Аксессуары шкафов (для остальных шкафов, панелей, стоек и.пр.).

Когда ожидается выпуск релизной сборки?

Edited by bvg
Link to comment
Share on other sites

Прошу ускорить пояснения по проблеме с выводами электропитания.

Разбираемся с выводами. В какой версии программы был создан этот РИП? При смене привязки к БД программа его не видит в БД проекта.

 

Кроме этого обращается внимание на проблемы работы с МОНТАЖНЫМИ ШКАФАМИ:

Не решен вопрос о размещении в 19" шкафах ВСЕЙ аппаратуры (принадлежность ее к rack-исполнени определяется проектировщиком), а не только из группы Усилители звуковые раздела "Оповещение". Проблема обсуждается с 11.2014г., см. forum.nanocad...indpost&p=27954

Не возможно задание аксессуаров шкафов обычного (не rack-исполнения) из группы Аксессуары шкафов, только из группы Материалы раздела "Материалы и комплектация".

Не очень понятно наличие нескольких групп для аксессуаров 19" шкафов: Кабельные организаторы, Аксессуары шкафов, Аксессуары панелей. Более логично применение Аксессуары 19"-шкафов (для 19-шкафов, панелей, стоек и.пр.) и Аксессуары шкафов (для остальных шкафов, панелей, стоек и.пр.).

Задача по шкафам есть, ее делают. Но делают более широко: с возможностью переноса информации из СКС и обратно, с выгрузкой задней стороны.

 

Когда ожидается выпуск релизной сборки?

Не раньше середины ноября.

 

Кроме этого выявлено, что некоторые ранее обсуждаемые проблемы не были решены.

Прошу дать пояснения по этим проблемам.

Хотелось бы все-таки увидеть детальные пояснения по этим вопросам

Чуть позже, часть из них решена, часть решается, часть оставлена на потом.

Link to comment
Share on other sites

Разбираемся с выводами. В какой версии программы был создан этот РИП? При смене привязки к БД программа его не видит в БД проекта.

Вспомнить версию программы не представляется возможным, м.б. ранее применялся редактор БД.

Хотелось бы понять - что делается не так, и получить рекомендации по корректному применению БД прежних редакций.

 

Задача по шкафам есть, ее делают. Но делают более широко: с возможностью переноса информации из СКС и обратно, с выгрузкой задней стороны.

Если учитывается совместная работа с СКС, тогда логика применения номенклатуры групп понятна.

М.б. для разных видов шкафов организовать самостоятельные разделы или обеспечить их абсолютную взаимоприменяемость.

В любом случае следует давать детальные пояснения в Руководстве, в том числе по ограничению функциональности.

Наверное имеется смысл выпустить документ с описанием недокументированных особенностей.

 

По остальной части - информация принята

Link to comment
Share on other sites

Нестабильная работа, причём как на проекте среднего размера, так и на небольшом, программа сообщает о ошибке и невозможности дальнейшей работы, сохранить не всегда получается. Падения начались, когда создал листы, похожая проблема была и бете платформы.

 

Теперь по тому что хотелось бы видеть.

 

1. Структурная схема, отображаются только надписи Этаж, при этом если система установлена на нескольких зданиях, ни имя ни номер здания не отображаются.

2. Сокращённый вид схемы, весч замечательная, но при использовании адресных расширителей, кусок подключённый к расширителю не сокращается и так и норовит вылезти за рамку.

3. Проблема с линейными извещателями, если передатчик и приёмник один объект, как по умолчанию, то их нельзя подключить, если они разбиты, то идут ошибки.

Link to comment
Share on other sites

Выявлена некорректность при проведении проверок - для магнитоконтактных извещателей возникает сообщение

post-37720-0-59507700-1445343824.jpg

 

Эта проблема обсуждалась ранее (25.09.2014)

Link to comment
Share on other sites

Выявлена некорректность при проведении проверок - для магнитоконтактных извещателей возникает сообщение Проверка.JPG Эта проблема обсуждалась ранее (25.09.2014)

Да, поднял тот проект. Для магнитоконтактных свойство питание по шлейфу установлено в значение нет, если поставить значение да, то ошибки не возникает. Если подключить их от XD2, то тоже все в порядке.

Link to comment
Share on other sites

Выявлена некорректность при проведении проверок - для магнитоконтактных извещателей возникает сообщение post-37720-0-59507700-1445343824.jpg Эта проблема обсуждалась ранее (25.09.2014)

Да, поднял тот проект. Для магнитоконтактных свойство питание по шлейфу установлено в значение нет, если поставить значение да, то ошибки не возникает. Если подключить их от XD2, то тоже все в порядке.

Спасибо.

Но вообще-то, задание способа питания для магнитоконтактных извещателей смысла не имеет, тем более задавать для м/к извещателей питание по шлейфу.

М.б. подумать над исправлением этой некорректности?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Извиняюсь что не отвечал, завал на работе был. Сейчас опять полез проверять, действительно всё заработало, почему не работало раньше неизвестно.

 

Кстати не планируется ли сделать что то типа пресетов в настройке проекта. Т.к. если много мелких объектов и под каждый надо вбивать настройки тех же выносок заново

Link to comment
Share on other sites

Кстати не планируется ли сделать что то типа пресетов в настройке проекта. Т.к. если много мелких объектов и под каждый надо вбивать настройки тех же выносок заново

Поставлю задачу, но приоритет будет низким.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Коллеги, а настройки интерфейса из 6.1 подцепятся?

И, если не трудно, сошлите на материалы по управлению настройками (больше всего интересует миграция настроек интефейса с версии на версию).

Сразу хотелось бы узнать, чем отличается экспорт/импорт профиля (Сервис - настройка интерфейса - профили) от сохранения Настроек оформления (Сервис - Настройки оформления - Файл - Сохранить/загрузить настройки)

При переходе на очередной билд в рамках 6.1 пробовала сохранить настройки в архив, панели оттуда вроде восстановились корректно, а вот свои горячие клавиши потерялись, так и остались по умолчанию. Так и должно быть, или я где-то ошиблась? Заранее спасибо)

 

upd: я верно поняла проблему с несохранением горячих клаыишь?

 

Панель инструментов появляется в списке, если её прописать в секцию \menu\View\toolbars\ ncad.cfg или созданного пользовательского конфигурационного файла userdata.cfg.

 

[\menu\View\toolbars\NCAD_toolbars\ShowToolbar_Edit] |Name=sEdit Toolbar  |InterName=sShowToolbar_Edit

 

Панели инструментов и меню лучше создавать вручную в файле userdata.cfg. При создании через интерфейс все изменения живут лишь в бинарном формате в реестре и их можно редактировать только через интерфейс.

 

То есть их нужно вручную забить в соотв. файл? Через Сервис-Интерфейс в отдельный файл не сохранятся?

Edited by masha_zxc
Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Столкнулся с проблемой задваивания материалов при добавлении индивидуальной комплектации шкафов.

В чем может быть проблема?

Link to comment
Share on other sites

Добрый день!

Столкнулся с проблемой задваивания материалов при добавлении индивидуальной комплектации шкафов.

В чем может быть проблема?

С ошибкой в программе.

Правим.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт Разработка? Tell a friend!
×
×
  • Create New...