вопрос решен

для составления наборов работ (ведомость объемов работ)

использовать КЖ по умолчанию нельзя

не будет сходится количество трубы (КНС) в спецификации с КЖ

поэтому необходимо в настройках проекта обнулить все коэффициенты на добавочные длины

убрать процент запаса

установить одну точность подсчета кабеля (округления)

 

для расчета использовать экспорт в ЭКСЕЛЬ

1. Преобразовать колонку ДЛИНА в чисо

2. вставить сводную таблицу

3. в сводной таблице добавить в раздел ЗНАЧЕНИЯ поле "длина" суммировать, опять добавить поле "длина" количество

4. в раздел НАЗВАНИЕ СТРОК добавить поля Обозначение КНС, Длина в КНС, Марка, NxS,

5. Убрать промежуточные итоги, макет отчета выставить в табличную форму

 

 

 

всем спасибо!

Edited by Илья_500
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Вообще-то не совпадает количество трубы с длиной кабеля примерно в 1,5-2,5 раза (в настройках закладываю 1 кабель в трубе)

Потому что в КЖ это не длина трубы, а длина кабеля, прокладываемого в трубе.

Link to comment
Share on other sites

Проект средний внутреннее освещение корпуса физкультурно оздоровительного корпуса размеры 40х33м количество светильников 140 установленная мощность освещения 21,95кВт расчётная мощность 11, 55кВт, общее количество кабеля 36935м трубы 1500м

Link to comment
Share on other sites

Проект средний внутреннее освещение корпуса физкультурно оздоровительного корпуса размеры 40х33м количество светильников 140 установленная мощность освещения 21,95кВт расчётная мощность 11, 55кВт, общее количество кабеля 36935м трубы 1500м

В опуски к светильникам трубу укладывали?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Да, ваш проект я посмотрел. У вас много трасс, в которых проложено несколько кабелей. Некоторые из кабелей просто не помещаются в указанную вами трубу. В этом случае труба в трассу не прокладывается.

Причина в этом.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Да, ваш проект я посмотрел. У вас много трасс, в которых проложено несколько кабелей. Некоторые из кабелей просто не помещаются в указанную вами трубу. В этом случае труба в трассу не прокладывается.

Причина в этом.

Скорее всего труба то уложится если ее назначить ручками, но одна, а не по количеству кабелей

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Да, ваш проект я посмотрел. У вас много трасс, в которых проложено несколько кабелей. Некоторые из кабелей просто не помещаются в указанную вами трубу. В этом случае труба в трассу не прокладывается.

Причина в этом.

Скорее всего труба то уложится если ее назначить ручками, но одна, а не по количеству кабелей

Верное замечание.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию.

Link to comment
Share on other sites

День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию.

Это все разные участки одной трассы. На каждом участке нужно указать соответствующую КНС. Т.е. вначале идем в гофрированной трубе, доходим до стены - идем в стальной трубе, прошли стену - идем в лотке и т.д.

Link to comment
Share on other sites

День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию.

Это все разные участки одной трассы. На каждом участке нужно указать соответствующую КНС. Т.е. вначале идем в гофрированной трубе, доходим до стены - идем в стальной трубе, прошли стену - идем в лотке и т.д.

А если поток из 20 кабелей выходит из щитка, потом разветвляется на 2-3 потока и по одному кабелю выходит из потока и идет к оборудованию. Для каждого конкретного случая КНС не прорисуеш, т.к.разные диаметры и кол-во кабелей. Было бы не плохо добавлять комплектацию к конкретному кабелю, можно даже в том же меню где назначается тип кабеля. И кабельные наконечники и муфты концевые можно там же добавлять.
Link to comment
Share on other sites

День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию.

Это все разные участки одной трассы. На каждом участке нужно указать соответствующую КНС. Т.е. вначале идем в гофрированной трубе, доходим до стены - идем в стальной трубе, прошли стену - идем в лотке и т.д.

А если поток из 20 кабелей выходит из щитка, потом разветвляется на 2-3 потока и по одному кабелю выходит из потока и идет к оборудованию. Для каждого конкретного случая КНС не прорисуеш, т.к.разные диаметры и кол-во кабелей. Было бы не плохо добавлять комплектацию к конкретному кабелю, можно даже в том же меню где назначается тип кабеля. И кабельные наконечники и муфты концевые можно там же добавлять.

Подумаем над этим предложением.

Link to comment
Share on other sites

День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию.

Это все разные участки одной трассы. На каждом участке нужно указать соответствующую КНС. Т.е. вначале идем в гофрированной трубе, доходим до стены - идем в стальной трубе, прошли стену - идем в лотке и т.д.

А если поток из 20 кабелей выходит из щитка, потом разветвляется на 2-3 потока и по одному кабелю выходит из потока и идет к оборудованию. Для каждого конкретного случая КНС не прорисуеш, т.к.разные диаметры и кол-во кабелей. Было бы не плохо добавлять комплектацию к конкретному кабелю, можно даже в том же меню где назначается тип кабеля. И кабельные наконечники и муфты концевые можно там же добавлять.

Подумаем над этим предложением.

Нужно реализовывать срочно. Очень не хватает возможности добавлять комплектацию к кабелю. Сейчас приходится добавлять муфты и наконечники в комплектацию щитка(трубу вообще пока не могу добавить), а это не правильно и в спецификацию это все потом попадает соответственно в составе щитка, а не в кабельно-проводниковую продукцию.
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Tell a friend

    Love Официальный форум компании Нанософт? Tell a friend!
×
×
  • Create New...