Здравствуйте. Подскажите, как сделать спецификацию элементов фоновой арматуры, чтобы она включала в себя несколько позиций с чертежа и выдавался результат одной строкой (погонным метрам). Сборка элементов по позициям приводит к тому, что спецификация выдается на каждую позицию своей строкой. При этом не указывается стандарт и класс арматуры, а указывается, что это "арматурное изделие". Есть ли решение автоматизировать данную проблему или таблицу спецификации надо править самостоятельно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. Подскажите, как сделать спецификацию элементов фоновой арматуры, чтобы она включала в себя несколько позиций с чертежа и выдавался результат одной строкой (погонным метрам). Сборка элементов по позициям приводит к тому, что спецификация выдается на каждую позицию своей строкой. При этом не указывается стандарт и класс арматуры, а указывается, что это "арматурное изделие". Есть ли решение автоматизировать данную проблему или таблицу спецификации надо править самостоятельно?

Добрый день! В какой версии программы работаете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Выставьте для фоновой арматуры-> расчетные параметры -> учитывать -> погонными метрами.

В боковой панели менеджера проектов - > правой кнопкой вызовите контекстное меню на фоновой арматуре-> создайте спецификацию

 

 

post-57770-0-32114400-1452677410.png

 

 

post-57770-0-48023600-1452677417.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо. Вроде получилось. А еще вопрос? Мы когда выдаем проект, то для заказчика пишем в графе "прим" в спецификации итоговую массу позиции и вдобавок фоновую арматуру умножаем на коэффициент (~1.1) для учета перехлеста. Можно ли в "менеджере проектов" это учесть и задать в соответствующих полях, чтобы не трогать итоговую спецификацию (без изменения таблицы в самом nanocad).

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо. Вроде получилось. А еще вопрос? Мы когда выдаем проект, то для заказчика пишем в графе "прим" в спецификации итоговую массу позиции и вдобавок фоновую арматуру умножаем на коэффициент (~1.1) для учета перехлеста. Можно ли в "менеджере проектов" это учесть и задать в соответствующих полях, чтобы не трогать итоговую спецификацию (без изменения таблицы в самом nanocad).

Добрый день! В менеджере пока нельзя, есть такая задача - учитывать перехлест.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ясно. И еще возник вопрос в процессе вникания в программу. Мне, необходимо учесть в спецификации группу элементов, а к ней подгруппу. Например учесть группу "Пилоны" с учетом их количества и массы арматуры, а далее, в той же спецификации расписать этот пилон по позициям стержней. Ну, как-то так:

Пилон П-1 10шт. 41,65кг.

Пилон П-2 5шт. 48,34кг.

 

Пилон П-1

1 СТО СТО АСЧМ 7-93 ф16 А500С L=5500 4 8.68

2 ГОСТ 5781-82 ф8 А240 L=830 21 0.33

 

Пилон П-2

1 СТО СТО АСЧМ 7-93 ф16 А500С L=6300 4 9,94

2 ГОСТ 5781-82 ф8 А240 L=830 26 0.33

Ну, или как-то аналогичным образом. Если такой вариант невозможен, то можно ли создать спецификации отдельно: одна учитывает количество элементов, а другая раскладку по стержням каждого элемента (как показано в примере)? Очень жду ответа!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну, или как-то аналогичным образом. Если такой вариант невозможен, то можно ли создать спецификации отдельно: одна учитывает количество элементов, а другая раскладку по стержням каждого элемента (как показано в примере)? Очень жду ответа!

1. Создал новый проект.

2. Вставил "Железобетонное изделие"

3. Вставил в ЖБИ - два "Конструктивных элемента".

4. Переименовал их в Пилоны П-1 и П-2.

5. Начертил арматуру.

6. Правой кнопкой вызвал контекстное меню (см. первую картинку ) вызвал команду "Новый вид" и добавил арматуру в состав изделия. Правой кнопкой вызвал контекстное меню вызвал команду "Новый вид" и добавил пилоны в состав ЖБИ.

=> Собственно все. Если вызывать спецификацию для ЖБИ - то будут в ее составе пилоны. Если для каждого пилона вызывать спецификацию - то будет расписан его состав.

 

7. Возникает вопрос как в спецификации отобразить число пилонов?

 

Способ а.

Добавить новую графику, которая и будет представлять единицу изделия (в данном случае пилона). Что этим может быть? Еще один чертеж пилона, или просто его схематичное отображение (например на схеме расположения). В файле что я приложил - начертил прямоугольник. Для пилона через ПКМ вызвал - "Новый вид" и добавил прямоугольник в состав вида.

=> Теперь число пилонов (например П-1) в общей спецификации стало 2. И будет пересчитываться при добавлении/удалении.

 

Способ б.

Указать число руками в менеджере проектов.

 

post-57770-0-45057400-1452765484.png

Пилоны.dwg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

<p>Спасибо большое за плодотворное объяснение. Только вот такие спецификации я понял как делать. Но в ом-то был и вопрос... Как мне в одной спецификации указать и сборочные единицы и из чего они состоят... Но а если делать отдельные спецификации, то как понять, какая из спецификаций относится к одному, а какая к другому пилону. Тогда это должно быть указано либо в названии спецификации, либо стоять еще одна строка над словом детали (например "Пилон П-1"). Но как это сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 10 месяцев спустя...

Здравствуйте. Подскажите, как сделать спецификацию элементов фоновой арматуры, чтобы она включала в себя несколько позиций с чертежа и выдавался результат одной строкой (погонным метрам). Сборка элементов по позициям приводит к тому, что спецификация выдается на каждую позицию своей строкой. При этом не указывается стандарт и класс арматуры, а указывается, что это "арматурное изделие". Есть ли решение автоматизировать данную проблему или таблицу спецификации надо править самостоятельно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мы когда выдаем проект, то для заказчика пишем в графе "прим" в спецификации итоговую массу позиции и вдобавок фоновую арматуру умножаем на коэффициент (~1.1) для учета перехлеста.

Т.е. Вы умножаете на коэффициент именно массу, а не метры?

 

Добрый день! В менеджере пока нельзя, есть такая задача - учитывать перехлест.

 

Уже неделю пытаюсь понять в какой же графе формы 7 по ГОСТ 21.101-97 это нужно учитывать, то ли в количестве метров, то ли в массе. Если есть такая задача, не подскажите ссылку на нормы как учитывать правильно?

Изменено пользователем Boxa
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку