Илья_500 22 Опубликовано 10 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Всем добрый день Начал составлять набор работ по КЖ (способ прокладки) не сходится длина трубы в спецификации и КЖ Кто нибудь сталкивался с такой проблемой*? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья_500 22 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) вопрос решен для составления наборов работ (ведомость объемов работ) использовать КЖ по умолчанию нельзя не будет сходится количество трубы (КНС) в спецификации с КЖ поэтому необходимо в настройках проекта обнулить все коэффициенты на добавочные длины убрать процент запаса установить одну точность подсчета кабеля (округления) для расчета использовать экспорт в ЭКСЕЛЬ 1. Преобразовать колонку ДЛИНА в чисо 2. вставить сводную таблицу 3. в сводной таблице добавить в раздел ЗНАЧЕНИЯ поле "длина" суммировать, опять добавить поле "длина" количество 4. в раздел НАЗВАНИЕ СТРОК добавить поля Обозначение КНС, Длина в КНС, Марка, NxS, 5. Убрать промежуточные итоги, макет отчета выставить в табличную форму всем спасибо! Изменено 10 ноября, 2016 пользователем Илья_500 3 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nagorniy_AV 0 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Вообще-то не совпадает количество трубы с длиной кабеля примерно в 1,5-2,5 раза (в настройках закладываю 1 кабель в трубе) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Электрик 913 Опубликовано 16 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Вообще-то не совпадает количество трубы с длиной кабеля примерно в 1,5-2,5 раза (в настройках закладываю 1 кабель в трубе) Потому что в КЖ это не длина трубы, а длина кабеля, прокладываемого в трубе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nagorniy_AV 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 И всё таки количество трубы в спецификации меньше в 1,5-2 раза Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Электрик 913 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 И всё таки количество трубы в спецификации меньше в 1,5-2 раза Этого конечно быть не должно. Давайте разбираться, что у вас происходит. Проект большой? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nagorniy_AV 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Проект средний внутреннее освещение корпуса физкультурно оздоровительного корпуса размеры 40х33м количество светильников 140 установленная мощность освещения 21,95кВт расчётная мощность 11, 55кВт, общее количество кабеля 36935м трубы 1500м Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Электрик 913 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Проект средний внутреннее освещение корпуса физкультурно оздоровительного корпуса размеры 40х33м количество светильников 140 установленная мощность освещения 21,95кВт расчётная мощность 11, 55кВт, общее количество кабеля 36935м трубы 1500м В опуски к светильникам трубу укладывали? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nagorniy_AV 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Да, конечно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Электрик 913 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Да, конечно Присылайте проект - буду смотреть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nagorniy_AV 0 Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Да, конечно Присылайте проект - буду смотреть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nagorniy_AV 0 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Вы получили мой проект? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Электрик 913 Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 Вы получили мой проект? Нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nagorniy_AV 0 Опубликовано 9 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Вы получили мой проект? Нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Электрик 913 Опубликовано 9 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Да, ваш проект я посмотрел. У вас много трасс, в которых проложено несколько кабелей. Некоторые из кабелей просто не помещаются в указанную вами трубу. В этом случае труба в трассу не прокладывается. Причина в этом. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир_43 57 Опубликовано 9 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Да, ваш проект я посмотрел. У вас много трасс, в которых проложено несколько кабелей. Некоторые из кабелей просто не помещаются в указанную вами трубу. В этом случае труба в трассу не прокладывается. Причина в этом. Скорее всего труба то уложится если ее назначить ручками, но одна, а не по количеству кабелей 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Электрик 913 Опубликовано 10 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Да, ваш проект я посмотрел. У вас много трасс, в которых проложено несколько кабелей. Некоторые из кабелей просто не помещаются в указанную вами трубу. В этом случае труба в трассу не прокладывается. Причина в этом. Скорее всего труба то уложится если ее назначить ручками, но одна, а не по количеству кабелей Верное замечание. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikkos 6 Опубликовано 20 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Электрик 913 Опубликовано 20 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию. Это все разные участки одной трассы. На каждом участке нужно указать соответствующую КНС. Т.е. вначале идем в гофрированной трубе, доходим до стены - идем в стальной трубе, прошли стену - идем в лотке и т.д. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikkos 6 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию. Это все разные участки одной трассы. На каждом участке нужно указать соответствующую КНС. Т.е. вначале идем в гофрированной трубе, доходим до стены - идем в стальной трубе, прошли стену - идем в лотке и т.д. А если поток из 20 кабелей выходит из щитка, потом разветвляется на 2-3 потока и по одному кабелю выходит из потока и идет к оборудованию. Для каждого конкретного случая КНС не прорисуеш, т.к.разные диаметры и кол-во кабелей. Было бы не плохо добавлять комплектацию к конкретному кабелю, можно даже в том же меню где назначается тип кабеля. И кабельные наконечники и муфты концевые можно там же добавлять. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Электрик 913 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию. Это все разные участки одной трассы. На каждом участке нужно указать соответствующую КНС. Т.е. вначале идем в гофрированной трубе, доходим до стены - идем в стальной трубе, прошли стену - идем в лотке и т.д. А если поток из 20 кабелей выходит из щитка, потом разветвляется на 2-3 потока и по одному кабелю выходит из потока и идет к оборудованию. Для каждого конкретного случая КНС не прорисуеш, т.к.разные диаметры и кол-во кабелей. Было бы не плохо добавлять комплектацию к конкретному кабелю, можно даже в том же меню где назначается тип кабеля. И кабельные наконечники и муфты концевые можно там же добавлять. Подумаем над этим предложением. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikkos 6 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию. Это все разные участки одной трассы. На каждом участке нужно указать соответствующую КНС. Т.е. вначале идем в гофрированной трубе, доходим до стены - идем в стальной трубе, прошли стену - идем в лотке и т.д. А если поток из 20 кабелей выходит из щитка, потом разветвляется на 2-3 потока и по одному кабелю выходит из потока и идет к оборудованию. Для каждого конкретного случая КНС не прорисуеш, т.к.разные диаметры и кол-во кабелей. Было бы не плохо добавлять комплектацию к конкретному кабелю, можно даже в том же меню где назначается тип кабеля. И кабельные наконечники и муфты концевые можно там же добавлять. Подумаем над этим предложением. Нужно реализовывать срочно. Очень не хватает возможности добавлять комплектацию к кабелю. Сейчас приходится добавлять муфты и наконечники в комплектацию щитка(трубу вообще пока не могу добавить), а это не правильно и в спецификацию это все потом попадает соответственно в составе щитка, а не в кабельно-проводниковую продукцию. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Электрик 913 Опубликовано 21 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Постараемся. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikkos 6 Опубликовано 29 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) Как в отчете "Кабельный журнал" настроить автоперенос по словам? Изменено 29 января, 2017 пользователем Nikkos Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Электрик 913 Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Как в отчете "Кабельный журнал" настроить автоперенос по словам? Вы в dwg выводите? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты