Начал составлять набор работ по КЖ (способ прокладки)

не сходится длина трубы в спецификации и КЖ

Кто нибудь сталкивался с такой проблемой*?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вопрос решен

для составления наборов работ (ведомость объемов работ)

использовать КЖ по умолчанию нельзя

не будет сходится количество трубы (КНС) в спецификации с КЖ

поэтому необходимо в настройках проекта обнулить все коэффициенты на добавочные длины

убрать процент запаса

установить одну точность подсчета кабеля (округления)

 

для расчета использовать экспорт в ЭКСЕЛЬ

1. Преобразовать колонку ДЛИНА в чисо

2. вставить сводную таблицу

3. в сводной таблице добавить в раздел ЗНАЧЕНИЯ поле "длина" суммировать, опять добавить поле "длина" количество

4. в раздел НАЗВАНИЕ СТРОК добавить поля Обозначение КНС, Длина в КНС, Марка, NxS,

5. Убрать промежуточные итоги, макет отчета выставить в табличную форму

 

 

 

всем спасибо!

Изменено пользователем Илья_500

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вообще-то не совпадает количество трубы с длиной кабеля примерно в 1,5-2,5 раза (в настройках закладываю 1 кабель в трубе)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вообще-то не совпадает количество трубы с длиной кабеля примерно в 1,5-2,5 раза (в настройках закладываю 1 кабель в трубе)

Потому что в КЖ это не длина трубы, а длина кабеля, прокладываемого в трубе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И всё таки количество трубы в спецификации меньше в 1,5-2 раза

Этого конечно быть не должно. Давайте разбираться, что у вас происходит. Проект большой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проект средний внутреннее освещение корпуса физкультурно оздоровительного корпуса размеры 40х33м количество светильников 140 установленная мощность освещения 21,95кВт расчётная мощность 11, 55кВт, общее количество кабеля 36935м трубы 1500м

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проект средний внутреннее освещение корпуса физкультурно оздоровительного корпуса размеры 40х33м количество светильников 140 установленная мощность освещения 21,95кВт расчётная мощность 11, 55кВт, общее количество кабеля 36935м трубы 1500м

В опуски к светильникам трубу укладывали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, ваш проект я посмотрел. У вас много трасс, в которых проложено несколько кабелей. Некоторые из кабелей просто не помещаются в указанную вами трубу. В этом случае труба в трассу не прокладывается.

Причина в этом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, ваш проект я посмотрел. У вас много трасс, в которых проложено несколько кабелей. Некоторые из кабелей просто не помещаются в указанную вами трубу. В этом случае труба в трассу не прокладывается.

Причина в этом.

Скорее всего труба то уложится если ее назначить ручками, но одна, а не по количеству кабелей

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, ваш проект я посмотрел. У вас много трасс, в которых проложено несколько кабелей. Некоторые из кабелей просто не помещаются в указанную вами трубу. В этом случае труба в трассу не прокладывается.

Причина в этом.

Скорее всего труба то уложится если ее назначить ручками, но одна, а не по количеству кабелей

Верное замечание.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию.

Это все разные участки одной трассы. На каждом участке нужно указать соответствующую КНС. Т.е. вначале идем в гофрированной трубе, доходим до стены - идем в стальной трубе, прошли стену - идем в лотке и т.д.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию.

Это все разные участки одной трассы. На каждом участке нужно указать соответствующую КНС. Т.е. вначале идем в гофрированной трубе, доходим до стены - идем в стальной трубе, прошли стену - идем в лотке и т.д.

А если поток из 20 кабелей выходит из щитка, потом разветвляется на 2-3 потока и по одному кабелю выходит из потока и идет к оборудованию. Для каждого конкретного случая КНС не прорисуеш, т.к.разные диаметры и кол-во кабелей. Было бы не плохо добавлять комплектацию к конкретному кабелю, можно даже в том же меню где назначается тип кабеля. И кабельные наконечники и муфты концевые можно там же добавлять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию.

Это все разные участки одной трассы. На каждом участке нужно указать соответствующую КНС. Т.е. вначале идем в гофрированной трубе, доходим до стены - идем в стальной трубе, прошли стену - идем в лотке и т.д.

А если поток из 20 кабелей выходит из щитка, потом разветвляется на 2-3 потока и по одному кабелю выходит из потока и идет к оборудованию. Для каждого конкретного случая КНС не прорисуеш, т.к.разные диаметры и кол-во кабелей. Было бы не плохо добавлять комплектацию к конкретному кабелю, можно даже в том же меню где назначается тип кабеля. И кабельные наконечники и муфты концевые можно там же добавлять.

Подумаем над этим предложением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию.

Это все разные участки одной трассы. На каждом участке нужно указать соответствующую КНС. Т.е. вначале идем в гофрированной трубе, доходим до стены - идем в стальной трубе, прошли стену - идем в лотке и т.д.

А если поток из 20 кабелей выходит из щитка, потом разветвляется на 2-3 потока и по одному кабелю выходит из потока и идет к оборудованию. Для каждого конкретного случая КНС не прорисуеш, т.к.разные диаметры и кол-во кабелей. Было бы не плохо добавлять комплектацию к конкретному кабелю, можно даже в том же меню где назначается тип кабеля. И кабельные наконечники и муфты концевые можно там же добавлять.

Подумаем над этим предложением.

Нужно реализовывать срочно. Очень не хватает возможности добавлять комплектацию к кабелю. Сейчас приходится добавлять муфты и наконечники в комплектацию щитка(трубу вообще пока не могу добавить), а это не правильно и в спецификацию это все потом попадает соответственно в составе щитка, а не в кабельно-проводниковую продукцию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как в отчете "Кабельный журнал" настроить автоперенос по словам?94fd05e62423.png

Изменено пользователем Nikkos

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как в отчете "Кабельный журнал" настроить автоперенос по словам?94fd05e62423.png

Вы в dwg выводите?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...